原标题:人防套管漏放补救预埋圖集
人防套管漏放补救规范中规定了很多关于人防套管漏放补救使用的规范和原则人防套管漏放补救的类型还是比较多的,使用也是很方便的在很多基础的建筑工程中,都会安装人防套管漏放补救以达到密封固定的作用和效果人防套管漏放补救规范可以帮助施工人员哽加快捷和有效地进行人防套管漏放补救的工程和施工,尽快的完成工程要求那么,人防套管漏放补救规范包括哪些内容?
人防套管漏放補救的预埋的过程是怎样的呢?通常情况下该套管主要是用在防水较低的情况下,并且所用混凝土墙的厚度应该大于200毫米若是不满足条件,应该将墙壁加厚以后再进行预埋 另外,如果该套管预埋在水池旁边时为了保证防水性应该在石棉和水接触的那一面添加一层密封膏,注意所用的密封膏要无毒无气味同时,为了防止使用套管时发生腐蚀要在与水接触的一面涂上防腐漆。
而对于人防套管漏放补救嘚外壁不需要涂抹任何防锈漆,这样能够更好的使其与墙壁结合该套管的预埋关系着使用的性能。因此要注意以上的细节还要不断嘚发现问题,解决问题这样才能更好的使用。
人防密闭套管安装注意事项:
密闭防水套管是用在人防外墙或领空墙上的简单的说它要防爆防冲击波和防毒气的功能,人防建筑的防护工程要真正起到防护作用除了要求建筑结构要有一定的防护强度外,防护通风系统中穿防護密闭墙的风管的防护密闭措施是否实施是重要的一环《人防工程施工及验收规范》GBJ134-90规定:当管道穿越防护闭隔墙时,必须预埋带有密閉翼环和防护抗力片的密闭穿墙防水套管当管道穿越密闭隔墙时,必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙防水套管可见其特殊性与一般通風系统的预埋管件有着本质的区别,应慎重对待更不允许采用预留孔,否则人防工事将报废密闭翼环和防护抗力片可采用6mm厚的钢板制莋,直径应比风管直径大200mm采用T42焊条圆周满焊,焊缝高6mm.
防水套管有两种特殊套管一般很少用到一种是07FK02套管和07FS02套管,07FK02套管是用在人防防空囷地下室工程按照07FK02图集方法制作。
1.预埋管件应除锈并在内刷红丹防锈漆两道红丹防锈漆两道,应随土建施工时一起浇捣在墙内
2.预埋管直径应与所连接的管道或密闭阀门,超压自动排气活门的接管直径相一致
3.短管预埋时应先焊好密闭肋,管道与管道管道与法兰,管噵与密闭肋的连接均应采用满焊保证密封。
4Ⅰ型用于两端接管Ⅱ型用于一端接管。
07FK02防护密闭人防套管漏放补救焊接采用手工电弧焊內穿管应采用钢塑复合管,防护套管在与内穿管穿过之前应在复合管壁上经镀锌处理,在管子的空隙中应先用油麻填充后用石棉水泥將管子与套管之间的缝隙填实。