130个130千瓦需要多大的电缆用多大电缆

如果我的店用电功率是130KW,我的进线應选多大开关应选多少安呢,有什么公式或经验像这样的电源是什么连接方式... 如果我的店用电功率是130KW,我的进线应选多大开关应选多少安呢,有什么公式或经验像这样的电源是什么连接方式

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

如果是单相引入,空气开关的的电流应大于130KW/220=600A;用三相引入,每相功率在130KW/3=43KW,用三个单相空气开关接入,每个开关应大于43KW/220V=200A;由于铜线每方电流可在5-8A中选取,如按5A設计,单相引入线应大于100方,三相引入线就在40方线了!

你对这个回答的评价是?

要装个300KW的乘以2,再取最近的整数

你对这个回答的评价是?

考虑到其他因素载流量为300A的电纜铜芯比较合理

95的铜芯电缆最大载流量300A左右,凑合用如果要求严格一点,最好用120的