75平方的铝线拉一公里能允许的最夶电流380V的电压
75平方的铝线拉一公里能允许的最大电流380V的电压
- 这么远估计有30安就不错了
- 首先,国标线没有75平方规格的线线有1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 等。低压供電半径为500米距离过远,只有用线径来补偿起动电压降不过,你的供电距离太远线路压降太大,所以来能起动你要是在买一软起动,改观不大你最好宿短低压供电,最好控制在200米以内
- 150A 这个和电压没有任何关系导体的载流量,我们在开发初期使用铝芯电缆的比较哆,界面在75到100mm?的 载流量为2A/mm?。楼主放心使用
- 刚刚算了下铝线电阻率是0.029(?Ω? m)1000m,75mm^2的铝线电阻大概是0.4欧55kw的电机额定电流大概是120A左右,所以线压降大概是120x0.4=48V正常情况下有12%压降电机未必能启动(重载的话甚之)。软启动比星三角的机械特性更硬能启动也不奇怪,试过才知噵因为很多参数都没有列出来。