压力管道水压放水法试验的水压试验中,试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡在进行水压试验,为什么要充

注水法是将水往管道里注入

你對这个回答的评价是?

化学管水压试验是用放水法还是注水法 管道工作压力(MPa) a——温度-压力折减系数;当试验水温0~5时,a取1;25~35时,a取0.8;35~45时,a取0.63; 压力管噵水压放水法试验水压试验(注水法)

你对这个回答的评价是

消防水泵、消防水箱等消防水系統是日常消防工作中常见的消防系统今天优路教育整理了消防水系统测试方法以及步骤,供各位参考

系统试压按先总管,后干管再支管的原则进行;管道试压按系统分段进行,消防总管每一区域为一单体消防喷淋支管地下室以每一区域为一单体。暗装及埋地的管道在隱蔽前做好单项水压试验管道系统安装完后进行整体水压试验。

分段试压前应根据现场条件确定供水点试压后的排水应有组织的排放,不得污染其他已施工完的管线、设备等系统试压时先绘制试压系统图,并按规定设置盲板和排放口

水压强度试验的测试点设在管网嘚最低点。试验压力为工作压力的1.5倍且不低于1.5MPa对管网注水时,应先将管网内的空气排净,并缓缓升压达到试验压力后,消防给水管道系統在试验压力下10min内压力降不应大于0.02MPa然后降至工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏。

1.管道试压完毕即可做冲洗,在正式交工前,用市政自来水连续冲洗观察水箱内与水池口出水,清浊度、透明度、色泽与进水比较基本一致为止。冲洗顺序是先室外、后室内先地下、後地上.室内管网分为几个环路冲洗。

2.调节阀过滤器的滤网及有关仪表在管道试压冲洗后安装。冲洗时水流不得经过所有设备冲洗后的管道要及时封堵,防止污物进入。

检查消防水箱的容积、标高是否符合设计要求核实消防水泵结合器数量和供水能力,通过移动式消防水泵结合器作供水试验验证供水能力能否满足设计要求。

以手动或自动方式启动时应在5min 内正常运行,备用电源切换后水泵应在90s内投入囸常运行。

模拟设计启动条件稳压泵应该立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行

在试水装置处放水,报警阀应及時开启并延时5~90s内,水力警铃应报警同时水流指示器输出报警电信号,压力开关接通电路报警并应启动消防水泵。

开启系统试验阀后测试报警系统启动时间、水流到试验装置出口所需时间,应符合设计要求

该试验鉴定按系统最大设计喷水量时系统压力能否达到设计壓力,从而得出在火灾全开喷头后喷水效果能否得到保证。

试验时全开排水装置的主排水阀按系统最大设计灭火水量做排水试验,并使压力达到稳定试验过程中水应及时从排水系统排走。

用专用的测试仪表或其他方法输入火灾信号,了解自动报警控制器的反应能力能否及时发出报警信号并启动系统。

另外用一只喷头的流量(0.94~1.33L/s)从末端试水装置放水看水流指示器、压力开关、水力警铃、消防水泵等是否能及时发出相应信号和动作。

压力管道水压放水法试验水压试驗方案【张】,压力管道水压放水法试验水压试验方案,压力管道水压放水法试验水压试验,压力管道水压放水法试验水压试验记录,压力管道水壓放水法试验水压试验规范,压力管道水压放水法试验的水压试验,压力管道水压放水法试验水压试验报告,压力管道水压放水法试验水压试验標准,压力管道水压放水法试验水压试验表格,压力管道水压放水法试验水压试验后背

我要回帖

更多关于 压力管道的水压试验 的文章

 

随机推荐