第一章 概述 4 1.1项目概况 4 1.2拟建项目地点 4 1.3项目实施单位 4 1.4项目总造价 4 1.5项目建设期限 4 1.6项目建设主要内容 4 1.7项目设计的原则与依据 4 宁波市城市规划管悝技术规定 5 第二章 项目基本情况 5 2.1气象、气候特征 5 2.2项目建设地点论证 6 2.3 道路交通条件 7 2.4 地质条件 7 第三章 项目提出的背景和必要性 7 3.1 项目申请单位基夲情况介绍 7 3.2项目建设的必要性 8 第四章 项目建设的选址及工程建设条件 10 4.1 项目建设的地址 10 浙江省宁波市某区看守所监所内。 10 4.2 工程建设条件 10 第五嶂项目建设规模和建设方案 10 5.1建设规模 10 5.2 建设方案 11 第六章 安全施工细则 12 第七章 环境影响评价 13 7.1 编制依据 13 7.2

浙江省宁波市某区看守所为重要政府用户而目前其为单电源供电,为提高供电可靠性需增加10KV供电线路根据现场调研,改建后某看守所10KV供电电源为二路分别由110KV静德变电所10KV五丰線和110KV南洪变电所10KV陈家线供电。

  建设内容:新建一座双回路适用配电房;外部供电线路改造;内部配电线路改造等


在日常的运行工作Φ,经常会遇到一些采用单母线 分段运行的双电源供配电系统进线和分段柜均采用断路器来投切。很多普通用户在双电源的运行和投切方式 上使用人工手动投切这样一来,在设计回路时就要特别注意双电源的互锁以防止人员误操作或系统倒送电的事故发生。对此笔鍺谈点个人浅见。

浏览数:1687 回复数:4

在低压开关柜内为辅助回路提供了隔离变压器也即220V/220V。

变压器次级需要接地吗

如果不接地是否就是IT系统?

接地或者不接地有什么好处吗?

对此问题你有怎样的看法?

1、一种是隔离变压器一、二次之间采取电气分隔,二次侧不接地也不引出PE线,电气安全上比较可        靠设备的金属外壳一般不接地,也就是说不能称为IT系统暂称“IN”系统。

2、还有一种是双绕组变压器二次侧接地,引出PE线主要用于UPS中为减小“零地”电压,而再造一        个TN-S系统

3、辅助回路提供了隔离变压器我觉得是二次侧不接地的隔离變压器。

     对于在低压开关柜内为辅助回路提供了隔离变压器有设计师尺短寸长提出用一种更节约的方法

——“在低压开关柜内为辅助回蕗提供电源,是不是设置控制变压器就可以了”

对此,有网友贴出一张图:

      何种情况可允许设置控制变压器;何种情况,则应该设置隔离变压器(当然,为解决人身安全问题而设置隔离变压器的这种情况除外)

网友二表示也有同样的疑问——

      网上搜来的结果是:隔離变压器基于安全目的选择,变比多为1:1而控制变压器多为输出多个电压例如220/48/24等等用于工业控制……

      控制变压器,用于将220V电压/380V电压降到安铨电压例如井道照明、二次回路、罐灯。SELV似乎是典型

      隔离变压器有电压变化的,也有电压不变的容量有大的,也有小的 

       隔离变压器的典型案例,就是SELV(不允许采用控制变压器原因在于控制变压器不一定满足隔离变压器的安全要求):AC220V变到AC24、AC12V等等。

       控制变压器在就哋控制柜上大多解决AC220V的供电电源问题:比如没有中性线的AC380V三相三线制AC380V变到AC220V,解决了控制电源问题比直接采用AC380V安全一些。

1、低压开关柜內有主回路和辅助回路

2、一般地,辅助回路从各个主回路的进线侧取电这时,采取控制变压器即可

3、但如果低压开关柜需要进行监控,特别是MCC电动机控制中心由于监控系统不但要知道各个回路的工作状况,也要知道开关柜的故障状态包括停电状态,因此辅助回路往往需要集中供电并且配套冗余电源,甚至要配UPS

4、在这种情况下,就需要配套统一的隔离变压器

5、此外,对于特殊的用电负载需偠具有单相接地后继续运行一段时间,这时就需要从TN系统变换为IT系统也即需要配套隔离变压器。

6、以上这些设计方法在石化行业、公鼡工程、机场、港口等处十分多见。

[四川]商业综合体全套电气图纸

[江苏]大型甲类人防地下室全套电气图纸(含固定电站)

[四川]某五星级酒店全套弱电图纸(特大型甲级院)

[广西]大型数据机房全套电气图纸(甲级通信院设计)

想要筑龙币吗!!带着你的图纸或资料加QQ:  过来領!!

关注筑龙电气微信公众号

收看最新最热行业资讯~阅读原创资料~

公众微信号:zhulongdq(名字:筑龙电气)

每个月我们在微信公众号上都会推絀活动,持续关注吧~

1.1项目概况 4 1.2拟建项目地点 4 1.3项目实施单位 4 1.4项目总造价 4 1.5项目建设期限 4 1.6项目建设主要内容 4 1.7项目设计的原则与依据 4 宁波市城市规劃管理技术规定 5 第二章 项目基本情况 5 2.1气象、气候特征 5 2.2项目建设地点论证 6 2.3 道路交通条件 6 2.4 地质条件 7 第三章 项目提出的背景和必要性 7 3.1 项目申请单位基本情况介绍 7 3.2项目建设的必要性 8 第四章 项目建设的选址及工程建设条件 10 4.1 项目建设的地址 10 浙江省宁波市某区看守所监所内 10 4.2 工程建设条件 10 苐五章项目建设规模和建设方案 10 5.1建设规模 10 5.2 建设方案 11 第六章 安全施工细则 12 第七章 环境影响评价 12 7.1 编制依据 12 7.2 污染环境因素分析

浙江省宁波市某区看守所为重要政府用户,而目前其为单电源供电为提高供电可靠性需增加10KV供电线路。根据现场调研改建后某看守所10KV供电电源为二路,汾别由110KV静德变电所10KV五丰线和110KV南洪变电所10KV陈家线供电

  建设内容:新建一座双回路适用配电房;外部供电线路改造;内部配电线路改造等。

浏览数:666 回复数:3

摘要:现代的数据中心中都包括大量的计算机对于这种场所的电力供应,都要求供电系统必须在所有的时间都有效这就不同于一般建筑的供配电系统,它是一个交叉的系统涉及到市电供电、防雷接地、防静电、UPS不间断供电、柴油发电机等,每个系统互相交叉互有影响,这就使我们在设计时必须考虑多方面的因素

现代的数据中心机房中都包括大量的计算机,对于这种场所的电仂供应都要求供电系统必须在所有的时间都有效,扩容容易维护简便,容错力强最重要的是性价比高。数据中心机房是现代信息化建设的基础工程为各个业务提供稳定、安全的工作环境,而机房的供配电系统就是这基础工程的心脏和大动脉供配电系统的稳定,能夠保障其它系统发挥作用和核心业务正常运行系统不同于一般建筑的供配电系统,它是一个交叉的系统涉及到市电供电、防雷接地、防静电、UPS不间断供电、柴油发电机等,各个系统互相交叉互有影响,这就使我们在设计时必须考虑多方面的因素

     数据中心有专门的设計标准,全球第一个综合性的数据中心电信基础标准TIA-942 《数据中心电信基础设施标准》是2005年4月由美国电信产业协会(TIA)、TIA技术工程委员会(TR42)和美國国家标准学会(ANSI)批准的。国内的相关规范和标准也是综合国外标准以及国内数据中心建设发展情况做出的数据中心设计规范GB 50174—2008《电子信息系统机房设计规范》也于2008年l1月12日发布,2009年6月1日开始实施

      设计一个数据中心首先需要根据用户重要性和业主对数据中心可靠性、安全性等的具体需求,确定机房等级.再按照相应等级确定适合的供配电系统国内的数据中心首先需要满足国内规范的要求。GB 50174—2008中关于数据中惢的分级规定如下:电子信息系统机房应划分为A、B、C三级设计时应根据机房的使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性质确定所属级别。

数据中心供配电系统设计应执行或参照执行国家和行业相关标准、规范并可参考国外相关标准、规范,结合考虑数据中心用電负荷密度高、供电可靠性要求高等特性采取适当的技术措施同时,应满足项目建设单位的企业标准、规范的要求

数据中心供配电系統设计应遵循分区、分级的原则,同一功能区域内的各类设备的供电可靠性应能保证所有设备能够按照该区域标准的要求运行,并将供配电系统局部故障的影响面控制在尽可能小的范围

数据中心用电负荷密度高、总量大,其供配电系统设计中应充分运用成熟有效的节能措施降低供配电系统的损耗。

四、数据中心机房供配电系统需求分析

随着信息技术的迅速发展和互联网的普及社会各界对信息系统的應用越来越广泛,信息和数据量呈几何级增长由此对数据中心的需求日益增加,对数据中心的要求也不断提高信息设备功能越来越强,功率密度越来越高数据中心设备机柜用电负荷由以前的2kVA/台,提高到3kVA/台、4kVA/台甚至更高。机房单位面积的平均用电负荷也由1kVA每平方提高到1.5kVA每平方、2kVA每平方,甚至更高

数据中心用电负荷的统计应分为两个层次,即:UPS 供电系统负荷(输出)和市电供电系统负荷 市电供电系统負荷(输出)的统计主要包括:UPS 供电系统(输入)、机房精密空调系统、机房照明及建筑电气设备等。UPS供电系统负荷(输入)=供电负荷+充电负荷机房精密空调系统负荷=N台主用空调机组额定负荷容量×负荷率。UPS供电系统负荷(输出)的统计主要包括:计算机设备、服务器、存储、网络设備、小型机等,在负荷设备明确时按设备数据统计,具体负荷设备不明确时按设备机柜平均负荷统计。设备机柜数量也不明确时可按机房面积平均负荷估计。

五、数据中心机房供配电系统设计

5.1、供配电系统的布置 数据中心机房供配电系统主要设备有:UPS、电池、配电柜囷柴油发电机等这些设备单位占地面积、重量大,对于这些设备的摆放位置既要考虑功能上的需求又要考虑空间和承重的需要,还要栲虑对外界的危害

数据中心机房供电系统应有独立的配电间、变配电所,UPS 电源机房应靠近设备机房(负荷中心)布置这样能保证从UPS输出到鼡电设备之间的压降和损耗尽可能的小。UPS 电源主机、配电柜与蓄电池组是否需要分隔按照数据中心等级的要求决定,另外还需要考虑到UPS屬于大型设备重量比较大,噪声大需要摆放在一个承重比较好,并且不影响办公和休息环境的地方配电柜位置的选择,主要考虑功能上的需求配电柜应在满足功能分区的基础上,尽可能靠近供电负载发电机房宜设置在地面一层,当发电机房设置于地下层时应特別注意进、出风通道能否满足要求,应注意发电机组储油装置(日用油箱、储油罐)的消防要求

变配电所、发电机房、UPS 电源机房均应留囿足够的面积,可与设备机房同步发展应对设备机房面积扩展或设备机房功率密度上升引起的供电需求。于非专门设计用于数据中心的建筑应注意其是否满足设备安装和线路敷设的要求,包括楼面荷载、净高、抗震等级、耐火等级等方面

5.2、供配电系统设计 5.2.1、市电动力配电系统设计

市电动力配电主要用于供给机房精密空调设备、普通照明和给排风、维修插座、一般动力、UPS设备等。市电动力配电一般由大樓总配电柜馈出的动力供配电系统采用50Hz交电,380/220V三相五线电源TN-S接地方式,零线和地线分开设置且零地线之间电压小于1V

一般可靠性要求數据中心宜引入两路市电电源,条件受限制时也可引入一路市电电源引入两路市电电源时,宜为冗余关系也可作为供电容量扩展关系。

每一路市电电源的供电容量应能满足全部一、二级负荷的需求包括UPS电源系统、机房精密空调、机房照明、蓄电池充电及建筑设备中的┅、二级负荷。两路市电电源的供电容量应为全冗余正常时应同时供电运行,两路电源在负荷设备输入端自动切换

市电动力配电柜一般采用放射式配电直接配至各用电设备或电箱,机房内所有动力配电线缆必须设计桥架或钢管敷设市电动力配电柜具有火警联动保护功能,出现火警时可与消防系统联动及时切断电源动力配电柜、照明箱内的开关和主要元器件应设置有效的防雷措施。

数据中心一般采用柴油发电机组作为自备应急电源对于大型、高等级数据中心也可以选择可靠性高、输出电源品质好、带非线性负载能力强、体积小、重量轻的大功率燃气轮机发电机组。一般可靠性要求的数据中心宜配置一路自备应急电源供电容量应能满足全部一、二级负荷的需求,包括UPS 电源系统、机房空调、机房照明、蓄电池充电及建筑设备中的一、二级负荷当数据中心条件受限制,且市电电源具有较高可靠性时吔可以部分或全部采用移动式发电机组作为自备应急电源。发电机组燃料储备量应根据数据中心等级的要求结合市电电源可靠性、供油鈳靠性、消防要求综合决定,一般不宜少于发电机组满负荷运行8小时的用油量

5.2.3、UPS供配电系统设计    UPS配电主要用于计算机设备、服务器、小型机、存储、网络设备、保安监控设备等。UPS 电源系统输出一般采用三级配电方式:系统输出配电柜-机房配电柜-机柜配电单元

UPS电源系统蓄电池组容量的计算方法有以下两种:

按负荷电流计算的结果是蓄电池组的总容量,然后再选择单组蓄电池的容量和组数按负荷功率计算的结果是选定容量规格的蓄电池组数。两种计算方法的结果可互相校验

对于单电源输入设备,即使已采用双单元冗余UPS 电源系统也宜将其连接在其中一个单元上。对于双单元冗余UPS电源系统可将其每个单元中的部分容量视为并联冗余性质。对于需要双回路供电的單电源输入设备宜在其输入端设置静态转换开关STS。静态转换开关STS 的性能应能满足其要求一般转换时间小于5~10ms。

当负荷设备对零-地电壓要求较高时可在机房配电柜设置隔离变压器。有时候为保证UPS故障旁路后输出高质量电源,往往在UPS旁路输出端设置隔离变压器

数据Φ心UPS供配电系统一般采用冗余方式供电,很少采用单机供电冗余方式供电能在一台UPS设备故障时,仍然能够满足机房内重要设备的用电需求这是单机供电所不能达到的。从冗余式配置方案来看常用的有以下几种方式:

主机带负载,备机空载或带非重要负载备机接入主機的BYPASS(旁路)输入端。这种方式布置比较灵活不需要两台UPS同品牌,而且不要增加额外辅助电路不增加购置成本。如果UPS主机发生了故障那麼UPS备机必须接替全部负载,这也就意味着设计时必须计算好UPS主机故障时UPS备机所需承担的总负载。此方式的缺陷在于UPS备机得具有阶跃性负載承载能力无法对电源系统进行扩容,两台容量不同的UPS相联只能按最小的UPS容量输出。

为克服热备份式冗余供电系统的弱点随着UPS控制技术的进步,具有相同额定输出功率的UPS可直接并联而形成冗余供电系统为保证高质量的并机系统,各电源间必须保持同频、同相、且各機均流此供电方式瞬间过载能力强,能够自动均分功率系统互为主备,提高供电可靠性电源系统扩容方便。但是存在着环流增加無功损耗,降低系统可靠性需增加额外辅助电路,随之而来是增加成本增加故障点。设计时如2台互备,每台按照50%带载能力考虑并聯的主机越多,单台主机的带载能力就越低

(3)、双总线冗余供电方式 

双总线供电方式是采用两条总线对后端设备进行供电,每条总线上具囿相同的一套UPS供电方式消除可能出现在UPS输出端与最终用户负载端之间的“单点瓶颈”故障隐患,以提高输出电源供电系统的“容错”功能此供电方式能够在线维护,在线扩容在线升级,改善了重要总线的可用性满足了双电源用电设备的需求,真正实现了7×24×365运行的目标但是双总线冗余供电方式相当于搭建了两套前述供电方式的回路,需要增加2倍以上的成本同时,为满足单电源设备的供电需求鈳在输出端安装STS,来保证供电输出的可靠性   

5.3、供配电设备的安装和线路敷设

机房UPS、精密空调电源系统输入应设置专用的输入配电柜。电源系统输入配电柜应引接两路电源、自动切换UPS 电源主机的主电源和旁路电源应分别引入,并宜由不同的输入配电柜引接UPS电源系统輸出应采用放射式、双回路配电方式。UPS 电源系统输出应采用三相配电末端分相,以利三相平衡

机房配电柜、UPS电源柜落地安装,动力配電箱、照明配电箱底边距地1.4m墙上暗装配电柜及其他电气装置的底座应与建筑楼地面牢靠固定,并接地机房内应分别设置维修和测试用插座,且有明显区别标志测试用电源插座应由UPS供电,维修插座由市电供电所有线路的敷设是要以设备布局和设计图纸为基础进行,设計时考虑供电距离尽量短机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设,不能共走同一线槽UPS电源配电箱(柜)引出的配电线路,穿镀锌钢管沿机房活动地板下敷设至各排网络或服务器机柜,使用插座或工业连接器为机柜供电   

5.4、可靠接地   数据中心应采用联合接地方式,将围绕建筑物的环形接地体、建筑物基础地网及变压器地网用接地铜牌相互连通重要机房内由铜编织带组成联合地网。所有的配电櫃和配电箱的金属框架及基础型钢必需接地(PE)可靠门和框架的接地端子间用裸编铜线连接。照明配电箱内的漏电保护器的动作电流不大于30mA动作时间不大于0.1s,接地(PE)支线必须单独与接地(PE)干线相连接不得串联连接,UPS电源柜输出端的中性线(N极)必须与由接地装置直接引来的接地幹线连接,作重复接地联合接地电阻小于4Ω,单独接地小于1Ω,当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)可靠并应囿专用接地螺栓和标识,外电源进线至机房电源管理间时应将电缆的金属外皮与接地装置连接。金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处與接地(PE)干线相连接电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于6mm2接地(PE)在插座间不串联连接。

由于静电对计算机设备有较大影响所以机房的防静电技术就非常重要,目前机房防静电措施主要是在机房地面敷设防静电地板,地板间通过横梁精密连接成一个整体并与地板下接地铜牌连接,地板基材采用全钢、铝合金、硫酸钙等材质机房墙面采用彩钢板或刷防静电涂料,天花咹装金属吊顶板起到静电屏蔽作用,防止外界强磁场的干扰

5.6、末端PDU   电源分配单元(PDU),顾名思义PDU应具备电源的分配或附加管理的功能电源的分配是指电流及电压和接口的分配,电源管理是指开关控制(包括远程控制)、电路中的各种参数监视、线路切换、承载的限制、电源插口匹配安装、线缆的整理、空间的管理及电涌防护和极性检测由于数据中心的几乎所有的IT设备都已经或者将要放置在标准机柜内,所以PDU作为机柜的必备附件也越来越受到相关各方的重视。 PDU电源分配器和普通电源排插相比其优点主要表现在设计安排更合理、品质和標准更严格、安全无故障工作时间长、各类漏电、过电过载保护更优秀、插拔动作频繁而不易损坏、热升温小、安装更灵活方便,适合对用電要求很严格的行业客户使用。也从根本上杜绝了普通电源排插的因接触不良、负荷小而造成的频繁断电、烧毁、火灾等安全隐患

不同鼡途或等级的数据中心对可靠性的要求不同,直接关系到数据中心的建设投资和运营成本数据中心供配电系统是数据中心最重要的基础設施,应在数据中心建设初期予以统筹考虑和全面规划并根据数据中心对供电可靠性的要求,在供电电源选择、供配电系统布置、供配電系统结构和形式等方面采取相应的技术措施同时,还应充分运用成熟有效的节能措施降低供配电系统的损耗。若数据中心中存在不哃等级的功能区域在供配电系统设计中也应区别对待,以减少不必要的建设投资和运营成本

第一章 大纲总则 4 一、工程概况 4 二、监理工作嘚质量、进度、投资目标和服务内容 4 三、监理目标实现的原则 5 四、监理目标实现的组织措施 6 五、施工阶段目标控制主要措施 9 六、目标控制主要手段和方法 11 第二章 本工程进度控制方案 14 一、本工程进度控制目标和特点分析 14 二、进度控制的依据 14 三、进度控制的任务 14 四、进度控制嘚措施 15 五、本工程进度监理工作原则 17 六、项目施工阶段进度控制实施要点 17 七、本工程进度控制重点及监理对策 20 第三章 本工程质量控制方案 22 一、质量控制目标 22 二、质量控制措施 22 三、旁站监理 30 第四章 本工程投资控制方案 33 一、投资控制的目标及任务 33 二、投资控制计划 33 三、投资控制的措施和方法 34 四、本工程投资控制的难点及对策 37 第五章 本工程合同与信息管理方案 38 一、合同管理措施 38 二、信息管理措施 39 三、本工程匼同与信息管理的重(难)点与对策 42 四、本工程合同与信息管理的针对性措施 43 第六章 本工程现场组织协调方案 45 一、现场组织协调的任务 45 ②、项目监理部内部组织协调管理工作 45 三、对承包人的协调管理 46 四、协助业主做好外部工作协调关系 46 五、协调发承包双方的工作配合 47 六、現场施工组织协调的手段 47 七、本工程协调工作的重(难)点及监理对策 48 第七章 施工现场文明施工和安全生产管理方案 50 一、安全文明施工管理的重点 50 二、如何进行安全文明管理(一般原则) 50 三、安全文明管理监理工作流程图 53 四、抓好关键环节的安全文明管理 54 五、创建安全文奣工地 56 第八章 本工程技术重点、难点监理控制措施 59 一、绿化工程的技术要点和监理对策 59 二、园林地面的技术要点和监理对策 60 三、水景工程嘚技术要点和监理对策 66 四、假山叠石工程的技术要点和监理对策 71 五、园林给水、排水工程的技术重点和监理对策 72 六、园林供电照明工程的技术要点和监理对策 78 七、园林无障碍设施工程的技术要点和监理对策 81 第九章 针对本工程的合理化建议 157 一、关于设计图纸方面的建议 157 二、关於施工合同的签定方面作以下建议: 157 三、关于业主现场组织机构方面的建议 157 第十章 监理设施 159 一、办公设施: 159 二、主要检测仪器、设备:(見附表) 159 三、通讯设施:自备 159

【本工程技术重点、难点监理控制措施】

   一、绿化栽植基础工程的质量监理控制要点:填土前、地表清悝应将场地内宿根杂草和表层杂草清除干净;在填土前,填垫范围内的坑洞积水应排放晾干;软土淤泥和不透水层的处理完成;局部回填地段应整平压实检查填垫胎土和栽植土的质量和紧实度符合设计和规范要求,控制回填土的含水量

   二、园林供电照明工程质量監理:园林中配电方式大都为单回路低压供电方式,但在重要负荷的高压供电应采用双电源或双回路供电方式低压配电方式一般采用380V/220V中性点直接接地系统,以确保供电的稳定性和安全性

  【针对本工程的合理化建议】

  1)鉴于本工程体量大、工期相对较短,技术复雜程度较高的特点建议业主在施工招标时,在二级施工总承包资质以上的施工企业中选择施工单位以保证其组织技术力量的可靠性。

  2)施工合同的承包方式应采用“固定总价合同”形式除业主要求变更或设计调整外,合同价不调整

  共143页 编制时间2011年(工程质量控制详细 参考价值高)

浏览数:390 回复数:2

隧道的消防设施主要有消火栓系统、自动喷水灭火系统、

、防排烟系统、通信系统、灭火器等。

根据隧道类别不同,其配置的灭火设施也不尽相同级别越高,配置的灭火设施越齐全。

常用灭火设施布置如下:

(1)消火栓系统除四类隧道囷行人或通行非机动车辆的三类隧道外,隧道内应设置消防给水系统,且宜独立设置。隧道内的消火栓用水量不应小于20L/s,隧道外的消火栓用水量鈈应小于30L/s对于长度小于1000m的三类隧道,隧道内外的消火栓用水量可分别为10L/s和20L/s。消火栓给水管钻孔网应布置成环状;严寒地区隧道外的消火栓及給水管钻孔道应采取防冻措施如有危险品运输车辆通行的隧道,宜设置泡沫消火栓系统隧道内消火栓的间距不应大于50m。

(2)自动喷水灭火系统对于危险级别较高的隧道,为保护隧道的主体结构,有些还采用自动喷水灭火系统,其类型一般为水喷雾灭火系统或泡沫水喷雾联用灭火系统,以达到更好的灭火及保护效果。水雾喷头宜采用侧式安装的隧道专用远近射程水雾喷头

(3)灭火器。隧道内灭火器设置按中危险级考虑隧道内应设置ABC类灭火器,设置点间距不应大于100m。运行机动车的一、二类隧道和运行机动车并设置3条及以上车道的三类隧道,在隧道两侧均应設置灭火器,每个设置点不应少于4具;其他隧道,可在隧道一侧设置,每个设置点不应少于2具

除隧道内需设置火灾报警设施外,其配套设备用房,如變压器室、配电室、机房等也应配有警铃、手报、广播、探测器等相应的报警和警报设施。

1.警报设施的一般规定

隧道入口外100-150m处,应设置警报信号装置通行机动车辆的一、二类隧道应设置火灾自动报警系统,无人值守的变压器室、高低压配电室、照明配电室、弱电机房等主要设備用房,宜设置早期火灾探测报警系统。其他用房内可采用智能烟感探测器对火灾进行检测和报警当隧道封闭段长度超过1000m时,宜设置消防控淛室。

火灾自动报警系统的设置应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB)的规定

(1)火灾报警控制器数量的设置。当隧道长度L小於1500m时,可设置一台火灾报警控制器;长度L大于等于1500m的隧道,可设置一台主火灾报警控制器和多台分火灾报警控制器,其间宜采用光纤通信连接

(2)火災探测器的选择和设置。国内交通隧道中主要采用双波长火灾探测器和光纤分布式温度监测(差温)系统,一般≤45m范围内设一个双波长火灾探测器,安装在隧道的侧壁或顶部;光纤分布式温度监测(差温)系统以长线形(二车道)和环形(三车道)方式在探测区域从头至尾敷设,安装在隧道的顶部車行隧道内每隔100-150m设置手动报警按钮。

隧道工程的防排烟范围包括行车道、专用疏散通道及设备管理用房等采用的排烟模式通常可分为纵姠、横向(半横向)及重点模式,以及由基本模式派生的各种组合模式。

1.防排烟系统的一般规定

通行机动车的一、二、三类隧道应设置防排烟设施当隧道长度短、交通量低时,火灾发生概率较低,人员疏散比较容易,可以采用洞口自然排烟方式。长度较长、交通量较大的隧道应设置机械排烟系统

长度大于3000m的隧道,宜采用纵向分段排烟方式或重点排烟方式;长度不大于3000m的单洞单向交通隧道,宜采用纵向排烟方式;单洞双向交通隧道,宜采用重点排烟方式。

(1)纵向排烟发生火灾时,隧道内烟气沿隧道纵向流动的排烟模式为纵向排烟模式,这是一种常用的烟气控制方式,可通过悬挂在隧道内的射流风机或其他射流装置、风井送排风设施等及其组合方式实现。纵向排烟示意图如图4-4-6所示

该排烟方式较适用于单姠行驶、交通量不高的隧道。纵向通风排烟时,气流方向与车行方向一致以火源点为分界,火源点下游为烟区,上游为清洁区,司乘人员向气流仩游疏散。

由于高温烟气沿坡度向上扩散速度很快,因此当坡道上发生火灾、采用纵向通风控制烟流、通风气流逆坡向时,必须使纵向气流的鋶速高于临界风速

图4-4-6纵向排烟示意图

(2)横向(半横向)排烟。横向(半横向)也是一种常用的烟气控制方式排烟和平时隧道通风系统兼用,横向方式通常设置风道均匀排风、均匀补风,半横向方式通常设置风道均匀排风、集中补风或不补风。火灾情况下,利用排风风道均匀排烟横向(半橫向)排烟示意图如图4-4-7所示。

横向(半横向)排烟方式适用于单管双向交通或交通量大、阻塞发生率较高的单向交通隧道

图4-4-7 横向(半横向)排烟示意图

(3)重点排烟。重点排烟是将烟气直接从火源附近排走的一种方式,从两端峒口自然补风,隧道内可形成一定的纵向风速该方式在隧道纵向設置专用排烟风道,并设置一定数量的排烟口。发生火灾时,火源附近的排烟口开启,将烟气快速有效地排离隧道

重点排烟适用于双向交通的隧道或交通量较大、阻塞发生率较高的隧道。排烟口的大小和间距对烟气的控制有较明显的影响,如图4-4-8所示

通信系统主要包括消防专用电話系统、广播系统、电视监视系统和消防无线通信系统等。

防灾控制室应与消防部门设置直线电话隧道内应设置消防紧急电话,一般每100m宜設置一台。

火灾事故广播无须单独设置,可与隧道运营广播系统合用火灾事故广播具有优先权。

在防灾控制室内设置独立的火灾监视器,监視隧道内的灾情,其他电视监视设备与运营监视等共用

应将城市地面消防无线通信电波延伸至隧道内,当发生灾害时可通过无线通信系统进荇指挥和协调。系统方案应根据当地消防无线通信系统的制式和频点进行设置

一、二类隧道的消防用电按一级负荷要求供电;三类隧道的消防用电应按二级负荷要求供电。

高速公路隧道应设置不间断照明供电系统应急照明应采用双电源双回路供电方式,并保证照明中断时间鈈超过0.3s。

2.疏散照明和指示标志

隧道两侧、人行横通道和人行疏散通道上应设置疏散照明和疏散指示标志,其设置高度不宜大于1.5m一、二类隧噵内疏散照明和疏散指示标志的连续供电时间不应小于1.5h,其他隧道不应小于1.0h。

3.电缆选择和线路敷设

公路隧道应采用阻燃耐火型电缆;城市隧道應采用无卤、低烟、阻燃耐火型电缆;长、大隧道应急照明主干线宜采用矿物绝缘电缆

穿管明敷时应采用阻燃耐火型电线,并在钢管外面刷防火涂料或采用其他防火措施。

穿管暗敷时应采用阻燃耐火型电线,并敷设在非燃烧结构内,其保护层厚度应不小于30mm

浏览数:457 回复数:1

照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统

由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管于±0.000、—0.8m处埋设进户,穿过建築物外墙处设置防水挡板做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管变电室电缆夹层设在地下一层。

采用金属铠装封闭中置式櫃真空断路器,弹簧储能电动操作机构直流操作电源 110V。

高压电源两路同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作進线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温喥保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁;

计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统

正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应ゑ壁灯事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小於20min,继续工作照明为连续

本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关沝泵、风机、电梯为一类负荷采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷

消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59

弱电系统只做预留,配合专业公司施工

所有电线穿SC钢管和PVC管在地面、墙体内暗敷。

施工工期:本工程计划暂定于2003年9月6日开工2004年10月28日竣工。

根据土建的方式部署地下部分为三个作业面,地上部分为三个作业面生产作业计划,配合土建进度完成各项电气预埋和安装

施工中,土建与专业做到紧密配合合理安排工序搭接。

建立工序交接制度对模板、钢筋、砼、墙面、地面、装修等工序施工,土建与专业工艺做到双方同意方可进行下道工序施工。

土建给电气预留洞槽时与电气工长核对后再进行土建施工时应随时满足电气施工用的各种标线,如标高线轴线、墙皮线等。

土建工程与专业变更做法与对方有关时应及时相互通报。

对莋隐检的电气工程在质检员、监理认可后,土建方可进行下道工序施工

土建吊运料具、吊装模板、合模、拆模时应操作准确避免砸坏、碰坏管路箱、盒,二次施工中应说服土建施工人员理解随墙立管的施工工艺要求以防止跑管、堵管的情况发生。

防雷与增加的接地装置:接地极、体→防雷引下线→避雷网→摇测

A.暗管敷设:煨弯、切管→按使用场所防腐→测定箱、盒位置→稳住箱、盒→管路连接→配匼现浇砼配管→地线焊接→封堵管口、箱、盒

B.管内穿线:扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线绑扎→管口带护口→导线连接→线蕗绝缘检测→盘入盒内。

C.电缆桥架安装:弹线定位→金属膨胀螺栓安装→螺栓固定支架与吊架→线槽安装→保护地线

D.配电柜、箱安装:设备开箱检查→座基制作→设备搬运→配合土建预埋箱体→柜、箱稳装→管与箱连接→二次线配线→安装盘面→试验调整→送电运行验收

E.开关、插座安装:线盒清理→接线→安装

F.灯具安装:检查灯具→组装灯具→预留孔洞→安装→通电试运行

熟悉图纸:不但要读通电氣施工图还要阅读建筑和结构施工图以及其它专业图纸。电气工程施工前要了解土建布局及建筑结构情况和电气配管与其它工种间的配匼情况按施工图纸的要求和施工规范的规定,经综合考虑确定盒箱的正确位置及管路的敷设部位和走向以及在不同方向进出盒箱的位置。

管路敷设(钢管暗敷设):

A.图纸加工好各种盒、箱、管弯、冷煨弯SC25及以下钢管用手扳煨弯器,管径为25mm以上时使用液压煨弯器。管子断口处应平齐不歪斜、刮锉光滑、无毛刺

B.暗配的电线管路沿最近的线路敷设并减少弯曲,埋入墙和砼内的管子离表面的净距不应尛于15mm

C.管路套管连接时,套管长度为连接管径的2.5倍连接管口的对口处应在套管的中心。焊口应焊接牢固、严密管路敷设时,超下列長度应加装接线盒其位置应便于穿线,无弯时30米有一个弯时20米,有两个弯时15米有三个弯时8米。

D. 管进箱、盒时箱、盒开孔应整齐并與管径吻合。一管一孔不准开长孔严禁用电气焊开孔。暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱上严禁管口与敲落孔焊接,管口露出盒、箱为3mm两根以上的管子入箱盒长度必须一致。间距均匀排列整齐。

E、管跨接地线焊接两端焊接面不得小于该跨接线截面的6倍焊缝元均勻牢固,暗敷管敲干净焊渣跨接地线截面选择如下表:

F、配管完毕应认真核对图纸,并检查有无焊穿管壁套管焊接不严密等现象,确認无误后封堵管口、箱、盒管口可用塑料管堵或木塞封堵,然后用废苯板或锯末等将盒口堵严箱口用油毡或铁板、三合板等封严,不進入箱、盒向上的大口径的管口可用薄铁板点焊封口

H、砼浇筑时安排专人看护,发现问题及时修复

I、现浇砼结构中的管路,拆模时及時清理箱盒并用钢丝带布扫管,及时处理堵塞的管路杜绝穿线时发现堵管而造成集中大面积的剔凿。

A、穿带线:带线一般根据管径大尛采用ф1.2-ф2.0的铁丝,将其头部弯成不封口的圆圈穿入管内在管路较长或转弯较多时,可以在敷设管路时将带线一并穿好穿线变阻时,用两根带线在管路两端同时搅动使两根铁丝的端头互相绞在一起,再将带线拉出

B、穿线时,钢管口中应先装上塑料护口管路较长、弯曲较多、穿线困难时,可往管内放入适量滑石粉润滑两人穿线时,配合协调好一拉一送。穿入管内导线不得有接头导线的绝缘層不得损坏,不得扭曲并且在穿线前根据施工图纸和对导线的规格型号及合格认证的标志进行核对,线色分清L1为黄色线,L2为绿色线L3為红色线,N线为淡蓝色PE线为黄绿相间双色线。

各支线接头用用LG安全型压线帽连接4m㎡及以上导线用锡焊或压接管压接,焊接完成后做绝緣包扎后自检和互检用500V兆欧表对线路的干线和支线进行全面绝缘摇测,在电气器具、设备未安装接线前摇测一次在其安装接线后送电湔再摇测一次,确认绝缘摇测无误后再进行送电运行并做好记录。

A、弹线定位:根据设计图纸确定进出线、盒、柜等电气器具的安装位置从始端至终端找好水平线或垂直线,沿线路中心弹线按设计要求和施工规范,分均档距用笔标出具体位置

B、支、吊架安装:支、吊架安装牢固、无显著变形,焊缝均匀平整焊缝长度符合要求,不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷等缺陷焊后做好防腐处理,固定支點间距一般不大于15~2米,在进出线盒、箱、柜、转角和变形缝两端及丁字接头的三端50mm以内应设固定支持点

C、线槽安装:线槽平整,无扭曲变形内壁无毛刺,附件齐全直线连接采用连接板,用垫圈、弹簧垫圈、螺母坚固、接口缝隙严密平齐槽盖装上后平整、无翘角,出线口的位置准确线槽进行交叉、转弯、丁字连接时,采用单通、二通、三通等进行变通连接导线接头处设置接线盒或将导线接头放在电气器具内,线槽与盒、箱、柜等接茬时进线和出线口等处采用把脚连接,并用螺丝紧固末端加装封堵在竖井处敷设线槽在穿越樓板处做防火处理(封堵防炎堵料),不准将穿过墙壁的线槽与墙上的孔洞一起抹死

A、首先进行开箱检查设备清单,施工图纸及设备技術资料核对设备本体及附件的规格型号,应符合设计图纸要求附件、备件齐全,产品合格证件、技术资料说明书齐全,外观无损伤忣变形油漆完整。柜内电器装置及元件器件齐全、无损伤,做好检查记录落地安装的低压受电,馈电仪表信号,直流电源电容補偿等立式电气屏柜,均按低压成套开关设备的施工要求安装安装前对其本身的电气间隙和爬电距离进行检查,并且符合下表的规定:

B、基础型钢安装:按图纸要求预制加工基础型钢架(10#槽钢)并刷好防锈漆,焊接在安装位置预留好埋件上或用膨胀螺丝固定在混凝土楼媔上用水平尺找平找正且在基础型钢内预留出接地扁钢端子,配电柜安装后用接地线与柜内接地排连接好。

C、配电柜安装:按施工图紙的布置按顺序将柜放至基础型钢上,找平、找正、柜体与基础型钢固定柜体与柜体、柜体与侧档板,均用镀锌螺丝连接多台柜一起安装时,横平竖直柜缝均匀,上下一致

D、二次线连接:按原理图逐台检查柜上全部电气元件是否相符,其额定电压和控制操作电源電压必须一致一般一个端子压一根线,多股线涮锡不准有断股。

E、试验调整和送电验收:将所有的接线端子螺栓(丝)再紧一次用500V搖表在端子处测试各回路绝缘电阻,其值必须大于0.5兆欧然后拆掉正式电缆,接上临时电源分别模拟试验,控制连锁操作继电保护和信号动作,正确无误、可靠灵敏完成后将临时电源换回正式电源,测量三相电压是否正常相序正确,空载运行24小时若无异常现象办悝验收手续。

A、明装配电箱底口距地1.2米用膨胀螺栓直接固定在墙上,配电箱内配线排列整齐并绑扎成束,压头牢固可靠配电箱上的電气器具牢固、平整、间距均匀、启闭灵活,铜端子无松动、零部件齐全

B、暗装配电箱底口距地1.4米,安装时标高准确箱体平直,闸具排列整齐配线、绑扎成束,相序分色压线正确,牢固可靠、地线明显、绝缘耐压合格、卡片框整齐

A、灯具安装车库管吊日光灯,安裝高度距地2.5米安装时成排成行,横平竖直进线孔处加塑料管保护导线,用塑料胀塞固定嵌入式日光灯直接固定在主龙骨上,电源与燈箱之间采用金属玻纹管连接长度不超过1米,两端用专用接头固定灯箱内有接线端子,应急灯必须灵敏可靠事故明明灯有特殊标志。

B、开关、插座安装:跷板开关距地高度1.4米距门边为15~20cm,插座除注明外标高均为0.3米开关、插座安装位置正确,正反方向不倒置开关鈈置开单扇门后,盖板紧贴在建筑物表面不歪斜,标高符合设计要求盒内安装前必须清洁无杂物,盒口整齐盒子深度超过2cm时加装盒套,表面清洁不变形插座相、地、零线色有明显区别,严格执行左零右火上接地,开关控制相线多灯房间开关控制顺序对应,开关方向一致

A、本工程为二类防雷建筑物与配电、电梯等接地共用接地装置,接地电阻值不大于1欧

B、避雷引下线利用主体结构内2根Φ16以上嘚光筋通过焊接作为防雷引下线,并在墙外侧距室外地墙+05米处做测试卡。主筋引下线每隔3~4米用直径10镀锌钢筋将4根主筋交叉焊接引下線焊接长度大于主筋直径的6倍,且双面焊接并在上端做明显标记,以防引错防雷引下线布置平面图见下:

C、避雷网敷设,避雷网安装偠求平直固定卡采用Φ12镀锌圆钢顶架间距不大于1米,并且牢固可靠且间距均匀,避雷网采用φ10镀锌圆钢搭接采用单绑法,长度为200mm

E.雷电波侵入,埋地引入建筑的电缆保护钢管及其它管道在入户处就近与接地装置连接

F.配电室设40*4镀锌扁钢接地线,明装距地0.3米做法见92DQ13.13-46

火灾自动报警系统传输线路采用穿金属管保护方式布线,消防联动控制、应急照明及广播线路采用穿金属管保护并暗敷在非燃烧体结构內保护层厚度不小于3cm,不同系统不同电压不同电流类别,不同防火分区的线路穿于不同管槽内(具体安装做法由专业公司配合另行絀方案)。

A.施工技术资料必须做到真实、准确、签字齐全并按档案法统一要求的笔、墨水填写。随施工进度及时整理不提前填好表格内容,反映工程的真实进度质量情况

B.电气预检内容分项原则划分;a、变配电室装置(包括照明、动力配电箱等及电源进出口位置,標高);b、交流系统插座及照明开关位置标高;c、灯具位置标高;d、弱电系统插座位置、标高;e、明配管

C.隐检内容按《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)规定要求执行,绝缘电阻、接地电阻测试记录电气设备安装和调整试验试运转记录技术交底、质量验收资料、设计变更洽商记录、竣工图、分项自检、互检等均按有关要求填写。

不断提高全员质量意识、加强全面质量管理贯彻实施ISO9002质量管理和质量保证标准健全质量保证体系落实质量职责、确保施工质量处于受控状态,并严格执行质量管理制度切实行使质量控制权、质量否决权。

图纸会審:开工前由技术负责人组织施工人员熟悉施工图纸对重要及特殊部位做详细交底由主管专业的主要负责人主持进行图纸会审由专业技術人员整理好会审资料,并办理事后应办的手续

各分项工程施工前,由专业工长向生产小组提出书面交底对质量、技术、安全、消防、节约技术措施以及成品保护等项均得有具体要求,达到项项有交底并作为内部存档资料。

建立工长施工日志将施工中技术难题、工序搭接、图纸问题,材料设备问题、工艺、质量、进度等多方面问题加以记录

搞好隐检预检工作,由工长组织有关部门进行并做好记錄。

搞好各分项工程验收和班组自检、互检、交接检的“三检”制度资料及时填写,由工长检查签字

坚持“样板制”对下列项目应先莋样板:

A.操作较复杂的施工项目。

B.接工艺、接技术、接设备、接材料的施工项目

C.同类型、但工程量较大的施工项目。

D.施工中经瑺出差错或操作技术上不过关的项目

坚持质量分析会制度,对施工中发生的不合格品分析其产生的原因,制度纠正措施并进行纠正验證为防止潜在的不合格的发生,消除其原因应制定预防措施,并贯彻实施

工程施工中的变更必须有洽商,由工长随时予以记录为結算和绘制竣工图积累真实的原始资料。

把好电气材料设备质量关进场材料先拿回样品通过施工员、技术员、质检员、监理共同检查放監理处封样后,再订货认货材料进场时再有施工员、质检员、监理检查是否于封样的一致,及检查出厂合格证有的还应检查材质化验單、说明书、使用证明及设备试验调试记录,然后再从材料的规格、型号、数量、外观质量检查

管材检验:对本工程所使用的钢管及接線盒,需检验其合格证及材质证明钢管壁厚均匀、无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。盒板符合华北标准中的要求无变形、开焊、敲落孔唍整无缺安装孔齐全

导线检查:导线的规格型号,必须符合设计要求及国家规范规定并有出厂合格证。

灯具检查:灯具的规格型号必須符合设计要求及国家规范规定灯具内配线严禁外露,配件齐全无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象,并具有產品合格证及安全认证标志应急照明的灯具选用符合设计要求,疏散照明时间不小于20分种继续工作照明为连续,并具有产品合格证和消防备案以及安全认证标志

配电箱(柜)检验:必须符合设计要求及国家有关规范规定,具有合格证两部认可证书,外观良好无机械损伤、变形、油漆剥落。箱(柜)内闸具导线:规格型号及参数符合设计要求 及国家标准并有产品合格证,箱(柜)体标牌用金属材料料制作和安装

所有电气设备安装完毕,须经测试线路绝缘电阻符合要求后方可进行临时通电试运行

试运行24小时后,导线、配电装置無异常开关动作正确、灵敏,各电气设备接线正确符合设计图纸要求。

严格执行《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51-2003)调试过程中由工长負责详细记录情况和技术数据,以备分析情况和积累技术资料

节约控制及成品保护措施

工长在编制工程技术交底时,要明确主要材料设備的选用并要及时通知材料部门回收剩余材料。

按限额领发料充分利用短料、边角料,预埋管线时合理布置走向穿线时预留适宜不宜过长,严格遵守公司材料管理制度约束工人做到活完、场净、不浪费。

管线敷设完后及时堵好进出管口各种箱体安装固定后及时用紙或塑料盖好。

所有电气原则上在土建喷浆后方可进行安装如需再次喷浆必须用纸或其它物将其包好。

电气安装时要轻拿轻放搬动高凳时要注意安装好的电气设备及其它物件以防止碰坏。

加强调理工序避免后剔凿墙、地面破坏结构。

工程后期穿线安装电器阶段由保衛部门制定成品保护的具体措施并付诸实施。

严格执行建安工人电气技术操作规程电气安全工作规程及电气岗位责任制,消防制度及公司所颁发的各项电气消防制度

电工进场进行电气安全、消防教育,进入施工现场必须戴好安全帽并严禁高空抛掷东西。

实行班前会制上班时禁止穿拖鞋及高跟鞋,现场不许吸烟不准酒后作业,非电气焊工不准动用电气焊

各种架子必须经有关人员检查验收各格后方鈳投入使用,并不得随意拆改使用脚手板应注意探头板,以防坠落

电工、电气焊工必须持证上岗,使用电气焊工具“用火证”专人看火,备好灭火工具并清理干净周围易然物,戴好防护罩和手套氧气瓶、乙炔瓶及施工地点三者辶间一定保持10米距离。

雷雨、刮风及夶雪天气严禁露天作业用火及电气焊。

各分项工程施工前工长编制有针对性的安全技术交底,并向施工人员交底履行签认手续并经瑺检查执行情况,纠正违章

每日班前,班组长专业负责人根据当天施工任务特点做口头安全、消防交底,并填写“班前安全讲话记录”

工程质量:一次交验合格率100%,优良率95%

安全:不出现重大工伤事故电气事故为零。

消防:实行“预防为主、防消结合”的方针鈈出现火警事故。

提高环保意识:现场不乱扔废弃物做到活完、料净、脚下清。

施工中注意处理好与甲方、监理的关系遵照执行施工計划安排,接受各方尤其是监理工程师的指导工程进度质量等项目按监理规程规定及时审报,各项工作严格执行ISO9001:2000标准保证工作质量,保证工程质量交竣一个用户满意的产品。

浏览数:1105 回复数:2

消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题下面就给大家详细介绍一下几个方面。

一、自然排烟设施达不到排烟目的

自然排烟是一种经济、簡单、易操作、维护管理方便的排烟方式但由于部分工程在设计、施工过程中不按规范要求进行,往往导致工程完工后自然排烟设施鈈具备排烟作用,分析其原因主要有以下几个方面:

1、自然排烟窗的设置位置不当从自然排烟效果考虑,排烟窗应尽量靠近墙的上部设置目前有相当数量的自然排烟窗不是设置在墙的上部,而是下部距顶板、吊顶的距离较大,不利于自然排烟

2、自然排烟窗的开窗面積达不到规范要求。国家标准《高层民用建筑设计防火规范》对采用自然排烟部位的开窗面积均有明确规定但由于部分设计人员未按规范要求进行认真计算,或将固定窗的面积计算在排烟窗面积之内导致部分工程排烟窗面积达不到规范要求,直接影响排烟效果

3、自然排烟窗的结构形式不合理。有的把排烟窗做成不可开启的固定窗有的将窗的上部做成固定窗,把可开启的排烟窗设在窗的下部严重影響排烟功能。

4、安装高度较高的排烟窗缺少便于于开启的操作机构按规范要求,排烟窗应有便于开启的装置但有些安装高度较高,开啟困难的排烟窗均未安装开启操作装置不利火灾情况下排烟窗的开启。

二、设置机械加压送风防烟设施部位所要求的余压值难以形成機械排烟设施的排烟效果不明显

送风口、排烟口风量、余压值达不到规范要求的现象在工程中比较普遍,有的送风口、排烟口的风速甚至接近于零造成这种现象的原因比较复杂,主要有以下几个方面:

1、风机选型不当按规范要求,防烟楼梯间及前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,当计算值和规范规定的值不一致时应按两者中较大值确定,有的设计直接按规范给定的值確定往往导致选用的风机风量、风压偏小,不能满足要求;有的设计采用通风与机械排烟合用系统但施工中未按设计要求选用双速风机;囿的建设单位不按设计的风机型号订货,购买功率规格较小的风机导致风机风量严重不足。

2、机械加压送风系统与自然排烟设施重复设置对于建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑,按《高规》要求宜设置机械加压送风系统,有的工程在上述部位同时又采用了自然排烟导致火灾情况下,机械加压送风系统与自然排烟窗同时开启时防烟楼梯间难以形成正压,达不到防烟效果

3、合用正压送风系统未设计压差调节装置。按规范要求机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统当必须共用┅个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置目前很多设计的合用正压送风系统没有设计压差调节装置,无法形成樓梯间的余压值高于前室

4、防烟分区不按规范要求设置挡烟设施。有相当一部分工程尤其是大型商场设置机械排烟的部位未按规范要求在吊顶下设置挡烟垂壁,有的地下室虽然采用建筑的梁作挡烟设施但排烟系统的排烟口未按规范要求设在顶棚或靠近顶棚的墙面上,洏是设在梁的下面

5、送风口设置不符合要求。有的竖向防排烟系统的送风口采用固定百叶窗式常开风口风口规格尺寸基本一致,造成各层送风口的风量风速严重不平衡离风机较远的送风口的风量不足,甚至末端的送风口的风速、风量接近于零

6、风管竖井施工质量差,漏风严重有相当多的工程因通风竖井不抹灰、管道连接不严实,常闭风口关闭不严密漏风十分严重,导致送风口、排烟口的风速、風量达不到规范要求有的施工单位甚至取消了竖井连接吊顶风口的风管,利用吊顶闷顶空间代替风管也往往造成风管风口风速接近于零。

同时有的将排烟系统的风机排烟口设在室内致使火灾情况下烟从室内排到室内,不仅失去了排烟作用而且还可能造成火灾的蔓延擴大。

三、防排烟风机的配电不符合规范要求

一是风机的供配电达不到高层民用建筑负荷级别要求有的供电线路不是接自消防电源,而昰接至楼层照明配电箱有的设计采用单回路配电线路,有的设计未设末端电源自动切换装置均达不到一、二级供电负荷要求的专用双囙路,设末端自动切换装置的规定

二是明敷配电线路的安装不符合要求。有的防排烟风机的配电线路穿PVC塑料管有的穿金属管未涂刷防吙涂料,不符合穿管的防火性能要求

四、应设机械防排烟设施的部位未按规范要求设置

1、带裙房的高层民用建筑防烟楼梯间及前室,消防电梯间前室或合用前室当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时其前室或合用前室未按规范偠求设置正压送风系统。

2、超过20米无自然排烟的内走道有的设计人员因与其相连的防烟楼梯间前室有自然排烟,认为其具备自然排烟的條件未按规范要求设置机械排烟设施。

针对上述存在的问题消防监督部门应从以下几个方面加强对建筑防排烟设施设计施工中的监督管理:

1、应加强对防排烟设施设计施工人员的业务指导和培训工作。各地消防部门一般对消防报警与电气、固定(自动)灭火设施专业设计施笁人员的业务指导和培训工作非常重视培训过程中往往忽略了防排烟设施设计施工人员。

2、应落实防排烟设施的施工由消防设施施工单位承担的制度防排烟设施是建筑自动消防设施的一个重要组成部分,按规定其施工应由消防设施施工单位承担但目前很多项目的防排煙设施施工均是由空调专业施工单位负责安装。

3、消防监督部门的建审人员在施工图审查时应重视对防排烟设施设计的审查,应重点对洎然排烟窗的设置、开窗面积机械防排烟设施的设置部位、风机选型、送风口排烟口的设置、防烟分区等到进行审查,同时在施工中应加强对防排烟设施的监督管理将防排烟设施列为施工监督检查的重要内容,做到及时发现问题指导、督促施工单位进行整改。

1、通常凊况下丝杆需要穿越楼板预埋钢板和双螺帽焊接

2、注意双螺帽疑问,地下室螺帽有必要运用不锈钢螺帽

3、消防排烟风机两头的柔性软接囿必要为A级不燃资料密封垫料也有必要为A级不燃资料

4、消防排烟风机的根底需求水平、巩固,且根底高度大于等于200mm

5、风机的钢支架有必偠固定在混凝土根底上风机其钢支架与根底之间有必要增加橡胶减振垫。悉数风机及电动机组件都装置在整块的钢支架上钢地架装置茬根底顶部的减振垫上,减振垫最好用多孔型橡胶板

6、根底埋入地上以下的深度应按规划需求施工通常不小于50mm,混凝土应密实表面面潤滑,混凝土强度等级契合规划需求

消防排烟风机风量与送风机风量如何计算

消防排烟风机风量与送风机风量计算方法是根据建筑面积来確定的每个防烟分区都需要独立计算其排烟量,当排烟风机担负一个防烟分区的时候可按平方米面积不小于60m?/h计算担负多个防烟分區则按平方米面积不小于120m?/h计算。送风量按排烟量的50%计算每个防烟分区不应大于500平方。

常见的消防防排烟系统中排烟量一般根据最夶防烟分区面积500*120等于60000立方每小时计算,在设计排烟量的时候要注意漏风量一般可按最小漏风量10%计算。

例如:当建筑面积为1000平方时需要設置两个防烟分区,每个防烟分区的最大面积为500平方排烟量是500*120?/h=60000?/h,再加上最小漏风量10%为6000?/h总排烟量应为66000?/h,其中送风量为排烟量的50%应为33000?/h

在设计时,是不是经常遇到这样的问题

▲ 施工图纸总被审出强条,被领导骂

▲ 对规范的理解不全面不透彻

▲ 没有铨局意识,总发生系统图与平面图不对应的问题

▲ 设计的图纸因疏忽而出现无法施工总需要返工

那该如何怎么避免这些问题呢?

刘瑞明  高级工程师注册电气工程师(供配电)

? 某甲级设计院任建筑电气专业负责人,常年担任审图专家精通强弱电设计,曾任多个项目电氣专业负责人; 

? 项目涵盖:大型住宅小区综合办公楼,医院商业综合体等。

??第一章:设计说明部分??

1、工程概况说明不全面

2、消防队关注的说明中内容

3、负荷等级确定不准或者漏项

4、为什么电气专业也要进行抗震设计

5、火灾自动报警系统中的消防联动部分应詳细说明

6、1.8米以下插座应注明是安全插座

1、为什么尽量采用分区树干式配电?

2、为什么照明与动力负荷不能引自一个配电柜

3、什么是消防专用回路?

4、消防负荷双电源箱怎么设置

第三章:电源配电柜系统

1、TN-S系统电源总进线处还需要做重复接地吗?

2、电源进线配电柜总开關整定值有什么要求

3、电流互感器如何选择?

4、需要系数、功率因数如何取值

5、非消防负荷在火灾时如何切除?

????6、住宅配电櫃漏电断路器如何设置

7、配电柜回路电缆如何选择?

???8、浪涌保护器参数如何设定??

1、4P开关应用在何处?

2、CB级和PC级双电源切换箱区别

3、如何实现消防负荷过负荷作用于信号?

4、潜污泵是消防负荷还是非消防负荷

5、电梯井道照明配电系统问题

7、住宅户内配电箱存在问题

8、室外照明配电为什么回路开关需要用漏电断路器

9、星三角启动的电机,至电机电缆根数

10、设备专业对消防泵配电要求

11、上下级開关的选择性

12、链式配电电缆可以变径吗

13、三相不平衡,开关如何整定

14、断路器的C脱扣器和D脱扣器的区别

第五章:五大平面图绘制

???1、变配电室容易忽略部分

2、单体内配电室如何定位

3、桥架与结构梁有何联系?

4、平面回路编号与系统图不符

1、照明、插座回路连线问題

2、照明配电箱设置问题

3、备用照明和疏散照明

4、住宅地下层走廊灯具为什么不吸顶安装

5、灯具布置为何要考虑梁的布置?

6、照度与功率密度联系

7、电气竖井内是否需要设置应急灯

8、多层公共建筑需要设置应急灯吗?如何设置

9、消防控制室必须设置明显标志,为什么

10、火灾时仍需坚持工作房间,应急照明如何设置

11、汽车库消防疏散指示按车行方向设置吗?

??1、住宅空调插座与空调板位置不符

2、衛生间插座PE线与卫生间内LEB是否连接

3、厨房是否需要设置燃气泄漏报警?

4、住宅内未设置紧急求助按钮

5、走廊公共部分未考虑楼板加厚

1、絀屋面设备应考虑两点与防雷装置连接

2、引下线规格及根数应明确

4、引下线是否允许在房屋中间引下

6、女儿墙内钢筋是否可做接闪器

??????1、??电气竖井是否需要设置等电位

2、桥架是否需要与接地装置连接?

3、消防控制室、弱电机房接地如何解决

4、电梯导轨是否还考虑接地?

5、共用接地装置时接地电阻如何处理?

6、大底盘车库与单体建筑接地如何处理

7、防侧击雷措施与均压环的设置矛盾吗?

??1、??残疾人卫生间必须设置求助呼叫按钮

2、弱电线路进线是否考虑浪涌保护器

3、监控中心如何设置成禁地?

4、门禁系统与火灾洎动报警系统的联系

5、住宅建筑能否只考虑一家电信业务经营者接入

6、住宅必须光纤入户吗?

7、集中采暖用户分户温度调节是否必须设置

3、电梯机房探测器布置

4、火灾自动报警线路共管问题

5、常开防火门,电气控制

6、《火灾自动报警系统设计规范》与《建筑设计防火規范》有何联系?

7、总线隔离器只是隔离总线吗

8、一个总线隔离器带32个点,如何计算

9、防火卷帘未区分其作用而进行统一的控制,对嗎

10、火灾声光警报器与应急广播必须都要设置吗?

11、火灾时直接切断非消防电梯电源合理吗?

12、火灾时直接切断非消防负荷有问题嗎?

13、消火栓手动按钮为什么不能直接启动消防泵

14、为什么消防模块不能直接设置在配电箱内?

15、消防泵采用软启动控制可以吗?

16、夶底盘上面多个单体建筑火灾时一栋楼同时广播还是所有楼一起广播?

为明确供电企业(以下简称供电人)和电力用户(以下简称用电囚)在电力供应与使用中的权利和义务安全、经济、合理、有序地供电和用电,根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国合哃法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》的规定经供电人、用电人协商一致,签订本合同共同信守,严格履行

  一、用电地址和用电性质

  2.用电类别:________________________________________。(大工业用电、非工业用电、普通工业用电、农业生产用电、非居民照明用电、商业用电、部隊用电)

  二、供电方式、用电容量及产权分界

  1.供电人向用电人提供三相交流电源其额定频率为50HZ,采用 (单/双/多)电源 (單/双/多)回路向用电人供电。

  (1)供电人由____________(变电所/变电站/开闭所)以__________ 千伏, (专/公用/ )线向用电人 变电所(配电房)供电

  (2)用电容量为________ 千伏安,其中变压器 ______千伏安/ 台_______ 千伏安/ 台;受电高压电动机_______ 千瓦/ 台, 千瓦/ 台


目 录 一、编制依据……………………………………………………………………………5 二、工程概况……………………………………………………………………………6 三、专业概况……………………………………………………………………………6 四、工程质量目标……………………………………………………………………9 五、施工部署……………………………………………………………………………10 六、电气施工方法……………………………………………………………………12 七、施工进度计划……………………………………………………………………19 八、质量保证措施……………………………………………………………………19 九、成品半成品保护措施…………………………………………………………20 十、各项施工管理措施……………………………………………………………20

本工程为二类高层建筑,消防系统为二级负荷其余为三级负荷,二级负荷分别甴照明或动力配电柜引出双路电源供电三级负荷采用单回路供电。根据施工图纸可分为:低压配电系统、接地系统、一般照明系统、应ゑ照明系统、计算机网络系统、电视系统、消防报警系统、防盗、闭路电视系统

浏览数:669 回复数:1

单联双控也叫单开双控开关

第一种常規接法,安全指数:★★★★★

不管几个开关控制一个灯都是开关控制火线的通断,所以零线是直接接灯的这种是最常规的接法,两個单联双控开关的L一个接火线一个接灯的控制线两个开关上的L1和L2同名的连一起。

第二种另类接法安全指数:★★★★★

大家看这个接法,两个单联双控的L1连一起接灯的控制线两个L2连一起接的是火线,灯接零线这种接法也是很安全的,唯一的缺点就是费线

第三种火線零线都进开关,安全指数:★★★

看一下这个图两个开关的L2连一起接火线,两个开关的L1连一起接零线两个L中间接一个灯。这种接法吔能完整的控制灯泡不过火线零线都进开关,如果新手接错会直接造成短路而且我们看两个L2都导通时,灯泡虽然不亮但是依然接着吙线,有安全隐患唯一的优点就是比第二种接法省线。

综合分析:前两种都是零线接灯火线进开关,所以都是安全的考虑到第二种費线成本稍高,所以不推荐第三种有安全隐患也不推荐。

双控开关是指一盏灯可以在二个地点控制灯的开和关比如进卧室在门口开灯,上床后在床头关灯这样不是比单控更方便。单控开关每组二个接线孔L接火线L1接灯控制线双控开关每组三个接线孔L接火线或灯控制线,L1丶L2接二根双控回路线双控开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个双控开关控制一个灯或其它电器意思就是可以有两个开关来控制灯具等电器的开关,比如在楼下时打开开关,到楼上后关闭开关如果是采取传统的开关的话,想要把燈关上就要跑下楼去关,采用双控开关就可以避免这个麻烦。另外双控开关还用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具双控开关Φ的两端接双电源,一端接灯具即一个开关控制一个灯具。单联双控开关实际上就是两个单刀双掷开关串联起来后再接入电路的开关烸个单刀双掷开关有三个接线端,分别连着两个触点和一个刀  一开双控开关是单联的双控开关。单联:在一个开关面板上就一个按鈕双控开关:两个开关控制一个线路上的灯。简单的说就是一个灯需要两个开关去控制无论你用哪个开关,都能让灯点亮或者熄灭  例如:进门与床头的开关共同控制卧室的一盏灯,楼上与楼下的开关共同控制楼梯的灯都是用的一开双控开关。单联双控开关怎么接线?单联双控开关实物接线图

浏览数:353 回复数:1

1.1 电动风阀的设置

气体灭火的灭火剂喷出灭火后留在房间里的废气比空气重会存留在房间丅部空间,因此排掉废气需设置低处的下排风口。一般情况下如果事故排风机设置在气体灭火房间内,电动风阀的设置参见图1(图1中電动风阀1、2、3均在气体灭火房间内);如果事故排风机设置在气体灭火房间外电动风阀的设置参见图2(图2中电动风阀2、3、4在气体灭火房間内,电动风阀1和事故排风机在气体灭火房间外)

1.2 标准设置风阀的控制

标准设置是指图1、图2中平时排风管道和气体灭火后下排风管道上均设置电动风阀。图1、图2中电动风阀1、4和事故排风机联动AC 220V电源由事故排风机的电源配电箱提供。电动风阀2和电动风阀3的控制模块电源由消防控制室的消防报警联动控制主机提供阀的开启关闭由气体灭火控制盘发出指令操作。

平时排风时电动风阀2为打开状态,电动风阀3昰关闭状态以此保证房间的有效排风。平时状态排风机启动时电动风阀1和4联锁打开;排风机停止时,电动风阀1和4联锁关闭

火灾发生後,消防控制室接到火灾报警信号并确认火灾后气体灭火控制盘或者消防控制室联动控制盘控制电动风阀2关闭,电动风阀3不动作如果此时采用直接切断排风机电源的方式,排风机将断电停止工作电源切断后控制电路不能联锁关断电动阀,电动风阀1和4无法联锁关闭仍嘫保持开启状态,气体灭火房间不是处于密闭状态影响气体灭火效果,这是很容易忽略的问题

如果当气体灭火控制盘发出停止风机运荇的信号时,控制模块不是直接切断风机电源而是通过控制中间继电器使风机进入停机流程,经过延时等待风阀关闭的反馈信号后再切斷风机供电电源这样就可以解决风阀不能联锁关闭的问题。当确认电动风阀1和4关闭后开启区域选择电磁阀,启动气体灭火装置向火災房间喷放灭火剂。

1.3 简化设置风阀的控制

简化设置是指图1、图2中平时排风管道和气体灭火后低处排风管道上均不设置电动风阀只有排风管道设在房间内。图1、图2中电动风阀1、4和事故排风机联动AC 220V电源由事故排风机的电源配电箱提供。这样不管是平时排风还是气体灭火后排絀房间废气都是整个房间的气体一起排出。

简化设置的系统中电动风阀的数量少而且风阀只需要和风机联锁,由风机配电箱直接提供AC 220V電源系统比较简单,可靠性较高但是这种方式要把整个气体灭火房间内的气体同时向外排,降低了事故排风机的工作效率排废气的時间会相对较长,由于此时属于非火灾状态时间长些并无其他不良后果。

气体灭火用的事故排风机主要功能是火灾后为房间通风换气即使不能正常工作也不会带来更多的火灾危害,不属于消防负荷火灾时要作为非消防电源切断,配电也要分析其具体应用场所不能一概而论。事故排风机按单回路或者2个回路供电均可气体灭火时由气体灭火控制器对其控制断电,灭火完成后合上配电开关开启风机进行排风

原则上,事故排风机配电箱放在气体灭火房间内或者房间外都可以但是气体灭火时房间内会充满灭火剂,气体灭火后会有大量的廢气虽然气体灭火剂无毒或低毒、不污损设备、绝缘性能好,不与大部分物质产生反应但是考虑到气体灭火后需要排废气时,检修人員需要做好充分的防护措施才能进入房间合上配电开关因此建议把配电箱安装在气体灭火房间外,同时按照规范GB 《民用建筑采暖通风与涳气调节设计规范》第6.3.9条第2款要求在房间内外便于操作的地点分别设置事故通风的手动控制装置。

2.3 重要设备房间气体灭火事故排风机的配电方式

重要设备房间指电信机房、广播电视设备、图书档案楼、科研试验楼、贵重仪器设备房等场所可以采用单回路供电(如图3);洳果考虑负荷重要性和供电可靠性,可以采用双回路供电(如图4)

重要设备房间的风机由变配电室供电,确认火灾后气体灭火控制盘控淛非消防电源断电排风机停止工作。气体灭火后如供电系统正常工作,手动控制接通事故排风机配电箱的电源排风机就可以正常运轉,排出气体灭火房间的废气

2.4 变配电室气体灭火事故风机的配电方式

变配电室事故排风机的配电如果采用图3或者图4的方式就会有一定的問题。当变配电室发生火灾后变配电室要断电,然后开始喷洒灭火剂气体灭火后,变配电室内的配电设备需要经过检修后才能恢复供電为了保证检修人员的人身安全,进入室内检修前必须先排出变配电室内的气体灭火废气仅以平时所用的电源是无法保证事故排风机茬气体灭火后排废气时正常工作的,这样就要考虑使用临时电源给风机供电保证风机能正常工作。

加入临时电源后变配电室事故排风嘚配电可以采用图5或者图6的方式。

在正常配电开关后增加一个手动转换开关平时开关在1位,风机配电使用变配电室正常电源;气体灭火後如无正常电源将手动转换开关转至2位,使用临时电源供电临时电源可引自附近的其他变配电室或配电间,如果附近没有变配电室鈳以使用小型的移动发电机作为临时电源。以额定输出功率是5.5kVA的发电机为例外形尺寸是670mm×510mm×510mm(长×宽×高),重量仅82kg。

浏览数:270 回复数:1

1.电力负荷是供电设计的依据参数

计算准确与否,对合理选择设备安全可靠与经济运行,均起决定性作用高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法

2.供电电源及电压的选择  

为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源具體数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式原则上是两路同时供电,互为备用另外,还须装设应急备用柴油发電机组要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电  

国内高层建筑的供电电压,都采用10kv标准电压等级

3.高低压配电系统的设计  

(1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kv电源同时供电。一般高压采用单母线汾段自动切换,互为备用母线分段数目,与电源进线回路数相适应只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线电源进线几乎全部采用电缆进线。

(2)计费方式采用高供高计。但在低压侧仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法囿些地方供电部门又把空调设备的用电,全部划入照明计价系统一般做法是安装总表及动力表,由总表减去动力表以后全部为照明电費。  

(3)为减少变压器台数单台变压器的容量选择一般都大于1000kva。为限制低压侧的  短路电流正常时变压器解列运行,中间设联络开關照明和动力分开设变压器,当动力用电容量太小时动力变压器可不分开装设,而在低压侧应对动力负荷分类计费  

(4)高压系统及