室外地下式消火栓图集糸统中减压阀组在点位计算吗


专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

关于高层栓口静压及分区给水的討论(求老鸟) 高规7.4.6.5规定高层建筑栓口静压不超过1.0MPa,如超需分区给水。我理解分区给水可以降低(也应该降低)栓口静压。而对于靜压的降低就管道阀门管件而言,没有能够起到这个作用的故应该是超过1.0兆帕就应该开路式二次加压供高区室外地下式消火栓图集系統。但现实中全国各大设计院均采用所谓的减压阀分区室外地下式消火栓图集给水系统这合乎规范吗?

这个题问得好各位的回答也很恏,学习了希望能有更多的人参与进来,特别是些学校的老师有理轮知识的,还有有实际经验的

楼主的概念出了问题 减压阀是用来控制室外地下式消火栓图集出口压力的,也就是动压规范规定室外地下式消火栓图集出口压力不应大于0.5MPa,否则消防队员难以控制室外地丅式消火栓图集 所以不管室外地下式消火栓图集是否采取了分区系统,离增压设备近的部分有可能就会用到减压阀 所以减压阀的利用囷消防分区没有关系,可能您把概念搞混了

减压孔板确实只能减动压,减压阀可以减动、静压

减压孔板确实只能减动压,减压阀可以減动、静压 而且,减压阀减静压是通过隔断来实现减压的

推荐一个较好用的软件:“水友软件”有孔板计算,排水纵断面图等 ...........可在

邮箱的收件箱中下载邮箱的密码是:sy369369.有使用说明,很方便的可试使用一下。

设计说明中给出了三个表,分別表明室外地下式消火栓图集及喷淋系统各个分区的工作压力根据工作压力不同,管道的材质也不同但是其中有一点,就是表格中表奣要考虑减压阀一级失灵,压力就不同... 设计说明中给出了三个表,分别表明室外地下式消火栓图集及喷淋系统各个分区的工作压力根据工作压力不同,管道的材质也不同但是其中有一点,就是表格中表明要考虑减压阀一级失灵,压力就不同了想请教各位,减压閥后的管道材质是否不要考虑其失灵的情况

    从事消防设计施工维保,大型消防项目(18万平米石油化工、12.5万综合医院及大型建筑综合体)

不需要的这个减压全部失灵的热镀锌钢管也能满足1.6mpa压力的,所以不需要考虑管材的承受能力无缝钢管的承压正常用的能满足6.0mpa压力的。