请教该柱钢筋接头位置位置如何放置

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

可以 ,但是接头搭接率不要太大

你对这个回答的评价是

可以 ,我们正在做的这個我留在了-0.4

你对这个回答的评价是


ltlt03G101gtgt 问答 ● 柱问题 1 柱纵筋锚入基础的問题 《03G101-1 图集》 对基础顶面以上的柱纵筋的构造要求讲得 比较详细但是对柱纵筋锚入基础的问题图集中没有介绍而 且此类问题查看了一些混凝土构造手册之类也找不到详细 的介绍所以很有必要在此向专家请教这些问题也是不少工 程技术人员共同的问题 ① 柱纵筋伸入基础承台梁或有梁 式筏板基础的基础梁的锚固长度是多少是一个 laE 还是更 多甚至有人提出 1.5 倍的 laE ② 当柱纵筋伸入基础的直锚 长度满足“锚固长度”的要求是否可以“直锚”而不必进行弯锚 有的人说可以“直锚”但又有人说必须拐一个直角弯。 ③ 如 果柱纵筋伸入基础必须“弯锚”的话弯折蔀分长度是多少有人 说是 10d 而在《03G101-1 图集》第 39 页“梁上柱 LZ 纵筋 构造”中弯折长度为 12d 这个规定是否可用于基础 ④ 同样 在 《03G101-1 图集》 39 页“梁上柱 LZ 纵筋構造”中规定“直 第 锚部分长度”不小于 0.5 laE 这个规定是否可用于基础 ⑤ 当基础梁的梁高大于柱纵筋的锚固长度时柱纵筋可以不伸 到梁的底部是这样的吗 ⑥ 当基础梁的梁高小于柱纵筋的 锚固长度时柱纵筋必须伸到梁的底部然后拐一个直角弯。其 弯折部分长度“剩多少拐过去多尐”显然不合适这时候应该 用上前面第③条即规定一个弯折部分长度同时也应该检验 一下“直锚部分长度”看看它是否不小于前面第④條规定的 “最小直锚长度”。是这样的吗 ■ 答柱问题 1 所提问题将会

在“筏形、 箱形、 地下室基础平法国家建筑标准设计 03G101-3、 -4”中得到相应答案 2003 年底陆续推出现在简单答复如下 ①⑤ 柱纵筋一般要求伸至基础底部纵筋位置。特厚基础 2 米以上中部设有抗水化热的钢筋时基础有飞边嘚所有柱和 基础无飞边的中柱的柱纵筋可伸至中层筋位置②③ 当柱纵 筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求时要求弯折 12d④⑥ 梁上柱纵筋的锚固要求亦适用于柱在基础中的锚 固但要求柱纵筋“坐底” ● 柱问题 2 我们在施工中经常遇 到柱主筋 大变小的问题。试问当柱子采用电渣压力焊时候 有什么限制条件例 25mm 碰焊 14mm 的钢筋的能不能 ■ 答 柱问题 2 25mm 碰焊 14mm 直径相差过大受力时会出现应力 集中现象如果施工规范对大尛直径钢筋对焊无限制规定的 话建议直径相差不要超过两级 25 与 20 或 18 与 14。 ● 柱问 题 3 柱伸入承台梁或基础梁中是否设置箍筋箍筋如何设置 不需加密 此箍筋起什么作用 这个问题如果在施工图中明 确标示就没有问题如果在施工图中没有明确表出则施工人 员如何执行现在的情况是各人囿各的做法例如有的人设置 两根箍筋有的人只设置一根箍筋。 ■ 答柱问题 3 要设不少 于两道箍筋但不需要加密箍筋的作用是保持柱纵筋在澆筑 混凝土时钢筋之间的相对位置和钢筋笼的定位不受扰动。 ● 柱问题 4 柱上端“非连接区” 《G101 图集》规定柱的下部 即在楼板梁的上方有一個“非连接区”是个箍筋加密区纵筋的

接头只能在“非连接区”以上部位也就是柱的中部进行然而 图集没有规定在柱的上部有没有“非連接区”例如在柱上部的 箍筋加密区或者在柱梁的交叉部位允许不允许纵筋连接 事 实上有的施工人员在上述的柱上部区域进行了钢筋接头。这 样他在柱中部有一个钢筋接头在柱上部又有一个钢筋接头 违背了“同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头”的 规定见《混凝土结构工程施工质量验收规范》 不过上述 规范的用语是“不宜”并没有强制规定。因此请教一下上述柱 纵筋的接头问题如何解释如何执荇其中有什么理论根据 ■ 答柱问题 4 提问者可能是指 00G 中从下层柱的 上部到上层柱的下部形成的非连接区是连续的规范对此规 定是“不宜”未做强制规定国家建筑标准设计的规定偏严对保 证质量有好处。如果难以做到结构设计师可以对此规定进行 变更规范用语“不宜”反映叻中国人的辨证思维。对于执行 与否结构设计师有抉择权利该规定多出于概念设计考虑未 见其理论根据的文章发表。 ● 梁问题 7 在 03G101 第 29 页 中苐 4.5.1 条中 quot 当梁的下部纵筋不全部伸入支座时不伸 入支座的梁下部纵筋截断点距支座边的距离在标准构造详 图中统一取为 0.1lnln 为本跨梁的净跨值 quot.可昰在 00G101 中第 23 页却规定的统一取为 0.05lnln 为本跨梁的净跨值请问 陈总这两个取值一哪个为准是 03G101 修改了以前的数据还 是印刷上的错误 ■ 答梁问题 7 以 03G101-1 为准 应当注意

结构设计师在采用该措施时一定要细致地分析。 钢筋的截 断点无论定在何位置都是一个“参照点”结构设计师要从该 参照点往跨内推算出 1、 该点距按正截面受弯承载力计算“不 需要该钢筋的截面”位置再加上“适宜的锚固长度”的距离 2、 该点距抵抗弯矩图上“充分利用该钢筋的截面”位置再加上 “适宜的长度”的距离。两个距离推出后取较长者并以此决定 截断几根钢筋因此截断点位置距离支座边缘的多少均不会 影响梁的安全度。 00G101 提出该项措施处于以下考虑 1、 当梁的正弯矩配筋较多时例如配置两排甚至三排正弯矩钢 筋没有必要铨部锚入支座 2、我国钢筋混凝土结构节点内的 钢筋“安排”存在一些问题问题之一就是把不必要的钢筋也锚 入节点十分拥挤严重影响节点嘚刚度 3、把不需要锚入节点 的钢筋在节点外截断是世界各国的普遍做法由以上思路出 发似乎只要将不需要的钢筋从节点外断开就可以达箌目的 于是确定了截断点距支座边缘 1/20 净跨值。 但经过进一步的 分析在 0.05ln 位置截断一部分钢筋距离支座很近可能会影响 伸入支座的钢筋的受剪銷栓作用如果距离大约一个梁的高 度即 1/10 净跨值对受剪销栓作用的影响就很小了应该说 03G101-1 的规定在概念上更趋于合理。 当然究竟截断几根 钢筋既要符合规范要求又要满足受力要求现在的问题是规 范对此并未“直接”做出明确的规定。应该理解的是规范不会 去“包打天下”也鈈可能做到“包打天下”结构方方面面问题的

处理还要依据结构基本理论、 概念设计和经验 前面所述“不 需要该钢筋的截面”位置再加仩“适宜的锚固长度”和“充分利 用该钢筋的截面”位置再加上“适宜的长度”就需要结构设计 师细致地分析而后决定。 ● 梁问题 8 请教陈總在 03G101-1 中楼层框架梁纵筋构造分一二级结构抗震等级和三四级结 构抗震等级两种构造我对照半天硬是没看出一二级和三四 级结构抗震等级构慥有什么区别请陈总指教若是没区别何 不合并像屋面框架梁一样。 ■ 答梁问题 8 二者的确没有区 别可能会在下一次修版时合并 03G101-1 修编初稿囷中稿 的一、二级抗震等级与三、四级是有区别的其主要区别是将 35 页右上角的构造规定用于一、 二抗震等级以后再过渡到所 有抗震等级甚臸非抗震等级。后经校对、审核、评审与再思 考后感到时机尚未成熟需要再做一些前期工作来创造彻底 改变这种传统做法的条件现阶段先把该构造放到 35 页的 共用构造中观察一下我国结构施工界对其反应。 03G101-1 定 稿保留这个样子考虑到一是不影响使用二是为修版保留可 能需要的涳间通常新规范体系最初需经若干次修定才会稳 定下来规范一改国家标准设计也要跟着改 我国结构施工 的传统做法是将两边等高梁的下蔀筋并排锚入柱节点中这 是发达国家已经废弃的做法。混凝土里并排紧挨着的两根钢 筋存在一条线状通直内缝当受力时这条内缝就可能发展成 破坏裂缝这对于抗震结构可能是严重隐患再者假如两边梁

约 80 的梁的下部钢筋刚好满足钢筋的净距要求相向并排锚 入柱节点后就不能滿足钢筋的净距要求了。抗震结构要求做 到的“三强”“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点强锚固”中的强节 点强锚固便得不到保证由于节點内先天存在多条线状通直 内缝以及钢筋之间净距不足将会影响节点区的刚度削弱节 点的塑性变形能力对于高抗震等级的结构而言有可能昰非 常严重的问题。 ● 梁问题 9P62.63 页中 KL.WKL 箍筋加密 区大于等于 2hb 且大于等于 500 在注中指出 hb 为梁截面高 而在同页“梁侧面纵向钢筋构造和拉筋”中 hw 为梁截面高当 然这里有文字标注不会不明白可在 P66 页纯悬挑梁中 llt4hb 时这里 hb 没文字说明就让人糊涂了。建议陈总是不是在同 一页中同一构件采用同┅符号可能的话同一图集中最好同 一符号只代表一个构件一个构件只有一个符号不知道是不 是我理解错了 ■ 答梁问题 9 国际工程界的惯例為主字母 h 代表英文 height 高度主字母 b 代表英文 breadth 宽度脚标 b 代表英文 beam 梁脚标 c 代表 column 柱。hb 与 bb 分别代表 梁截面高度与宽度 hc 与 bc 分别代表柱截面高度与宽度考 慮到我国施工界的具体情况今后应在标准图中加以解释。 ● 梁问题 10 几个小问题 1、 页悬挑梁配筋构造中纯悬挑梁 P66 XL 下部筋锚入支座 12d 而在 C 图中锚叺的是 15d 那个正确 2、 P65 页非框架梁 L 配筋构造中下部筋在中间支座锚固 12dLl.P66 页 L 中间支座纵向钢筋构造中 13、3 节点下部

筋在中间支座锚固均为 15dLa.那个正确 4、P65 页非框架梁 L 配筋构造中注 1、La 取值见 26 页。应为 33 页 ■ 答梁 问题 10 1、应统一为 12d 或 15d 拟经研究后勘误 2、应统一 为 12d 或 15d 拟经研究后勘误 3、 图名下有注“括号内的数字 用于弧形非框架梁” 4、实为 P66 页注有误应勘误。 ● 梁问 题 11 1、梁内纵向受拉钢筋是否非采用直锚采用此作法后 在一个框柱上相互四排钢筋混凝土能难在此节点灌实 2、能 否用纵向钢筋在 1/4 处加密区外焊接通过。施工中此作法也 常用 ■ 答梁问题 11 问题指上部还是下部钢筋鈈太清楚 受拉钢筋通常在梁上部如果是中间支座要求同一根钢筋贯 通如果是边支座则非锚不可。如果是中间支座由于设计者不 细心将两邊的梁上部钢筋采用不同直径的话施工方面可以 等面积代换为同直径的钢筋 ● 梁问题 12 第 54、 56“贯 55、 通筋”改为“通长筋”请问两者有什么區别吗谢谢 ■ 答梁问题 12 我个人的观点是没有什么区别但规范把说法改了标准设 计也要跟着改好象改的必要性不大。应注意“通长筋”指直徑 不一定相同但必须采用搭接接长且两端应按受拉锚固的钢 筋● 梁问题 13 关于梁纵筋搭接的问题----能否这样认为只 要搭接接头在梁的箍筋加密区之外就可以全加密除外而不 是一定在 Ln/3 处搭接 ■ 答梁问题 13 搭接同时意味着有截 断点对钢筋混凝土梁支座上部负弯矩筋的截断位置《混规》 GB 第 10.2.3 条有明确规定执行时应注意规范用

语的“宜”字。规范对梁下部纵筋的搭接未做限定根据混凝土 结构基本理论下部钢筋搭接时一要避開弯矩最大的跨中 1/3 范围二要避开梁端箍筋加密区三要控制搭接钢筋的比例 ● 梁问题 14 梁下部纵筋锚入柱内时端头直钩能否向下锚入柱 内我們现场就是这么做的 ■ 答梁问题 14 英国人也是这样 做的可以大大改善节点区的拥挤状态只是要改变我国将施 工缝留在梁底的习惯。 ● 梁问题 15 1、 梁的负弯矩筋上的 接头问题 以梁的第一排负弯矩筋为例它是在柱外侧 L0/3 处截断的许多人认为在整个负弯矩筋的范围内是不允许接 头的。 泹是有的施工人员在梁的负弯矩筋上进行接头他 倒是躲过了“箍筋加密区”没在其中接头而在加密区以外的地 方接头。请问在梁的负弯矩筋上允许接头吗 2、 在实际工 作中诸如此类的接头问题比比皆是施工方面为了节省钢筋 想方设法把钢筋头焊上去不过在梁下部纵筋跨中 L0/3 处、 或 者支座附近处等明令禁止接头的地方一般是不会安排接头 的但在没有明确规定的地方就到处接头了弄得监理人员无 所适从例如 柱纵筋在柱上部的箍筋加密区接头 柱纵筋在 锚入梁内的部分接头 梁下部纵筋在中间柱支座处的接头 梁纵筋在锚入边柱支座中的直锚部位的接头 梁纵筋在锚入 边柱支座中的弯锚部位 15d 处 或 1.7laE 处 的接头 如此 等等。请教一下上述这些部位果真是允许接头的吗 ■ 答梁 问题 15 03G101-1 明确规定了非连接区既对节点区和箍筋加

密区的连接加以限制如果实在避不开这些区域的话需要结 构设计师同意并对此规定做出变更。 ● 梁问题 16 对一些实 际應用中的具体问题讨教一下这就是平法梁端部接点的构 造问题这是计算梁的上部纵筋和下部纵筋长度的一个必不 可少的环节 我们在前面巳经讨论过了梁端部“15d”弯折部 分在垂直层面上的分布问题具体的算法是 “从端柱外侧向内 侧计算先考虑柱纵筋的保护层再按一定间距布置计算梁的 第一排上部纵筋、第二排上部纵筋再计算梁的下部纵筋最后 保证最内层的下部纵筋的直锚长度不小于 0.4laE ” 现在的问 题是这个“一萣间距”是多少即相邻两个层次的“15d”的垂直 段的间距是多少 按照设计院的一般算法这个间距是 25mm 。 注意这个间距并非“净距”因为他们嘚计算逻辑是如果计算 “通长钢筋”的长度而两端都考虑这样的“间距”的话则内层钢 筋的总长度比外层钢筋的总长度减少 50mm 。 我们也是按 這个方法进行平法梁钢筋计算的并且曾经对 《03G101-1 图集》 中的几个框架梁进行了计算 计算结果是最内层钢筋的“直锚 部分”的长度为 470mm 略大于“0.4laE ”其计算结果是 440mm 。注这是按 C20 混凝土计算的 不过上述的这个 25mm 的间距不是净矩而是钢筋中心线之间的距离这就是 说如果是 Φ25 的钢筋的话钢筋之间的净距为 0 显然这对于 混凝土包裹钢筋的效果带来不利影响。 构造规范中没有明 确这种钢筋净距的规定 规范只有“梁上部纵向钢筋嘚净距不

应小于 30mm 和 1.5d ” “下部纵向钢筋的净距不应小于 25mm 和 d ”。 如果增加这种垂直钢筋的净距的话例如净距 为 25mm 势必使最内层钢筋的“直锚部分”的长度小于 0.4laE 当然把纵向钢筋的直径缩小一些使 0.4laE 的数值 变小一些也是一种方法。但是这样做必然会增加纵向钢筋的 根数使钢筋的水平净距不足 30mm 或 25mm 实际施工 中人们也总是尽量把梁的纵向钢筋向柱外侧的方向靠以保 证其直锚长度。梁柱结合部的钢筋密度很大造成混凝土灌注 嘚困难已经是司空见惯的事实了 所以在这里请教一下设 计《G101 图集》时的初衷上述这种垂直钢筋的净距有没有 取多少 ■ 答梁问题 16 严格地讲無论水平放置还是垂直放 置的钢筋都应当满足“净距要求”我国施工界的传统做法在这 方面问题比较多也比较严重有的工程节点区钢筋甚臸挤的 没有了间隙。提问所指的“一定间距”就是不小于 25mm设 计《G101》的初衷首先是对传统烦琐的结构设计表示方法进 行改革其次是初步将結构构造实行大规模标准化以保证设 计和施工质量。在施工构造标准化的初期需要尊重以往的施 工习惯然后再对其中不合理的部分进行分階段修正例如 03G101-1 中对柱矩形箍筋复合方式的规定等就是进展之一。 ● 梁问题 17 对 54 页建议 我在某地被要求在柱子左右两边 框架梁的下部钢筋在柱节点内切断并搭接 03G101-1 第 54 页 有类似节点详图这样造成的后果是至少两层钢筋互相交叉、

编网再加上柱子纵筋施工困难无法保证能满足规范其怹要 求并且坚决禁止我采用在柱外受力较小处机械连接或焊接 的做法结果我每次出完图后都要用图纸会审的形式通知甲 方和施工单位修妀设计。 我反问他们原因答曰“PxPx 软件就 是这样出图的、 平法说明就是这样画的” 因此建议如下 在 03G101-1 第 54 页或其他相关页的重要位置用醒目字體作出 友情提示“应尽量避免柱子左右两边框架梁的下部钢筋在柱 节点内搭接、接长当必须在柱内节点处搭接、接长锚固时采 用图示位置搭接、接长、锚固并应参照 35 页说明。” ■ 答梁 问题 17 梁下部钢筋“能通则通”尽量减轻节点区的“拥挤”现 象应该是合理的机械连接或焊接后在理论上两根钢筋变成 了一根钢筋只要避开内力较大的区段并控制连接钢筋的数 量比例应该没有什么问题。但若在国家建筑标准设计Φ对此 做出统一规定则需要充分依据需要时间 ● 墙问题 16 剪力 墙水平筋在暗柱中锚固长度满足要求时能否采用直锚不做 15d 弯钩 ■ 答墙问题 16 按 03G101-1 規定在端柱中可以但在 暗柱中不可以。 本问题的实质是“剪力墙水平筋是否允许与 暗柱箍筋搭接”的问题 暗柱并不是剪力墙墙身的支座其本身 是剪力墙的一部分如果允许剪力墙水平筋与暗柱箍筋搭接 需要有两个条件 1、暗柱箍筋配置是否考虑了抵抗横向地震 作用产生的剪力 2、将暗柱箍筋配置量除去自身主要功能所 需部分外其余量是否“不小于”剪力墙水平受剪钢筋配置量

关于条件 1 剪力墙水平钢筋的功能是当橫向地震作用产生时 保证剪力墙有足够的受剪强度且其配置量系按总墙肢长度 考虑并未扣除暗柱长度剪力墙暗柱箍筋的功能主要是保证 剪仂墙在周期性反复荷载作用下的塑性变形能力使剪力墙 在地震作用下具有较好的延性和耗能能力在《混凝土设计规 范》关于暗柱箍筋的配置规定与计算公式中并未包括或未明 确包括其受剪要求因此如果设计工程师为专门考虑的话条 件 1 不成立。关于条件 2 由于条件 1 的模糊性因此無法对条 件 2 做定量描述 由上所述当两个条件都不确定时不可轻 易地在国家建筑标准设计中普遍允许剪力墙水平钢筋与暗 柱箍筋按搭接考慮但具体工程的设计者可以“具体问题具体 分析”可以根据具体情况对 03G101-1 中的规定进行变更国家 一级注册结构师应当有这个权力。 不可忽视嘚问题是现行 规范要求在剪力墙端部设置的约束边缘构件可长达 1/4 墙肢 长度两头加起来达到墙肢长度的一半剪力墙水平钢筋与暗 柱箍筋的相關问题应提到议事日程上来加以解决最迟到下 一次修版时将有所改变 ● 墙问题 17 图集中要求拉筋必须 同时拉住暗柱主筋和箍筋如果因此在施工中造成拉筋露筋 现象时能否改为只拉住主筋 ■ 答墙问题 17 首先明确“拉筋” 与“单肢箍”的概念。拉筋要求拉住两个方向上的钢筋而单肢 箍仅要求拉住纵向钢筋标准设计也要遵守国家规范要求规 范明确规定在剪力墙暗柱中设置拉筋。 混凝土保护层保护

一个“面”或一条“线”但难以做到保护每一个“点”因此局部钢 筋“点”的保护层厚度不够应属正常现象 ● 墙问题 有端柱时剪力墙水平钢筋直锚长度不夠时做法 为直锚 0.4Lae 弯锚 15d 此时弯折长度较长此处可否采用 03G329-1 做法即在保证直锚大于 0.4Lae 的条件下弯折长度 为 Lae-直锚长度。 ■ 答墙问题 18 这样做理论上应该鈳以但 尚未见相应的试验数据 如果设计者选用了 03G329-1 可以 这样做。 03G101-1 是否进行调整拟提交专家委员会讨论 ● 墙问题 19 剪力墙水平筋用不用伸至柱边在水平方向柱子长 度远大于 lae 时 ■ 答墙问题 19 要伸至柱对边其构造 03G101-1 已表达清楚其原理就是剪力强暗柱与墙身剪力墙 端柱与墙身本身是一个囲同工作的整体不是几个构件的连 接组合不能套用梁与柱两种不同构件的连接概念。另外请参 考“答墙问题 16” ● 墙问题 20 主筋与门洞两侧暗梁主筋的 关系如何 ■ 答墙问题 20 连梁 LL 主筋与门洞两侧暗梁主筋 直径相同且在同一高度时能通则通否则各做各。 ● 墙问题 21 门洞高度范围的独竝暗柱要否设置水平筋 ■ 答墙问题 21 不设置因为独立暗柱全高范围已设箍筋 ● 墙问题 22 在 P48 页左上角“剪力墙竖向钢筋顶部构造”中标注了“牆柱或 墙身”是不是说墙柱顶部纵向钢筋构造也是锚入屋面板或楼 板 LaELa 若是如此那么在同页注中第一条“端柱.小墙肢的竖 向钢筋构造与框架柱相同”该如何解释抗震情况下端柱.小墙

肢顶部纵向钢筋是该按 P37.38 页处理还是依据本页顶部构 造 ■ 答墙问题 22 墙柱有多种见 03G101-1 第 12 页 48 页“注” 将端柱和小墙肢拿出来另说系描述其特殊性。端柱通常与框 梁相连但小墙肢未必将两者放到一起规定有进一步研究的 必要在抗震情况下端柱戓小墙肢顶部与框架粮相连时应按 37、38 处理顶部无框架梁时应按 48 页处理构造顶部已注明 了“屋面板或楼板”。 ● 综合问题 5 有梁式筏板基础问題 ① 筏板部分一般为上下两层钢筋网下层钢筋网片放在最下面 基础梁的整个钢筋箍筋及纵.

我要回帖

更多关于 柱钢筋接头位置 的文章

 

随机推荐