1&&世界建筑委员会的高层建筑分类标准,我国高层建筑的分类标准。、
&&&联合国教科文组织所属世界高层建筑委员会建议按高层建筑高度的高度分四类:
第一类:层&&&&(最高到米)
第二类:层&&&(最高米)
第三类:层&&(最高到)
第四类:层以上&&(及超高层建筑)
我国高层建筑高度的标准【待议】建筑物室外地面到其建筑檐口或屋面面层的高度,屋顶上的水箱间、电梯间机房、排烟机房和楼梯间出入口小间等不计入高度。
2&《高层建筑防火规范》中规定的高层建筑定义:
10层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度超过的公共建筑为高层建筑。
3以材料来划分的高层结建筑构形式:砌体结构、钢筋混凝土结构、钢结构、钢&混过凝土混合结构
4高层建筑结构体系:1)、纯框架结构
2)、纯剪力墙体系
3)、筒体体系
4)、体系组合&(框支剪力墙体系、框架&剪力墙体系、框架&筒体体系、筒中筒体系、束筒体系)
5高层建筑纯框架体系框架体系框架梁断面尺寸:根据国情框架梁的跨度在米比较经济。梁截面高度()根据梁跨度()来估算,()。梁宽度()
6纯剪力墙体系特点:侧向刚度大、侧移小,属刚性结构体系。由于剪力墙的间距比较小,所以建筑平面布置不够灵活,而且剪力墙宜双向布置及自上到下连续布置,避免刚度突变。门窗洞口宜上下对齐,成列布置。
7、框&剪结构体系中,剪力墙布置应符合哪些原则?P9
答:剪力墙布置原则:应沿建筑平面的两个主轴方向布置,保证可以承担来自任何方向的水平地震作用;剪力墙的数量要适当;每个方向剪力墙的布置均应尽量做到分散,均匀,周边,对称四准则。
8、框筒(空腹筒体)体系中矩形平面长短尺寸的关系是?P9
答:矩形平面长短边之比应不大于1.5,并且边长不大于45m。
9、筒中筒结构中怎样保证内外筒共同工作?P13
答:在筒中筒结构中,为保证外框筒的整体工作,开窗面积不宜大于50%,不得大于60%。为保证内外筒的共同工作,内筒长度L1不应小于外筒长度L的1/3;同样,内筒宽度B1也不应小于外筒宽度B的1/3。
10、框架&筒体体系的特点。P11
答:由筒体和框架共同组成,在该体系中,由于筒体的存在,使得它的刚度大大加强,能抵抗更大的侧向力作用。同时,该体系能充分有效利用建筑面积,具有良好的技术经济指标。其中,核心筒――框架体系主要用于平面形状比较规整,并采用核心式建筑平面布置的方案。而多筒――框架体系有多个筒体,适应能力更强,但平面利用率也会因多个筒体而有所降低。
11、筒中筒体系的特点。P12-13
答:由两个及两个以上的筒体内外嵌套所组成。筒中筒结构形成的内部空间较大,加上其抗侧性能好,特别适用于建造办公,旅馆等多功能的超高层建筑;比单筒的抗侧力水平力要强的多。一般来讲,外圈的框筒具有很大的整体抗弯能力,但它的抗剪力能力不高;内圈的墙筒抗弯能力比框筒小,但它的抗剪力能力很强。
12、束筒体系特点。P13-14
答:由两个及两个以上框筒并列连接在一起的结构体系,束筒中的每一个框筒单元,可以是圆形,方形,矩形,三角形,体形,弧形或其他任何形状,而且每一个单筒都可以根据实际需要,在任何高度处终止,而不影响整个结构体系的完整性。束筒体系在抗弯能力,抗剪能力和侧向刚度方面均得到较大提高。束筒体系建筑设计更加灵活多变,应用范围更广。
13,高层现浇楼板构造&&,压型钢板构造&新版图&
14高层民用建筑的每个防火&分区的安全出口设计&
&高层民用建筑每个防火分区的安全出口不应小于两个,并应注意每部楼梯的服务面积及两部楼梯的距离设置,具体来说,安全出口之间的距离不应小于米,而最大距离应根据建筑物类别区别对待。表&
15,高层民用建筑疏散楼梯设计
&{1}接近电梯厅。因为人们在紧急情况下首先选择自己习惯经常使用的方向和路线,因此有助于疏散。
{2}有双向疏散出口。疏散楼梯位于标准层两端,在一个方向疏散受阻的情况下,人们必然折回另一个方向。
16,哪类建筑需要设置防烟楼梯间
&一类建筑和建筑超过米的二类高层建筑以及超过层的通廊式住宅、超过层的单元式住宅、高层塔式住宅均应设防烟楼梯间。
17,防烟楼梯间设计要求
{1}&楼梯间入口处应设前室或阳台、凹廊等,图&
{2}前室面积公共建筑不应小于平方米,居住建筑不应小于平方米,若与消防电梯合用前室则不应小于平方米公共建筑和平方米居住建筑
{3}楼梯间的前室应设防烟排烟措施。
{4}通向前室和楼梯间的门均应设乙级防火门,并应向疏散方向开。
18&到楼梯的特点
剪刀楼梯的特点是在同一楼梯间内具有两条垂直方向疏散通道的功能,在平面设计中即节约空间又达到双向疏散的作用。设计过程中应满足以下要求:
剪刀楼梯间应按防烟楼梯间要求设置,两梯段之间应分隔为两座独立的梯间,保持两条疏散通道或成为各自独立的空间。
高层旅馆、办公楼等公共建筑的剪刀楼梯间,要求每个楼层都布置两个防烟前室。
塔式高层住宅可设置一个防烟前室。但两座楼梯间应分别设加压送风系统。
19.那些建筑应设封闭楼梯?
高层建筑裙房以及建筑高度不超过的二类高层建筑、层的单元式住宅、层及层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间。
20.那些建筑应设置消防电梯?
《高层民用建筑设计防火规范》&95(2005版规定,一类公共建筑、塔式住宅、层及层以上的单元式住宅和通廊式住宅、高度超过的其他二类公共建筑均应设置消防电梯。
21.高层建筑中楼梯和电梯的平面布置
P47图(第三版)&&图&67(第四版)
22.高层建筑消防电梯的设计
根据每层建筑面积大小来设置消防电梯数量:当不大于²时设一台,大于²时设两台,大于²时设三台。消防电梯应设前室,其面积居住建筑不小于²,公共建筑不小于²,若与防烟楼梯间合用时居住建筑不小于²公共建筑不小于²。
23.自动扶梯载客量计算
自动扶梯的理论载客量为人次。起计算方法如下:
式中&&&&每小时载客人次
&&&&&&V&&扶梯速度
&N&&每级踏板站靠人数
600mm踏板&&
800mm踏板&&
1000mm踏板&&
24.《高层民用防火规范》中关于避难层的设置
建筑高度超过的公共建筑,应设置避难层(间),首层至第一个避难层或两个避难层之间,不宜超过层。避难层净面积应按人²计算。避难层可兼做设备层,避难层应设消防电梯出口,并设消防专用电话。
(避难层有敞开式和封闭式两种设置方式:敞开式及外墙为柱廊式,装有可开启的百叶窗,烟雾可直接排出室外,不需要设置机械排烟设施,造价低,在目前高层建筑中广泛采用;封闭式是在不具备自然排烟条件或使用功能,或立面要求不能做敞开或只能选用有排烟装置的情况下不值得避难层)
25、超高层建筑屋顶直升飞机停机坪的设计:
建筑高度超过100米、且标准层面积超过1000㎡的公共建筑,已设置屋顶直升飞机停机坪,并需做到以下几点:
(1)&必须避开高出屋顶的设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物,并保证与其距离不小于5米
(2)&停机坪为圆形时,其直径应为D+10米,D为飞机旋翼直径。如为矩形,则短边宽度应不小于机身长度
(3)&停机坪周围设800~1000㎜高的安全护栏
(4)&通向停机坪的出口应不小于2个,每个宽度不小于0.9米
(5)&停机坪适当部位应设消火栓
此外,停机坪的承载能力应根据当地消防部门使用的直升飞机型号而定。起降区要考虑动荷载的冲击力
为保证夜间起降安全,应设置照明装置,灯之间的间距不大于3米。应在停机坪两个方向设着陆方向灯,间距为0.6~4米。泛光灯则应设在与着陆灯相反的方向,并高出地面1.5米
26、大跨度建筑的定义
大跨度建筑通常是指跨度在30米以上的建筑,我国现行钢结构规范则规定跨度在60米以上的结构为大跨度结构
27、拱结构特点:
由于拱呈曲面形状,在外力作用下,拱内的弯矩值可以降低到最小限度,主要内力变为轴向压力,且应力分布均匀,能充分利用材料的强度,比同样跨度的梁结构断面小,故拱能跨越较大的空间。但是拱在承受荷载后将产生横向推力,为保持结构的稳定性,必须设置宽厚坚固的拱脚支座抵抗横推力,常见的方式是在拱的两侧做两道厚墙来支承拱,墙厚随拱跨增大而加厚。很显然,这会使建筑的平面空间组合受到约束。拱的应力主要为轴向压力,结构材料应选用抗压性能好的材料
28、拱结构解决水平推力的方式
(1)在拱脚支座处社水平拉杆来抵消拱推力
(2)在拱的两侧设置框架来抵抗水平推力
(3)当水平推力不太大,或地质条件较好时,落地拱的推力可由基础直接承受
29、拱结构矢高尺寸
通常拱屋顶的矢高为拱跨的1/7~1/5,最小不小于1/10.采用卷材屋面时,矢高不应大于1/8,混凝土自防水屋面的矢高一般取1/6
30、网架结构特点
网格结构是一种由多根杆件以一定规律通过节点组成的空间结构,具有下列优点:
(1)&杆件之间互相其支撑作用,形成多向受力的空间结构,故其整体性强、稳定性好、空间刚度大,有利于抗震
(2)&当荷载的作用于网格各节点时,杆件主要承受轴向力,故能充分发挥材料的强度,节省材料
(3)&结构高度小,可以有效的利用空间
(4)&结构的杆件规格统一,有利于工厂生产
(5)&形式多样,可创造丰富多彩的建筑形式
网格结构主要用来建造大跨度公共建筑的屋顶,适用于多种平面形状,如圆形、方形、三角形、多边形等各种平面的建筑
网格结构按其外形分为平板网格结构(网架)和曲面网格结构(网壳)
网架一般是双层的,也可做成多层的,网壳可以是单层的,也可以使多层的
网架自身不产生推力,支座为简支,构造比较简单,可以适用于各种形状的建筑平面,应用比较广泛,网架按其构造方式不同,可分为交叉桁架体系和角锥体系。
(1)交叉桁架体系:&&&&两向交叉桁架构成的平板网架:(正放网架:一般适用于正方形或近似正方形的建筑平面,这样可使两个方向的桁架跨度接近,才能共同受力发挥空间作用。斜放网架:外形较美观,刚度较好,用钢量较省。特别是跨度比较大时优越性更明显。同时斜放网架不会因使用长条形矩形建筑平面而削弱其空间受力状态,所以斜放网架比正放网架使用的范围更宽广。&&&&三向交叉桁架构成的平板网架:由三个方向的网架相互以60度夹角组成。它比两向交叉桁架的刚度大、杆件内力更均匀、能跨越更大的空间,但其节点构造复杂。特别适用于三角形、梯形、六边形、八边形、圆形的平面建筑
(2)角锥体系平板网架:分别由三角锥、四角锥、六角锥等椎体单元组成。这类网架比交叉桁架体系平板网架的刚度大、受力情况好。并可事先在工厂与支撑标准椎体单元,对运输和安装均很方便。
31、三,四角锥体系平板网架平面图和立面图的画法&&&&P117&&自己看吧,嘿嘿
33.网架结构的屋面排水坡度怎样形成?P118
拱形和穹形网架由自身的曲面自然形成一定的排水坡度。平板网架的排水坡度一般为2%~5%,坡度的形成方法有两种:一是网架自身起拱,屋面板或檩条直接搁于网架节点上,这种方法使网架的各节点标高变化复杂,特别是正方形四坡水屋顶更复杂,故较少采用;另一种是在网架上弦节点加焊短钢管或角钢找出屋面坡度,这种方法网架本身是平放的,构造较简单,网架各节点标高一定,容易控制,故应用较广。
34.壳体结构常用的形式有哪些?P123
薄壳结构形式很多,常用的有筒壳、圆顶壳、双曲扁壳、鞍形壳等四种。
35..折板结构的特点?P121
折板结构呈空间受力状态,具有良好的力学性能,结构厚度薄,省材料,可预置装配,省模版,构造简单。折板结构可用来制造大跨度屋顶,也可用作外墙。
36.折板结构矢高尺寸?P121
跨度与波长之比大于等于1时称为长折板,小于1时称为短折板。为了获得良好的力学性能,长折板的矢高不宜小于跨度的1/15~1/10,短折板的矢高则不宜小于波长的1/8。
37.薄壳结构的壳体厚度尺寸?P123
为其跨度的几百分之一。
、38悬索结构的特点:
悬索结构的主要优点:
()、充分发挥材料的力学性能,利用钢索来受拉、钢筋混凝边缘构件来受压受弯,因而节省大量材料,减轻结构自重,比普通钢结构建筑节省钢材;
()、由于主要构件承受拉力,其外形与一般传统建筑迥异,因而其建筑造型给人以新鲜感,且形式多样,可适合于方形、矩形、椭圆形等不同的平面形式;
()、由于它受力合理,自重轻,故能跨越巨大的空间而不需要在中间加支点,为建筑功能的灵活安排提供了非常有利的条件;
()、悬索结构的施工比起其他大跨度建筑更方便更快速,因钢索自重轻,不需要大型施工设备便可进行安装。
悬索结构的主要缺点
在强风吸引力的作用下容易丧失稳定而破坏,故在设计中应加以周密考虑。
39、充气膜结构的特点:
充气膜结构兼有承重和维护双重功能,故大大简化了建筑构造。薄膜充气后均匀受拉,能充分发挥材料的力学性能,省材料,加之薄膜本身很轻,因而可以覆盖巨大的空间。这种结构的造型美观,且能适用于各种形状的平面。薄膜材料的透明度高,即使跨度很大的建筑不设天窗也能满足采光要求。
40、各种大跨建筑结构内力分析。
41、中庭采光设计地面获得直接光数量与哪些因素有关:
庭院本身的比例&&长、宽、高之间的比例关系决定了庭院光照水平的变化程度。宽敞而低矮的中庭,地面获得的直射光数量多;窄而高的中庭,直射光的数量少。
42、中庭采取的防火措施。
高层建筑中庭的防火措施:
中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区时,应采取以下防火措施
()、房间与中庭回廊相通的门窗应设自动关闭的乙级防火门窗;
()、于中庭相通的过厅通道,应设乙级防火门或耐火极限大于的防火卷帘门分隔;
()、中庭每层回廊应设有自动灭火系统;
()、中庭每层回廊应设火灾自动报警设备;
43、工业化建筑的特征:
四个方面:标准化、机械化、工厂化、组织管理科学化。
44、砌块建筑构造特点:
1、&砌块墙应事先作排列设计
2、&砌块建筑每层楼都应设圈梁
3、&砌块墙芯柱处理
4、&砌块墙外饰面处理
45&大板建筑的构造特点&
优点&由于装配化程度高,建设速度快,可缩短工期提高劳动生产率,国外经验认为一般的传统施工方法可缩短工期,节约劳动力&
&&&&&2&施工现场湿作业少,所以施工不受天气和季节的影响,由于大部分工作移入工厂进行,改善了工人的劳动条件
&&&&&3板材的承载能力比砖混结构高,因而可减少墙厚和结构自重,对抗震有力,并且扩大了使用面积()
缺点&一次性投资大,也就是先要投入一部分资金修建大板工厂
&&&&&2&需要大型的吊装运输设备,而且在坡地或狭窄路上运输比较困难
&&&&&钢材和水泥的用量比砖混结构大,房屋的造价也比砖混高()
46&装配式钢筋混凝土框架,梁板柱的连接
&梁与柱的连接方法&&1&叠合梁现浇连接&浆锚叠压连接&&&&图
楼板与梁的连接方法&1&楼板与叠合梁现浇连接
楼板与柱的连接方法&1现浇连接&浆锚叠压连接&后张预应力连接
47&框板建筑外墙板类型
1&单一材料的混凝土墙板&复合材料墙板&玻璃幕墙&金属幕墙
48&多层大板建筑内墙厚度
内墙厚度应满足楼板搁置长度的需要,内纵墙厚度应满足房屋刚度的要求,两者厚度最好统一。当大模板建筑体系只用于多层住宅时,一般内墙为。对于高层住宅,内墙厚度为
49&大板建筑的板材连接
连接方法分干法连接和湿法连接
50&大模板建筑特征
所谓大模板建筑是指用工具式大模板来现浇混凝土楼板和墙体的一种建筑。其优点是:()由于采用现浇施工,可不必建造预制混凝土板材的大板厂,故一次性投资比大板建筑少得多,当采用部分预制构件时,其需要量也不及大板建筑那样;()现浇施工是构件与构件之间的连接方法大为简化,而且结构的整体性好,刚度增大,使结构的抗震能力与抗风能力大大提高了;()现场施工可以减少建筑材料的多次转运,从而可使建筑造价比大板建筑低。
缺点是:现场工作量大,在寒冷地区,冬期施工需要采用电热模板升温,增加了能耗,水泥用量也偏高。
51&滑模建筑的特点
&&&优点:()结构整体性好,提高了结构的抗震能力()机械化程度高,施工速度快,()模板数量少且利用率高()施工时所需场地小。
&&&但用这种方法建造房屋,操作精度要求高,墙体垂直度不能有偏差,否则将酿成事故。
52&升板建筑的工序环节
第一步是做基础,即在平整好的场地开挖基槽,浇注柱基础。第二步是在基础上立柱子,大多采用预制柱。第三步是打地坪,先作地坪的目的是为了在上面叠层预制楼板。第四步是叠层预制楼板和屋面板,板与板之间用隔离剂分开,注意柱子是套在楼面和屋面板中的,楼板与柱交界处需留必要的缝隙。第五步是逐层提升,即将预制好的楼板和屋面板由上而下逐层提升。为了避免在提升过程中柱子失去稳定性而使房屋倒塌,楼屋面板不能一次就提升到设计位置,而是分若干次进行,要防止上重下轻。第六步是逐层就位,即从底层到顶层逐层将楼板和屋面板分别固定在各自的设计位置上。
53&专用体系通用体系
所谓专用体系(又称封闭体系)是指以定型房屋为基础进行构配件配套的一种体系,其产品是定型房屋
通用体系(又称开放体系)是以通用构配件为基础,进行多样化房屋组合的一种体系,其产品是定型构配件。
&第二部分:《构造》精简版
建筑构造资料总结
第一章&&&概述
建筑:是建筑物和构造物的总称。P
建筑物:是指人们在其中生产、生活或进行其他活动的房屋或场所。P1
构造物:是人们一般不直接在内进行生产、生活活动的建筑。P1
建筑物的分类方式:1、按使用功能分类(民用建筑、工业建筑、农业建筑、园林建筑);2、按主要承重结构所用材料分类(木结构建筑、混合结构建筑、钢筋混凝土结构建筑、钢结构建筑、其他类型建筑);3、按建筑物层数或总高度分类;4、按施工方法分类(全装配式建筑、全现浇式建筑、部分现浇部分装配式建筑);5、按建筑物的规模和数量分类(大量性建筑、大型性建筑)。P1~P2
建筑模数:是选定的标准尺度单位,作为建筑空间、构配件、建筑制品以及有关设备等尺寸相互间协调的基础和增值单位。P5
基本模数:是模数协调中选用的基本尺寸单位,其数值规定为100mm,符号为M,即1M=100mm。P5
导出模数:分为扩大模数和分模数。扩大模数:是基本模数的整数倍(如3M、6M&&);分模数:是基本模数的分数倍(如1/2M、1/5M、1/10M&&)。P5
标志尺寸:用以标注建筑物定位轴线之间的距离以及建筑制品、建筑构配件、有关设备位置界限之间的尺寸。P7
构造尺寸:是建筑制品、建筑构配件等的设计尺寸。构造尺寸加上缝隙尺寸等于标志尺寸。
实际尺寸:是建筑制品、建筑构配件等生产制作后的实际尺寸。(实际尺寸与构造尺寸之间的差数应符合允许的误差数值)。
常用专业名词:P9
1、&&横向&&指建筑物的宽度方向;纵向&&指建筑物的长度方向。
2、&&横向轴线&&平行建筑物宽度方向设置的轴线:纵向轴线&&平行建筑物长度方向设置的轴线:
3、&&开间&&两条横向定位轴线之间的距离:进深&&两条纵向定位轴线之间的距离。
4、&&层高&&指层间的高度,即地面至楼面或楼面至楼面的高度(顶层为顶层楼面到屋顶板上皮的高度);净高&&楼面或地面与上部楼板底面成吊底底面之间的距离(其中那段空间也称为净空);建筑总高度&&指室外地坪至檐口顶部的总高度。
5、&&建筑面积&&指建筑物外包尺寸的乘积再乘以层数,由使用面积、交通面积和结构面积组成;结构面积&&指墙体、柱子等所占的面积;交通面积&&指走廊、门厅、过厅、楼梯、坡道、电梯、自动扶梯等所占的净面积;使用面积&&指主要使用房间和辅助使用房间的净面积。
第二章&&&地基与基础
地基:是基础下面承受其传来全部荷载的土层。地基承受建筑物荷载而产生的应力和应变随着土层深度的增加而减小,在达到一定深度以后就可以忽略不计。P10
基础:是指埋在地面以下的承重构件。它承受上部建筑传递下来的全部荷载,并将这些荷载连同自重传给下面的土层。P10
地基常见的三种加固方式:P11
1、&&换土法:当地基土为淤泥、冲填土、杂填土及其他高压缩性土时,应采用换土法。
2、&&压实法:对于有一定含水量的地基土可以通过夯实、碾压和振动法将土层压实,提高其强度,降低其透水性和压缩性。
3、&&挤密法:以振动或冲击的方法成孔,然后在孔中填入砂、石、土、灰土或其他材料并加以捣实,成为柱体。
基础按构造形式分为:独立基础、条形基础、筏形基础、箱形基础、桩基础。P14
第三章&&&墙体
墙体的作用:1、围护作用(抵御自然现象,起保温、隔热、隔声作用);2、承重作用;3、分隔作用(将建筑物室内空间与室外空间分隔开来)。P27
墙体的设计要求:1、墙体应具有足够的强度和稳定性;2、墙体应具有保温隔热的性能;3、墙体隔声;4、其他要求(防火、防水等)。P28~P32
砖墙的组砌方式:1、一顺一丁式(整体性好);2、多顺一丁式;3、每皮顶顺相同式;4、全顺式;5、两平一侧式(每层由两皮顺砖与一皮侧砖组合相间砌筑而成)。P34~P35
砖的厚度:以标准砖砌筑墙体,常见的厚度为115mm、178mm、240mm、365mm、490mm等,对应简称为12墙(半砖墙)、18墙(3/4砖墙)、24墙(一砖墙)、37墙(一砖半墙)、49墙(二砖墙)。P36
砖的局部尺寸:砖墙在砌筑时是以115mm+10mm=125mm为其组合的模数。P36
1)、当墙体长度小于1m时,为避免砍砖过多影响砌体强度,设计、施工时应以砖的模数125mm为模数,如240mm=115+(10)+115、365=240+(10)+115、490=115+(10)+240+(10)+115等。注:(&&&)内尺寸为标志尺寸。
2)、当墙段长度超过1m时,可不再考虑砖模数的影响。
墙脚:是室内地面以下基础以上的这段墙体。墙脚有内墙脚和外墙脚(勒脚)。P39
墙身水平防潮层:墙身防潮的做法是在内外墙脚处铺设连续的水平防潮层。P39~P41
(一)防潮层的位置:
1、&当室内地面垫层为混凝土密实材料时,内、外墙防潮层应设在垫层范围内,一般底于室内地坪60mm。
2、&&当室内地面垫层为透水性材料时,水平防潮层的位置应平齐于室内地面。
3、&&当室内地面垫层为混凝土密实材料,且内墙面两侧地面出现高差或室内地坪低于室外地面时,应在高低两个墙脚处分别设一道水平防潮层,并在土壤一侧的墙面设垂直防潮层。
(二)防潮层做法:
1、&&防水砂浆防潮层:防水砂浆为1:2水泥砂浆加质量分数为3%~5%的防水粉,厚度为20~25mm(不适用于地基有不均匀沉降的建筑物)。
2、&&油毡防潮层:在防潮层的位置先抹20mm水泥砂浆找平层,上铺一毡二油。(削弱了砖墙整体性,在下端按固定端考虑的砖砌体和有抗震设防要求的建筑中禁止使用)。
3、&&细石混凝土防潮层:在设置防潮层的位置铺设60mm厚与墙等宽的细石混凝土带,内配3¢6或3¢8钢筋(抗裂性能好,防潮效果好,且能与砌体结合为一体)。
勒脚:是外墙的墙脚。P41
勒脚有三个作用:1、保护墙体防止各种机械性碰撞;2、防止地表水对墙脚的侵蚀;3、可对建筑物立面的处理产生美观效果。简单的说:勒脚应有坚固、防水、美观的三大作用。
散水:建筑物四周坡度为3%~5%的护坡,能将地表积水排离建筑物。P42
明沟:是在建筑物四周设置的排水沟,能将水有组织地导向集水井,然后流入排水系统。其沟底应做成纵坡,坡度0.5%~1%。P42
门窗洞口上的过梁(承受洞口以上墙体的自重):常见的有:砖拱过梁(平拱和弧拱)、钢筋砖过梁、钢精混凝土过梁(现浇和预制)三种。P42
墙体的加固措施:P46
1、&&设置壁柱(当墙体的高度或长度超过一定限值,影响到墙体的稳定性;或墙体受到集中荷载的作用,应增设凸出墙面的壁柱[又称扶壁柱],提高墙体的刚度和稳定性);
2、&&设置门垛(当墙上开设的门窗洞口处于两端转角处或丁字墙交接处时,为了保证墙体的承载能力及稳定性和便于门框的安装,应设置门垛,门垛的长度不应小于120mm);
3、&&设置圈梁(圈梁的定义:沿外墙四周及部分内墙设置的在同一水平面上的连续闭合交圈的按构造配筋的梁,它作用是与楼板配合加强房屋的空间刚度和整体性,减小由于基础的不均匀沉降、振动荷载而引起的墙身开裂,在抗震设防地区,利用圈梁加固墙身更为必要)。
4、&&设置构造柱(构造柱的定义:按构造配筋先砌筑墙体,再在墙体的两端或纵横墙交接处现浇钢筋混凝土而形成的柱。在抗震设防地区,为了增加建筑物的整体刚度和稳定性而设置。构造柱设置的位置:应设置在震害较严重、应力较集中、连接构造较薄弱的部位。)
构造柱的构造要点:P50
1、&&构造住的最小截面尺寸240mm&180mm,纵向钢筋采用4¢12,箍筋间距不宜大于250mm,且在每层楼面上下适当加密。
2、&&施工时,应先放构造柱的钢筋骨架,再砌砖墙,最后浇筑混凝土。构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,即每300mm高伸出60mm,每300mm高再缩进60mm,沿墙高每500mm设2¢6拉结钢筋,每边伸入墙内不小于1m。
3、&&构造柱可不单独设基础,但应伸入室外地面下500mm,或与埋深不小于500mm的基础梁相连。构造柱顶部应与顶层圈梁或女儿墙压顶拉结。
变形缝:建筑物由于受昼夜温差的影响而热胀冷缩,或由于不均匀沉降以及地震等原因,有可能产生内部变形,在应力集中处开裂,影响使用,甚至造成严重破坏。除加强建筑物的整体刚度外,还需要在某些变形敏感部位预先沿整个建筑物的高度设置预留缝。
变形缝:伸缩缝、沉降缝、防震缝。P50~P53
1、&&伸缩缝:在长度或宽度较大的建筑物中,为避免由于温度变化引起材料的热胀冷缩导致构件开裂,而沿竖向将建筑物基础以上部分全部断开的预留缝称为伸缩缝。
2、&&沉降缝:是为了预防建筑物各部分由于不均匀沉降引起的破坏而设置的变形缝。
3、&&防震缝:是在抗震设防地区针对可能发生的地震设置的。
隔墙:是一种分隔建筑室内空间的非承重构件,起分隔空间的作用,它不承担外来荷载且本身重量由楼板或梁来承担。P57
隔墙设计要求:1、自重轻,有利于减轻楼板的荷载;2、厚度薄,可增加建筑物的有效空间;3、便于拆卸,能随使用要求的改变而变化;4、具有一定的隔声能力,使各使用房间互不干扰;5、按使用部位不同,满足不同的要求,如防潮、防水、防火等。P57
隔墙按其构造形式分为:轻骨架隔墙(立筋式隔墙,它由骨架[木骨架和型钢骨架]和面层[抹灰面层和人造板面层])、块材隔墙(采用普通砖、多孔砖&&)、板材隔墙(单板)。P57
墙体的承重方式:横墙承重、纵墙承重、纵横墙承重(特点:1、房屋沿纵、横向刚度均较大,砌体应力较均匀,而且抗风能力较强;2、在占地面积相同的条件下,外墙面积较少。)
第四章&楼地层
楼地层:是由楼板层(是房屋楼层间分隔上下空间的构件,除了水平承重外,还具有隔声、保温、隔热等能力)和地坪层(是建筑物底部与地表连接处的构造层次[习惯称为地面])。其中楼板和地坪层的面层称楼、地面。P75
楼板层的组成:是由面层(位于楼板层上表面,简称楼面)、结构层(承重部分,由梁、板等承重构件组成)、顶棚层(位于楼板最下表面,也就是室内装修层,即天花板。起保护结构层和装饰作用)、功能层(即附加层,如保温层、防水层、防潮层等,它位于面层与结构层或结构层与顶棚层之间)四部分组成。P75
地坪层的组成:是由面层(位于地坪层最上面部分,应满足耐磨、平整、易清洁、防水等)、垫层(起承上启下的作用,即承受面层传来荷载和自重并将其均匀传给下面的基层)、基层[凡是附着或支撑面层的结构或骨架,称为基层](垫层与土壤层间的找平层或填充层,可加强地基承受荷载能力,并起找平作用)、附加层(即功能层,如保温层、防水层、防潮层等)。
楼板的类型:木楼板、砖拱楼板、钢筋混凝土楼板、钢衬板组合楼板。P76
楼地面(按材料和施工方式)的类型:整体类楼地面(水泥砂浆楼地面、细石混凝土楼地面、现浇水磨石楼地面)、块材类楼地面、卷材类楼地面(塑料地毡、橡胶地毡等)。P86
钢筋混凝土楼板:1、现浇钢筋混凝土楼板(板式楼板、肋梁楼板[单向板、双向板、井式楼板、无梁楼板、钢衬板组合楼板]);2、预制装配式钢筋混凝土楼板(实心板、槽形板、空心板);3、半预制半现浇钢筋混凝土楼板(实心薄板)。P77~P80
第五章&楼梯和电梯
楼梯的组成:主要由楼梯段、楼梯平台(是指连接两梯段之间的水平部分)、栏杆扶手(布置在楼梯梯段和平台边缘处有一定安全保障的围护构件)三部分组成。P92
楼梯的类型:(一)按楼梯形式分类:1、直跑式楼梯(直行单跑楼梯、直行多跑楼梯);2、平行双跑楼梯;3、平行双分、双合楼梯;4、折行多跑楼梯;5、剪刀楼梯;6、螺旋楼梯;7、弧形楼梯。(二)按楼梯间形式分:1、开敞式楼梯间;2、封闭式楼梯间;3、防烟楼梯间。P93~P95
钢筋混凝土楼梯:分为现浇钢筋混凝土楼梯和预制装配式钢筋混凝土楼梯。P104
现浇钢筋混凝土楼梯:是指楼梯段、楼梯平台等整体浇注在一起的楼梯。特点:整体性好、刚度大、坚固耐久、可塑性强、抗震性能好、并能适应各种楼梯形式。按其楼
梯段的传力特点:分为板式楼梯和梁板式楼梯。P104~P105
(一)板式楼梯:带平台板的板式楼梯和不带平台板的板式楼梯(注:都有平台梁)。
(二)梁式楼梯:1、双梁式梯段(即有两根斜梁):分为正梁式(即梯段梁在踏步板之下,踏步在板外露,又称为明步)和反梁式(即梯段梁在踏步板之上,踏步包在里面,称为暗步);2、单梁式梯段(即只一根斜梁):分为悬臂式(即斜梁布置在踏步的一端,而将踏步另一端向外悬臂挑出)和挑板式(即斜梁布置在踏步的中间,让踏步在梁的两端挑出)。
预制装配式钢筋混凝土楼梯:是指在预制厂生产或现场制作的构件安装拼合而成的楼梯。特点:提高工业化施工水平、节约模板、简化操作程序、缩短工期,但它的整体性、抗震性、灵活性等不及现浇钢筋混凝土楼梯。按楼梯构件的尺度:分为小型、中型和大型三种。P107
第六章&窗和门
窗的作用:具有采光、通风、围护、装饰、观察五大作用。P127
门的作用:具有采光、通风、围护、美观、通行、疏散、防盗、防火八大作用。P136
窗的类型:按其开启方式分为:平开窗、推拉窗、悬窗、立转窗、固定窗有五种。P128
门的类型:按其开启方式分为:平开门、推拉门(下面加设轨道)、弹簧门、旋转门、折叠门(多用于尺寸较大的洞口)、卷帘门(不占空间)、翻板门(仓库、车库)有七种。P136
窗的常见尺寸:窗的基本尺寸一般以建筑模数300mm为模数,居住建筑可以以基本模数100mm为模数。P128
1、&&常见窗的宽度为:600mm、900mm、(1000mm)、1200mm、1500mm、1800mm等。
2、&&常见窗的高度为:600mm、900mm、1200mm、1500mm、(1600mm)、1800mm等。
3、&一般窗的高度超过1500mm时,窗上部设亮子,亮子的高度一般在300mm~600mm间。
门的常见尺寸:高度一般以满足建筑模数300mm,特殊情况可以以基本模数100mm为模数;而宽度一般以满足基本模数100mm,当门宽大于1200mm时,以300mm为模数。P137
1、&&常见门的宽度为:600mm、700mm、800mm、900mm、1000mm、1200mm、1500mm、1800mm等。
2、&&常见门的高度为:2000mm、2100mm、2200mm、2400mm、2700mm、3000mm、3300mm等。
3、&&一般门的高度超过2400mm时,必须在门上部设亮子。
第七章&阳台与雨篷
阳台:是多层建筑中与房间相连的室外平台,设计要求:1、坚固和安全问题;2、排水和渗水问题;3、栏杆通风和挡阳问题;4、艺术要求。按相对外墙位置分类:凹阳台、凸阳台、半凸半凹阳台。P146
阳台的组成:由阳台板(阳台的承重构件)和护栏(由栏杆和栏板组成,起围护和装饰作用,其高度不小于1.1m)。P147
雨蓬(多为钢筋混凝土悬挑构件):是指建筑入口处和顶层阳台上部用以遮挡雨水,保护外门免受雨水侵蚀而设的水平构件。P153
雨蓬的类型:挑板式(悬臂式)、墙或柱支承式两种。
第八章&屋顶
屋顶:主要由起防水、排水作用的屋面和起支撑作用的结构组成。P158
屋顶按构造形式(外观形式)可以分为:1、平屋顶(坡度一般在2%~3%,也可以在0%~5%);2、坡屋顶(破屋顶一般在5%~50%);3、空间曲面屋顶。P158
屋面的排水方式:分为无组织排水和有组织排水两类。P159~P160
1、&&无组织排水:又称自由落水,即雨水自由地从檐口落至室外地面。优点:落水构造简单、经济;缺点:雨水落下时会溅湿地面。适用范围:二层以下低层建筑物或年降雨量小于900mm的少雨地区的三层以下建筑。
2、&&有组织排水:是通过排水系统,将屋面积水有组织的排至地面。做法:将屋面划分成若干个排水区,使雨水进入排水天沟,经水落管排至室外地面,最后排往市政地下排水系统。
有组织排水根据水落管的位置分为:内排水和外排水。P160
1、&&内排水:水落管在室内,适用范围:多跨建筑、高层建筑,此外在严寒地区为防止水落管冻裂也将其放在室内;
2、&&外排水:包括檐沟外排水、女儿墙外排水和檐沟女儿墙外排水。
天沟:屋顶上的排水沟。
女儿墙:墙身在屋顶上的延伸部分。(上人屋顶:其高度大于或等于1300mm;不上人屋顶:其高度大于或等于800mm)。
屋檐:屋面向外的悬挑的部分。
平屋顶构造设计:设计结构层、防水层、保护层、保温层、隔热层、隔汽层、找平层共七层。
平屋顶的防水层根据材料性质可以分为:刚性防水、卷材防水(又称柔性防水)、涂料防水。
(一)卷材防水(柔性防水):P163
1、&&材料:沥青、改性沥青、高分子材料
2、&施工工序(由下至上):结构层&找坡层&找平层(20mm厚1:3水泥砂浆)&结合层(在找平层上面刷一层油)&防水层(在结合层上面刷三毡四油)&保护层(不上人屋顶:用沥青胶粘直径3~6mm的绿豆沙;上人屋顶:在防水层上浇筑30~50mm厚的细石混凝土层)。
(二)刚性防水:P171
1、&&材料:防水砂浆、防水细石混凝土
2、&&施工工序:结构层(可采用预制或现浇钢筋混凝土屋面板)&找坡层&找平层(20mm厚1:3水泥砂浆)&隔离层(浮筑层,其作用将防水层和结构层分离,以适用各种变形)&防水层(二毡三油)&保护层。
泛水:指屋面防水层与垂直墙面或出屋面竖向构件相交处的防水处理。泛水处卷材应采用满贴法,泛水高度由设计确定,但最底不小于250mm。P166
分格缝:也称分仓缝,是为了减少裂缝,在刚性防水层上预先留设的缝。P171
坡屋顶构造设计:一般由承重结构、屋面面层两部分组成,根据需要还有顶棚、保温层等。
(一)机平瓦屋顶:包括平瓦(长400mm宽230mm厚50mm)和脊瓦(长460mm宽203mm厚50mm)。
(二)油毡瓦屋顶:适用于坡度大于20%的屋面。
铺设方法:
1、&&油毡瓦在木版基层上铺设时:铺木版&干铺一层玻璃纤维油毡&顺水条&挂瓦条。
2、&&油毡瓦在混凝土基层上铺设时:(1)铺钢筋混凝土板&油毡&顺水条&挂瓦条&挂瓦;(2)铺钢筋混凝土板&结合层(水泥砂浆)&琉璃瓦。
第二部分&工业建筑构造
连系梁:是厂房纵向柱列的水平连系构件,用以增加厂房的纵向刚度,当设在墙内时,承受上部墙体的荷载,并将荷载传给纵向柱列。
单层厂房结构的类型:1、排架结构;2、刚架结构(将屋架或屋面梁与柱子合并为一个构件,柱子和屋架的连接处为整体刚性节点,柱子和基础的连接为铰接节点);3、空间结构。
柱按其作用不同分为:排架柱和抗风柱。
柱的组成:是由柱身、牛腿、预埋构件三部分组成。
重点:楼梯的尺度与设计:
楼梯踏步尺寸:
学校、办公楼
剧院、会堂
踏步高(mm)
踏步宽(mm)
梯井宽度一般为60~200mm;平台梁的高度一般为350mm;
楼梯净空高度:包括楼梯净高(踏步前缘处到顶棚垂直线的净高度计算)和平台处净高。
楼梯净高不小于2200mm;平台处净高不小于2000mm。
楼梯的设计:
1)&&初选踏步高h,确定踏步数N,N=层高/h,再根据2h+b=600~620mm,确定踏步宽度b;
2)&&根据N和b,计算梯段水平投影长度,L=(0.5N-1)b;
3)&&根据楼梯间开间确定梯段宽度B及梯井宽度C,B=(开间―C―墙厚)/2,梯井宽度C=60~200mm;
4)&&确定中间平台宽度D1,D1&B;
5)&&根据中间平台宽度D1及梯段长度L,计算楼层平台宽度D2,D2=进深―D1―L-墙厚。对于封闭式楼梯间,D2大于或等于B;对于开敞式楼梯间,D2可以不要大于B;
6)&&进行楼梯净高H的验算,H=(0.5N&h-350)mm如果不满足净高时,解决的方法有三种:
a、&&在底层变等跑梯段为长短跑梯段,起步第一跑为长跑,以提高中间平台标高,这中方法会增大进深,设第一跑为长跑,其踏步数为N1,H=(N1&h-350)mm&2000mm,则第一跑梯段长L及楼层平台宽度D2:L=(N1-1)&b;D2=(进深-L-D1-墙厚)如果是封闭式楼梯间就判断D2是否大于或等于B;
b、&&局部降低底层中间平台下地坪标高,但降低后的下地坪标高还是要高于室外地坪标高,以免雨水内溢。一般降低-0.45m,则H=(0.5N&h-350+450)mm判断H是否大于净高规定值;
c、&&综合以上两种方法,设第一跑踏步数为N1,平台梁高350mm,降低底层平台下的地坪标高为-0.45m,则H=(N1&h-350+450)mm&2000mm;得出N1后,计算第一跑梯段长L:L=(N1-1)&b;再计算底层平台净高H和楼层平台宽度D2:H=(N1&h-350+450)mm判断H是否大于或等于净高规定值(2000mm);D2=(进深-墙厚-D1-L)mm如果是封闭式楼梯间就判断D2是否大于或等于B。
7)&&绘出楼梯的平面图及剖面图。
&第三部分:《构造》详细版
建筑方针:适用、安全、经济、美观
奋斗目标:&四化一改&,即设计标准化、构配件生产工厂化、施工机械化、&管理现代化和墙体改革。
建筑分类:按使用功能:工业建筑、农业建筑、&民用建筑&&&&&按建筑规模:大量性建筑、大型公共建筑
&&&&&&按结构形式:木结构、砖木结构&、砖石结构、砖(石、砌块)混结构、钢筋混凝土结构、钢结构
按层数:低层、多层、中高层、高层、超高层&&&&&&&按建筑物等级分
民用建筑的分类:1.居住建筑&&&2.公共建筑
层数:低层:1~3层&&&多层:4~6层&&中高层:7~9层&&&高层&1:0层;或总高&24米&&&超高层:&总高&100米&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
民用建筑的结构类型(建筑结构&&由承重构件组成的承力体系)
1.按主要承重结构的材料分
(1)木结构建筑:以木材作为房屋承重骨架的建筑&&&&&(2)混合结构建筑:主要承重结构构件由两种或以上的材料构成的建筑(砖木结构、石木结构、砖混结构)&&&(3)钢筋混凝土结构建筑:主要承重结构构件采用钢筋混凝土的建筑&&&&&&&(4)钢结构建筑:主要承重结构构件采用钢材制作的建筑
2.按建筑结构的承重形式分
(1)承重墙结构:荷载通过墙体传给基础(2)骨架结构(框架结构):荷载由骨架传给基础(框架结构,排架结构,刚架结构)(3)剪力墙结构:荷载通过抗水平剪切力的钢筋混凝土墙体传给基础(纯剪力墙结构和框架---剪力墙结构)(4)筒体结构:荷载由四周围合的钢筋混凝土墙体传给基础(纯筒体结构和框架---筒体结构)&(5)空间结构:大跨度,大体量建筑中屋盖采用的特种结构(拱结构,壳体结构,桁架结构,网架结构,悬索结构等)
建筑物的等级:
(一)按重要性及使用要求分等
特等:具有重大纪念性、历史性、国际性、和国家级的各类建筑&&&&&&&&&甲等:高级居住建筑和公共建筑
乙等:中级居住建筑和公共建筑&&丙等:一般居住建筑和公共建筑&&&&&丁等:低标准的居住建筑和公共建筑
(二)按防火性能分等
1.划分依据:
1)构件的燃烧性能&在明火或高温作用下,燃烧与否,以及燃烧的难易程度。
&A.非燃烧体&&&&B.难燃烧体&&&&C.燃烧体
2)构件的耐火极限&建筑物件遇火后所能支持的时间。
&A.失去支持能力&&B.完整性被破坏&&C.失去隔火作用
2.&划分情况:A.多层民用建筑耐火等级分四级&&&&&B.高层民用建筑耐火等级分二级
耐火极限:从构件受到火的作用起,到失去支持能力或完整性被破坏或失去隔火作用止这段时间,以小时计。
建筑构件的燃烧性能:
燃烧体:木材,胶合板,纤维板等&&&难燃烧体:石棉板,灰板条抹灰等&&不燃烧体:砖,石,钢筋混凝土,金属等
(三)按耐久年限分
一级:耐久100年以上,适用于重要建筑及高层建筑&&&&&&&&二级:耐久50~100年,适用于一般建筑
三级:耐久25~50年,适用于次要建筑&&&&&&&&&&&&&&&&&&四级:耐久15年以下,适用于临时性建筑
建筑统一模数制:为统一建筑构配件的尺寸而制定的模数协调标准。
模数:选定的尺寸单位
1.基本模数和导出模数
(1)基本模数&&基本尺寸单M=100mm&&&
(2)导出模数:A.扩大模数&&基本模数的整数倍数&&&&&B.分模数&&基本模数的分数倍数
2.导出模数基数
(1)扩大模数的基数:3M、6M、12M、15M、30M、60M。&&&&&&(2)分模数的基数:1/10M、1/5M、1/2M
3.模数数列:以基数为基础展开的尺寸数值系列。
4.适用范围:开间(柱距)、进深(跨度)、层高、构配件截面尺寸、门窗洞口尺寸等。
定位轴线:确定主要构件位置的基准线,是施工放线的依据。对较复杂的平面,可先分区后再编号。
横向定位轴线的距离称为开间(或柱距);纵向定位轴线的距离称为进深(或跨度)。
建筑构造的设计原则与影响因素:
(一)&建筑构造与建筑设计的关系:建筑构造是建筑设计的重要组成部分.主要研究建筑物各组成部分的组合原理和组成方法。
(二)&建筑构造的设计原则:1.满足使用要求&&&2.有利于结构安全&&&&3.方便施工&&&&4.造价经济
(三)&影响建筑构造的因素:1.荷载因素&&自重、外力、内力等。
2.自然因素&&自然条件、气候条件等。&&&&3.使用因素&&机械振动、噪音、火灾等不利因素。
影响建筑构造的因素:
①外界环境的影响&
a.外界作用力的影响:外力包括人,家具和设备的重量,结构自重,风力,地震力及雪重等,这些通称为荷载。
b.气候条件的影响&:如日晒雨淋、风雪冰冻、地下水等。对于这些影响,在构造上必须考虑相应防护的措施,如防水防潮、防寒隔热、防温度变形等。
c.人为因素的影响:如火灾,机械振动,噪声等的影响,在建筑构造上需采取防火、防振和隔声的相应措施。
②建筑技术条件的影响:建筑技术条件指建筑材料技术、结构技术和施工技术等。随着这些技术的不断发展和变化,建筑构造技术也在改变着。&
③建筑标准影响:建筑标准所包含的内容较多,与建筑构造关系密切的主要有建筑的造价标准、建筑装修标准和建筑设备标准.标准高的建筑,其装修质量好,设备齐全且档次高,自然建筑的造价也较高;反之,则较低
民用建筑组成
基本组成:基础、墙(柱)、楼地层、楼梯、屋顶、门窗
附属部分:阳台、雨篷、台阶、坡道、烟囱、垃圾道、通风道等。
主要作用:承重、围护、分隔
(1)基础:是房屋底部与地基接触的承重结构,它的作用是把房屋上部的荷载传给地基。
(2)墙:是建筑物的承重结构和围护构件。
(3)楼板层和地坪层:是水平方向的承重结构,并用来分隔楼层之间的空间。
(4)楼梯:是房屋的垂直交通工具,作为人们上下楼层和发生紧急事故时疏散人流之用。
(5)屋顶:是房屋顶部的围护构件,抵抗风,雨,雪的侵袭和太阳辐射热的影响.又是房屋的承重结构,承受风、雪和施工期间的各种荷载。&&
(6)门窗:门主要用来通行人流,窗主要用来采光和通风。&&&
除上述六部分八大构件以外,还有一些附属部分,如阳台、雨篷、台阶、烟囱等。组成房屋的各部分各自起着不同的作用,但归纳起来是两大类,即承重构件和围护构件。
各组成部分的作用&
(1)基础:承重。&&&&&&(2)墙体:承重、围护、分隔空间。&&&&&(3)楼地层:承重、分隔、支撑。
(4)屋盖:承重、围护、防水排水、立面造型。&&&&&&(5)楼梯:交通联系、安全疏散、装饰空间。
(6)门窗:联系分隔空间,采光通风、美观装饰。&&&&檐沟、明沟、窗台、遮阳板、雨蓬、阳台等。
基础:建筑物的墙或柱深入土中的扩大部分,是建筑物的一部分。
地基:基础下的土层,不是建筑物的组成部分。
联系:建筑物的总荷载通过基础传给地基,地基因此产生应力和应变。
对基础的要求:足够强度、刚度、耐久性。
对地基的要求:尽可能土质均匀、承载能力高、尽量采用天然地基。
地基形式:天然地基:岩石,碎石土,砂土,粘性土等&&人工地基:压实法,换土法,固化法,打桩法等处理过的
一、特殊性土
1.软弱土:含淤泥,淤泥质土,冲填土,杂填土.淤泥,淤泥质土是滨海,内陆湖等的粘性土沉积.冲填土是水力冲填泥砂形成的填土.杂填土是城市地基表层覆盖的一层人工堆填的杂物,包括工业废料,建筑、生活垃圾等
2.湿陷性黄土:黄土是一种含大量硫酸盐类、肉眼能观察到大孔隙的黄色粉状土,可分为两种,一种是非湿陷性黄土,另一种为湿陷性黄土,湿陷性黄土又分为自重湿陷和非自重湿陷性黄土。
3.膨胀土:膨胀土系指粘粒成分主要由强亲水性矿物组成,具有较大涨缩性的土。
4.红粘土:红粘土是碳酸盐岩系岩石,经过长期的风化作用,形成覆盖于基岩上,呈棕红褐黄等颜色的粘土。
5.多年冻土:无论冬夏均处于冻结状态、且连续保持3年以上的土层称为多年冻土。
二、人工地基:由于软弱地基上建筑物的沉降和不均匀沉降很大给工程带来不利影响,需要进行人工处理,经过人工处理的地基称为人工地基。
土压实原理:疏松软弱地基为减少沉降量,提高强度,常采用机械压实处理.用重锤或压路机将较软弱土层夯实或压实,挤出土层颗粒间空气,提高土密实度以增加土层承载力.适土层承载力与设计要求相差不大情况。
换土垫层方法及其作用
1.换土垫层法是将基础底面下一定深度范围内的软弱土层挖去,换填无侵蚀性的低压缩性的散体材料,分层夯实作为地基的持力层。
2.垫层材料可用中砂、粗砂、砾石、碎石、卵石、矿渣、灰土、素土,其中以砂、卵石应用最广。
一、概念(以砂桩为例):砂桩挤密法是在软弱或松散地基中,先打入桩管成孔,然后在桩管中填粗砂、砾石等坚实土料,桩管底部装有活瓣,边放料边上拔桩管,在地基中形成砂桩,挤密周围软弱或松散土层,使砂桩与挤密后的土共同组成持力层。
二、砂桩尺寸:一般深度不小于5m,砂桩直径30~60cm
三、砂桩挤密法适用范围:松散砂土地基,也可加固软弱粘性土地基。
四、施工步骤:采用间隔跳打的施工工艺。
一、高压旋喷法
1.高压旋喷法是用钻机钻孔至所需深度,用高压脉冲泵,通过安装在钻杆底段的喷嘴向四周喷射化学浆液,同时钻杆旋转上提。高压射流使土体结构破坏并与化学浆液混合、胶结硬化后形成圆柱体,可形成旋喷桩。
2.用途:高压旋喷法用途较广泛,可以提高地基的承载力,可作成连续墙用来防水,还可以用于深基础开挖。
二、深层搅拌法:深层搅拌法是加固深层软弱地基的一种新技术。
三、电渗硅化法
1.硅化法是用硅酸钠(水玻璃)为主的混合液体进行化学加固地基的方法。
2.地基土的渗透系数较小,土粒较细,孔隙很小时,需用电渗的作用使溶液进入土中,这方法就为电渗硅化法
基础埋置深度(简称埋深):室外设计地坪到基础底面的距离
影响因素:土层构造、地下水位、上部荷载、冰冻深度、相邻建筑物、基础材料等。
分类:埋深>5m者为深基础,反之称为浅基础。
要求:埋深一般≮500且基础顶面到室外地坪距离≮150mm.高层建筑基础埋深≮1/10H(H:地面以上总高)
当冻土深度小于0.5米时,埋深即不受其影响。
基础类型:
按材料及受力特点:刚性基础、柔性基础。
按基础构造形式:条形(带形)基础、独立(点式)基础、联合基础、桩基础。
刚性基础:用刚性材料形成
刚性材料:抗压强度高而抗拉、抗剪强度低。如砖、石、素混凝土、毛石混凝土、三合土、灰土等基础。
特点:刚性基础底面宽度的增大受到刚性角限制。
刚性角:上部荷载传至基础的压力沿一定角度分布,传力角度为刚性角。通常砖:26~33&,砼:&45&
刚性基础受力传力特点:(a)基础受力在刚性角范围内&&&(b)基础宽度超过刚性范围
柔性基础:专指钢筋混凝土基础,也称非刚性基础。基础台阶不受刚性角限制。
钢筋砼基础:为保证施工,钢筋不至于陷于泥土当中,在基础底部设垫层。砼不低于C15。
条形基础&:&沿墙身设置,砖石墙下常用的基础形式,基础长度远远大于其他两个尺寸。
独立基础:上部框架、单层排架及门架结构常用。
联合基础:柱下条形基础、井格式基础、筏形基础、箱形基础等。
井格式:框架结构地基条件较差时,为免各柱间不均匀沉降,将柱下基础沿纵横联成十字形。
筏形式:上部荷载较大、地基弱时,将墙下或柱下基础连成一片。
箱形式:由钢筋砼底板、顶板或若干纵横墙组成,形成空心箱体的整体结构,共同承受上部结构荷载。
桩基础:当建筑荷载较大,地基软弱土层厚5m以上,基础不能埋在软弱土层,或对软弱土层人工处理困难或不经济时采用。
优点:节省材料、减少土方工程量、承受较大荷载,减少不均匀沉降、对地基有挤密作用,较好的抗震性能.
桩基的种类:
按材料:木桩,钢筋混凝土桩和钢桩&&&&&按受力:端承桩,摩擦桩&&&&&&按施工:打入桩,压入桩,灌注桩
断面形式:圆形、方形、六角形、管状、工字形等
桩基组成:承台梁、桩身、垫层等
砖基础:有等高式、不等高式两种做法。
等高式:每隔二皮砖挑1/4砖。一般台阶宽60,高120。材料:&砖&MU7.5,砂浆&M2.5
墙体的类型:
(一)按材料及构造方式:实体砖墙、空斗墙、砌块墙、石墙、钢筋混凝土墙
(二)按所处位置:外墙(建筑外围)、内墙、纵墙(沿平面长轴线布置)、横墙;以及山墙、窗间墙、窗下墙
(三)按受力:承重墙、非承重墙&&&&&&(四)按构造施工方式:叠砌式、板筑墙(现浇式)、预制装配式
墙体作用和要求:
承重:承受自重、风力、地震力、屋顶及楼盖梁板等构件传来的荷载。
围护:抵挡风、沙、雨、雪的侵蚀,防雨、防晒、保温、隔热、隔声&&&&&分隔:把室内空间划分为各种房间&
要求:足够强度、刚度及稳定性;保温、隔热、隔声、防火、防水防潮;合理选材。
根据墙体位置和功能的不同,墙体应满足一些合理的要求:
(一)结构设计要求:承重墙上下对齐、门窗尽量上下对齐;有足够的墙厚满足墙的稳定性。
(二)热工和节能设计要求:温、防凝结水、防冷桥&&&(三)其它:隔声、选材(防潮、防水、抗冻性、经济性)
墙体结构布置方式:横墙承重、纵墙承重、纵横墙承重、墙柱混合承重等
砖墙:由砖和砂浆按一定的规律和砌筑方式合成的砖砌体。
按材料分:粘土砖、灰砂砖、炉渣砖&&&&按形式分:实心砖、多孔砖、空心砖
砂浆:常使用的有水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆。
¼砖墙
½砖墙
¾砖墙
标准砖墙厚度:
砖墙的砌筑方式:砖块排列方式:顺砖、丁砖。缝有横缝、竖缝
要求:应符合横平竖直、砂浆饱满、上下错缝、内外搭接、接槎牢固的原则。避免上下通缝。
&砖墙细部构造:包括墙脚部位、门窗洞口部位、墙身加固措施及变形缝等。
墙脚部位:室内地面以下、基础以上的部分墙体。构造主要有勒脚、防潮层、散水、明(暗)沟等。
门窗洞口部位:窗台、过梁。&&&&&墙身加固:圈梁、构造柱。&&&&变形缝:伸缩缝、沉降缝、抗震缝。
1.位置:接近室外地坪的外墙表面。&&&&&&&2.作用:防潮、防机械碰撞,立面美观。
3.高度:与室内地面平;与底层窗台平,常&500mm&&&&4.防脱落构造:①清扫墙面②设咬口③嵌入散水面层
5.勒脚做法:水泥砂浆抹面;石板、面砖贴面;毛石、条石砌筑。
A.墙身受潮情况:雨水下渗,地下潮气上升。&&&&&&&&B.作用:阻止潮气侵蚀墙身。
C.材料:有防水砂浆、&配筋细石混凝土、&沥青制品、钢筋混凝土等。
D.位置:分水平和垂直两种.当室内为整体不透水地面面层时,水平防潮层一般设置为顶面标高-0.060.水平防潮层应距室外地坪150以上。
E.水平防潮层的做法:油毡防潮层、防水砂浆防潮层、配筋细石混凝土防潮层、防水砂浆砌砖防潮层。
F.内墙不同高地坪墙身防潮
a.作用:防止高地坪下填土的潮气侵入墙体&b.设置:墙体上下设两道水平防潮层;靠土层一侧设垂直防潮层
c.垂直防潮层做法:水泥砂浆抹面;外刷冷底子油一道,热沥青两道。
a.位置:房屋外墙四周靠墙根处的排水坡。&&&&&&&&b.作用:将雨水散至远处,防止雨水对墙基的侵蚀。
c.做法:散水宽度600~1000mm,坡度3%~5%,外边缘比室外地坪高出20~30mm.材料有混凝土、砖、石等。
明沟:将屋顶排下的雨水和地面水远。常用于降雨量大的地区。
明沟参考尺寸:
A.作用:排除窗上流下的雨水,美化房屋立面。
B.形式:外窗台&&砖平砌挑出;砖侧砌挑出;预制混凝土窗台板。&&&&&&内窗台&&木窗台板。
C.构造:挑出60mm,两端比洞口长120mm,可连成腰线,表面做排水坡度,底边做滴水。
门窗过梁:
A.位置:门窗洞口及其它洞口的上部。&&&B.作用:支承并传递洞口上部荷载,装饰立面。
C.形式:砖拱过梁&&砖砌平拱,弧拱&&&&&&&&&钢筋砖过梁&&在砖砌体灰缝中埋设钢筋&&
钢筋混凝土过梁&&将钢筋混凝土粱架在洞口上部,梁宽一般可同墙厚,梁高&180mm
墙身的加固:(1)加壁柱、门垛&&&&(2)加圈梁:提高空间刚度、整体性、墙体稳定性
(3)加构造柱:设在房屋四角、内外墙交接处、楼梯间、及某些较长的墙中部。
圈&梁&&设在墙体中连续封闭的钢筋混凝土横梁。
A.圈梁的作用:增强房屋空间刚度和整体性,防止因地基不均匀沉降或振动荷载引起的墙体开裂。
B.圈梁位置设置:基础顶面;楼板、屋面板底部;门窗顶部.平面上须闭合,经过外墙、内纵墙以及部分横墙&&&&
C.圈梁与过梁区别:圈梁可以代替过梁,过梁不能代替圈梁&&D.圈梁构造做法:钢筋砖圈梁、钢筋混凝土圈梁
圈梁截面与配筋:(混凝土不低于C15)
构造柱:设在墙体中的现浇钢筋混凝土立柱。
A.构造柱的作用:约束墙体,防止墙体开裂散塌,提高墙体整体性和刚度。
B.构造柱的设置位置:外墙四角;纵横墙交接处;楼梯间四角;较大洞口两侧;较长墙体中部。
C.构造柱与墙体的拉接构造:沿墙体每隔500mm高设2¢6钢筋伸入墙体长1m。构造柱构造:截面240&240mm,纵筋4Φ12,横向箍筋Φ6@250;砼等级≮C15
变形缝:由于气温变化、地基不均匀沉降、地震冲击会引起建筑物开裂甚至破坏。&为避免和减少这种破坏,事先在建筑物可能开裂的部位,设置适当宽度的缝隙。
变形缝种类:伸缝缩、沉降缝、抗震缝三种
伸缩缝:防止因温度变化、热胀冷缩使房屋构件出现裂缝甚至破坏,而设置的垂直缝隙。
伸缩缝要求:除基础外,缝所遇构件全部断开。缝宽一般20~30mm。
伸缩缝设置原理:a.建筑越长,膨胀越多,&收缩越大&&&b.超长建筑,胀缩开裂&&&c.分隔区段,安全可靠
砌体房屋伸缩缝最大间距:
沉降缝:防止建筑物因地基不均匀沉降引起破坏而设置的竖向缝隙。
沉降缝要求:从基础到屋盖缝所遇构件全部断开;沉降缝宽一般30~70mm,较软的土质时为50~150基础可以采取偏心双基础、悬挑基础等处理方法。
设置沉降缝的情况:a.高差2层或6m以上&&&b.埋深相差较大&&&c.荷载相差较大&&&d.地基承载力相差较大
e.结构类型不同&&&&f.建筑长度较大&&&&g.建筑平面形状复杂&&&&&h.与旧建筑毗邻
抗震缝:处在地震区(设防烈度7~9度)的建筑,除在结构上考虑地震力的作用外,还要考虑抗震缝的设置。将建筑分割成若干形体简单、刚度均匀的单元.
抗震缝要求:除基础可以不断开外,抗震缝所遇构件全部断开;&缝宽与设防烈度和建筑高度有关,50~200mm。
抗震缝设置情况:a.高差&6m&&&b.结构刚度差异大&&&&c.有错层
小型砌块墙:
砌块材料:原料有普通砼,轻骨料砼,加气砼,工业废渣或粉煤灰或煤矸石等制成的硅酸盐砼.形状有实心和空心之分
胶结材料:水泥砂浆、混合砂浆、石灰砂浆等。
砌块墙的组合要求:错缝搭接。砂浆M5,竖缝与平缝15~20mm。
节点构造:a.按规定设构造柱&&&&&&b.门窗过梁与窗台多用U型预制混凝土构件&&&
c.对洞口、管道等预埋件应预留可预埋&&&&&&d.硅酸盐、加气混凝土等吸水性大的砌块不宜用于勒脚部位。
石墙:适合墙体的石材有石灰岩、花岗岩等。
种类:毛石墙、条石墙等。
隔墙:分隔室内空间
要求:质轻、薄、易拆卸、有一定围护能力(防火、防潮、隔声、防水)。
类型:1.块材隔墙:常用半砖或砌块隔墙。一般需设拉结筋。
2.轻骨架隔墙:由骨架和面层构成.骨架有木、石膏、轻钢等;面层常为人造板材如木板、石膏板、水泥平板3.等板材隔墙:工厂预制、直接现场装配。有加气砼板、石膏板、石棉板、金属板材等。
(一)砌筑隔墙
材料:标准砖、多孔砖、空心砖、加气混凝土砌块等
特点:轻、薄;稳定性差
构造处理:与承重墙或柱连接。设构造柱拉结筋,沿&高度每隔500mm设2根φ6钢筋。与承重墙槎接,墙上的门安装时嵌入防腐木砖固定门框。
半砖隔墙构造:高≯4米,长度≯6米&&&&&&&&&&加气砼砌块隔墙:厚150~200mm
(二)立筋隔墙
骨架:木龙骨、轻钢龙骨、石膏龙骨
木筋隔墙:有灰板条隔墙、钢丝网抹灰隔墙、装饰板隔墙(如木龙骨纸面石膏板隔墙)等。
立筋隔墙:立筋间距取决于面板尺寸(400~600),面板多为胶合板、纤维板、纸面石膏板等
(三)条板隔墙:采用各种轻质预制薄型板材拼装而成的隔墙。单板高度相当于房间的净高,可自立,不需骨架,直接装配。板间用粘结剂。常有加气混凝土条板,石膏条板,碳化石灰条板,泰柏板、水泥刨花板等。
隔断:(一)隔断的种类
1.按限定程度:空透式、隔墙式(玻璃隔断)&&&&&&2.按固定方式:固定式、移动式
3.按启闭方式:折叠式、直滑式、拼装式&&&&&&&&4.按材料:竹木、玻璃、金属、水泥花格
5.按形式:硬质隔断、软质隔断、帷幕式隔断、家具式隔断、屏风式隔断等
(二)固定式隔断
形式:花格、玻璃隔断、博古架、落地罩等&&&&&&材料:木、竹、水泥、砖瓦、琉璃、玻璃、金属等
连接固定:预埋件,预留筋,镶嵌,压条等
(三)帷幕式隔断
(四)移动式隔断&&拼装式、直滑式、折叠式、卷帘式、起落式等
1.拼装式隔断