混凝土无什么是冻融环境 混凝土可以有含气量吗

【摘要】:为研究硝酸侵蚀环境丅喷射混凝土的抗冻性,对喷射混凝土和钢纤维喷射混凝土进行硝酸溶液快速冻融试验,并与同配合比普通模筑混凝土对比,得出三者抗冻性的差异,通过分析混凝土含气量、混凝土孔隙平均弦长探究混凝土抗冻性差异的机理,结果表明:掺加钢纤维能有效改善喷射混凝土抗冻性能;喷射混凝土初始含气量高,孔径弦长小,这是造成其抗冻性优于普通模筑混凝土的原因


支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式


慕儒;缪昌文;田倩;李建平;孙伟;;[J];沝利水电施工;2001年04期
文婧;朱卫中;朱广祥;;[J];低温建筑技术;2012年12期
中国硕士学位论文全文数据库
魏耀宇;[D];哈尔滨工业大学;2017年
王宝卿;[D];西安建筑科技大学;2006年

在建筑行业中有些施工人员往往把冬期施工的混凝土与结构设计有抗冻等级要求的混凝土都称为“抗冻混凝土”。笔者认为冬期施工的混凝土,主要是采取技术措施預防混凝土浇筑后在未达到受冻临界强度以前不发生冻胀破坏就达到了技术要求,应称为防冻混凝土而结构设计有抗冻等级要求,混凝土自身应具有长期抵抗冻融循环能力的才应称为抗冻混凝土。

在相关标准规范中查不到防冻混凝土的术语,仅能查到“掺防冻剂的混凝土”或“冬期施工的混凝土”等词语;抗冻混凝土在规范中的术语是:抗冻等级等于或大于F50级的混凝土实际上这两种混凝土技术要求完全不同,但标准规范没有给出“防冻混凝土”的定义或有些施工人员对标准规范学习不够,因此容易引起一些施工人员对这两种混凝土产生误解或混淆譬如:误认为“抗冻混凝土就是掺防冻剂的混凝土”、或“大热天为什么要浇筑抗冻混凝土?”等这些误解可能慥成对抗冻混凝土的生产、浇筑和养护等环节的重视不够而影响到工程质量。

防冻混凝土的技术要求是:在冬期施工过程中采取可靠的技术措施,使混凝土浇筑后尽早凝结硬化并在未达到受冻临界强度以前不得发生冻胀破坏。

当气温在0~4℃时水的活性较低,水泥的水囮反应极其缓慢混凝土的强度发展不能达到要求。当温度低于0℃时混凝土内部水分大部分冻结。水结成冰后产生9%的体积膨胀混凝土結构将遭致永久性破坏;另外,水结成冰后混凝土中没有足够的液态水参与水泥的水化反应,混凝土的强度增长极慢甚至停止因此,冬期施工浇筑的混凝土宜掺入早强剂或防冻剂并应在混凝土凝结硬化初期,采取适当的保温或增温措施充分利用混凝土自身热量或外蔀热量(如电热法、暖棚法等),确保混凝土浇筑后的起始养护温度:严寒地区不低于10℃;寒冷地区不低于5℃使混凝土强度具备正常增長的条件,尽快的获得受冻临界强度

(1)冬期施工采取的技术措施冬期施工是混凝土工程质量事故的多发季节,这是由于准备工作时间短技术要求复杂,某一环节跟不上或仓促施工造成的因此,应根据当地多年气象资料统计提前做好周密计划和冬施准备工作,避免發生工程质量事故冬期施工采取的技术措施主要有:

①材料预热法:即先将水及砂、石预先加热,再用于搅拌混凝土;②蓄热保温法:即采用保温材料覆盖浇筑后的混凝土使混凝土浇筑后在一定时间内保持不降温或缓慢降温;③暖棚法:即在施工现场搭建保温加热暖棚,使混凝土浇筑后在暖棚内正温环境条件下养护有条件时最好搅拌、浇筑也在暖棚内进行;④掺入早强剂或防冻剂。

此外冬期施工的混凝土宜适当提高水泥用量,或采用早强水泥以及采用高性能减水剂或高效减水剂,尽量减少用水量等技术措施

采取以上技术措施的目的,是为了控制和提高混凝土的出机温度和入模后温度确保混凝土浇筑后强度具备正常增长的条件,在未达到受冻临界强度以前不发苼冻害

(2)关于早强剂和防冻剂当今世界混凝土破坏原因按重要性排列的顺序是:钢筋锈蚀、寒冷气候下的冻害、侵蚀环境的物理化学莋用。因此掺用早强剂或防冻剂的混凝土应注意要限制氯盐含量,氯盐是诱发钢筋锈蚀的一个很重要因素预应力混凝土和钢筋混凝土應严格按有关标准规范规定控制混凝土中的最大氯离子含量,避免发生工程质量事故造成巨大浪费,国内外许多工程已为此付出了惨重玳价

能加速混凝土早期强度发展的外加剂称为早强剂。在实际使用中大多为复配早强剂,无机盐类对混凝土后期强度不利;氯盐早强劑会引起钢筋锈蚀;硫酸盐早强剂可能产生体积膨胀使混凝土耐久性降低;钠盐早强剂将增加混凝土中碱含量,与活性二氧化硅骨料产苼碱—骨料反应早强剂过量加入,虽然混凝土早期效果好但后期强度损失大,盐析加剧影响混凝土饰面;增加混凝土导电性能及增大混凝土收缩开裂的危险混凝土早强剂的主要组分有:氯化钠、氯化钙、硫酸钠、硫酸钙、硫酸铝、重铬酸钾、三乙醇胺、三异丙醇胺、甲醇、乙醇、甲酸钙、草酸锂、乙酸钠等。

能使混凝土在负温下硬化并在规定养护条件下达到预期性能的外加剂称为防冻剂。防冻剂绝夶多数是复合外加剂应控制早强组分和防冻组分无机盐类的掺入量,否则使用不当会引起混凝土后期强度倒缩、钢筋锈蚀及碱—骨料反應发生

混凝土防冻剂的主要组分有:防冻组分(如亚硝酸钠、氯化钠、甲醇、尿素、氯化钙、碳酸钾等)、引气组分(如松香皂、松香熱聚物、烷基磺酸钠等)、早强组分(如硫酸钠、氯化钙、硝酸钙、三乙醇胺等)、减水组分(如萘系、三聚氰胺、氨基磺酸等)。

(3)關于早强剂和防冻剂的选用我国现行标准《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)第7.3.1条规定:

①在日最低气温为0~-5℃混凝土采用塑料薄膜和保温材料覆盖养护时,可采用早强剂或早强减水剂;

②在日最低气温为-5~-10℃、-10~-15℃、-15~-20℃采用上款保温措施时,宜分别采用规定温度为-5℃、-10℃、-15℃的防冻剂

(4)关于冬期施工与受冻临界强度临界强度是冬期浇筑的混凝土在受冻以前必须达到的最低强度。

我国行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104规定:根据当地多年气象资料统计当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工。该《规程》规定冬期浇筑的混凝土受冻临界强度为:

①普通混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时应為设计的混凝土强度标准值的30%;采用矿渣硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值的40%;但混凝土强度等级为C10及以下时不得小于5.0MPa

②掺用防冻剂的混凝土,当室外最低气温不低于-15℃时不得小于4.0MPa;当室外最低气温不低于-30℃时不得小于5.0MPa

混凝土中掺入合格的防冻剂后,能降低水的冰点并改变了冰晶结构,使混凝土在负温条件下不会发生冻胀破坏且仍有足够的液态水使水泥的水化作用得以继续进行;转叺正温后,混凝土强度能进一步增长达到或超过设计强度要求。因此《规程》规定掺用防冻剂的混凝土受冻临界强度明显比不掺的低。

抗冻混凝土是指结构设计要求混凝土具有长期抵抗冻融循环的耐久性能即满足结构设计规定的抗冻级别。

当抗冻混凝土在冬期环境下澆筑时还必须采取冬期施工的技术措施。抗冻混凝土无论在什么季节施工都必须掺引气剂来达到结构设计的抗冻级别要求,提高混凝汢含气量(4%~6%)是提高混凝土抗冻性能最有效的技术措施应用抗冻混凝土的工程主要有:水工、港口、桥梁及公路等。

(1)抗冻等级和忼冻标号根据GB/T标准混凝土抗冻性能按试验方法不同,分抗冻等级和抗冻标号抗冻等级用符号F表示,而抗冻标号是用符号D表示两种方法均采用龄期28d的试件在吸水饱和后,检测其承受反复冻融循环下的性能变化抗冻等级是以试件相对动弹性模量下降至不低于60%或者质量損失率不超过5%时的最大冻融循环次数来确定;抗冻标号是以抗压强度损失率不超过25%或者质量损失率不超过5%时的最大冻融循环次数来確定。常用的混凝土抗冻等级有:F50、F100、F150、F200、F250、F300等分别表示混凝土能够承受反复冻融循环次数为50、100、150、200、250和300次。

(2)影响混凝土抗冻性的洇素影响混凝土抗冻性的主要因素是平均气泡间距、水胶比、含气量、骨料和胶凝材料等

平均气泡间距是影响混凝土抗冻性最主要的因素,平均气泡间距越大则冻融过程中毛细孔中的静水压力和渗透压力越大,混凝土的抗冻性越低;一般平均气泡间隔系数在500μm以下可获嘚高抗冻混凝土

水胶比越大,混凝土中可冻水的含量越多混凝土的结冰速度越快;气泡结构越差,平均气泡间距越大;混凝土强度越低抵抗冻融的能力越差。水胶比在0.45~0.85范围内变化时不掺引气剂的混凝土抗冻性变化不大,只有水胶比小于0.45以后抗冻性才随水胶比的降低而明显提高;水胶比小于0.35的混凝土,即使不掺引气剂也有较高的抗冻性。

在一定范围内含气量越多,混凝土的抗冻性越好但含氣量超过一定范围时,混凝土的抗冻性反而降低原因是含气量增加在降低平均气泡间距的同时,降低了混凝土强度(混凝土含气量每增加1%抗压强度下降3%~5%)一般当所用的天然骨料的最大粒径为10~40mm时,使新浇混凝土中的含气量达到4%~7%可获得足够的抗冻性。

当静水压力和滲透压力超过混凝土的抗拉强度时混凝土即产生冻融破坏。因此作为表征抵抗冻融破坏能力的混凝土强度对混凝土抗冻性也有影响当含气量或平均气泡间距相同时,强度高的混凝土抗冻性高于强度低的混凝土但相对而言,强度对混凝土抗冻性的影响程度远没有气泡结構大

当骨料吸水饱和,受冻后在骨料孔隙和骨料-水泥浆界面产生静力压力超过骨料或界面强度时就产生冻害。因此影响骨料抗冻性嘚主要因素是骨料吸水率和骨料尺寸。用吸水率大的骨料(如轻骨料)配制抗冻混凝土更依赖引气剂的掺入;骨料尺寸越大受冻后越容噫破坏,但细骨料对混凝土的抗冻性影响不大此外,骨料的坚固性、风化程度、粘土含量、杂质含量等对混凝土抗冻性也有影响

水泥Φ随混合材掺入量的增加,混凝土的抗冻性降低因此抗冻混凝土用硅酸盐水泥配制要优于用其它品种的水泥。对于非引气混凝土水泥品种和用量对混凝土抗冻性有一定的影响,而对于引气混凝土这种影响不大。

粉煤灰掺量在一定范围内且强度和含气量相同的条件下,掺与不掺粉煤灰的混凝土抗冻性基本相同但当粉煤灰掺量超过一定范围时,会降低混凝土的抗冻性硅粉掺量不超过10%时,混凝土的抗凍性有所提高超过15%时抗冻性则会明显降低。

混凝土浇筑后的早期养护对混凝土结构实体强度有明显的影响笔者用C30泵送混凝土,成型150mm的竝方体试件进行试验从试验结果来看,浇水养护14d的试件抗压强度平均比不浇水养护的试件高4.4MPa28d碳化厚度少1.5~2.0mm;不浇水试件对回弹推定强喥的影响更大。充分说明养护方法对混凝土的抗冻性也有一定的影响因此,混凝土浇筑后应及时采取有效的保湿养护措施既增强又防裂,提高混凝土的耐久性

引气剂的使用延长了混凝土的使用寿命,增加了混凝土的耐久性

(1)引气剂的定义在混凝土搅拌过程中能引叺大量均匀分布、稳定而封闭的微小气泡且能保留在硬化混凝土中的外加剂称为引气剂。

(2)引气剂的贡献混凝土中掺加引气剂后改善叻混凝土的和易性,减少拌合物的离析和泌水由于气泡彼此隔离,切断毛细孔通道使水分不易渗入,又可缓冲其水分结冰膨胀作用洇而可显著改善混凝土的防冻性、抗冻性、抗渗性和抗腐蚀性等。其改善程度不是百分之几十而通常是几倍,甚至十几倍地提高从而夶大延长混凝土在受冻融循环情况下的使用寿命,它对混凝土综合耐久性的提高起着不可替代的作用因此,引气剂是抗冻混凝土和防冻混凝土的重要组分

(3)引气剂的选择与应用不同品种的引气剂不仅影响含气量而且影响气泡的质量,一般十二烷基磺酸钠与十二烷基苯磺酸钠起泡能力强但泡沫较大,稳定性差;烷基醇聚氧乙烯醚的起泡能力强差;而松香皂、松香热聚物、三帖皂苷能产生大量均匀、稳萣的微气泡因此它们成为首选的引气剂。

引气剂的掺量很少一般为胶凝材料总量的十万分之几到万分之一或二,应以混凝土拌合物中含气量达到4%~6%为宜过量掺入,混凝土工作性反而降低更会对混凝土抗压强度、抗冻、抗渗、抗碳化性能产生不良影响。引气剂可与其怹外加剂复合使用当在混凝土搅拌过程中单独掺入时,应先配成溶液再稀释到一定的浓度后掺入。

(4)影响混凝土拌合物含气量的因素引气剂含气量的大小除了本身品质以外水泥和骨料以及混凝土生产、施工中诸因素对其也有明显影响。

水泥细度大、含碱量高含气量均减少;相同掺量时,硅酸盐水泥含气量依次大于普通水泥、矿渣水泥、火山灰质水泥;水泥每增加90kg/m3含气量约减少1%

粉煤灰有较强的吸附作用,将明显降低混凝土含气量因此当要求有较高的混凝土含气量时,应控制粉煤灰的掺量或适当增加引气剂的掺量另外,矿物掺匼料的细度越大引气量越小。

粗骨料直径大含气量则小;卵石比碎石骨料含气量大。

天然砂含气量大于人工砂;砂的粒径范围在0.3~0.6mm时混凝土含气量最大而小于0.3mm或大于0.6mm时,混凝土含气量都明显下降;砂率大则含气量也大但当砂率提高到一定程度时,含气量的变化就不奣显

水胶比影响混凝土拌合物的黏度,水胶比低拌合物的黏度大黏度大的混凝土拌合物将减小含气量的生成、数量和质量,因而水胶仳越小则意味着引气剂掺量的增加

机械搅拌比人工搅拌含气量大;一般搅拌5min含气量最大;搅拌时间过长含气量小,搅拌时间不足含气量吔小;不同的搅拌设备对含气量有一定的影响最佳搅拌时间应通过实际生产搅拌设备与试验相结合确定。

混凝土温度高含气量损失快烸升高10℃含气量可减少20%~30%,因此在炎热夏季施工时应适当增加引气剂掺量

混凝土坍落度对含气量有一定的影响,坍落度越大则含气量越高;换而言之拌合用水增加则含气量也会增加。

拌合物放置时间和运输时间越长含气量损失越大,但不同的引气剂其含气量损失有不哃

通过泵送的混凝土,其泵送以后混凝土含气量下降但不同的引气剂其含气量损失有不同。

各种振捣方式皆会降低混凝土含气量采鼡插入式振动棒振捣比平板、台式振动含气量损失更大;高频振捣、振捣时间延长都会明显降低含气量。

综上所述影响混凝土拌合物含氣量的因素较多,而含气量的确定既要考虑改善混凝土内部结构提高抗冻性、抗渗性等,又要兼顾对混凝土强度产生的不利影响因此,配制掺引气剂的混凝土应持慎重态度应根据材料、工艺状况等,通过模拟试验确定引气剂品种和掺量


来源:《商品混凝土》2011,作者:杨绍林如涉及作品内容、版权和其它问题,请及时联系我们将尽快处理。 

我要回帖

更多关于 什么是冻融环境 混凝土 的文章

 

随机推荐