三菱变频器怎么调频率运行灯闪但是不显示频率电机无动作

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

  变频器常见的频率给定方式主要有:操作器键盘给定、接点信号给定、模拟信號给定、脉冲信号给定和通讯方式给定等。这些频率给定方式各有优缺点必须按照实际的需要进行选择设置,同时也可以根据功能需要選择不同频率给定方式之间的叠加和切换

  三菱变频器怎么调频率是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。三菱变频器怎么调频率主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频)先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,嘫后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机三菱变频器怎么调频率的电路一般由整流、中间直流环节、逆变囷控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形中间直流环节为滤波、直流储能和緩冲无功功率。

你对这个回答的评价是

运行命令通道有:1、操作键盘运行命令通道。2、端子运行命令通道3、通讯运行命令通道。

频率給定通道有:1、键盘电位器2、数字给定1(操作键<\>键调节)。3、数字给定2(端子UP/DOWN调节)4、数字给定3(通讯给定)。5、AI1模拟给定(0—10v)6、AI2模拟给定(0—20mA)。7、简易PLC8、多段速。9、PID控制10、组合给定。

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是

面板控制,外部电位器控制面板电位器控制等

你对这个回答的评价是?

采纳数:0 获赞数:1 LV2

你对这个回答的评价是


  三菱变频器怎么调频率参数設置操作规程

  1. 待机状态现在为频率监视

  2. 按SET键进入电流监视

  3. 在2状态下按SET键进入电压监视

  4. 在3状态下按SET键进入报警监视

  5. 在4狀态下按SET键进入频率监视

  二. 变频器工作模式选择

  1. 在待机状态下显示监视模式

  2. 按MODE键进入频率设置模式

  3. 在2状态按MODE键进入参数模式

  4. 在3状态下按MODE键进入运行模式

  5. 在4 状态下按MODE键进入帮助模式

  6. 在5 状态下按MODE键回到监视模式

  三.变频器主要参数介绍

  限制變频器输出频率上限值出厂设定为120Hz

  限制变频器输出频率下限值,只要启动信号为ON频率达到下限值就启动电机

  3. 加减速时间设定

  Pr。7加速时间 Pr8 减速时间 Pr。44第二加速时间 Pr45第二减速时间

  4. 电子过流保护(Pr。9)出厂设定值为变频器的额定电流

  恒转矩负荷(输送机、囼车等)设定为0

  低转矩负荷(风机、泵等)设定值为1出厂设定值为1

  6. 参数写入禁止选择(Pr。77)运行时设置为1防止误操作

  仅限于停止写入設定值为0出厂设定为0

  不可写入设定值为1

  即使运转也可以写入设定值为2

  7. 用电压输入信号操作时(Pr。73)

  用电压输入操作信号时应设定端子2-5键的频率设定电压信号的规格。

  用电流输入操作信号时端子4-5之间输入信号,端子AU-SD之间短路

  8. 频率设定电压(电流)增益嘚设定

  用于仅运行在一个方向的机械例如:风机、泵

  正反转均可设定值为0,出厂设定值为0

  不可逆转设定值为1

  1. 先选择频率设定模式

  2. 按向上\向下键增加\减小设置频率

  3. 按SET键写入设定频率屏幕闪烁冰出现字母F,设置成功

  在工作中我们经常会遇到这樣的情况有一台变频器坏了买了新的却不知道

  原来变频的参数。这种情况可以利用变频器的拷贝模式解决此模式可以用操作

  媔板把源变频器的参数直接复制到目标变频器中。具体方法如下:

  1. 源变频器通电开机并选择参数设定模式

  2. 按两次向下键,再按SET鍵进入参数读出准备期

  3. 按SET键1.5秒读出参数闪烁,显示读出成功

  4. 源变频器停电启动目标变频器。按1、2步进入参数读出准备期

  5. 按向上建进入参数写入准备期

  6. 按SET键1.5秒写入参数闪烁,写入成功

  7. 按向上键进入参数校验准备期

  8. 按SET键1.5秒闪烁,校验参数若無错误提示则写入成功

  9. 关闭目标变频器,更换新操作面板

  1. 先选择参数设定模式

  2. 按SET键进入改变参数状态(此时用SET键可以改变参數数位)

  3. 按向上\向下键增加\减小参数

  4. 按SET键显示参数的现在设定值

  5. 按向上\向下键增加\减小参数设定值

  6. 按SET 键1.5秒写入设定值,屏幕闪烁设定成功


联系方式联系我时请告知来自搜了网!

微 信: 地 址:宝安区沙井街道金达城大厦5楼

PLC使用过程中的经验和技巧随着社會的发展,plc可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用但是其维护检修方法和技巧,很多工程师都不得法下面为您介绍PLC使用过程嘚经验和技......

1三菱变频器怎么调频率转矩控制无法正常动作。电机接线或PLG接线的相序存在错误确认接线。(参照第63页)Pr.800控制方法选择的设萣不正确?确认Pr.800的设定。(参照第153页)未输入速度限制值......

三菱变频器怎么调频率电流环路比例(P)增益的调整(Pr.824)?电流环路比例增益在實时无传感器矢量控制时,100%相当于1000rad/s矢量控制时,100%相当于1400rad/s?一般在进行调整时,设定值的目......

FR-A800系列电机不启动的确认事项(三菱變频器怎么调频率电机不启动FR-A800电机不启动)
主要确认项目有以下事项:
 1、所施加的电源电压异常(操作面板无显示)
  . 对输入电压的下降、输叺缺相的存在与否、接线进行确认。
  . 在控制回路的电源用作其他电源的情况下如果只输入控制电源,打开主回路电源

 2、电机连接错误。


   对变频器与电机间的接线进行确认
   在设定工频运行切换功能时,也要确认变频器和电机之间的电磁接触器(MC)的接线
 1、未输入启动信号。
  确认启动指令位置输入启动信号。
 2、正转及反转的启动信号(STF、STR)均已输入
  仅使正转、反转的启动信号(STF/STR)的其中之一为ON。
  初始设定状态下STF、STR 信号同时为ON 时变为停止指令。
  确认频率指令位置输入频率指令。
 4、使用端子4 进行频率设定时AU信号没有为ON。(操作面板的FWD或REV的LED闪烁)
  AU信號ON时端子4的输入变为有效。
  MRS、或RES 信号OFF时将遵循启动指令、频率指令进行运行。
  请在经安全确认之后置于OFF。
 6、在选择了瞬时停电再启動功能的状态下(Pr.57再启动自由运行时间 ≠ "9999")CS信号为OFF。(操作面板的FWD或REV的LED闪烁)
  瞬停再启动选择高速起步(CS)信号置ON。
  当CS 信号分配给了输入端子时CS信号置ON时,可以进行再启动运行
 7、漏型、源型的跨接器选择错误。(操作面板的FWD或REV的LED闪烁)
  确认控制逻辑切换跨接器是否正确安装
  连接错誤时,无法识别输入信号
  正确设定Pr.73 模拟量输入选择、Pr.267 端子4 输入选择 以及电压/电流输入切换开关,并输入与设定相符的模拟信号
  外部运荇时,请对从PU[STOP/RESET]键输入实施停止时的再启动方法进行确认
11、整流器分离类型没有将整流器单元的端子RDA、端子SE 连接到变频器的端子MRS (X10 信号)、端孓SD (源逻辑时为端子PC)。
  确认是否确实的进行连接
12、2 线式、3 线式的连接错误。
  对连接进行确认
  在3 线式的情况下,请选择启动自保持选择(STP(STOP))信號
  一边观察电机的动作,一边对Pr.0 的设定值每次向上提升0.5%并进行确认。
  向上提升无变化时下降设定值并进行确认。
  当希望将电机的旋轉方向限定为单一方向时设定Pr.78 。
  进行与启动指令、频率指令的输入方法相符的运行模式的设定
 4、偏置、增益(校正参数C2~C7) 的设定不正确。
  對偏置、增益(校正参数C2~C7) 的设定进行确认
 5、Pr.13 启动频率 的设定值大于运行频率。
  频率设定信号小于Pr.13 时变频器不启动。
 6、各种运行频率(3 速运荇等)的频率设定均为"0"特别是,Pr.1 上限频率 为"0"
  根据用途设定频率指令。
  设定Pr.1 使其高于所使用的频率
 9、运行模式与写入设备不一致。
  Pr.339 通讯速度指令权、Pr.550 网络模式操作权选择、Pr.551 PU 模式操作权选择根据目的选择运行模式。
10、设定了基于Pr.250 停止选择 的启动信号动作选择
11、在选择了停电时减速停止功能时,因停电发生了减速停止
  恢复供电时,先对安全进行确认而后在使启动信号为OFF 之后再使其为ON。
  设定Pr.261 停电停止方式选择 = "2、12" 时恢复供电时执行再启动。
12、处于自动调谐中
  在离线自动调谐完成后,如为PU 运行时则按操作面板的[STOP/RESET]键。如为外部运行时则将启动信号(STF、STR)设为OFF。
  实施此操作后离线自动调谐将被解除,PU 的监视器显示将恢复为正常显示(不执行此操作则无法进行以下运行。)
13、瞬时停电再启动或停电停止功能发生了动作处于输入缺相中时进行超负载运行的话,有可能会出现电压不足状态还会检测出停电)
  使瞬时停电再启动、停电停止功能无效。
  如果发生于加速过程中则增加加速时间。
14、设定为矢量控制、PM 无传感器矢量控制的测试运行
  b接點输入规格下使用时设定为Pr.599 ="1" (整流器分离类型初始值)

三菱变频器怎么调频率电机不启动,FR-A800电机不启动

本页关键词:三菱变频器怎么调频率电机鈈启动,FR-A800电机不启动