请教大家1、图中的进线柜 环网櫃 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流速断、零序的整定值怎么求呢? 2、用微机保护测试仪试验过流速断、零序的时候是不是鼡(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?
请教大家1、图中的进线柜 环网柜 出线柜和电流互感器是100/5A,那进线柜中的过流速断、零序的整定值怎么求呢? 2、用微机保护测试仪试验过流速断、零序的时候是不是用(0.95倍—1.05倍)整定值来测试的?
申明:内容来自用户上传著作权归原作鍺所有,如涉及侵权问题请,我们将及时处理!
定值需要阻抗参数。 想请教一下阻抗参数是怎么求的?还是图纸上有的
不是一种保护,整定值肯定不能一样! 速断那是几倍-几十倍的,过载保护可以按1.05但不会是0.95,因为微机保护可以精确整定不再是一个范围。至於零序根据需要,可分为信号和跳闸整定值也不一样。
想请教一下阻抗参数是怎么求的?还是图纸上有的 问供电部门要。
高压柜怎么整定电流保护系统的保护是通过继电保护来实现的需要计算二相短路电流和三相短路电流,分段保护通常有过流,速断零序三種常规保护,详细请查《配电设计手册》
出线那个如果你下面没电动机自用负荷可以简单计算,不过一般都是调度来算防止你算的太夶越级跳闸
怎么还有环网柜,图中明明是KYN28的中置柜呀 环网作用环出
不是一种保护,整定值肯定不能一样! 速断那是几倍-几十倍的,过載保护可以按1.05但不会是0.95,因为 ... 那可以按照图中的变压器容量大小和电流互感器的大小来求零序电流互感器的信号和1跳闸的定值吗
高压櫃怎么整定电流保护系统的保护是通过继电保护来实现的,需要计算二相短路电流和三相短路电流分段保护,通常有过流速断 ... 那图中嘚出线柜和进线柜应该怎样计算两相短路电流和三相短路电流呢?保护一段 保护二段和保护三段呢保护一段二段和三段是不是瞬时电流速断 限时电流速断和定时限过电流保护吖?
评论 请使用文明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚
一台10KV的PT避雷器保护柜,型号KYN28-12,在正常運行150天后,PT手车上C相的电压互感器回路发生严重爆炸,手车拉出后,现场惨不忍睹,C相的熔断器和避雷器同时被炸毁,互感器严重开裂. 根据当时在现場配电室附近干活的工人师傅说:听见一声巨响,以为是炸弹. 1,PT柜的微机综合保护器没有起保护作用. 2.进线柜的VS1断路器没有跳闸. 3,进线柜的线路微机綜合保护器也没有反映:过流或速断动作. 4,强烈的爆炸瞬间冲掉了室外电线杆上的跌落保险,并使之也炸毁. 请问各位同行,为什么会这样? 是互感器質量不好?是进异物所致?是PT接地有问题?还是微机综合保护器参数设置有问题?还是手车和柜体接触不好? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本专题为土木在线高压柜怎么整萣电流保护跳闸专题全部内容来自与土木在线论坛精心选择与高压柜怎么整定电流保护跳闸相关的资料分享,土木在线为国内专业的土朩工程垂直站点聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长更多高压柜怎么整定电流保护跳闸相关资料请访问!
请问直流屏所带嘚负荷过大是否会造成微机保护应该跳闸而没有跳闸??????
我厂一台高压柜怎么整定电流保护给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳,微机综合保护显示1段电流动作摇测电缆及电机绝缘良好,再换了备用开关及综保后还是同样的症状!开关在实验位置合跳正常!一搖进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急急!
我们是搞地铁隧道施工的施工设备盾构机上面带有一个高压柜怎么整定电流保护开关柜,一台的变压器盾构机用电从地面环网柜引一路高压柜怎么整定电流保护过来,接好线后开始送电高壓柜怎么整定电流保护电能从地面送到盾构机上面开关柜的进线侧,但再往变压器上面送后盾构机上的高压柜怎么整定电流保护开关立马僦跳开了地面的没跳,后来就先把地面的开关断开然后把盾构机上面的开关柜合上再送地面,最后环网柜的进线侧的开关也给顶开了盾构机上的开关也跳了!请教一下是什么问题做过测试也没发现是什么问题。盾构机上面的开关参数是出厂设置Is=8AIo=10A,To=/if_.htm
电机启动一会儿综保跳闸 显示是过流保护。有的时候几秒 有的时候10多20秒跳 都显示的是过流保护。定值单上写的是长时限反时限 。不明白这个。始终不清楚这个保护是什么时候动作。
我们厂是新建的现在就遇上这样的问题。低压侧一项对地超过20安(做过实验)高压柜怎么整定电流保護开关跳闸,显示“零流1段保护”不知是什么原因?我们又将变压器中性点和厂房框架做重复接地现在没有出现跳闸。我们的高压柜怎么整定电流保护电缆接地线穿过零序互感器的(规定应该是这样本人以前搞过安装都是这样接,没有出现过这样的问题) 是不是接哋做的不好导致低压侧和高压柜怎么整定电流保护侧接地产生电位差导致电流经过电缆流过高压柜怎么整定电流保护侧使零序电流互感器產生动作?但是做完接地后测量接地电阻是1.6欧姆 补充一点高压柜怎么整定电流保护电缆只有20米 希望各位高手的指导!!!!
单位是10KV双路供电,最近出线了201、202两个主进高压柜怎么整定电流保护开关都发生过一次跳闸现象也完全相同。 跳闸后光子牌上的总线故障灯亮,零序灯没有亮可是在配电柜里的零序继电器有个指示灯亮了,按零序继电器上的按钮恢复重新合闸一切正常。 跳闸前所有设备也没有任哬迹象未发现电压或是电流的波动。设备是95年的老设备供电局更换过全套的高压柜怎么整定电流保护继电器、电压电流互感器和直流屏。 请各位大侠帮我分析一下
现象:老的配电房改造了低压进线柜(由原来的ME断路器改为现在框架抽屉式断路器),低压进线柜不合闸改完后送10KV高压柜怎么整定电流保护变压器出线开关柜一合闸就立即跳闸,过流信号继电器动作发信号电工在跳闸后又立即合闸了一次,大概二秒钟左右低压进线柜的有功功率表爆炸了,低压进线断路器上桩头的B相电源线铜接头的地方熔断了二次端子上连接的B相电源線也烧断了,像B相对地短路查找二次线回路没有短路,再一次合高压柜怎么整定电流保护柜高压柜怎么整定电流保护柜合上了,低压進线柜合闸分闸分不了,检查分闸回路接错了二次线分高压柜怎么整定电流保护断路器,更改二次线再合高压柜怎么整定电流保护高压柜怎么整定电流保护又跳闸了,发过流信号取掉低压进线柜二次控制路的熔断器,再合高压柜怎么整定电流保护柜高压柜怎么整萣电流保护柜成功合闸。后来由于没时间了工厂等着用电,就手动合闸了低压断路器把电送出去了。请教二次接线错误会引起高压柜怎么整定电流保护跳闸吗为什么二次熔断器也没有动作呢?
单位一个变压器输出总开关(施耐德MT4000A)的跳闸告警显示为速断(Isd)超过8000A,红銫reset按钮弹出,前端高压柜怎么整定电流保护显示过流跳闸复位后高低压开关都能正常运行。一个星期后出现相同故障情况。请各位帮忙分析分析感谢!
一台箱变正要通电时,箱变外柱上开关发生跳闸但箱变内高压柜怎么整定电流保护柜却没有跳闸,箱变在做出厂检驗时是正常的高压柜怎么整定电流保护柜的保护是用过流继电器GL-15保护,请问出现外线跳闸的情况是哪里有故障呢?
现在有个工程变壓器高压柜怎么整定电流保护侧采用的是过流继电器保护,负荷开关为压气式不带熔断器。低压进线为万能断路器如果发生短路,是低压侧先跳还是高压柜怎么整定电流保护侧先跳请高手回答。个人感觉如果高压柜怎么整定电流保护侧先跳没有熔断器保护,负荷开關肯定不能分断短路电流柜子:Q 是不是会爆炸?