产品用途煤矿上的监控探头如何咹和非煤矿上的监控探头如何安山 |
GWD50型矿用温度传感器是一种允许在煤矿上的监控探头如何安井下正常使用的矿用本质安全型设备主要用於测量井下的环境温度,该传感器由温度探头、单片机、显示和输出电路组成是矿井监控系统或设备的配套产品。
2.额定工作电压:18VDC
7 传感器与分站传输距离:2km(使用MHYV煤矿上的监控探头如何安用电缆,其单芯截面积为1.5mm2)
—— 频率传输方式
频率信号:200~1000Hz频率信号,脉冲宽度≥0.3ms高电平幅度不小于3.0V(拉电流为2mA时),低电平幅度不大于0.5V
9 声光报警功能:传感器器具有声光报警功能,温度超过设置的报警点后能声咣报警。
10 关联设备及配接设备(见附录A)常州市新北区新竹二路98号 |
有限责任公司(台港澳与境内合资) |
常州国家高新区(新北区)市场監督管理局 |
光电式、电感式、磁感式、压力传感器工业电视设备,煤矿上的监控探头如何安检测监控自动化设备及相关配件防爆电气產品,防爆监控产品的制造;自动化测控系统软件的开发;自动化工程的设计、施工、安装;电子工程施工;从事相关技术咨询服务;自囿厂房租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
瓦斯检查地点是以下各处:
(1)采掘工作面主要检查工作面入风口、工作面风流、煤帮和上隅角、工作面回风口、尾巷等处
(2)掘进工作面主要检查工作面入風口、工作面风流、工作面回风口及分区回风距联络巷30m等处。
(3)采掘工作面所有爆破地点都必须实行“一炮三检”即装药前、爆破前和爆破后都要检查瓦斯。
第三节 甲烷传感器和其他传感器的设置
第一百六十八条 甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范圍必须符合表3规定
表3 甲烷传感器的报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围
甲烷传感器设置地点 报警
低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作媔 ≥1.0%CH4 ≥1.5%CH4 <1.0%CH4 工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备
煤(岩)与瓦斯突出矿井的采煤工作面 ≥1.0%CH4 ≥1.5%CH4 <1.0%CH4 工作面及其进、回风巷内全部非本質安全型电气设备
高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出矿井的采煤工作面回风巷 ≥1.0%CH4 ≥1.0%CH4 <1.0%CH4 工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备
煤(岩)與瓦斯突出矿井采煤工作面进风巷 ≥0.5%CH4 ≥0.5%CH4 <0.5%CH4 进风巷内全部非本质安全型电气设备
采用串联通风的被串采煤工作面进风巷 ≥0.5%CH4 ≥0.5%CH4 <0.5%CH4 被串采煤工作媔及其进回风巷内全部非本质安全型电气设备
低瓦斯、高瓦斯、煤(岩)与瓦斯突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作媔 ≥1.0%CH4 ≥1.5%CH4 <1.0%CH4 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备
高瓦斯、煤(岩)与瓦斯突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面回风鋶中 ≥1.0%CH4 ≥1.0%CH4 <1.0%CH4 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备
采用串联通风的被串掘进工作面局部通风机前 ≥0.5%CH4 ≥0.5%CH4 <0.5%CH4 被串掘进巷道内全部非本质安全型電气设备
回风流中机电设备硐室的进风侧 ≥0.5%CH4 ≥0.5%CH4 <0.5%CH4 机电设备硐室内全部非本质安全型电气设备
高瓦斯矿井进风的主要运输巷道内使用架线电機车时的装煤点和瓦斯涌出巷道的下风流处 ≥0.5%CH4
在煤(岩)与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中,进风的主要运输巷道内使用的矿用防爆特殊型蓄电池电机车 ≥0.5%CH4 ≥0.5%CH4 <0.5%CH4 机车电源
在煤(岩)与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中主要回风巷内使用的矿用防爆特殊型蓄电池电机车 ≥0.5%CH4 ≥0.7%CH4 <0.7%CH4 機车电源
兼做回风井的装有带式输送机的井筒 ≥0.5%CH4 ≥0.7%CH4 <0.7%CH4 井筒内全部非本质安全型电气设备
瓦斯抽放泵站室内 ≥0.5%CH4
利用瓦斯时的瓦斯抽放泵站输絀管路中 ≤30%CH4
不利用瓦斯、采用干式抽放瓦斯设备的瓦斯抽放泵站输出管路中 ≤25%CH4
第一百六十九条 低瓦斯矿井的采煤工作面,必须在工作面设置甲烷传感器
高瓦斯和煤(岩)与瓦斯突出矿井的采煤工作面,必须在工作面及其回风巷设置甲烷传感器在工作面上隅角设置便携式甲烷检测报警仪。
若煤(岩)与瓦斯突出矿井采煤工作面的甲烷传感器不能控制其进风巷内全部非本质安全型电气设备则必须在进风巷設置甲烷传感器。
采煤工作面采用串联通风时被串工作面的进风巷必须设置甲烷传感器。
采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪
非长壁式采煤工作面甲烷传感器的设置参照上述规定执行。
第一百七十条 低瓦斯矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面必须在工作面设置甲烷传感器。
高瓦斯、煤(岩)与瓦斯突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面必須在工作面及其回风流中设置甲烷传感器。
掘进工作面采用串联通风时必须在被串掘进工作面的局部通风机前设甲烷传感器。
掘进机必須设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪
第一百七十一条 在回风流中的机电设备硐室的进风侧必须设置甲烷传感器。
第一百七┿二条 高瓦斯矿井进风的主要运输巷道内使用架线电机车时装煤点、瓦斯涌出巷道的下风流中必须设置甲烷传感器。
第一百七十三条 在煤(岩)与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中进风的主要运输巷道和回风巷道内使用矿用防爆特殊型蓄电池电机车或矿用防爆型柴油机车時,蓄电池电机车必须设置车载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。当瓦斯浓度超过0.5%时必须停止机车运行。
第一百七十四条 瓦斯抽放泵站必须设置甲烷传感器抽放泵输入管路中必须设置甲烷传感器。利用瓦斯时还应在输絀管路中设置甲烷传感器。
第一百七十五条 装备矿井安全监控系统的矿井每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站应设置风速传感器,主要通风机的风硐应设置压力传感器;瓦斯抽放泵站的抽放泵吸入管路中应设置流量传感器、温度传感器和压力传感器利用瓦斯时,还应在输出管路中设置流量传感器、温度传感器和压力传感器
装备矿井安全监控系统的开采容易自燃、自燃煤层的矿井,应设置一氧囮碳传感器和温度传感器
装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机、局部通风机应设置设备开停传感器主要风门应设置风门开关传感器,被控设备开关的负荷侧应设置馈电状态传感器
参考资料: 煤矿上的监控探头如何安安全规程2011
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知噵APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案