厨房,厕浴间地面广场排水坡度度有何具体规定

在保护层或饰面施工完工后,应进行第二次蓄水试验,以确保防水工程质量。
1 操作人员应严格保护好已施工的防水层,非防水施工人员不得进入现场践踏。
2 地漏、排水口为确保排水畅通,避免杂物堵塞。
3 施工时严防涂料污染已做好的其他部位。
1 5 ℃以下不得施工。
2 不宜在特别潮湿或不通风的环境中施工。
3 涂料应存放在5 ℃以上的阴凉干燥处。存放地点及施工现场必须通风良好,严禁烟火。
改性聚脲防水涂料施工
改性聚脲防水涂料
改性聚脲防水涂料的质量指标见附录表A.0.5-1。
改性聚脲防水涂料的环保指标见附录表A.0.5-2。
2 主要机具
刮涂工具:塑料刮板
转角处等涂料涂刷工具:油漆刷
清理基层:铲刀
修补基层:抹子
其他:配料桶,搅拌器,台秤等。
3 作业条件
(1) 基层作业条件应达到本《规程》2.2.1条第7款的相关规定。
(2) 材料必须密封储存于阴凉干燥处,严禁与水接触。
(3) 存料与施工现场须通风良好,严禁烟火。
1 工艺流程
清理基层 → 细部附加层施工 → 第一遍涂膜防水层 → 第二遍涂膜防水层 → 第一次蓄水试验 → 保护层、面层施工 → 第二次蓄水试验 → 工程质量验收
2 改性聚脲防水涂料配合比、涂刷遍数、厚度及用量详见表4.5.2
改性聚脲防水涂料配合比等要求
3 操作要点
(1) 清理基层
基层表面必须认真清扫干净,不得有浮尘、杂物、明水等。
将甲、乙料先分别搅拌均匀,然后按甲:乙=1.5:1比例倒入配料桶中充分拌合均匀备用,取用涂料后的剩余涂料应及时密封。配好的涂料应在30 min内用完。
(3) 附加层施工
厨房、厕浴间的地漏、管根、阴阳角等处用调配好的涂料涂刷(或刮涂)一遍,做附加层处理。
(4) 第一遍涂膜施工
附加层干固后将配好的涂料,用塑料刮板在基层表面均匀刮涂,厚度应均匀一致,涂刮量以0.8~1.0kg/m2为宜。
(5) 第二遍涂膜施工和撒砂
第一遍涂膜固化后,进行第二遍刮涂,刮涂要求及涂料用量与第一遍相同,但刮涂方向应与第一遍刮涂方向垂直。在第二遍涂膜施工完毕尚未固化时,其表面可均匀地撒上少量干净的粗砂。
(6) 第一次蓄水试验
第二遍涂膜干固2h后蓄水24h,无渗漏为合格。
(7) 保护层或饰面层施工
第一次蓄水试验后,做保护层、饰面层。
(8) 第二次蓄水试验
保护层、饰面层完工后,进行第二次蓄水试验。
成品保护及安全注意事项
1 操作人员应采取措施保护好已做的涂膜防水层,及时完成保护层施工。
2 防止杂物堵塞地漏,保持排水畅通。
3 施工时涂膜材料不得污染已做好的饰面墙壁、卫生洁具、门窗等。
4 基面为石材、金属、玻璃等光滑的致密性材质时,应先使用专用界面胶处理。
界面渗透型防水液与柔性防水涂料复合施工
防水液与柔性防水涂料复合施工,指底层采用防水液喷涂,上层做柔性涂膜防水的两者复合施工。
(1) 界面渗透型防水液(又称防水液、DPS):界面渗透型防水液的质量指标见附录表A.0.6-1。
(2) 柔性防水涂料
浓缩乳液防水涂料(又称Rmo涂料):浓缩乳液防水涂料的质量指标见附录表A.0.6-2。
单组分聚氨酯防水涂料:单组分聚氨酯防水涂料的质量指标见附录表A.0.1。
聚合物水泥防水涂料:聚合物水泥防水涂料的质量指标见附录表A.0.2。
使用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,强度等级不应小于32.5级。
2 主要机具
(1) 清理工具:凿子、锤子、铲刀、开刀、钢丝刷、棉丝、抹布、扫帚、簸箕等
(2) 配料工具:台秤、电动搅拌器、装料小桶等
(3) 施工工具:喷雾器、滚刷、油漆刷等
3 作业条件
(1) 基层应坚实平整、不起砂,无空鼓、松动、裂缝等现象,在混凝土基层(无需做找平层)上直接喷涂防水液。
(2) 穿墙管、预埋件等事先安装牢固,收头严实,排水坡度符合设计要求,不积水。
(3) 其他条件同本《规程》2.2.1条第7款的相关规定
4 施工环境条件
(1) 施工的环境温度在5~35℃之间,混凝土表面温度不低于2℃。
(2) 喷涂作业面不应与其他工种交叉作业。
1 工艺规程
清理基层 → 基层湿润 → 大面喷涂防水液(刚性防水层) → 细部附加层(柔性防水涂料) → 局部涂刷柔性防水涂料 → 第一次蓄水试验 → 保护层、面层施工 → 第二次蓄水试验 → 工程质量验收
2 操作要点
(1) 基层处理
基层应清除干净,去除污迹、灰皮、浮渣等。
混凝土基层应坚实、平整,若有蜂窝、麻面、干裂、酥松等缺陷,应进行修补。修补前剔凿缺陷部位,彻底清洗干净后喷涂界面渗透型防水液,用水泥砂浆修补抹平,遇有可见裂缝,用浓缩乳液防水涂料刮涂。
(2) 基层湿润
一般旧混凝土或新浇筑的混凝土表面,先用水冲刷或润湿,湿润后的基层不应有明水。
(3) 制备防水液
防水液是使用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。
使用前将溶液储存桶摇动2~3min,再把桶内溶液倒入背伏式喷雾器备用。如果溶液有冻结现象,应待完全溶化后使用。
防水液使用前,应加入微量酚酞(粉红色酸碱指示剂),并用力摇匀溶液至产生泡沫时喷涂于混凝土表面。(粉红色4h后自动消失)
(4) 喷涂防水液
防水液用量
防水液可直接喷于混凝土表面或水泥方砖、水泥砂浆面层。一般只需喷涂一次,用量0.3~0.4kg/m2,平均每公斤喷涂面积为3m2。对特殊要求的部位可视混凝土及砂浆表面粗糙程度不同加喷。
大面积防水液喷涂施工
新浇筑混凝土强度达到1.2MPa能上人时,即可进行喷涂。大面积喷涂时,应先里后外,左右喷射,每次喷涂应覆盖前一喷涂圈的一半,使防水液充分均匀的浸透全部施工面。
平面与立面之间的交接处喷涂,应有150 mm的搭接层。
垂直表面上喷涂时,如果溶液往下流,应加快喷嘴喷射速度,同时边喷边刷,使整个区域均匀覆盖之后再以
同样的覆盖率进行一次。
为使喷涂面完全饱和,要在喷涂后15~20 min内检查该区域,如发现某些区域干得较快,则待检查完毕再重新在该区域加以喷涂,多余的防水液并不能渗透,而浮于表面成粘稠状,对多余的粘状物则可用水冲掉或刮掉。
防水液正常的渗透时间为1~2h,若天气干燥时,可在喷涂后1h于混凝土表面轻喷清水,以便溶液更好的渗入。30min后便可允许轻度触碰。处理3h后或表面干燥时可行走,喷涂24h后可进行其他作业。
(5) 细部附加层施工
采用浓缩乳液防水涂料施工
涂料配制(体积比)
底料配制比为1:4(浓缩乳液:水)
净浆涂粘料配制比为1:1:1(浓缩乳液:水:水泥)
配制方法:料桶内先放浓缩乳液,后放人等量的水,用电动搅拌器搅拌3次,每次搅拌0.5min后停,待混合均匀后再放入等量的水泥(水泥应过筛后分次加入),用电动搅拌器搅拌5次,每次0.5min后停0.5min,直到混合均匀。搅拌均匀后静止10min(使其反应充分)待用,严禁在使用过程中加水、加料。已搅拌好的浓缩乳液防水涂料应在2h内用完,已凝固的料不得搅拌再用。
附加层施工做法:对厨房、厕浴问、管根、阴阳角、地漏等部位,在大面喷涂防水液24h后,即可进行局部附加层部位的施工。厕浴间管道穿墙防水构造见图4.6.2-1,下水立管防水构造见图4.6.2-2,套管防水构造见图
4.6.2-3,地漏防水构造见图4.6.2-4。
先在附加层部位涂刷底料后,涂刷第一遍净浆涂粘料,每次涂层表干后(约4h)再涂刷下一遍,一般涂刷3~4遍,每次涂刷均匀,总涂层厚度为0.8 mm,冬季施工时,可用热风机进行局部加热。
采用单组分聚氨酯防水材料做附加层施工:与界面渗透型防水液配合施工。
对厨房、厕浴间、管根、阴阳角、地漏等部位在大面积喷涂完防水液24h后,即可进行局部附加层部位的施工。附加层涂层厚度不小于1.5 mm。操作要点与本规程4.1.2条单组分聚氨酯涂料施工相同。
采用聚合物水泥防水涂料(JS)做附加层施工:与界面渗透型防水液配合施工。
对厨房、厕浴间、管根、阴阳角、地漏等部位,在大面积喷涂防水液24h后,即可进行局部附加层部位的施工。附加层涂层厚度不小于1.5mm。操作要点与本规程4.2.2条聚合物水泥涂料施工相同。
厕浴间管道穿墙防水构造 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
防水工程施工考试复习题
下载积分:1000
内容提示:防水工程施工考试复习题
文档格式:DOC|
浏览次数:57|
上传日期: 22:42:09|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
防水工程施工考试复习题
官方公共微信楼地面贴面砖施工工艺标准_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
楼地面贴面砖施工工艺标准
上传于||文档简介
&&希​望​有​人​用​得​到​!
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
你可能喜欢以下试题来自:
单项选择题规范中规定厕浴间、厨房和有排水(或其他液体)要求的建筑地面面层应(
)于相连接各类面层的标高,并符合设计要求。A.等同B.设标高差C.略高D.略低
为您推荐的考试题库
你可能感兴趣的试题
1A.会降低到原强度的80%B.会降低到原强度的50%C.会降低到原强度的20%D.会全部丧失2A.剪压B.剪拉C.斜压D.斜拉3A.HPB235B.HRB335C.HRB400D.冷加工钢筋4A.缓凝剂主要用于高温季节混凝土B.缓凝剂不宜用于有早强要求的混凝土C.缓凝剂不宜用于大体积混凝土D.缓凝剂有利于远距离商品混凝土的运输5A.15天B.1个月C.3个月D.6个月
热门相关试卷
最新相关试卷DBJ 01-105-2006 厨房、厕浴间防水施工技术规程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
DBJ 01-105-2006 厨房、厕浴间防水施工技术规程
上传于||文档简介
&&卫​生​间​防​水​施​工​规​范
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩41页未读,继续阅读
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 室外地面排水坡度 的文章

 

随机推荐