10kv单相接地与线路不能10kv线路重合闸方式的区别是什么

【摘要】:特高压输电是当前我國电力系统领域研究的热点,在我国“西电东送,南北互供,全国联网”的电力发展战略中扮演重要的角色电压等级的提高给特高压输电系统絕缘带来了严峻的挑战,限制特高压输电系统的过电压水平,合理选择绝缘水平是特高压输电工程建设的关键课题。因此研究特高压输电线路嘚过电压及自适应10kv线路重合闸方式技术具有重要的现实意义 本文针对特高压输电线路发生单相接地故障后的暂态特性,将从瞬态恢复电压、线路感应电压、潜供电弧熄灭特性等几个方面对特高压电网的过电压进行深入、细致地研究。作了如下几方面的研究工作: 根据特高压礻范工程线路的实际结构及GIS (Gas Insulated Switch)内部结构建立仿真模型,对瞬态恢复电压进行研究本文首次分析了线路间的静电感应和电磁感应现象对瞬态恢複电压的影响,并进行详细的理论推导;仿真分析不同故障类型及不同故障位置处的瞬态恢复电压,以及考虑感应电压影响前后瞬态恢复电压參数的变化情况。通过分析可知感应电压使瞬态恢复电压的峰值和上升率有所增加,这对断路器的绝缘水平提出更高的要求,对断路器结构设計具有一定的理论指导作用 采用频率相关参数模型对特高压输电线路上潜供电弧产生的物理过程进行详细的分析并对潜供电弧参数进行系统的理论推导,分析恢复电压和潜供电流的变化规律;分析单相瞬时性故障情况下的一次电弧和二次电弧的数学模型,建立电弧的仿真模型。利用已有的试验结果对本文的计算结果进行验证,验证结果表明本文建立的电弧模型以及线路模型的思想是可行的,得到的计算结果是合理嘚 利用已建立的电弧模型和线路模型搭建特高压示范线路系统模型,对实际输电线路进行相关的潜供电弧特性仿真研究。得到不同故障性質情况下的故障相端电压电流波形,利用傅里叶变换对其进行分析,重点对二次电弧阶段的变换结果进行了对比和分析,从而提取出能够区分故障性质的关键特征最后通过大量的仿真得到训练样本和测试样本,最后利用模糊神经网络实现自适应单相10kv线路重合闸方式。最终的仿真结果证明了本文提出的自适应单相自动10kv线路重合闸方式方法的有效性和正确性

【学位授予单位】:沈阳工业大学
【学位授予年份】:2011
【分類号】:TM862


商立群,施围;[J];电工电能新技术;2005年02期
田翠华,陈柏超;[J];电工技术学报;2005年01期
李炜;李玉春;杨海芳;吴盛刚;;[J];电工技术;2006年12期
中国电工技术学会特高压輸变电技术考察团;;[J];电力设备;2003年02期
柴旭峥;梁曦东;曾嵘;何金良;;[J];电力系统自动化;2007年05期
陈庆国,张乔根,邱毓昌,魏新劳,麻春;[J];电网技术;2000年09期
周孝信,郭剑波,胡学浩,汤涌;[J];电网技术;2001年03期