最近我作了一个项目,厂区不大,是关于气体充装与转运的,厂区内一共三个单体,厂内根据用电情况设了一座欧式的箱式变电站,变电站低压柜给出四路电源分配到每个建筑内进行配电,其中辅助办公楼设一,充装车间设两面MNS的分配电能,甲类仓库设一配电箱,门卫还有一路灯配电箱,本人根据规范及浪涌保护器的保护要求在每一单体建筑物入户配电箱/柜电源进线处均设置了二级SPD,由于箱式变电站低压柜处已装设一级SPD,路灯配电箱由于电源引自办公楼的配电箱就设了三级SPD,浪涌保护器均选用的德国OBO的,下面是中山公司的审图意见,不知是我水平不够,还是中文理解有偏差,我怎么没看懂呢,请各位高手给看一下
经我司审查,结合本地防雷所的要求,贵司中山项目的低压配电系统图需作以下修改:
1.生产辅助车间的总开关处增设一级电涌保护器(以下简称T1级SPD)一个,二级电涌保护器(以下简称T2级SPD)一个
2.气瓶充装间的配电图,在原来设计安装OBO浪涌保护器处,由于此处设计的OBO浪涌保护器属于二级浪涌保护器,因此需要将其替换成T1级浪涌保护器。在每个分开关处设置T2级SPD,共21个。
3.甲类仓库的总开关处增设T1级SPD一个,T2级SPD一个。
4.消防泵棚及消防水池的总开关处增设T1级SPD一个,T2级SPD一个。
以上设计所使用的SPD需在北京雷电防护装置测试中心取得检测报告,然后到广东省防雷减灾管理中心备案取得广东省流通使用许可证,凭以上文件到中山市防雷设施检测所登记备案方可在中山地区使用。
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &&&小卢
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && &
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
后又发给一个&中山市恒发雷电防护有限公司报价表&让选用此公司的产品,难道设计的主旨变了吗,设计师不能选用其余厂家的产品吗,如设计规则有变化也请网友发我一份,让我参考参考,也好跟上设计的脚步
&以上意见我的理解如下不知对不对:
1.每个单体建筑的配电箱总开关处增设TI级SPD一个,T2级SPD一个,也就是说一个配电箱要装设二个SPD(我原来的设计为一个箱进线处设一个,每一级配电箱分设不同级别的SPD达至分级泄&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
dogdogbobo2006 发表于
后又发给一个让选用此公司的产品,难道设计的主旨变了吗,设计师不能选用其余厂家的产品吗,如设计规则有变 ...
以上意见我的理解如下不知对不对:
1.每个单体建筑的配电箱总开关处增设TI级SPD一个,T2级SPD一个,也就是说一个配电箱要装设二个SPD(我原来的设计为一个箱进线处设一个,每一级配电箱分设不同级别的SPD达至分级泄放雷电流,限制电压的目的)。
2.充装间我设了两面配电柜给车间内的终端配电设备配电,进线电源处设了一个二级的SPD,因为上级变电站低压配电柜进线处设了一级的SPD,而意见为此处设计的OBO浪涌保护器属于二级浪涌保护器,因此需要将其替换成T1级浪涌保护器。在每个分开关处设置T2级SPD,共21个。他的意思是要在进线处设一个一级SPD,每个出线回路的分开关处设一个二级SPD,共21个出线回路,所以要设21个二级的SPD。请问大家需要这样吗,那不是以后SPD的产量将要同断路器的产量相同了,我原来的设计理念难道不对吗。
听众数收听数自我介绍欢迎加入建筑电气设计QQ讨论群最后登录注册时间主题精华0积分745帖子
二星工程师, 积分 745, 距离下一级还需 55 积分
土木币1811
你两个说的都有道理& &
在不同的位置是否设置浪涌保护器,设置什么型号的防雷器,不是绝对的
浪涌保护器不是设置的越多越好,应根据实际情况而定
1、低压总配电处设置T1浪涌保护器。
2、大楼总配电处,安装T1或T2浪涌保护器。如电源进户线进行了埋地、屏蔽,可用T2浪涌保护器。
3、分配电箱处是否安装,根据后端设备的重要性和浪涌入侵概率及大小,酌情而定。易用T2浪涌保护器。
4、进入建筑物的弱电线路如电话、电视线等也应做防护,屏蔽、等电位、浪涌保护器。
5、防雷应多方面考虑,不是装一个浪涌保护器就完事的。
6、屏蔽、接地、等电位是核心。
欢迎加入建筑电气设计QQ讨论群
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1425帖子
五星工程师, 积分 1425, 距离下一级还需 1075 积分
土木币18089
从你的文字描述看,总配电箱出来应该是六个回路;防雷审图一般要求:低压配电柜安装的氧化锌避雷器,是不会被认可的,会让你在电源输入端增加安装一级SPD保护。其他设计符合要求,设计安装OBO浪涌保护器,只要该产品在所属省防雷中心备案就可用。其要求安装那么多数量应该是利益所在,就看你怎么处理了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分704帖子
二星工程师, 积分 704, 距离下一级还需 96 积分
土木币2459
按2010年的防雷规范就算3级防雷等级都需要在入户总箱处设I级试验电涌保护器
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分80帖子
一星助理工程师, 积分 80, 距离下一级还需 20 积分
同意地板 的说法,应该根据实际情况而定
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分435帖子
五星助理工程师, 积分 435, 距离下一级还需 65 积分
入户总箱处设I级试验电涌保护器即可
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分961帖子
四星工程师, 积分 961, 距离下一级还需 139 积分
看不懂,有人能为我解答 SPD-80-3A是什么意思吗?这个80和3是在怎么选出来的,新人小白一个
10周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)当前位置:&>&&>&&>&配电柜成套柜
相关产品分类:
&&配电柜成套柜
产品价格:面议
供应数量: 不限
产品详细介绍
配电柜成套柜说明:&&&&上海奇胜为全球的工商业及家庭,提供可靠安全的电力保障。主要生产生品:小型断路器(开关)、墙壁开关、塑壳断路器(开关)、智能型万能式断路器(开关)、漏电保护断路器(开关)、双电源转换开关、配电开关柜、配电开关箱、浪涌保护(开关)器、信息箱、浴霸、换气扇等低压配电系统!上海奇胜,用心保护您的一切!感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如配电柜成套柜价格、配电柜成套柜规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!
&&& 源自澳州典雅风格-上海奇胜 & &作为中国低压电气开关行业的领导者之一,上海奇胜一照明电器有限公司不断改进创新低压开关产品,如小型断路器(开关)、墙壁开关、双电源开关、塑壳断路器(开关)、浪涌保护器开关、配电开关柜、成套开关柜、双电源自动转换开关、换气扇、浴霸、信息箱等产品,为全球的工商业及家庭提供可靠安全的电力保障。公司拥有优秀的管理团队,完备管理制度,致力于开发销售高档低压电气开关,小型断路器(开关)、墙壁开关、双电源开关、塑壳断路器(开关)、浪涌保护器开关、信息箱、配电开关柜、成套开关柜、双电源自动转换开关、换气扇、浴霸信息箱等产品都是本公司的终端产品.
本公司主要经营产品:小型断路器&&墙壁开关&&浪涌保护器&&塑壳断路器&&防水盒&&模数化插座&&双电源开关&&照明配电箱&&配电柜&&浴霸&&换气扇&&信息箱&&
&公司相关信息
&公 司 名:
&所 在 地:&上海&上海市
&公司地址:北京东路801号
&联 系 人:王晓铎&女士
&联系电话:021
&手&&&&机:
&商铺网址:
&认证提示:该企业尚未资质认证,请注意交易安全! &风险提示:交易前请核实卖家身份真实可靠,建议您优先拨打座机,诈骗者通常只用手机或收款后不发货然后关机
企业链交易安全提醒:&&诈骗份子通常以虚假公司名义,打款后迟迟不发货,然后就联系不上,主要集中在食品饮料等相关低价批发产品,汇款建议要求以公司名开头的对公帐号,要求打个人帐号的,一定要小心,最好是验货后付款,否则你必须有足够的能力判断卖家的真实可靠性。
慎重声明:&&企业链不对交易的安全承担任何责任及保证,请买卖双方自行评估交易的安全性,近期我们会出台更多的安全措施!
中国企业链版权所有 &配电间的通风空调电源箱进线断路器整定值是160A,应该设置多大的浪涌保护器?_百度知道
配电间的通风空调电源箱进线断路器整定值是160A,应该设置多大的浪涌保护器?
提问者采纳
安装在通风空调电源箱里面需要使用二级或三级防雷产品浪涌保护器跟你开关的大小没有关系,按三级选的话20KA的就够了,主要看你安装浪涌的地点,按二级选60KA也够了。参数太高没有实际用处。如果是在变压器出线的话需要选1级的80~120KA都行
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
整定值的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁浪涌保护器的选择_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
浪涌保护器的选择
上传于||文档简介
&&浪​涌​保​护​器​是​电​气​工​程​中​经​常​用​到​的​一​种​电​器​装​置​,​本​文​介​绍​了​浪​涌​保​护​器​的​选​择​问​题​。
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩11页未读,继续阅读
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 浪涌保护器型号 的文章

 

随机推荐