宝星国际二期自来水水压低怎么办是多少

国家自来水水压规定多少;乡村供水服务压力为0.14兆帕斯卡,依照国家建设;自来水管网压力达到0.14兆帕即为合格,依照国家;《给排水规范》中规定供水压力:一层(平房)0.1;在农村,为保证二层有水,是0.12MPa;徐州市应该属于城镇供水,所以应该是0.28MPa;
国家自来水水压规定多少
乡村供水服务压力为 0.14 兆帕斯卡, 依照国家建设部管网供水压力服务规范要求。这个压力只能保证供水到 3 4 层楼;而四楼以上的供水属二次供水的范畴。一般乡村目前管网平均压力达到 0.30MPa 以上,远远高于国家规范,基本能够满足全市 6 层楼用户水压要求,但从安全运行角度考虑,个别 6 层或 6 层以上用户由于所处地理位置较高,公共供水管道水压不能满足用户使用要求时,必需增加二次供水设施。
自来水管网压力达到 0.14 兆帕即为合格, 依照国家规范和行业社会承诺。换算成通俗的说法就是只要自来水的压力能保证上了四层的地面高度,就算是合格了 .
《给排水规范》中规定供水压力:一层(平房)0.1MPa,二层加0.02MPa,三层到六层每层加0.04MPa,所以市政保证六层有合格的水,那么压力就是0.28MPa。
在农村,为保证二层有水,是0.12MPa。
徐州市应该属于城镇供水,所以应该是0.28MPa(也就是行业内常说的28米水头)。
三亿文库包含各类专业文献、中学教育、高等教育、各类资格考试、应用写作文书、专业论文、12国家自来水水压规定多少等内容。 
 水的十米水头以及管道 的水头损失,最后就是要看当地供水单位提供的压力是多少 ...按照国家标准和行业社会承诺,自来水管网压 力达到 0.14 兆帕即为合格,换算成通俗...  家庭自来水管试压是多少标准_机械/仪表_工程科技_专业资料。家庭自来水管试压是多少标准 室内给水管道的水压试验室内给水管道的水压试验必须符合设 计要求。当设计未...  建筑物顶层用水压力达 不到国家规定供水标准确需设置的,须报经县级以上建设行政主管部门批准。 第三章 供水企业和供水水质 第二十一条 供水企业应当建立健全水质...  一般城市目前管网平均压力达到 0.30MPa 以上,远远高于国家标准,基本能够 满足全市 6 层楼用户水压要求,但从安全运行角度考虑,个别 6 层或 6 层以上 用户由于...  第二十一条 城市自来水供水企业和自建设设施对外供水的企业,应当按照国家有关规 定设置管网测压点,做好水压监测工作,确保供水管网的压力符合国家规定的标准。 ...  国家自来水水压规定 乡村供水服务压力为 0.14 兆帕斯卡, 依照国家建设部管网供水压力服务规范要求。这个 压力只能保证供水到 3 4 层楼;而四楼以上的供水属二次...  第十八条 城市自来水供水单位和自建设施对外供水的单位,应当按照国家有关规定设置管 网测压点,做好水压监测工作,确保供水管网的压力符合国家规定的标准。 第十九条...  (一)供水水质或者用于人工回 灌地下的自来水水质不符合国家规定标准的,责令其限期改正,并 处以五千元以上五万元以下的罚款;(二)供水水压不符合规定标准 的,责令...  2 适用范围 2.1 本规定适用于集团内所有涉及管网压力控制工作及部门的管理。 ...5.3 测压表应按国家对计量器具检定周期(半年)统一报生产运行部送检。 5.4 各...给排水工程分区
查看: 13588|回复: 10
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分78帖子
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
我查了一下资料有的说事28米水柱。有的说事12米水柱,到底是多少啊,有依据吗???
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
28米水柱,只是一个发展方向,现在大部分城市的低压供水管网——当地自来水公司直供管网一般的出厂压力在30——35水柱左右,在管网中的实际压力在20米水柱左右,但一般自来水公司提供给用水单位的压力值一般会减少到14米水柱左右。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分78帖子
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
要是用户要求给出依据,依据哪个?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
一般城市最不利点供水水压为20米水,但要也要根据实际情况,根据地区规划实际建筑高度来定。例如某些小城镇规划建筑高度就不超过4层楼。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分5593帖子
四星高级工程师, 积分 5593, 距离下一级还需 1407 积分
根据《室外给水设计规范》(GB)第3.0.9 条规定:当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为 10m ,二层为 12m ,二层以上每增加一层增加 4m 。
目前城市供水一般按六层设计,供水压力为0.28MPa(28m)。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1089帖子
四星工程师, 积分 1089, 距离下一级还需 11 积分
国家规定城市供水水压是满足该城规划大部分建筑的供水水压要求。例如该城规划的大部分建筑是7层及以下,则供水水压要满足七层建筑的供水水压。国内的城市市政管网水压在0.25~0.4MPa之间。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分5593帖子
四星高级工程师, 积分 5593, 距离下一级还需 1407 积分
同意军士长的说法,城市供水一般按六层设计可满足大部分建筑的供水水压要求,七层以上可按二次加压供水考虑。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
根据地区规划实际建筑高度来定
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分72帖子
一星助理工程师, 积分 72, 距离下一级还需 28 积分
有的水司规定管网服务压力为0.15Mpa;管网末稍水压不低于0.10Mpa(适用、节能、安全),正式送水时以此考核服务压力合格率。是一个很严格的考核指标。一般需根据规范制订自已城市的供水管理办法(经市批准)规定服务压力。城市供水规划规范,定为0.28Mpa。如果压力输水管较长时(如超10km)应考虑中途加压。为的是节能和管道(压力)安全。一座日供几万吨的中途加压站的设备、设施,投资相差太悬殊。可从数十万元至数百万甚至千万元以上,在设计时确需注意。供参考。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分500帖子
一星工程师, 积分 500, 距离下一级还需 150 积分
这个好象没有严格的规定吧,现状自来水公司有点出水也达到5公斤了,不过一个地区的海拔高度如果有几十米高差的话(正常吧)加上水损,也很难达到2.8公斤吧,个人觉得满足室外消火栓水压0.1MPa以上就可以了,当然还得具体地区应区别对待吧