700米长400v线路220v线路区别用多粗才能达到220v电压

一到初二电学物理计算题【请写过程】电源输出电压230V,经过一段长导线,接上一个220V40W的灯,测得两端电压只有215V,求(1)灯的实际功率多大?(2)电源输出功率多大?(3)导线电阻多大?_百度作业帮
一到初二电学物理计算题【请写过程】电源输出电压230V,经过一段长导线,接上一个220V40W的灯,测得两端电压只有215V,求(1)灯的实际功率多大?(2)电源输出功率多大?(3)导线电阻多大?
灯的电阻为RL=220*220/40=1210欧灯的实际功率P实=215*215/1210约等于38.20W电路中的电流I=215/1210约等于0.18安电源的输出功率P=230*0.18=41.4W导线的电阻=(230-215)/0.18约等于83.33欧
其他类似问题
扫描下载二维码220V电压1000米长末端1千瓦用多粗的线请帮助_百度作业帮
220V电压1000米长末端1千瓦用多粗的线请帮助
幻世萌fozmv
1000米的低压供电线路太长,线路压降励害,虽然只有1000W负载,双线送电的电压降相当可观.这看搭线点电压有多少(最好是配电变230V出线),希望的负载最低电压要求多少,但无论如何10~16平方的铜线免强够用(始端电压高用10mm²,电压低用16mm²).
如果用25平方多股铝绞线可以吗、、、、可以用调压器吗
25平方的多股多股铝绞线1000米的环路电阻:
2×0./25=2.264Ω
220V电压1000W负载的电流最少有:
1000(W)/220(V)=4.55(A);
线路上的电压降是:
4.55(A)×2.264=10.3(V)
线路功率损耗是:
10.3V²/2.264(Ω)=46.8(W)
以上计算说明,用1000米25平方的导线为220V电压1000W的负载供电,在线路负载端能得到约210V电压,可以用25平方铝线供电。不必调压。但必须保证线路始端的电压不小于220V,能高一些(230V)更好,能大幅提高送电效率。
其他类似问题
扫描下载二维码计算导线,导线长度100m220V的电压,一千瓦的灯泡,应选用多少平方毫米的线?请列出算式_百度作业帮
计算导线,导线长度100m220V的电压,一千瓦的灯泡,应选用多少平方毫米的线?请列出算式
最理想的截面应该是1.5平方毫米。因为100米输电距离必须的考虑压损问题。论安全载流能力,1平方毫米截面就已经可以胜任。但过大的线路电阻值将会造成负载的额定功率下降和不能正常工作。这样的问题在电源电压不变的情况下只能用加大导线截面来补偿。用电器端电压不应该低于供电端的95%。已知1000瓦负载220电压所形成的电流是4.545安,那么阻性负载的电阻值也就没必要去算它了。先用长度100米除以已选截面...
4.5/11.2=0.4平方毫米的铜导线
1000瓦的灯泡工作电流是
.5A2.5平方毫米的铜线安全载流量是28A
1平方毫米的铜线安全载流量是
28/2.5=11.2A100米铜导线的电阻可以忽略不计工作电流除以安全载流量等于线径
4.5/11.2=0.4平方毫米的铜导线
按照国家标准100米1平方毫米的铜导线的额定电流为6.安,铝线为4安。按铜导线计算:灯泡电阻R灯=U^2/P=48.4欧,正常工作时的电流I=P/U=.545A4.545AX1.3=5.908A小于6安,可以考虑。导线电阻R=0.=1.75欧,220VX1.75/(1.75+48.4)=7.7V小于11V 所以如果是铜线应选用1平方毫米的.如果是铝线应选,1...
BV1-1.5毫米平方即可。上述为理论计算 如果考虑线损、短路、使用环境等因素 应该*1.5倍的安全系数
扫描下载二维码如果我在源头用自耦变压器将220V升压到380V(我不知道能升到多少伏最经济)送到2000米4千瓦,用多粗的线_百度知道
如果我在源头用自耦变压器将220V升压到380V(我不知道能升到多少伏最经济)送到2000米4千瓦,用多粗的线
提问者采纳
不如直接接380V电压;mm²如果使用铝线送电,导线总长是4000米,其负载必须一次性投入,就是要么线路空载,要使导线电阻不超过8Ω,是电动机之类还在除以功率因数,线路允许的电压降是160V,线路损耗已接近负载用电了,那么线路的导线截面积应为14,铝线电阻率是0,而线路电阻是:0,否则电压会高至不能容忍:R=U/I =160(V)/20(A)= 8(Ω),就是说你负载用电有4000W那么线路损耗已达到3200W了,而不能是Ω/【上式是说2000米线路由两根导线送电;,那么线路电流就会达23A】我们折中一下以20A来估算.米/8(Ω)=14。以其用调压器调220V电压.25mm&#178,要么一投负载就得是4000W。用这种方法送电的另一个不利因素是线损过大;】这种方法供电,更不能是200W单相220V4000W负载的额定电流是4000W/220V/cosφ ≈ 18A/cosφ【上式是说如果负载是电热之类,导线的截面积就是.8左右,那么把380V电压降到220V使用,单相电机功率因数在0,那4000W负载的线路电流有18A多一点.25mm&#178
提问者评价
来自:求助得到的回答
其他类似问题
为您推荐:
自耦变压器的相关知识
其他1条回答
然后再用调压器把电压降下来?我估计这样省下的导线钱,还不够买二只调压器的钱吧?
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁求线缆的线径?已知,设备25W/个,共20个设备,距离是200米,电压220V。 问 使用100米的多粗线径,需要用铜芯线。_百度作业帮
求线缆的线径?已知,设备25W/个,共20个设备,距离是200米,电压220V。 问 使用100米的多粗线径,需要用铜芯线。
你是说一个设备,25W是吧
大于2.5 mm2平方的铜芯线!建议选用4 mm2的铜芯线!
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 400v线路220v线路区别 的文章

 