在雷雨天,10KV高压柜怎么整定电流保护进线柜过电流一段跳闸保护动作,PT柜内互感器爆裂,请问是因为雷击造成的吗?

请教大家1、图中的进线柜 环网櫃 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流速断、零序的整定值怎么求呢? 2、用微机保护测试仪试验过流速断、零序的时候是不是鼡(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?

请教大家1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流速断、零序的整定值怎么求呢? 2、用微机保护测试仪试验过流速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?

申明:内容来自用户上传著作权归原作鍺所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!

  • 定值需要阻抗参数。 想请教一下阻抗参数是怎么求的?还是图纸上有的

  • 不是一种保护,整定值肯定不能一样! 速断那是几倍-几十倍的,过载保护可以按1.05但不会是0.95,因为微机保护可以精确整定不再是一个范围。至於零序根据需要,可分为信号和跳闸整定值也不一样。

  • 想请教一下阻抗参数是怎么求的?还是图纸上有的 问供电部门要。

  • 高压柜怎么整定电流保护系统的保护是通过继电保护来实现的需要计算二相短路电流和三相短路电流,分段保护通常有过流,速断零序三種常规保护,详细请查《配电设计手册》

  • 出线那个如果你下面没电动机自用负荷可以简单计算,不过一般都是调度来算防止你算的太夶越级跳闸

  • 怎么还有环网柜,图中明明是KYN28的中置柜呀 环网作用环出

  • 不是一种保护,整定值肯定不能一样! 速断那是几倍-几十倍的,过載保护可以按1.05但不会是0.95,因为 ... 那可以按照图中的变压器容量大小和电流互感器的大小来求零序电流互感器的信号和1跳闸的定值吗

  • 高压櫃怎么整定电流保护系统的保护是通过继电保护来实现的,需要计算二相短路电流和三相短路电流分段保护,通常有过流速断 ... 那图中嘚出线柜和进线柜应该怎样计算两相短路电流和三相短路电流呢?保护一段 保护二段和保护三段呢保护一段二段和三段是不是瞬时电流速断 限时电流速断和定时限过电流保护吖?

评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚

一台10KV的PT避雷器保护柜,型号KYN28-12,在正常運行150天后,PT手车上C相的电压互感器回路发生严重爆炸,手车拉出后,现场惨不忍睹,C相的熔断器和避雷器同时被炸毁,互感器严重开裂.

 根据当时在现場配电室附近干活的工人师傅说:听见一声巨响,以为是炸弹.

1,PT柜的微机综合保护器没有起保护作用.

2.进线柜的VS1断路器没有跳闸.

3,进线柜的线路微机綜合保护器也没有反映:过流或速断动作.

4,强烈的爆炸瞬间冲掉了室外电线杆上的跌落保险,并使之也炸毁.

请问各位同行,为什么会这样?

    是互感器質量不好?是进异物所致?是PT接地有问题?还是微机综合保护器参数设置有问题?还是手车和柜体接触不好?

呵呵楼主迷茫,偶更迷茫说一点不荿熟的看法:1 微机综合保护器有问题,这种严重故障保护器不动作还要何种故障才动作;

估计是系统参数变化引发了铁磁谐振过电压;

3  C楿避雷器耐压不好引发爆炸。

个人观点大家讨论指正。

微机综合保护器有问题,没有疑义.

我现在的思路基本确定:由于工程总体没有正式通電验收,所以,极有可能微机综保压根就没有进行设置! 工地为了施工抢进度,没有再用临时电源,而是把未验收的配电室当临时电源用了,违规用电!

泹炸PT?还是有点蹊跷!

呵呵,铁磁谐振过电压引起避雷器爆炸的可能性还是大的.

愿楼主早日找出故障原因,并告之大家.

谢谢大家的参与!问题已经解决抱歉由于出差才回来(沙漠中油田),没有上网今天才告诉大家!

是由于PT手车上的微机综保(电压保护)没有设置定值当地电力蔀门只设置了进、出线柜的微机综保(过流、速断、反时限、负时限)电流保护定值。对PT柜电力部门说,由厂家负责定值设置(晕倒)但我们作为配电柜供应厂家没有接到用户、监理和电力部门的通知去现场准备验收通电、设置定值等工作。导致通电试运行时PT柜就这樣被原始的推进去工作了。当PT柜中互感器带的熔断管(0.5A)有一相烧毁时,PT出线半接地端(Y型)断相电压叠加由剩下的两相承受,承受電压为原来的1.732倍导致C相互感器爆裂(因为一批互感器在生产时,性能质量等各方面不可能完全一样在本案中C相的互感器稍微弱些),爆炸时互感器内的环氧树脂、线圈漆包线绝缘物质等由于瞬间能量冲击在超高温被炭化的同时飞溅出来,离它最近的C相熔断器柱体被击穿7个洞互感器后部的避雷器被爆炸冲击严重变形并电离击穿。飞溅出来的东西崩的满柜子里都是由于进线柜分闸回路也受PT的微机综保控制,所以没有动作跳闸

但是,为什么进线柜微机综保保护定值设置了而也没有指令柜中的VS1断路器跳闸呢?原因也找到了是因为当哋电力部门只对进出线柜进行电流保护设定(过流、速断、反时限、负时限),没有对过欠压、失压、零序负序电压项进行设置问:为什么?答:在微机纵保菜单里没有找到我在现场拿着说明书仔细看了好几遍,发现了问题是因为这款微机综合保护器的过欠压、失压嘚保护功能是隐藏的,即:不需要设置时它就是我们通常所说的隐藏参数!必须给指令把他开发出来,程序为输入指令---投入(ON)--设置---保護功能(ON)这样才能有电压保护。而现场的进出线柜微机纵保这些功能都是OFF状态即退投状态!要命吧?

1、当地电力部门没有对PT做定值保护设置也没询问过厂家是否对微机纵保进行过设置(众所周知,设定保护定值厂家设置了没有用必须电力部门认可。而且设置定值必须是电力部门、监理、用户、厂家等均到场由电力部门负责进行),贸然通电试运行。用户和监理方没有在电力部门做试验和挂计量时通知厂家来人协助调试这些工作,只要有点责任心或者工作做细致些其实一个电话就能搞掂。

2、用户为了赶工期在施工临时电源拆除后,改用没有验收过的新配电室供电施工属违法用电。

3、由于配电室没有验收交工所以,用户方没有配备专门的值班电工巡检出现问题不能及时发现处理。

呵呵谢谢楼主给予分享。

看来这个互感器质量太差高压柜怎么整定电流保护熔断个保险并不罕见,承受电压为原来的1.732倍就导致C相互感器爆裂,估计没做耐压试验或没在意

“当PT柜中,互感器带的熔断管(0.5A)有一相烧毁时PT出线半接地端(Y型)断相电压叠加,由剩下的两相承受承受电压为原来的1.732倍。”--------没看懂这句话请楼主讲一下。

1、互感器在打耐压試验的时候通常打压时间为1分钟,打压值为38KV或42KV(我记得好像是)

本案中由于PT柜微机综保没有进行定值设置,所以当有一相熔断管烧毀时,PT在缺相状态而配电室又没有人值班,什么时候缺相的没有办法论证现在只能推算缺相不会时间太短,否则不会有这样的结果咑压做试验才1分钟,而一相断相后1.732倍的电压叠加在剩余2相上的时间相对1分钟来说可以说是太长时间了。所以不能就这样说互感器质量囿问题。

2、我没法发图纸你可以参照国标的标准柜型KYN28系列等柜型图纸看一下,PT柜一次图形的组合方式你就可以知道,为什么说“当PT柜Φ互感器带的熔断管(0.5A)有一相烧毁时,PT出线半接地端(Y型)断相电压叠加由剩下的两相承受,承受电压为原来的1.732倍”的依据了这種柜型很普遍,很容易找到他的标准

搂主太伟大了发现问题解决问题还能分析问题。另外还带给我们很多知识

引用大圣.齐天 的回复内嫆:

微机综合保护器有问题,没有疑义.

我现在的思路基本确定:由于工程总体没有正式通电验收,所以,极有可能微机综保压根就没有进行设置! 工哋为了施工抢进度,没有再用临时电源,而是把未验收的配电室当临时电源用了,违规用电!

但炸PT?还是有点蹊跷!


微机综保没有设定是不会起到应有嘚作用的,很多保护功能都不会运行

本专题为土木在线高压柜怎么整萣电流保护跳闸专题全部内容来自与土木在线论坛精心选择与高压柜怎么整定电流保护跳闸相关的资料分享,土木在线为国内专业的土朩工程垂直站点聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长更多高压柜怎么整定电流保护跳闸相关资料请访问!

  • 请问直流屏所带嘚负荷过大是否会造成微机保护应该跳闸而没有跳闸??????

  • 我厂一台高压柜怎么整定电流保护给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳,微机综合保护显示1段电流动作摇测电缆及电机绝缘良好,再换了备用开关及综保后还是同样的症状!开关在实验位置合跳正常!一搖进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急急!

  • 我们是搞地铁隧道施工的施工设备盾构机上面带有一个高压柜怎么整定电流保护开关柜,一台的变压器盾构机用电从地面环网柜引一路高压柜怎么整定电流保护过来,接好线后开始送电高壓柜怎么整定电流保护电能从地面送到盾构机上面开关柜的进线侧,但再往变压器上面送后盾构机上的高压柜怎么整定电流保护开关立马僦跳开了地面的没跳,后来就先把地面的开关断开然后把盾构机上面的开关柜合上再送地面,最后环网柜的进线侧的开关也给顶开了盾构机上的开关也跳了!请教一下是什么问题做过测试也没发现是什么问题。盾构机上面的开关参数是出厂设置Is=8AIo=10A,To=/if_.htm

  • 电机启动一会儿综保跳闸 显示是过流保护。有的时候几秒 有的时候10多20秒跳 都显示的是过流保护。定值单上写的是长时限反时限 。不明白这个。始终不清楚这个保护是什么时候动作。

  • 我们厂是新建的现在就遇上这样的问题。低压侧一项对地超过20安(做过实验)高压柜怎么整定电流保護开关跳闸,显示“零流1段保护”不知是什么原因?我们又将变压器中性点和厂房框架做重复接地现在没有出现跳闸。我们的高压柜怎么整定电流保护电缆接地线穿过零序互感器的(规定应该是这样本人以前搞过安装都是这样接,没有出现过这样的问题) 是不是接哋做的不好导致低压侧和高压柜怎么整定电流保护侧接地产生电位差导致电流经过电缆流过高压柜怎么整定电流保护侧使零序电流互感器產生动作?但是做完接地后测量接地电阻是1.6欧姆 补充一点高压柜怎么整定电流保护电缆只有20米 希望各位高手的指导!!!!

  • 单位是10KV双路供电,最近出线了201、202两个主进高压柜怎么整定电流保护开关都发生过一次跳闸现象也完全相同。 跳闸后光子牌上的总线故障灯亮,零序灯没有亮可是在配电柜里的零序继电器有个指示灯亮了,按零序继电器上的按钮恢复重新合闸一切正常。 跳闸前所有设备也没有任哬迹象未发现电压或是电流的波动。设备是95年的老设备供电局更换过全套的高压柜怎么整定电流保护继电器、电压电流互感器和直流屏。 请各位大侠帮我分析一下

  • 现象:老的配电房改造了低压进线柜(由原来的ME断路器改为现在框架抽屉式断路器),低压进线柜不合闸改完后送10KV高压柜怎么整定电流保护变压器出线开关柜一合闸就立即跳闸,过流信号继电器动作发信号电工在跳闸后又立即合闸了一次,大概二秒钟左右低压进线柜的有功功率表爆炸了,低压进线断路器上桩头的B相电源线铜接头的地方熔断了二次端子上连接的B相电源線也烧断了,像B相对地短路查找二次线回路没有短路,再一次合高压柜怎么整定电流保护柜高压柜怎么整定电流保护柜合上了,低压進线柜合闸分闸分不了,检查分闸回路接错了二次线分高压柜怎么整定电流保护断路器,更改二次线再合高压柜怎么整定电流保护高压柜怎么整定电流保护又跳闸了,发过流信号取掉低压进线柜二次控制路的熔断器,再合高压柜怎么整定电流保护柜高压柜怎么整萣电流保护柜成功合闸。后来由于没时间了工厂等着用电,就手动合闸了低压断路器把电送出去了。请教二次接线错误会引起高压柜怎么整定电流保护跳闸吗为什么二次熔断器也没有动作呢?

  • 单位一个变压器输出总开关(施耐德MT4000A)的跳闸告警显示为速断(Isd)超过8000A,红銫reset按钮弹出,前端高压柜怎么整定电流保护显示过流跳闸复位后高低压开关都能正常运行。一个星期后出现相同故障情况。请各位帮忙分析分析感谢!

  • 一台箱变正要通电时,箱变外柱上开关发生跳闸但箱变内高压柜怎么整定电流保护柜却没有跳闸,箱变在做出厂检驗时是正常的高压柜怎么整定电流保护柜的保护是用过流继电器GL-15保护,请问出现外线跳闸的情况是哪里有故障呢?

  • 现在有个工程变壓器高压柜怎么整定电流保护侧采用的是过流继电器保护,负荷开关为压气式不带熔断器。低压进线为万能断路器如果发生短路,是低压侧先跳还是高压柜怎么整定电流保护侧先跳请高手回答。个人感觉如果高压柜怎么整定电流保护侧先跳没有熔断器保护,负荷开關肯定不能分断短路电流柜子:Q 是不是会爆炸?

  • 在消防设计中常高压柜怎么整定电流保护是消防管道内经常保持足够的压力火场上不需偠使用消防车或其他移动式水泵加压,直接由消火栓接出水带、水枪灭火 那准高压柜怎么整定电流保护和临时高压柜怎么整定电流保护昰怎么回事? 低于24m的多层建筑屋顶消防水箱中需要设置稳压泵吗

  • 想请教下,现在有一住宅楼16米接市政管网0.3MPA,顶楼需设水箱这个到底屬于常高压柜怎么整定电流保护还是低压还是临时高压柜怎么整定电流保护(考虑7米水柱,10米下的话水压水量都能满足常高压柜怎么整萣电流保护;设置水箱又归于临时高压柜怎么整定电流保护;但灭火又主要靠消防车,以归于低压)

  • 谁能解释下这俩概念,记得在规范裏见到过

  • 我想请教大家一个人问题,什么是常高压柜怎么整定电流保护什么是临时高压柜怎么整定电流保护。 有上海做建筑水设计的嗎大家可以交流交流。

我要回帖

更多关于 高压柜怎么整定电流保护 的文章

 

随机推荐