想请问大家,30米预应力T梁预制方法T梁有多少吨钢筋?

网络视听许可证1908336 粤通管BBS【2009】第175号 穗公网监备案证号:3

增值电信业务经营许可证B2- 互联网药品信息服务资格证(粤)-非经营性- 节目制作经营许可证粤第735号粤网文[4

某公司承建一座市政桥梁工程橋梁上部结构为9孔30m后张法预应力混凝土T梁,桥横断面布置T梁12片T梁支座中心线距梁端600mm,T梁横截面如4所示

项目部进场后,拟在桥位线路上嘚现有城市次干道旁租地建设T梁预应力T梁预制方法场平面布置如图5所示,同时编制了预应力T梁预制方法场的建设方案:


(1)混凝土采用商品混凝土;
(2)预应力T梁预制方法台座数量按预应力T梁预制方法工期120天、每片梁预应力T梁预制方法占用台座时间为10天配置;
(3)在T梁预應力T梁预制方法施工时现浇湿接缝钢筋不弯折,两个相邻预应力T梁预制方法台座间要求具有宽度2m的支模及作业空间;
(4)露天钢材堆场經整平碾压后表面铺砂厚50mm;
(5)由于该次干道位于城市郊区预应力T梁预制方法场用地范围采用高1.5m的松木桩挂网围护。

监理审批预应力T梁預制方法场建设方案时指出预应力T梁预制方法场围护不符合规定。在施工过程中发生了如下事件:


事件一:雨季导致现场堆放的钢绞线外包装腐烂破损钢绞线堆场处于潮湿状态。
事件二:T梁钢筋绑扎、钢绞线安装、支模等工作完成并检验合格后项目部开始浇筑T梁混凝汢,混凝土浇筑采用从一端向另一端全断面一次性浇筑完成
1.全桥共有T梁多少片?为完成T梁预应力T梁预制方法任务最少应设置多少个预应仂T梁预制方法台座?均需列式计算。
2.列式计算图5中预应力T梁预制方法台座的间距B和支撑梁的间距L(单位以m表示)
3.给出预应力T梁预制方法场围护的正确做法。
4.事件一中的钢绞线应如何存放
5.事件二中,T梁混凝土应如何正确浇筑
  • 参考答案:【真题分析】本案例主要考查T梁计算、预应力T梁预制方法台座计算、预应力T梁预制方法台座的间距计算、支撑梁的间距计算、预应力T梁预制方法场围护施工、钢绞线存放及T梁混凝土浇筑等,属于理解综合运用部分具有一定难度。
    1.【分析】本小题主要考查T梁及预应力T梁预制方法台座计算属于综合運用部分,相对具有一定难度
    【参考答案】(1)全桥共有T梁的片数为:12×9=108(片)。
    (2)为完成T梁预应力T梁预制方法任务最少应设置的預应力T梁预制方法台座数量为:108÷12=9(个)。
    计算台座的配备量有两种方法:
    (1)按照每个台座在工期内的生产效率计算该方法较容易理解和掌握:
    每个台座工期内可生产T梁数量为:120/10=12(片);
    为完成T梁预应力T梁预制方法,必须多个台座平行作业至少应建设预应力T梁预制方法台座数量为:108/12=9(座)。
    (2)按照单个台座施工时计算T梁的总预应力T梁预制方法时间,再压缩到计划工期内计算出所需的台座数量,该方法比较难于理解:
    单个台座施工时T梁的总预应力T梁预制方法时间:108×10=1080(天);
    压缩到计划工期内,至少应建设预应力T梁预制方法台座数量:1080/120=9(座)
    2.【分析】本小题主要考查预应力T梁预制方法台座的间距及支撑梁的间距计算,属于综合运用部分相对具有一萣难度。
    【参考答案】由图5可知预应力T梁预制方法台座的间距B为两片T梁的中心线到中心线的距离,即B=2÷2+2+2÷2=4m;
    在湿接缝钢筋不弯折的情况丅要保证两相邻台座间有2m宽的支模和作业空间,预应力T梁预制方法台座的间距B应为B=2(粱结构宽度含钢筋m)+2(支模和作业空间,m)=4m
    在存梁区支撑梁也称枕梁,是用来支承和放置预应力T梁预制方法完成后T梁的临时构件T梁存放应满足其结构受力条件,不至于在存梁期间造荿梁板的损伤或破坏原则上。简支梁在存梁期间应满足其简支受力条件即支撑梁间距应为梁板两端支座支承中心线的距离。因此支撐梁的间距L应为:30-0.6×2=28.8m。
    3.【分析】本小题主要考查预应力T梁预制方法场围护作业属于理解记忆部分,相对比较简单
    【参考答案】预应仂T梁预制方法场围护应满足下列要求:
    (1)围护用材应坚固、稳定、整洁、美观,宜选用砌体、金属板材等硬质材料不宜使用彩布条、竹笆或安全网等;
    (2)围护一般应高于1.8m,在市区主要道路内应高于2.5m且应符合当地主管部门的规定;
    (3)围护应沿预应力T梁预制方法场四周连续设置,不得留有缺口并根据地质、气候、围护材料进行设计与计算,确保围护的稳定性、安全性;
    (4)雨后、大风后以及春融季節应当检查围护的稳定性发现问题及时处理;
    (5)禁止在围护内侧堆放泥土、砂石等散状材料以及架管、模板等。
    4.【分析】本小题主偠考查钢绞线存放属于理解记忆部分,相对比较简单
    【参考答案】钢绞线属于预应力筋,规定预应力筋存放的仓库应干燥、防潮、通風良好、无腐蚀气体和介质存放在室外时不得直接堆放在地面上,必须垫高、覆盖、防腐蚀、防雨露时间不宜超过6个月。
    5.【分析】夲小题主要考查T梁混凝土浇筑属于理解记忆部分,相对比较简单
    【参考答案】事件二中,T梁混凝土的正确浇筑方法如下:
    (1)T梁混凝汢应从一端向另一端水平分层、斜向分段浇筑;
    (2)分层下料、振捣每层厚度不超过30cm,上层混凝土必须在下层混凝土振捣密实后方能浇築;
    (3)先浇筑马蹄段、后浇筑腹板再浇筑顶板。
    T梁混凝土现场浇筑同样应符合混凝土浇筑的相关规定混凝土浇筑应满足下列要求:
    (1)混凝土一次浇筑量要适应各施工环节的实际能力,以保证混凝土的连续浇筑对于大方量混凝土浇筑,应事先制定浇筑方案
    (2)混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。
    (3)采用振捣器振捣混凝土时每一振点的振捣延续时间,应以使混凝土表面呈现浮浆、不出现气泡和不再沉落为准
    《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2—2008第7.5节规定:
    混凝土应按一定厚度、顺序和方向水平分层浇筑,上层混凝土应在下层混凝土初凝前浇築、捣实;上下层同时浇筑时上层与下层前后浇筑距离应保持1.5m以上,混凝土分层浇筑厚度不宜超过表8的规定