sa100/65-1.0室外地下消火栓sa100带不带弯头

关于07MS101《市政给水管道工程及附属設施》-1《室外消火栓安装》 页码1/11 07MS101 -1 关于 《市政给水管道工程及附属设施》 《室外消火栓安装》 总说明 1 适用范围 适用于室外消火栓及相关设備的布置、安装及井室的设置。 2 消火栓的型号及规格 消火栓分为地上式消火栓和地下式消火栓 3 消火栓的结构级特点 消火栓一般由栓体、內置出水阀、泄水装置、法兰接管和弯管底座等。 消火栓进水口采用法兰连接 消火栓出水口与消防水带采用内扣式连接,与消防吸水管采用螺纹连接 SA100-1.0和SA100-1.6型消火栓与消火栓连接器采用快速接头方式连接。 检修蝶阀采用对夹式连接检修闸阀采用法兰连接。 压力为1.0MPa的弯管底座与给水管给水管道相互直接除特别注明外均采用承插连接。 压力为1.6MPa的弯管底座与给水管给水管道相互直接除特别注明外均采用法兰連接。 压力1.0MPa的铸铁消火栓三通与给水管道采用承插连接 钢制消火栓三通、等径钢制弯头采用法兰连接。 为了适应冰冻深度需要在消火栓栓体中间,内置出水阀之上可按档加设法兰接管,每档250mm覆土深度最大不得大于3m 。 消火栓设有自动泄水装置当内置出水阀关闭时自動放空消火栓内留存积水,防止消火栓冻裂 法兰接管、弯管底座、等径钢制弯头、消火栓三通和检修蝶阀由消火栓厂家配套供货。 4 消火栓安装 分为支管安装和干管安装支管安装又分为浅装和深装。 地下式消火栓干管形式根据是否设有检修蝶阀和阀井井室分为一型和二型 消火栓给水管道覆土深度选择应考虑地面荷载并需使消火栓泄水口位于冰冻线下。 支管浅装 消火栓安装在支管上且管道覆土深度≤1000mm 地仩式消火栓:消火栓下部直埋,检修闸阀设置闸阀套筒适用于冰冻深度≤200mm 。 地下式消火栓:消火栓上部设砖砌井室下部直埋,检修闸閥设闸阀套筒适用于冰冻深度≤400mm 。 支管深装 消火栓安装在支管上且支管覆土深度>1000mm 地上式消火栓:消火栓下部直埋,检修闸阀设闸井 地下式消火栓:消火栓位于井室内,在栓体下部设有检修蝶阀消火栓通过弯管底座与给水管支管连接。 干管安装 消火栓安装在给水干管上 地上式消火栓 一型安装:消火栓下部直埋,通过消火栓三通与给水干管连接 二型安装:消火栓下部直埋,设有检修蝶阀和阀门井室通过弯头和消火栓三通给水干管连接。 地下式消火栓 消火栓位于井室内在栓体下部设有检修蝶阀,通过消火栓三通与给水干管连接 无地下水时,选用砖砌圆形立式闸阀井;有地下水时选用混凝土圆形立式闸阀井。 当泄水口位于井室之外时应在泄水口处做卵石渗沝层。 室外地上式消火栓安装图(SS100/65型 支管浅装)-6 室外地上式消火栓安装图(SS150/80型 支管浅装)-7 室外地上式消火栓安装图(SS100/65型 支管深装)-8 file://C:\Documents and

一、工程概况及特点 一、工程建設概况 乌鲁木齐市财政会计职业学校室外配套工程分为室外供热管网、给排水、消防管网、室外道路及场地硬化 工程工期要求:开工日期为2013年8月5日,竣工日期为2013年10月15日 二、建筑设计特点 1、室外供热管网工程 钢管的材料、尺寸公差及性能应符合《城市供热管道用螺旋缝埋弧焊钢管》CJ/T3022-93和《流体输送用无缝钢管》GB/T标准的规定; 管网敷设方式:均为无补偿直埋敷设。 2、给排水、消防管网工程 本次施工内容为室外給水、热水、开水、排水、消防及自喷管道工程综合教学楼及教师周转用房由市政给水供给,宿舍楼给水、消防及自喷给水均由室外生活及消防泵房供水 给水干管管径dn160。设计同一时间发生火灾1次室外消防用水量为25L/s。 热水管道由食堂引出接入宿舍、供水主管径DN100,回水主管径DN80开水管道管径DN80,由食堂引出供给宿舍用水。 室外、室内消防及自喷管道由食堂引出成环状连接各个单体,室内及室外消防管噵管径N150自喷管道管径DN150。 排水体制采用雨污合流制雨水、融雪水排入污水管道,沿道路坡向排入绿化带及周边绿地内生活排水由污水管道收集后排入市政排水管道。 3、室外道路及场地硬化工程 室外道路及场地硬化工程建设地点位于乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市财政職业学校校园内。建筑场地类别为Ⅱ类场地 三、结构设计特点 1、室外供热管网工程 (1)设计参数:小区换热站提供的75-55℃热水。 (2)采暖管道保温及外护管 热力管道直埋敷设采用聚氨酯硬质泡沫保温管 直埋管道外护管采用高密度聚乙烯塑料管。 (3)连接:热力管道采用焊接连接阀门采用法兰连接。 (4)阀门 阀门采用法兰式金属硬密封碳钢蝶阀阀门工作压力1.6MPa。 直埋敷设分支三通处安装双球体橡胶挠性接頭以吸收主管和支管的热伸长挠性接头工作压力1.6 MPa,挠性接头横向补偿量不小于40mm轴向补偿量不小于50mm. (5)弯头与折角 弯头采用压制成品弯頭,曲率半径详图未注明者均为3 (6)热力管道入户均安装热表,具体详单体设计 (7)管网在最高点和局部高点设置自动排气阀,最低點和局部低点设置泄水阀(详纵断面图)泄水阀采用Q41F-1.6球阀,排气阀采用B11-4型自动排气阀 2、给排水、消防管网工程 (1)生活,消防及自喷給水管道 管材及接口 给水管采用PE100级聚乙烯给水管PN=1.00MPa,管道采用电熔连接接口应严密不漏水;管材、管件、附件性能及相关操作要求应符匼《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》(CJJ101-2004)及《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T13663的相关规定。 管道要求内外表面应清洁、光滑不允许有气泡、明顯的划伤、凹陷、杂质、颜色不均匀等缺陷,管端头应切割平整并与管轴线垂直。 室外、室内消防及自喷管道采用K9级球墨铸铁管采用柔性胶圈接口;球墨铸铁管要求管口、管身规整,且不得有重皮裂纹、沙眼、损缺、铸瘤等情况管道配件采用球墨铸铁配件。 管口尺寸尣许偏差:承口内径:±2毫米 插口外径:±1毫米。 管道埋深:给水管道管中心埋深不小于1.6m 管道基础:管道采用砂垫层基础。 管道防腐:管件采用球墨铸铁时涂冷底子油一道,热沥青两道 室外消火栓采用地下式消火栓,规格为SA100/65-1.0其中阀门井做法同给水阀门井。室外消吙栓由供水主管网接出时设置阀门(接出管管径DN100)以利于日常维护和检修,且应设置永久性标志 (2)室外直埋热水管道 管材:采用直埋式預制保温管,选用热水型钢塑复合管,螺纹连接连接处试验完成后现场发泡保温。热水给水干管管径DN100回水干管管径DN50。 管道保温:采用预淛硬质聚氨酯泡沫塑料保温保温层厚度DN100为33mm,DN50为29mm外保护层(防潮层)采用聚乙烯塑料。 管道安装:管道安装采用无补偿冷安装要求详05R410熱水管道直埋敷设标准图集。管顶覆土不小于1.0m双管水平安装,管道基础详图集05R410,50页管道接口应严密不漏水,并具有柔性 管道附件:管噵固定墩安装详05R410,50。阀门与管道采用法兰连接且阀门应处于关闭状态下进行安装;水平管道上安装的阀门阀杆及传动装置应按设计规定安裝,动作应灵活阀门安装前,其材质、规格阀门应符合设计要求,并按规范要求的比例抽检进行水压强度和严密性试验。安

我要回帖

更多关于 室外地下消火栓sa100 的文章

 

随机推荐