10kv电杆间距间距10.5耐压实验能打的过去吗

10kv电杆间距一般是10米和10米以上电線杆高度。输电线塔是35KV以上为12米以上


高压电线杆的埋深要求一般为:
拉线地锚坑的埋深:普通土埋深1.4m硬土1.3m,水田、湿地1.5m石质1.1m。


首先告訴你380V是属于低压电缆它的相间短路距离为2mm,对于你说的离地高度如果是过马路空中架设的话离地不能底于4.5米如果安装在厂房里面的话,按设计要求高度施工就可在室内的话我不能说离地多高,那要看你的建筑物有多高如果你的建筑屋只有2.5米电缆高度2米是可以的,如果建筑物一层十多米高电缆3.5米~10米也是可以的,另外告诉你标准上没单独限定380V电线离地高度


高压电线杆高度一般是10米以下安全工作规程Φ规定,设备对地高压高于250V为高电压250V以下为低电压,安全电压为36V安全电流为10mA以下。 法释(2001)3号解释将1KV定为对周围环境具有高度危险性的起點而电力运行则为10kv电杆间距 。


高压电线杆高度供电线路之间的规定:通讯线与低压线之间不得小于1.5米;低压线之间不得小于0.6米;低压线與10kv电杆间距高压线之间不得小于1.2米;10kv电杆间距与10kv电杆间距线路之间不得小于0.8米.10kv电杆间距接户线对地距离不应小于4.0米;低压接户线对地距离鈈应小于2.5米.导线与树木的距离:1KV以下垂直距离1米,水平距离1米.10kv电杆间距的垂直距离1.5米,水平距离2.0米.35KV的垂直距离3.0米.导线与建筑物的距离:1KV以下垂矗距离2.5米,水平距离1.0米;10kv电杆间距的垂直距离3.0米,水平距离1.5米;35KV的垂直距离4.0米,水平距离3.0米;导线与地面或水面的距离:1KV以下居民区6米,非居民区5米;不通航水面5米;10kv电杆间距的居民区6.5米,非居民区5.5米,不通航水面5米;35KV的居民区7米,非居民区6米,不通航水面5.5米