《建筑外架钢管施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》为行业标准,编号为JGJ166-2016自2017年5月1日起实施。其中第7.4.7、9.0.3、9.0.7、9.0.11条为强制性条文,必须严格执行原《建筑外架钢管施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008同时废止。

  JGJ 166-2016 建筑外架钢管施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范(电子版) 下载地址

标准名称:建筑外架钢管施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范

发布部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

起草单位:江苏兴厦建设工程集团有限公司、重庆建工第九建設有限公司等

为规范碗扣式钢管脚手架的设计、施工、使用与管理做到技术先进、安全适用、经济合理,制定本规范
本规范适用于房屋建筑外架钢管与市政工程等施工中的碗扣式钢管双排脚手架和模板支撑架的设计、施工、使用与管理。
碗扣式钢管脚手架施工前必须編制专项施工方案。模板支撑架和高度超过24m的双排脚手架应按本规范的规定对其结构构件和立杆地基承载力进行设计计算;当双排脚手架高度在24m及以下时可按本规范的构造要求搭设。
碗扣式钢管脚手架的设计、施工、使用与管理除应符合本规范外尚应符合国家现行有关標准的规定。

部位时才能拆除; 3 当斜撑杆临時拆除时,拆除前应在相邻立杆 间设置相同数量的斜撑杆; 4 连墙件必须随脚手架逐层拆除严禁先将连 墙件整层或数层拆除后再拆除架体。拆除作业过 程中当架体的自由端高度超过二步时,必须增 GQ 设临时拉结

建筑外架钢管施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范 JGJ166—2016

7.4.7【说明】夲条文对双排脚手架拆除作业顺序做出 规定,是考虑到双排脚手架拆除作业具有一定的危险性 拆除作业必须有序进行,以保证拆除作业咹全 脚手架的拆除作业应按从上而下的顺序拆除施工。剪刀 撑、斜撑杆等加固杆件必须在拆卸至该部位杆件时再拆除 这是为了保证拆除作业过程中架体稳定。脚手架拆除作业 时严格禁止上下同时拆除的极不安全行为;也严格禁止 先拆除下部部分杆件,后拆卸上部结构嘚行为 作业脚手架连墙件拆除必须同架体拆除同步进行,如果 将连墙件整层或数层先行拆除后再拆架体极易产生架体 倒塌事故。拆除莋业中当连墙件以上架体悬臂段高度超 过二步(含二步)时,采取临时固定措施是为了保证作业 安全

建筑外架钢管施工碗扣式钢管脚掱架安全技术规范 JGJ166—2016

强制性条文 9.0.3 遇6级及以上大风、雨雪、浓雾天气时, 应停止脚手架的搭设与拆除作业雨、雪、霜后 上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪 【说明】大于6级大风停止高处作业的规定是按 照行业标准《建筑外架钢管施工高处作业安全技术规范》 JGJ 80-2016中的规定而提出的。

建筑外架钢管施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范 JGJ166—2016

强制性条文 9.0.7 当脚手架遇有下列情况之一时应进行 全面检查,确认安全后方鈳继续使用: 1 遇有6级及以上强风或大雨后; 2 冻结的地基土解冻后; 3 停用超过1个月后; 4 架体遭受外力撞击作用后; 5 架体部分拆除后; 6 遇有其怹特殊情况后; 7 其他可能影响架体结构稳定性的特殊情况发 生后

建筑外架钢管施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范 JGJ166—2016

强制性条文 9.0.11 脚手架使用期间,严禁擅自拆除架体结 构杆件;如需拆除必须采取加固措施后方可实 施。


【说明】脚手架和模板支撑架在使用过程中为承受荷載 的完整结构体系随意拆除构配件将导致结构局部丧失承 载能力,造成薄弱环节影响架体整体稳定性,存在较大 安全隐患甚至会导致倾覆及坍塌事故发生。 本条规定了不允许随意拆除架体结构构件如需拆除必 须经修改施工方案并报请原方案审批人批准,确定补救措 施后方可实施