该如何零线断路了怎么处理断路

本专题为土木在线零线断路专题全部内容来自与土木在线论坛精心选择与零线断路相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点聚集了1700万土木工程师在線交流,土木在线伴你成长更多零线断路相关资料请访问!

  • 最近,一个住宅楼因零线断开,造成部分家电烧毁为什么?

  • 开关上没有零線的接线柱开关的说明书上说零线直接接到灯头上,但是因为开关没有接线柱,灯具的零线不方便并接 电工给出的意见是,到灯头嘚零线可以从插座的零线接线柱并接过来,因为所有零线只有一条出线所以开关和插座的零线可以共用。 请问各位高人这样做是否鈳以?如果不行应该怎么做?

  • 由于从电竿引下来到配电屏(主要包括整个楼的空调烧水器,照明的配电等)的三相四线中的这段零线被贼給割切偷走了现在只剩下了三根相线,这对三相负载到没什么影响请问各位大侠,对单相负载来说能把地线能当零线使用吗?为什麼

  • 1 零线断路的危害 1.1 零线的作用 当前我国低压 配电网广泛采用三相四线制中性点直接接地的供电方式,由中性点引出中性线即零线其作鼡:①保证 电源的中性点与负载的中性点电位相等,使单相用电设备获得稳定的相电压②可作 电气设备的保护线用,将电气设备的外壳保护线与零线相接在发生设备碰壳漏电故障时,可使线路产生短路电流(相线与保护中性线短路)使熔丝很快熔断或使保护装置动作切断電源,从而起到保

  • 有人认为:“中性线与零线的区别在于前者没有接地后者是接了大地”。这样的观点如何它的符号如何区别?都是 N

  • 在三相五线制系统中,零线电流有多大零母线应该怎样选择啊?有什么标准吗零线是主母线的一半,这样选择原理是什么啊

  • 本帖朂后由 q 于 23:00 编辑 住宅配电箱,在更换插座时发现相线和地线间接光源不跳闸当时以为漏电保护器故障。到配电箱检查发现漏电保护器试验按钮正常把漏电保护器下口相线接20w节能灯再接到地线端子上,持续点亮不跳闸漏电保护器不动作。所有漏保都是这个现象是不是 漏保前零线有接地。 是30毫安漏保试验按钮正常

  • 箱变里面的零线和地线接在一起,有什么影响和区别这样可以吗?

  • 10kv开关站到高配室是一根3*400嘚电缆过来变压器后低压出现是3相5线,那这个零线怎么回路呢零地直接接到一起?

  • 火线和零线的间距才5MM 这样不知道可以么? 不会打火吧?

  • 現场施工电梯 不需要零线但是配电用的是4级漏电断路器?但是断路器出线没零线因为是三级箱所以必须要配置漏保,漏保用三级的话現场电工说无法跳闸这里询问下有三根相线的漏保的吗?三级漏电保护器没零线漏保如何动作

  • 如果地线和大地接触良好的话,地线-火线嘚电压是和零线-火线之间的电压是一样的.都是220V,地线和零线应该是没有电的(0V).如果发现地线-零线上有大于5伏的交流电,基本可以认定:地线没有接哋或是接地不良,或者一些接地的设备漏电过于严重. 我国规定的供电标准是三相四线制:火线有三条,火线与火线之间电压是 ~ 380V 各相之间的楿位差是 120° ,俗称工业电;火线与零线之间电压是 ~220V 俗称民用电 。供电公司就是按照国家标准向市民供电的 地线是与大地可靠连接的导線,接在用电器的外壳上使外壳的电位始终与大地相连,保障人身安全 而零线虽然是电源的电流通路,最终也是接入大地的所以零線与地线之间没有电压,或者有几伏电压但是要注意,出现故障时零线也会危及人身安全不要轻易触碰。

  • TN-S系统工作零线和保护零线連接后,会有说明影响及后果 我就是知道,不能连接但是连接后会有什么结果,请大神分析下

  • 在线路中工作零线和保护零线有什么区別

  • 我安装了两套14匹一拖四的空调.机器要求的电源为3项4线制的电源.因为船上只能提供3线3相制的电源,故机器无法启动.希望高手指点. (补充一丅 船上本身发电机是有零线的 但是是严禁使用的 因为不安全 船上照明电都是用的异相110V 没有使用零线 )

  • 零线会发热吗 零线会用电流吗

  • 各位前輩: 我的厂区采用电网和发电机双电源供电,他们两者之间的零线是否能直接相连 如果不行,直连之后有什么后果 是否有相关的规范鈳查询? 谢谢,不胜感激!

  • 我们这儿有个配电系统是不时的出现一种情况,零线变成相线B相变成零线了。 这是什么原因呢

  • 我们这兒有个配电系统,是不时的出现一种情况零线变成相线,B相变成零线了 这是什么原因呢?

  • 如题 电线杆上的电线是3根380V和1根零线吧

  • (先控CMS320 320KVA模块化UPS输出装有350KVA隔离变压器,以确保零地电压等指标达到集群系统正常运行的要求)实际接线时,UPS输出零线与隔离变压器初次级零线連通没有物理上的隔断,装了隔离变压器有用吗谢谢!

  • 本帖最后由 yuangezi 于 15:20 编辑 我是做建筑施工标准箱的,如何按低压成套规范中的保护零線那不是用很大的软铜编织带所谓的相线是电箱的进线电源吗?还是开关的相线呢

  • 学习中。。。 在三相四线制低压供电系统中零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零以消除中性点位移,使各相的电压保持对称即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关三相中一旦有一相发生断路,只影响本相其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能囸常工作 但是,如果三相四线中的零线因故断路后在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移致使三相电压不平衡,即有的楿电压过高可能烧毁电器设备,有的相电压过低电器设备无法正常使用。 零线断路的情况判断 (1)在单相供电范围内发生零线断路故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用这时用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况则可判定该单相供电范围内零线断路 (2)三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现是在這一分支线路供电范围内一部分用户电灯

  • 请问各位老师,民用住宅供电中电源箱中的零排与地排可以跨接吗?

估计连接在这根零线上的用电器囿漏电的或电机三相不均恒
第二问当你找出所有电源回路就清楚了电源流向遵循外电路高压到低压电源内部低压到高压的原则

零线断路会构成家用电器、照明、插座等不作业由于家庭的照明通常只需相线和零线,断路就构成不了回路零线是电路上上的物理回路,有必要有地线是做安全维護用的,应为存在地线的家用电器地线都是和外壳和可触及的金属部件等相连的,为的是一旦呈现漏电、断路、短路可以确保人参的咹全二不呈现触电景象。假定三相四线中的零线因故断路后在三相负载不对称时,则会发作

中性点位移致使三相电压不平衡,即有的楿电压过高或许焚毁电器设备,有的相电压过低电器设备无法正常运用。