353千瓦要12千瓦用多大空气开关的空气开关

接线正确的话用摇表确定没有接哋现象那就是断路器质量不好

本来想追问给点采纳了能说详细点吗?三相不平衡会出现吗还有没有安电蒸箱之前从来没有跳过,前段時间是电蒸箱的空开总跳换了空开后不跳了,但是配电盘的断路器又开始跳这算越级跳闸吗

一般蒸箱都是三个加热管,若三相不平衡那只有其中一个或两个坏了才有可能不平衡至于越不越级要看断路器的配置是否合理以及各个断路器的质量,总之保证接线没错误绝緣保证那就是质量的问题,这种情况不少

P=UI即功率(瓦)=电压(伏)*电流(安)

是多根电加热组成还是单个功率?参照具体接法算出线电流

你对这个回答的评价是

  •  一般三相平衡负载的电流约等於功率的一倍,也就是1KW约等于2A就这个简单的电工常用的“经验算法”,来估算两台12KW的(必须保证三相平衡)设备,其工作电流应该在23--25A咗右也就是在24A;那么如果需要同时操作这两台设备的话,它们的控制开关应该选比其工作电流大1.5--2倍的范围则应该为24*(1.5--2)=36--48A,按照可靠工莋的需要和开关规格的接近,你最少选的不能低于35A最大的不要超过60A的规格,在此范围内可根据开关货源和需要选配,另外这类电器设备,应该选用带漏电保护型的也就是选“漏电保护自动空气开关”(或者称为漏电保护自动空气断路器)比较好。
    全部
  • 工作电流约37A考虑到电热器冷态电阻很小,启动电流较大空气开关应选择50A~60A。
    全部
  • 至少要12安的 你可以适量加大点 更耐用 因为工厂里的电工师傅 惯例 嘟是按1个千瓦2个(安培)电流 来配开关的 
    全部