一、关于临时用电电气产品管理和电工测试仪器、工具的配备
1、施工现场临时用电工程所使用的电气设备、装置、元器件和电线、电缆等电气产品必须按照国家和省有关规定经国家“3C”认证和省建设工业产品登记备案。使用单位相关人员应当对购买的电气设备、装置、元器件和电线、电缆质量进行核查,不合格产品不得用于临时用电工程。
2、施工单位必须按照有关规定为电工配备劳动防护用品和电工工具,并应配齐万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、漏电保护器检测仪。
二、关于施工现场临时用电的供配电
3、施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分设、压缩配电间距和环境安全的原则。同一台变压器或发电机的各用电系统中,接地保护的型式必须保持一致。
4、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即:当采用电缆配线时,总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;当采用绝缘导线架空配线时,每一架空分路也可支接若干分配电箱。从二级分配电箱向三级开关箱配电,当采用电缆配线时,一个分配电箱可以分若干分路向若干开关箱配电。
5、施工现场供配电线路宜选用电缆,电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合规范要求。
(1)总配电箱(配电柜)至分配电箱必须使用五芯电缆。
(2)分配电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致。动力与照明分别设置时,三相设备线路可采用四芯电缆,单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆。
(3)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。
6、电缆必须包含全部工作芯线和保护零线(PE线),五芯电缆芯线绝缘色标为绿/黄双色、淡蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色,其中黑色、棕色、黑色或棕色为相线色标,淡蓝色芯线必须用作工作零线(N线),绿/黄双色芯线必须用作保护零线(PE线),N线、PE线绝缘色标同样适用于四芯、三芯电缆。
三、关于重复接地及防雷接地
7、施工现场临时用电工程供电的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,当三相四线进线的首端处未装漏电保护器(RCD)且现场用电系统可采用TN 接零保护型式时,配电室(总配电箱、配电柜)电源进线零线必须作重复接地,同时引出保护零线(PE线),保护零线(PE线)应贯穿于各分路至用电设备外露可导电部分,形成局部TN—S接零保护系统。
8、施工现场供配电系统保护零线(PE线)的重复接地的数量不少于2n+1(n—代表总分路数量),分别设置于配电系统的首端、中间、末端,重复接地连接线应选用绿/黄双色多股软铜线,其截面不小于相线截面的50%,且不小于2.5 mm2。连接线应与配电箱、开关箱内的(PE线)端子板连接,保护零线(PE线)设置重复接地的部位可为:
(1)总配电箱(配电柜)处;
(2)各分路分配电箱处;
(3)各分路最远端用电设备开关箱处;
(4)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备开关箱处。
9、总配电箱(配电柜)三相四线制电源进线工作零线(N线)的重复接地电阻值宜与电源的电力变压器或发电机中性点直接接地的工作接地电阻值(≯4Ω)保持一致。保护零线(PE线)的重复接地,每处重复接地电阻值不得大于10Ω。
10、塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站的重复接地装置应对角设置不少于2根接地线,与各接地体作电气连接。震动性机械设备保护零线(PE线)连接点不得少于两处。
11、接地装置可充分利用钢筋混凝土基础中钢筋结构、以及直埋地下的金属井管、非燃气金属管道、铠装电缆金属外皮等自然接地体,其接地电阻值不得大于10Ω,严禁利用不能保证电气连接和有引起爆炸危险的自然接地体和接地线。
12、无自然接地体和接地线可利用,应设置人工接地装置,人工接地体垂直敷设时,接地极相互间距不宜小于其长度的2倍,顶部埋深一般为0.8m;水平敷设时,接地极相互间距不宜小于5 m,顶部埋深一般为0.8m。每一组接地体(若干接地极)应采用2根扁铁或圆钢与接地体在不同点焊接,引出地面。人工接地体与接地线的材料、规格及其敷设应符合规范相关要求。
13、施工现场内的塔式起重机、施工电梯、物料提升机PE线的重复接地与机体的防雷接地可共用同一接地体。当施工电梯、物料提升机以及高架脚手架等金属设施处于相邻建筑物、构筑物等设施防雷装置接闪器保护范围以外时,应按“滚球法”和规范规定确定和设置防雷装置,防雷装置的接闪器(避雷针)应设置于其最顶端,宜采用圆钢或焊接钢管制成,圆钢直径不应小于16mm,钢管直径不应小于25 mm,长度应为1-2m,其防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接。
四、关于临时用电配电装置
施工现场临时用电配电装置是指总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱。总配电箱、分配电箱、开关箱箱体材质、规格、安装板、电器安装尺寸、电气配线等应符合JGJ46—2005规范和省施工现场临时用电配电箱评审细则有关规定要求。
14、总配电箱、分配电箱、开关箱类型应参照本说明所附的主回路示意图选择和配置主要电器。总配电箱还应装设电压表、电流表、电度表等仪器,电流表与计费电度表不得共用一组电流互感器。另外,总配电箱、分配电箱应配置紧急停电按钮和应急照明电源。
总开关电器的额定值、动作整定值,应与分路开关电器的额定值、动作整定值匹配。
15、可见分断点的断路器,为规范所明确的DZ20系列透明的塑料外壳式断路器,该断路器可以兼作隔离开关。
漏电保护器的结构选型,优先选用无辅助电源型(电磁式)产品,或选用辅助电源故障时能自动断开的辅助电源型(电子式)产品。若选用辅助电源故障时不能断开的辅助电源型(电子式)产品,必须同时设置与其相配套的缺相保护装置。
发表评论:
馆藏&18653
TA的推荐TA的最新馆藏建筑施工现场临时用电接地电阻测试值_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
建筑施工现场临时用电接地电阻测试值
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩3页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
建筑施工现场临时用电接地电阻测试记录
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢施工现场临时用电规范要求是什么?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
施工现场临时用电规范要求是什么?
被浏览847次
我来帮他解答
第1条 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强安全用电的管理工作,保障人身及国家财产的安全,特制定本规定。
第2条 本规定根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、《建设工程安全生产条例》、《电气设备运行管理规程》以及《建筑安装工人安全技术操作规程》中的有关规定,并结合施工的实际情况而制定。
第3条 本规定适用于公司内的所有施工现场及临时性设施的暂设电气工程,施工组织方案中要编制临时用电方案。
第4条 施工现场和生产设施以及加工场地的供、用电工程,凡施工期限超过半年以上的,均应按正式工程安装。
第5条 本规定凡未明确的部分或者相违背的,均应按国家有关规定及当地供电局颁发的有关规定执行。
施工现场临时用电规范要求:1、凡属于临时性用电,用电单位或个人应向供电所办理申请手续,经同意双方签订供用电协议并装设计量表计后方可用电。 2、凡属临时性用电,均应装设漏电保护器和短路、过载保护,在雷电频繁地区还应装设浪涌保护。
施工现场必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列要求:
l.由中性点直接接地的专用变压器供电的施工现场,必须采用TN
s保护接零系统(用电设备的金属外壳必须采用保护接零),专用保护接零线的首、末端及线路中间必须重复接地。
2.由公用变压器供电的施工现场,全部金属设备的金属外壳,必须采用保护接地。电气设备的金属外壳必须通过专用接地干线与接地装置可靠连接,接地干线的首、末端及线路中间必须与接地装置可靠连接,每一接地装置的接地电阻不得大于4Ω。
3.“三相五线制”的供电干线、分干线必须敷设至各级电制箱。
4.专用保护接零(地)线的截面积与工作零线相同,且不得小于干线截面积的50%,其机械强度必须满足线路敷设方式的要求(架空敷设不得小于10m矗的铜芯绝缘线)。
5.接至单台设备的保护接零(地)线的截面积不得小于接至该设备的相线截面积的50%,且不得小于2
5m矗多股绝缘铜芯线(设备出厂已配电缆,且必须拆开密封部件才能更换电缆的设备除外,如潜水泵)。
6.与相线包扎在同一外壳的专用保护接零(地)线(如电缆),其颜色必须为绿/黄双色线,该芯线在任何情况下不准改变用途。
7.专用保护接零(地)线在任何情况下严禁通过工作电流。
8.动力线路可装设短路保护,照明及安装在易燃易爆场所的线路必须装设过载保护。
9.用熔断器作短路保护时,熔体额定电流应不大于电缆线路或绝缘导线穿管敷设线路的导体允许载流量的2
5倍(即{捕≤2
5倍(即I熔≤2.51I熔),或明敷绝缘导线允许载流量的l.5倍(即I熔≤1.5
10.用自动开关作线路短路保护时,自动开关脱扣器的额定电流不小于线路负荷计算电
流,其整定值应不大于线路导体长期允许载流量的2.5倍(即脱≤2.5I线)。
1l.装设过载保护的供电线路,其绝缘导线的允许载流量,应不小于熔断器熔体额定电流
或自动开关过载电流长延时脱扣器整定电流的1.25倍(即I线≥1.25I熔或)
12.保护、控制线路的开关、熔断器应按线路负荷计算电流的1.3倍选择(
I开≥l.31I计)。
tian猛&回答:1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、施工现场配电线路:(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线路挡距内不得小于16 m㎡(钢线)或25 m㎡铝线;(5)配电线路至配电装置的电源进线必须做固定连接,严禁做活动连接;(6)配电线路的绝缘电阴值不得小于1000ΩW;(7)配电线路不得承受人为附加的非自然力。3、施工现场采用配电线路架空敷设:(1)采用专用电线杆,电线杆应坚固和绝缘良好;(2)线杆挡距不小于35m,挡距内无接头;(3)线间距不小于0.3m;(4)架空高度不小于距地面4m,距机动车道6m;距暂设工程顶端2.5m;距广播通讯线路1m;距0.4KV交叉电力线路1.2m;距10LV交叉电力线路2.5m;(5)相序排列,用单横担架设时为L1、N、L2、L3、PE;当双横担架设时,上层横 为L1、L2、L3下层横担为L1、N、PE。4、施工现场用电缆敷设:(1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设;(2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷;(3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m;(4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤;(5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。5、施工现场用电设备的负荷线:(1)应采用橡皮护套,铜芯软电缆;(2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;(3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;(4)敷设应不受介质腐蚀和机械损伤;(5)电缆无中间接头和扭结。6、施工现场用三相互线接零保护系统的保护线要求:(1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘导线;(2)PE线应自专用变压器,发电机中性点处或配电室总配电箱电源进处的零线(N线)上引出;(3)PE线的截面应不小于所对应的工作零线截面,并满足机械强度要求,与电气设备相接的PE线应为截面不小于2.5㎡的多股绝缘铜线。7、施工现场用机械设备不带电的外露导电部分的保护接零要求:(1)应做保护接零的机械设备;①电机、变压器、电焊机的金属外壳;②配电屏控制屏的金属框架;③配电箱、开关箱的金属箱体;④电动机械和手持电动工具的金属外壳;⑤电动设备传动装置的固定金属部件;⑥电力线路的金属保护壳和敷线钢索;⑦起重机轨道;⑧电力线杆上电气装置的金属外壳和金属支架;⑨靠近带电部分的金属围栏和金属门等。(2)可不做保护接零的情况:①安装在配电屏、控制屏金属框架以及配电箱开关箱的金属箱体上,并能保证金属性连接的电器、仪表的金属外壳;②安装在发电机同一固定支架上的用电设备的金属外。(3)施工现场保护接零的连接规定:①保护接零线必须与PE线相连接,并与工作零线(N线)相隔离;②自备发电机组电源与外电线路电源联锁,并与之相五线制接零保护系统联锁,严禁并列运行。 8、施工现场用电设备的要求:①符合用电设备不带电的外露导线部分保护接零规定;②保护外壳完备;③绝缘电组值不小于,异涉电动机的定子冷态2MΩ,定子热态0.5MΩ,转子冷态0.8 MΩ,转子热态0.15 MΩ;手持电动工具,Ⅰ类2 MΩ,Ⅱ类7 MΩ,Ⅲ类10 MΩ,④设备周围不得堆放易燃、易爆物。9、施工现场用配电屏(盘、箱)和开关箱的设置与使用:(1)动配电和照明配电盘(箱)宜分开设置,如合置于一屏(盘、箱)中时,应分路设置。(2)配电箱、开关箱的箱体应用铁质或优质绝缘材料制作,并能防水、防尘;(3)配电屏(盘、箱)和开关箱应装设电源隔离开关(含分路隔离开关)、短路保护器、过载保护电器,其额定值和动作整定值应与其负荷相适应;(4)开关箱实行“一机一闸制”,不得设置分路开关;(5)配电屏(盘、箱)和开关箱中必须设置漏电保护器,其选择应符合国家GB6829的要求。(6)配电屏(盘)和总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其乘积应小于20MAoS,并应装设电压表,电流表和电度表。(7)开关箱中的漏电保护器,对一般场所,额定动作电流不大于30MA,动作时间小于0.1S;对潮湿和有腐蚀介质场所,额定动作电流不大于15MA,时间小于0.1S.(8)屏(盘)、箱应作名称、用途、分路标记,箱门配锁,停止作业时断电上锁,箱内不得直接按其他用电设备,不得放置杂物,更换熔体时,不得使用代用品。(9)维修人员必须是专业电工并必须使用绝缘电工器材,维修时,维修点的前一级电源开关必须分闸断电,并悬挂醒目的停电标牌;(10)配电屏(盘、箱)开关箱周围应有宽度不小于1M的通道,并不得堆放杂物,不得有灌木杂草,液体浸溅,物体打击,强烈振动和热源烘烤,严禁存放易燃、易爆物和腐蚀介质。(11)屏(盘)箱必须安装牢固,移动式配电(开关)箱必须装设在坚固稳定的支架上,严禁置于地面。10、施工现场配电室和控制室的基本要求及规定:(1)应靠近电源并设立无灰尘、无蒸汽、无腐蚀介质和无振动的地方。(2)应自然通风,并有防雨雪、防动物进入措施。(3)配电室的建筑物的耐火等级不应低于3级,室内应配置消防用品。(4)配电室内必须保持规定的操作,维修通道光度,保持清洁,严禁设置杂物,门应外开,并配锁。11、施工现场照明供电要求:(1)一般场所的照明电压为220V;(2)地下室、高温、有导电粉尘和狭窄的场所,照明电压应不大于36V;(3)潮湿和易触及照明线路的场所,照明电压不大于24V;(4)特别潮湿、导电良好的地面、金属容器内,照明电压不大于12V;和灯电压不大于36V;(5)照明变压器应为双绕组型,严禁使用自耦变压器;(6)正常环境下照明器选用开启型,潮湿环境下选用密闭防水型,易燃、易爆选用防爆型。12、施工现场防雷接地要求:(1)配电室和总配电箱进、出线处应设阀型避雷器或将其架空,进、出线处绝缘子铁脚作防雷接地。(2)防雷接地的电阻值不大于3Ω。(3)当施工现场与外电线路去同一供电系统时,电气设备应根据当地规定作保护接零或接地,不得一部分设备采用保护接零,而另一部分设备采用保护接地。(4)施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。(5)作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地。(6)保护零线的每一重复接地电阻值应不大于10Ω,塔吊的重复接地电阻值不应大于4Ω。13、施工现场使用电设备5台以上或用电设备在50KW以上时,应编制临时用电施工组织设计;5台和50KW以下时,应编制安全用电技术措施和用电防火措施
Ambition_6663&回答:第一条 ;为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。
第二条 ;本制度适用于石化集团公司、股份公司所属各单位,同时也适用于进入以上单位作业的外来施工单位和人员。
第三条 &&本制度管理范围为各单位正式运行电源上所接的一切临时用电;海上平台独立发电设备的临时用电安全管理可参照本制度执行。
第四条 &&临时用电审批程序
(一)在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。
(二)本企业内部单位的临时用电,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证到供电管理部门办理临时用电作业许可证。
(三)本企业以外单位及本企业下属多种经营企业需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到供电管理部门办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。
第五条 &&临时用电作业许可证有效期限应与用火作业许可证一致。
第六条 &&临时用电管理
(一)临时用电作业许可证一式三联,第一联由供电审批部门存档,第二联交供电执行单位保存,第三联由临时用电执行人保存。
(二)临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由供电执行单位签字后,由用电执行人交供电主管部门注销。
Lin_4987&回答:1、(施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005)的JGJ表示建工行业建设标准,JGJ46-2005是行业标准。
2、(建设工程施工现场供用电安全规范GB)的GB是国家标准。
管理体系的运行要执行GB,也要执行行业标准。GB是最低限度的强制性标准,一般行业标准高于国家标准。是管理体系中法律法规的范围,是体系运行的依据。
Lin_4987&回答:施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“1234”来理解和操作。
一、“1”是施工现场的一条电路
施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。
项目经理作为施工现场安全生产的第一责任人,要配备和使用经过安全用电基本知识培训,了解所用设备性能,具有上岗资格的电气技术人员,要建立完整的临时用电安全技术资料,建立定期检查制度,做好电气设备日常维护、电阻测试、电工维修记录。临时用电工程施工完毕,必须做全面的检查验收。
施工现场经常出现的主要问题是,没有临时用电施工组织设计,或虽然有临时用电施工组织设计但编制手续不全,内容空洞,照抄照搬规范不能指导施工,与现场实际脱节,没有用电维修、检查制度,用电检测资料凭空填写,电工缺乏配电知识等。
二、“2”是临时用电两级保护
《施工现场临时用电安全技术规范》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。就是说,临时用电应在总配电箱和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。总配电箱的保护区域较大,停电后的影响范围也大,主要是提供间接保护和防止漏电火灾,其漏电动作电流和动作要大于后面的保护。因此,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定电流动作和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护的功能。开关箱内的漏电保护器动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不小于0.1s。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换。
在实际工作当中,发现有的施工现场漏电保护器配置不合理,末级电箱漏电保护器电流过大,发生漏电后直接引起总箱漏电保护器动作,没有形成分级配置。施工企业发现问题不是检查、测试漏电保护器的规格和性能,查找漏电原因,及时排除故障,而是单纯增加漏电保护器的数量,加大了用电成本留存了事故隐患。
三、“3”是三级配电
配电系统应设置总配电箱、分配电箱和开关箱。按照总配电箱——分配电箱——开关箱的送电顺序,形成完整的三级用(配)电系统。这样配电层次清楚,便于管理和查找故障。总配电箱要设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。动力配电箱和照明配电箱通常应分别设置。配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温的场所,要远离易受外来固体物撞击、强烈震动的场所,或者做环境防护。分配电箱与开关箱的距离不得大于30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离应不超过3m。配电箱和开关箱周围要有方便两人同时工作的空间和通道。不能够因为堆放物品和杂物,或者有杂草、环境不平整妨碍操作和维修。电箱还要有门、有锁、有防雨、防尘措施。
配电箱和开关箱必须用铁板或者优质绝缘材料制作,并且装设端正、牢固,下底与地面的垂直距离要&1.3m0.6m
可爱的橙子&回答:施工现场必须采用“三相五线制”供电,井必须符合下列要求:
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()后使用快捷导航没有帐号?
: |  | 
查看: 1216|回复: 0
施工场地临时用电安全的知识问答
(981417号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 1 天&
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计?
  答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施。
  2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?
  答:4米。
  3、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?
  答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。
  4、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?
  答:防护性接地或接零。
  5、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次?
  答:60-80次。
  6、施工现场临时用电采用三级配电箱是指哪三级?
  答:总配电箱、分配电箱、开关箱。
  7、在操作闸刀开头和磁力开关时,为什么必须将盖盖好?
  答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。
  8、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什么警示牌?
  答:“正在检修,不得合闸”。
  9、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用哪种保护系统?
  答:TN-S接零保护系统。
  10、我国根据环境条件不同规定安全电压有哪几个等级?
  答:6、12、24、36、42为安全电压额定值等级。
  11、施工现场配电系统的漏电保护应如何设备?
  答:应按两级设置,并应具备分级分段漏电保护功能。一级漏电保护设在开关箱,额定漏电动作电流不大于30mA,客定漏电动作时间应小于0.1s。另一级漏电保护应设在总配电箱。
  12、接地装置的接地体应采用什么材料制作?
  答:施工现场接地装置接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作,螺纹钢不能作接地体。
  13、配电屏(盘)上的配电线路应有什么标志?
  答:配电屏(盘)上的配电线路应编号,并标明用途。
  14、什么叫触电,它对人体有什么危害?
  答:电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况就叫触电。触电时人体会受到某种程度的伤害,按其形式可分为电击和电伤两种。
  15、常见的触电事故是怎样发生的?
  答:(1)人体直接接触带电体。
(2)人体接触发生故障的电气设备。
(3)与带电体的距离过小。
(4)跨步电压触电。
  16、什么叫短路?
  答:电源两端直接短接,从而导致电路中的电流剧增,这种现象叫短路。
  17、什么叫断路?
  答:断路是在闭合回路中发生断线,使电流不能导通的现象。
  18、对短路保护有何要求?
  答:短路保护应能保证当发生短路时,或接近于短路电流数值的电流出现时,可靠地切断电源。
  19、过载保护有何要求?
  答:过载保护庆能保证当线路或设备的负荷超过允许范围时能自动切断电源的保护。
  20、接地和接零按其作用分为四种方式,请说出哪四种?
  答:(1)工作接地。
(2)保护接地。
(3)保护接零。
(4)重复接地。
  21、什么叫中性线和零线?
  答:(1)低压侧星形接法的配电变压器,其三相线圈的公共点称为中性点,由中性点引出的导线即中性线。
  (2)如果发电机和变压器和中性点是接地的,则这时的中性点称为零点,中性线则称为零线。
  22、从安全角度来理解电气设备为什么要接地?
  答:从安全角度考虑:
  (1)消除漏电。电气设备如果通电部分的绝缘性能欠佳,就会轻则感到“麻手”,重则伤人。倘若接地,漏电电流就从地线漏到大地,从而保护了人身安全。
  (2)避免雷击。电气设备上的避雷器是一种防止雷击的器件,必须埋好地线,以便引雷入地。
  (3)消除感应。电气设备会受到静电感应,如果机壳接地,就可将感应电荷安全地导入地中。
  23、在同一配电线路中不允许一部分接地,另一部分设备接零,这句话对吗?
  答:对。
  24、由同一个变压器供电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?
  答:(1)不能混用。
(2)如果个别设备采取了保护接地措施,而离开零线网,则情况是相当严重的。当采取保护接地的设备发生碰壳时,这里该设备和其他所有接零设备的外壳对地电压也都升到110伏,以至所有接触该设备和接零设备的人都有触电危险。
  25、防爆场所电气设备的安全基本要求是什么?
  答:防爆场所对电气设备安全要求基本原则是整体防爆。整体防爆是指在爆 zha危险区内,安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、仪器仪表、移动电气设备(包括电动工具)及其输配电线路等,应全部按爆 zha危险场所的等级采取相应的措施,达到要求。如果其中之一不符合爆 zha危险场所的要求,也就不能说达到了电气整体防爆,就存在着爆 zha危险。
  26、具备哪两个条件会发生电气火灾和爆 zha?
  答:(1)场所空气中存在各种可燃易爆物质。
(2)电气装置中产生引发火灾和爆 zha的火源。
  27、电气设备着火灭火的安全要求?
  答:首先要设法切断电源,采用适当灭火机,如二氧化碳、二氟一氯一溴甲烷、干粉等灭火机。
  28、防止电气装置发生火灾、爆 zha事故,应采取哪些安全措施?
  答:(1)根据周围环境和生产性质,选用合适的电气装置。
(2)电气装置不得超负荷运行。
(3)要保证电气装置的安装与检修质量,使之处于良好状态。
(4)电气装置附近禁止存放易燃、易爆物品,并配备消防器材。
(5)动火作业,必须办理动火许可证。
  29、避雷的基本要求是什么?
  答:当遭到直接雷击时,能迅速地将雷电流引入地下,保证在放电时,雷电流能安全地分散。
  30、为什么电线接头不好会引起火灾?
  答:电流流过导线接头,设备都会发热,电流发势量与电阻大小成正比,当接头不好,接触电阻应大为增加。因此发热量大大增加,使绝缘层烧坏而引起火灾。
  31、在建工程与临近高压线的安全距离为多少?
  答:1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10米;350-500KV距离为15米。
  32、施工现场的架空线路的档距、线间距离如何规定?
  答:档距应不得大于35m;线间距离不得小于0.3m。
  33、施工现场架空截面有什么规定?
  答:铜导线截面积不小于10平方毫米,铅导线水小于16平方毫米。
  34、为什么保险丝不能用铜、铁丝代替?
  答:因为铜、铁丝的熔点比保险丝的熔点高,当电流突然增大时,不能即刻熔断,起不到切断电流的保险作用,会使电气设备因短路或过载而起火。
  35、安全电压的电源使用范围有哪些?
  答:(1)室外灯具距地面低于3m,屋内灯具距地面低于2.4m时,就采用36V。
(2)使用行灯其电源的电压不超过36V。
(3)隧道、人防工程电源电压应不于36V。
(4)在潮湿和易触及带电体场所电源电压应不大于24V。
(5)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V。
  36、一套完整的防雷装置包括哪些?
  答:有避雷针、避雷网、避雷带、接闪器、引下线、接地装置。
  37、旋转臂加械起重机的任何部件或吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离应为多少?
  答:不得小于2m。
  38、在架设外电防护设施时应有什么人员负责监护?
  答:应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。
  39、什么是TN-S接零保护系统?
  答:具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统。
  40、保护零线的统一标志是什么?
  答:绿/黄双色线。
  41、禁止使用什么导线作电气设备的负荷线?
  答:绿/黄双色线。
  42、配电箱、开头箱的安装高度有何规定?
  答:固定箱的下底与地面的垂直距离为1.3-1.5社。移动箱的下底与地面的垂直距离为0.6-1.5米。
  43、配电箱、开头箱中导线的进、出线口有何规定?
  答:进、出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外。
  44、照明灯具的安装高度有何要求?
  答:室内灯具距地面不得低于2.4米,室外灯具不得低于3米。
  45、照明系统中的第一单相回路上灯具和插座数量不宜超过多少个?
  答:25个。
  46、配电室的门应向内开还是外开?
  答:应向外开。
  47、手持电动工具所采用的漏电保护器,其动作参数有何规定?
  答:应选用漏电动作电流小于15毫安,漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器。
  48、对保护零线的线路有何规定
  答:保护零线上不得装设开头或熔断器
  49、保护接地电阻、重复接地电阻、工作接地电阻、防雷接地电阻值有何规定?
  答:工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4欧姆,重复接地电阻值不大于10欧姆,防雷接地电脑阻值不大于30欧姆。
  50、什么叫工作接地?
  答:变压器低压侧中性点的接地叫做工作接地。
  51、什么是保护接地?
  答:保护接地是将电气设备正常运行时不带电而故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属外壳(或构架)和接地装置之间作良好的电气连接。
  52、什么是保护接零?
  答:保护接零是将设备在正常情况下带电的金属外壳或构件等用导线与系统零线进行直接连接。
  53、什么是重复接地?
  答:在中性点接地的电力线路中除变压器中性点接地以外,在零线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为重复接地。
  54、白炽灯、高压汞与可燃物、可燃结构之间的距离不应小于多少?
  答:0.5米。
  55、引起触电事故的主要原因有哪些?
  答:(1)使用有缺陷的电气设备,触及带电的破旧电线,触及未接地的电气设备及裸露线,开头,保险等;(2)无保护性的地线或地线质量不良;(3)非电气工作人员进行电器维修;(4)不按规定使用安全电压的便携式灯具;(5)缺少电气危险警告标志。
  56、施工现场电气发生火情,可否用水及泡沫灭火器进行灭火?
  答:不可。
  57、当发现有人触电时应如何急救?
  答:首先迅速接电闸或用木方、木板等不导电材料,将触电人与接触电器部分分离开;然后抬到平整的场地施行人工急救,并向工地负责人报告。
, , , , , , , ,
资料文件共享