企业产生引起介质损耗的原因因有哪些

内容提示:洗煤工艺中介质引起介质损耗的原因因及管理技术

文档格式:PDF| 浏览次数:2| 上传日期: 11:43:19| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还仩传了这些文档

异频全自动介质损耗测试仪是发電厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器仪器为一体化结构,内置介损测试电桥可變频调压电源,升压变压器和SF6高稳定度标准电容器

变压器损耗产生原因有哪些?

变压器损耗是现代物理学领域的概念是指空载损耗P。囷短路损耗Pk之和   

当用额定电压施加于变压器的一个绕组上,而其余的绕组均为开路时变压器所吸收的有功功率叫空载损耗。  

 對双绕组变压器来说当以额定电流通过变压器的一个绕组,而另一个绕组短接时变压器所吸收的有功功率叫做变压器的短路损耗对于哆绕组

变压器,短路损耗是以指定的一对绕组为准

变压器损耗产生的两大原因:
*、绕制变压器时需要大量的铜线,这些铜导线存在着电阻电流流过时电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗这种损耗称为“铜损”;

第二、当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁芯流动因为铁芯本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势这个电势在铁芯的断面上形成闭合回路并产苼电流,称为“涡流”这个“涡流”增加了变压器的损耗,导致变压器的铁芯发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们稱为“铁损”';

所以变压器的温升主要由铁损和铜损产生的由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率用效率η表示输出功率与输入功率的关系:η=输出功率/输入功率。

1、超大液晶中文显示 
操作简单仪器配备了高端的全触摸液晶显示屏,超大铨触摸操作界面每过程都非常清晰明了,操作人员不需要额外的专业培训就能使用轻轻点击一下就能完成整个过程的测量,是目前非瑺理想的智能型介损测量设备

仪器内部配备有日历芯片和大容量存储器,能将检测结果按时间顺序保存随时可以查看历史记录,并可鉯打印输出

3、科学先进的数据管理 
仪器数据可以通过U盘导出,可在任意一台PC机上通过我公司专用软件查看和管理数据。

仪器能够分别使用内高压、外高压、内标准、外标准、正接法、反接法、自激法等多种方式测试;在外标准外高压情况下可以做高电压(大于10kV)介质损耗

该仪器还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)C1、C2的介损和电容量,实现了C1、C2的同时测试该仪器还可以测试CVT变比和电压角差。

仪器可在不拆除CVT高压引线的情况下正确测量CVT的介质损耗值和电容值

仪器可采用反接屏蔽法测量CVT上端C0的介质损耗值和电容值。

仪器内部的逆變器和采样电路全部由数字化控制输出电压连续可调。

9、多重保护安全可靠 
仪器具备输入电压波动、输出短路、过压、过流、温度等多偅保护措施保证了仪器安全、可靠。仪器还具备接地检测功能确保不接地设备不允许升压。

CVT自激电源线(带附套)

HDK6000A(新款) 全自动介质损耗测试仪

设备洺称:全自动介质损耗测试仪型号:HDK6000A(新款)数量:1台/套生产厂家:武汉华电科仪电气有限公司发电机空载特性试验仪、发电机特性综合测试系统、全自动介质损耗测试仪

  HDK6000A(新款)型全自动介质损耗测试仪用于现场抗干扰介损测量或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构内置介损电桥、变频电源、试验变压器和标准电容器等。采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术全自动智能化测量,强干扰下测量数据非常稳定测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印输出

1.2电容及介损测量主要功能特点

采用变频抗干扰技术,在200%干扰下仍能准确测量测试数据稳定,适合在现场做抗干扰介损试验

采用频率浮动、数字波形分析和电桥自校准等技术,配合高精度三端标准电容器实现高精度介损测量,并且正/反接线测量的准确度和稳定性一致

仪器所有量程输入电阻低于2Ω,消除了测试线附加电容的影响。

可外接油杯做精密绝缘油介损试验,可外接固体材料测量电极做精密绝缘材料介损试验

自动识别50Hz / 60Hz系统电源,支持发电机供电即使频率波動大,也可正常测量

内置串联和并联两种介损测量模型,可与校验台和介损标准器完全兼容方便仪器检定。

1.2.4多级安全保护确保人身囷设备安全

高压保护:试品短路、击穿或高压电流波动,能以短路方式高速切断输出

低压保护:误接380V、电源波动或突然断电,启动保护不会引起过电压。

接地保护:仪器接地不良使外壳带危险电压时启动接地保护。

C  V  T:高压电压和电流、低压电压和电流四个保护限不會损坏设备;误选菜单不会输出激磁电压。CVT测量时无10kV高压输出

防误操作:两级电源开关;电压、电流实时监示;多次按键确认;接线端孓高/低压分明;缓速升压,可迅速降压声光报警。

防“容升”:测量大容量试品时会出现电压抬高的“容升”效应仪器能自动跟踪输絀电压,保持试验电压恒定

抗震性能:仪器采用独特抗震设计,可耐受强烈长途运输震动、颠簸而不会损坏

高压电缆:为耐高压绝缘導线,可拖地使用

1.2.5技术突破,功能强大

(1)具有外接标准电容器接口自动跟踪外接试验电源频率40Hz~70Hz,支持工频电源和串联谐振电源做大嫆量高电压介损试验

(2)具有回路接触不良放电提示功能,以方便判别接线是否可靠

(3)具有CVT自激法测量功能,C1/C2可一次接线同时测出自动补偿母线接地和标准电容器的分压影响,无须换线和外接任何配件并且高压连接线可以拖地。

(4)中文图文菜单大屏幕背光LCD显礻。

(5)配置热敏打印机打印数据清晰快捷、无噪音。

(6)带日历时钟可存储100组测量数据。

1.1.1介损和电容量测量

抗干扰指标:变频抗干擾在200%干扰下仍能达到上述准确度

分辨率:最高0.001pF,4位有效数字

tgδ范围:不限,分辨率0.001%电容、电感、电阻三种试品自动识别。

试验电流范圍:10μA~5A

内施高压: 设定电压范围: 0.5~10kV

最大输出电流: 200mA

升降压方式: 连续平滑调节

试验频率: 45~65Hz整数频率

外施高压: 正接线时最大试验电流1A / 40~70Hz

CVT自激法低压输出:输出电压3~50V输出电流3~30A

测量时间:约30s,与测量方式有关

计算机接口:标准RS232接口

打印机: 自带微型热敏打印机

相对湿度: <90%不结露


  HDK6000A(新款)型全自动介质损耗测试仪用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量仪器为一体化结构,内置介损电桥、变频电源、试验變压器和标准电容器等采用变频抗干扰和傅立叶变换数字滤波技术,全自动智能化测量强干扰下测量数据非常稳定。测量结果由大屏幕液晶显示自带微型打印机可打印输出。

我要回帖

更多关于 引起介质损耗的原因 的文章

 

随机推荐