110kv变电站电气设计
导读:在本设计中采用开口杯式,故在本设计也采用复合电压起动的过流保护,对于降压变电站低压继电器一次动作电压,所以在本设计中变压器的接地保护采用零序电流保护,故在本设计中,从《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中查得,故在本设计中110KV母线保护母采用联相位比较差动保护,故在本设计中35KV,11变电所的所用电,变电所的所用负荷很少,故一般变电所,中小型变电所所用20KVA即能满足要求,变电所所
10KV变压器出线开关柜方案选择:
一次线路选择14号方案(具体见一次主接线图)
主要设备:LFS―10型电流互感器
ZN3―10型真空断路器 10KV线路出线开关柜方案选择:
Imax=S/(31/2U)=%)/(0.92*31/2*11)=64.15A 一次线路选择81和53号方案(具体见一次主接线图) 主要设备:LFS―10型电流互感器
ZN3―10型真空断路器
FS3型避雷器
JDZ型电压互感器 RN2型熔断器 有关设备校验: ZN3―10型真空断路器
ZN3―10型真空断路器的技术参数如下: Ich=7.74KA
Ieg&Ich 5、动稳定校验
动稳定电流: idw=50KA,
ich=7.74KA,
idw&ich 热稳定效应:
Qd=(I\\2+10I2Z(t/2)+I2zt)/12*t=(3..2)/12*2=18.4KA2S Ir2t=202*2=800KA2S&Qd 校验合格
LFS-10型电流互感器的校验
此断路器的额定开断电流Ieg=20KA
上表中的动稳定电流、短时热稳定电流实在额定电流为200KA的情况下取的.热稳定校验:LH的热稳定能力用热稳定倍数Kr表示。热稳定倍数Kr等于1S内允许通过的热稳定电流与一次额定电流之比。
(KrIe1)2*t≥Qd
(KrIe)2*t=[(I热min/Ie)*Ie]2*t=(32)2*2=2048A2S
Qd=[(I\\2+10I2+I2zt)/12]*t=[(3..2)*/12]*2=18.4KA2S
∴(KrIe1)2&tQd
动稳定校验:LH的动稳定能力用动稳定倍数Kd表示。Kd等于内部允许通过极限电流的峰值与一次额定电流之比。
(Kd21/2Ie1)≥i(3)ch
(Kd21/2Ie1)=21/2*80=113.12KA (按最小动稳定电流计算) ich=7.74KA
∴(Kd21/2Ie1)&ich
10继电保护规划及整定
10.1主变压器保护规划与整定
现代生产的变压器,虽然结构可靠,故障机会较少,但实际运行中仍有可
能发生各种类型故障和异常运行。为了保证电力系统安全连续地运行,并将故障和异常运行对电力系统的影响限制到最小范围,必须根据变压器容量的大小、电压变压器保护的配置原则。
变压器一般应装设以下保护:
变压器油箱内部故障和油面降低的瓦斯保护。 短路保护。 后备保护。
中性点直接接地电网中的变压器外部接地短路时的零序电流保护。 过负荷保护。 10.1.1瓦斯保护
容量为800KVA级以上的油浸式变压器,均应装设瓦斯保护,当有内部故障时产生经微瓦斯后油面下降时保护应瞬时动作于信号,当产生大量瓦斯时,瓦斯保应动作与断开变压器各电源侧断路器。
瓦斯保护装置及整定:
瓦斯继电器又称气体继电器,瓦斯继电器安装在变压器油箱与油枕之间的连接管道中,油箱内的气体通过瓦斯继电器流向油枕。
目前,国内采用的瓦斯继电器有浮筒挡板式和开口杯式两种型式。在本设计中采用开口杯式。 瓦斯保护的整定:
(1)、一般瓦斯继电器气体容积整定范围为250―300m,变压器容量在10000KVA以上时,一般正常整定值为250cm2,气体容积值是利用调节重锤的位置来改变。
(2)、重瓦斯保护油流速度的整定
重瓦斯保护动作的油流速度整定范围为0.6―1.5m/s,在整定流速时均以导油管中的流速为准,而不依据继电器处的流速。
根据运行经验,管中油速度整定为0.6―1.5时,保护反映变压器内部故障是相当灵敏的。但是,在变压器外部故障时,由于穿越性故障电流的影响,在导油管中油流速度约为0.4―0.5。因此,本设计中,为了防止穿越性故障时瓦斯保护误动作,可将油流速度整定在1S左右。
10.1.2纵联差动保护
瓦斯保护只能反应变压器油箱内部的故障,而不能反应油箱外绝缘套管及
引出线的故障,因此,瓦斯保护不能作为变压器唯一的主保护,对容量较小的变压器可以在电源侧装设电流速断保护。但是电流速断保护不能保护变压器的全部,故当其灵敏度不能满足要求时,就必须采用快速动作并能保护变压器的全部绕组,绝缘套管及引出线上各种故障的纵联差动保护。
瓦斯保护职能反应变压器油箱内部的故障,而不能反应油箱外绝缘套管及引出线的故障,因此,瓦斯保护不能作为变压器唯一的主保护,对容量较小的变压器可在电源侧装设电流速断保护,但是电流速断保护不能保护变压器的全部,故当灵敏度不能满足要求时,就必须采用快速动作并能保护变压器全部绕组,绝缘套管及引出线上各种故障的纵差动保护。
在本设计中,采用由BCH-2继电器起动的纵联差动保护。
确定保护的动作电流: (1)、躲过励磁涌流
IDZ=Kk*Ie=1.3*209.95=272.94A (2)、躲过外部短路时的最大不平衡电流 IDZ=Kk*Ibpmax=Kk*(KTXKfzqKi+△U+△fza)*Idmax
=1.3*(1*1*0.1+0.05+0.05)*A 折算至高压侧得:2285.4*(11/110)=228.5A (3)、躲过电流互感器二次回路断线的最大负荷电流:
IDZ=1.3*Ie=1.3*209.95=272.94A 综上保护基本侧的动作电流为:272.94A
为了防止外部短路引起的过电流和作为变压器差动保护、瓦斯保护的后备,变压器应装设后备保护。后备保护的方案有过电流保护、负荷电压起动的过流保护、负序过电流保护和低阻抗保护等。
目前,已广泛采用复合电压起动的过流保护作为变压器的后备保护。故在本设计也采用复合电压起动的过流保护。
整定计算: 电流继电器:
电流继电器一次动作电流按躲过变压器额定电流整定: Kk=1.2
IDZ=(Kk/Kh)*IBe=1.2/0.85*209.95=296.4A
低电压继电器
对于降压变电站低压继电器一次动作电压,应按最低工作电压整定。 UDZ=Ugmin/KkKh=09*110/1.2*1.15=71.74A 3.负序电压继电器
负序电压继电器的一次动作电压,应按躲过正常运行时的不平衡电流整定取UDZ=0.06
UE=6.6KV 变压器的接地保护:
在中性点直接接地的变压器上,一般应装设反应接地短路的保护作为变压器的后备保护和相邻元件接地短路的后备保护。如果变压器中性点直接接地运行,其接地保护一般采用零序电流保护,保护接于中性点引出线的电流互感器上。所以在本设计中变压器的接地保护采用零序电流保护。
变压器的过负荷保护:
过负荷保护反应变压器对称负荷引起的过流保护。保护用一个电流继电器接于一相电流上,经延时动作于信号。
对于两侧有电源的三绕组降压变压器,三侧均应装设保护。 过负荷保护的动作电流按躲过变压器额定电流整定,即 IDZ=Kk/Kk*IeB
式中Kk取1.05
∴高压侧:IDZ=(1.05/0.85)*40000/(31/2*115)=259.35KA 中压侧:IDZ=(1.05/0.85)*40000/(31/2*37.5)=1411.76KA 低压侧:IDZ=(1.05/0.85)*40000/(31/2*10.5)=2852.87KA
10.2线路保护的规划:
距离保护是根据故障点距离保护装置处的距离来确定其动作电流的,较少受运行方式的影响,在110―220KV电网中得到广泛的应用。
故在本设计中,采用三段式阶梯时限特性的距离保护。距离保护的第一段保护范围为本线路长度的80%--85%,T1约为0.1S,第二段的保护范围为本线路全长并延伸至下一线路的一部分,T11约为0.5―0.6S,距离第一段和第二段构成线路的主保护。距离保护的第三段作为相邻线路保护和断路器拒动的远后备保护,和本线路第一段和第二断保护的近后备。
110KV以上电压等级的电网通常均为中性点直接接地电网,在中性点直接接地电网中,当线路发生单相接地故障时,形成单相接地短路,将出线很大的短路电流,所以要装设接地保护。
35KV、10KV侧保护的选用
从《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》中查得,在35KV、10KV侧无时限和带时限电流速断保护配合,可作为本线路的主保护,但它不能起远后备保护的作用,为了能对线路起到近后备和对相邻线路起到运后备作用,还必须装设第三套电流保护,即定时限过电流保护。
10.3母线保护规划
110KV母线保护规划
110KV―220KV电网中母线保护应用较多的是母联相位比较差动保护,故在本设计中110KV母线保护母采用联相位比较差动保护。
35KV,10KV母线保护规划
35KV,10KV采用的都是单母分段连线,35KV,10KV单母分段连线,一般
采用低阻抗的电流差动母线保护,故在本设计中35KV,10KV母线保护采用低阻抗的电流差动母线保护。
11变电所的所用电
变电所的所用负荷很少,主要负荷时变压器的冷却设备以及其它一些用电负荷。如:强迫油循环冷却装置的油泵,水泵风扇等,采暖通风照明及检修用电等。故一般变电所,所用变压器的容量为50―135KV,中小型变电所所用20KVA即能满足要求。变电所所用接线很简单,一般用一台所用变压器,自变电所中最低以及电压母线引接电源,副边采用380/220中性点直接接地的三相四线制系统,用单母线接线。
大容量变电所,所用电较多,一般装设两台所用变压器,两台所用变压器分别接在变电所最低一级电压母线的不同分段上。
在本设计中,在10KV侧,分别装设两台50KVA的所用变压器。
12计算说明书
12.1短路电路计算
在变电所和发电厂的电气设计中,短路电流计算是一个重要环节。计算的目的是选择主接线,比较各种接线方案;选择电气设备,校验设备提供依据;为继电保护整定计算提供依据等。 12.1.1三相短路计算
解:1.计算各阻抗标值
查222KV及三相双绕组电力变压器技术数据 查不到容量为240MVA变压器的参数 查260MVA变压器的技术数据得:Ud%=14
容量为120MVA的变压器(额定容量为:/6000)的阻抗电压(%): Ud12%=24.7,
Ud23%=8.8,
Ud31%=14.7 200MW的发电机的电抗标值:
X1*=Xd″*(Sj/Se)=0.167*〔(100*0.86)/800〕=0.018 4*240MVA的变压器:
X2*=(Ud%/100)*(Sj/Sd)=(14/100)*〔100/(260*4)〕=0.0135 75Km线路:X3*=X0L*(Sj/U2p)=0.4*75*(100/2302)=0.057 80Km线路:X4*=X0L*(
包含总结汇报、外语学习、农林牧渔、资格考试、表格模板、教学研究、出国留学、行业论文以及110kv变电站电气设计 等内容。本文共7页
相关内容搜索 上传我的文档
 下载
 收藏
桥梁工程专业工程师,硕士学历,擅长桥梁设计,结构有限元分析,岩土分析计算。
 下载此文档
正在努力加载中...
35KV变电站10KV线路事故跳闸分析处理及措施
下载积分:350
内容提示:35KV变电站10KV线路事故跳闸分析处理及措施
文档格式:PDF|
浏览次数:29|
上传日期: 07:00:15|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
35KV变电站10KV线路事故跳闸分析处理及措施
官方公共微信

我要回帖

更多关于 35kv变电站设计 的文章

 

随机推荐