我的总配电箱的漏电保护器里面有5台水泵,起动水泵就跳漏电开关。然后把漏电开关推上就没事。就是起动跳闸。水泵不漏电

问:配电箱的空气开关都没有跳闸,但是家里某一路的电线全部没...配电箱的空气开关都没有跳闸,但是家里某一路的电线全部没电了,一般这个...答:我考虑大概有种可能:是该路的空气开关看上去没有跳闸,它的把柄因其它原因(如被卡等)没有掉下,但是其实其开关内部的已经跳闸。凡这种现象,只要把该...
问:卫生间空气开关合不上,怎么办?的灯能开,但墙上的 座没有电,空气开关总闸那里的卫生间 座开关怎么...答:那是卫生间里面的 座短路了,你把总闸关了,应该也就没电了,这样当然就可以推上去了。建议:找个工师傅给你一下那卫生间的线路。
问:关掉所有开关,拔掉所有 头仍然推不上总闸,什么原因?...闸突然跳了,按下漏电保护器推不上总闸。拔下所有 头推不上总闸。关掉箱子里的...答:拆掉空开下的接线,然后按下复位按钮,再合开关。如漏电器再次动作,可初步判断为漏电器坏。复位方法,将漏电器正面的突出按钮(方形或圆形)按下。...
问:家里照明线路的空气开关,不能推上去,一推上去总闸就跳,家里...答:推不上去的那个空开后面所有的线路和电器一个一个排查,看是那个漏电或短路。主要查看家用电器。一个一个拔掉 头,看下那个拔掉后不会跳就是那个电器的问题
问:空气开关换掉空气开关时,有什么要注意的?答:更换空气开关需要注意以下问题:。更换前应断开空气开前面的总电源(总闸开关下拉);.把要更换的的空气开关闸下拉;.用十字螺丝刀(长度建议用较短的)先...
问:空气开关跳闸后推上去没电早的一个 排坏了,应该是内部电路有问题吧,早闭合开关的时候房间跳闸...答:去楼计量箱合上就好了,总闸跳了
问:总闸相同的两户不同空气开关一起跳闸今天早上点,我们家同总闸的两个套间的两个不同的空气开关一起跳闸了,我们...答:看来你也是懂电工学知识的是吗?那我们可以一起探讨一下。根据你说的这个情况,确实有你说的可能,是因为总线路上的线断了而引起的跳闸情况。如果你说你家两个...
问:家里的空气开关跳闸了怎么推不上去顶上标明为“第三 座”的跳闸,当时还正开着就跳了。北面的房间 座都没电...答:首先:你说的GB.是空气开关的标准,是生产批号关于推不上原因有多种:、是否你的北面房间所用电部分还有一个电器在漏电;方法是依次...
问:漏电保护开关跳闸后推不上去是怎么回事请教各位,漏电保护开关跳闸后推不上去是怎么回事,断路器拉下来,漏电保护开关...答:很明显是触发了漏电或过载保护!线路是否有漏电或短路,如果是最新添置了新的大功率家电请更换容量较大的漏电保护开关。
问:空气开关跳闸为什么推不上去宿舍有两条线路,也有两个空气开关,为什么另外一个老是跳闸,而且推不上去。第...答:空气开关推不上去说明.线路还有故障.开关坏了漏电开关推不上去.开关方形按钮没有按.开关坏了.线路还有故障
问:空气开关合不上,一合就跳闸?的计算机教室空气开关分四路向台计算机供电,到夏天总是频繁跳闸,其中...答:你好:—★、“夏天总是频繁跳闸”,原因是负载电流大于、等于,或接近空气开关的额定电流所致。如果线路容量允(导线够粗),你可以把空气开关换大一些即可...
问:请教一个电工问题,空气开关推上去总闸就跳有一台设备,自己有电源开关,往上连接着空气开关,设备的电源开关没打开,但是...答:由于设备电源开关没打开,可断定此故障与设备无关。由此可判定故障在:.空气开关到设备电源开关之间的线路可能有问题(漏电或短路);.就是空气开关自身故障...
问:急急急!用热水器后跳闸空开推不上去!我家用即热式热水器W的,用后,分钟后总闸和支闸(卫生间的)都跳总闸可能...答:你家的用电总负荷超过空气开关的负荷就会跳闸,一般家用不适合用即热式电热水器,电线和电闸都很难承受。
问:空气开关跳闸后推不上去?我家是开关是一个总开关,个分开关,一个照明,一个空调,一个厨房;我的台...答:根据你的描述可以看出你家的台电脑就有W以上的功率,再加上照明用电等也要近W的用电,对应的空气开关必须达到A或A,最多A,否则就起不到...
09-1309-1309-1309-13
12-2703-2204-0503-28
◇本站云标签我有一台水泵,三相四线,就接一个空气开关和接地,请问这样接线,如果发生漏电时可以保护吗?谢谢_百度知道
我有一台水泵,三相四线,就接一个空气开关和接地,请问这样接线,如果发生漏电时可以保护吗?谢谢
提问者采纳
第一缺少短路保护,空开对短路电流反应慢,最好加装漏电保护器,发生漏电时不会跳闸,需要加装熔丝。第二,只有扩大成相间故障才肯跳闸,缺少漏电保护,外壳接地只能起到人员保安作用你的配置不完善
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
如果接地合格,还是有一定效果的,始终没有漏电保护开关效果好。
可以保护。
空气开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁为什么用三相水泵的地线接到漏电开关的零线去老是跳下不接就正常?水泵也没有漏电,为什么?_百度知道
为什么用三相水泵的地线接到漏电开关的零线去老是跳下不接就正常?水泵也没有漏电,为什么?
提问者采纳
会漏电的,特别是三相电不平衡时,它与零线接在一起水泵的地线就是大地线。这是跳闸的原因
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
其他类似问题
你把零线接到外壳上,很可能产生电流.
不知道你的漏保是啥接法. 接地线是接外壳等的. 这正常啊,负载不平衡很可能有电压的!会出安全事故的!!
接地线和零线不是一回事!,漏保就会动作!,这样4线电流不平衡,4三相四线制进线.而零线的话接地线不应接漏保吧
为您推荐:
其他1条回答
但是开关上侧一定不要在使用漏点保护器了,没有底线接到开关上侧零线上开关箱有地线直接接地,如果有就会造成上一级漏电保护器就会调整
漏电开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁1.5P大家分析1下 13P单相空调外机压缩机1工作就跳漏电开关_压缩机_中国百科网
1.5P大家分析1下 13P单相空调外机压缩机1工作就跳漏电开关
    上电空调工作正常,但压缩机1动,就跳漏电
大家分析1下(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。)故障现象13p单相空调外机压缩机1工作就跳漏电开关检查进程:用兆欧表单量压缩机桩头对壳 ∞ 内外机火0对地 ∞ 换漏电开关(此为宿舍总线开关)试机,一样跳脱掉此漏电开关下所有线,单接空调,再也不跳。找来电工,让他查其它线,但空调上电压缩机不工作时,宿舍内所有电器都工作,也不跳闸。(同线有4台1.5p空调5台,其它用电设备约4,5kw)电工认为是空调问题。没办法!将空调电源线单接至此闸上线,但压缩机1工作,楼内的总漏电开关也跳了。傻眼!(提1下,我同时看见刚换的宿舍漏电开关也跳了)
检查各连接桩头是不是有变色.脏.焦的情况.
查过,压缩机桩子完好,(顺便说1下,此前因该故障已换了1台新压缩机)。其它接头有的有些灰,但大多数干净,用氮气吹过。
还有1情况,在单接电能正常工作时,在空调压缩机工作的情况下,将其它漏电开关下的线路逐1接上,却没跳闸。重关机,未断电,再开,压缩机刚上电,还未听见启动的声音就跳闸了。
[em06][em06][em06][em06][em06][em06]
我看你要查0线了,当0线接头氧化会照成电源内阻大.压机启动时压降大,照成电流超过匝刀的规定电流.
哼哼,再去,带榔头去。[em16][em16][em16]
我想是漏电开关的原因,你要换1个电流大的空气开关,因为加上漏电后,空开就不能负载运行了,电工说的不知道对不.
我是6楼的补充说1下,压缩机启动的电流会比较大,所以造成跳,因该是我说的问题
你应该用电流表测1下单空调的电流在去测你加上的负载电流是多少那不就1目了然了吗
是不是把地线和0线对接啦?
1.有可能电网电压太低,承受不了3匹空调起动时大电流(注:3匹空调起动时,电流是额定电流的3倍)
2.漏电开关太小了,换个大1点的
你可以试1下重找1根0线试试。因为他门改过电源。
是不是 你的空开太小了,换1个大1点的,还有就是看看你的线有没有接错掉了.
把地线和0线对接试
告诉各位同仁们,维修终于结束了!
结果是:该宿舍中有1条线路的0线与地之间有了漏电,导至漏电开关跳闸,这按理早该查出来了,但被先前的现象给迷惑住了(同1开关下,有4~5台1.5p空调同时都开都没跳),现在将该线脱离0线桩子,开机不再跳了。现在想来应该是这3p单相空调启动时产生的高电流在次级0线与总0线之间产生了线压降,从而在漏电的0线上产生足够的电压造成漏电,而1旦工作稳定后,电流降到正常值时,0线上的线压降就会降到不足产生漏电开关跳的电压。
这给我1个疑问,压缩机启动瞬间到底会产生几倍于正常值的电流?以至于5台1.5p空调的工作电流都无法产生比3p空调启动时大的电流。有知道具体数据的同行们给个回复。
1.有可能电网电压太低,承受不了3匹空调起动时大电流(注:3匹空调起动时,电流是额定电流的3倍)
2.漏电开关太小了,换个大1点的
压缩机坏了
要知道3匹空调的启动电流是72a,你的开关容量够吗?
漏电开关太小换个大的。
空调单独开关32a 以上,有漏电开关的地线和0线不要弄错/[em01]
检查空调0线是否接到电源的地线上了,如不是则将漏电开关换成空气开关(空气开关要匹配哦)肯定没事
看看总开关电流匹配不,仔细点检查吧!很多数情况下柳暗花明哦。
结果是:该宿舍中有1条线路的0线与地之间有了漏电,导至漏电开关跳闸,这按理早该查出来了,但被先前的现象给迷惑住了(同1开关下,有4~5台1.5p空调同时都开都没跳),现在将该线脱离0线桩子,开机不再跳了。现在想来应该是这3p单相空调启动时产生的高电流在次级0线与总0线之间产生了线压降,从而在漏电的0线上产生足够的电压造成漏电,而1旦工作稳定后,电流降到正常值时,0线上的线压降就会降到不足产生漏电开关跳的电压。
这结果是电工的活,大家以后换空气开关,我们这里不用漏电开关.麻烦.
你有检测过跳闸时的电流值吗,如果电流过大,制冷系统堵塞都会造成过流跳闸!
漏电保护器不能并联用,因为脱掉此总漏电开关下所有负载,单接空调不再跳电,这说明空调是正常的,重点检查宿舍总开关的用电额定电流,必须超过总电流的1.5倍左右。[em01][em01][em01]
现在不管是维修还是新装空调碰到电源跳闸//先看1下用户的电源是否正常//我经常会碰到有的电工会把0线.地线接错.
1是空开,2是电压
今年再次发生同样故障,检查后才晓得又有别的线路出现有点像问题,但这次不能废掉有漏电现象的电路了,因为这条线路有好些电器要用的。只能1个用电设备查,终于在1台油烟机上找到了原因,拔掉后开机就正常,再插上开机就又跳闸。但开机工作稳定后,再使用油烟机却不跳闸。[em06]
漏电开关给我们带来是好处多还是麻烦多到现在都在争论不休,还是用空气开好点
漏电开关小了换个大1点 大1倍也没关系 现在的假呀 不标配的 还有我觉得你走好多冤枉路了 拿个电流表不就啥都清楚了嘛~~
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: 造成空气开关跳闸的原因分析:1、安装时一定要用N端接零线,不能用接地线代替,地线与零线接反,还可能造成空气开关跳闸2、新装机出现此问题时要重点检查电源,有时电源线过细,空调启动时电流大,在导线上产生大压降也会造成启动困难。3、除电源线问题外,空气开关大小往往也造成启动跳闸。