低压配电柜调试步骤有哪些?
提问者:邱思嘉| 地点:
| 浏览次数:
418| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:1162
| 被采纳数:0
接线时看好那是进线,把微断分掉接在其下口,注意要分清零、火,接零线。抽屉内一次、二次完工后把抽
屉摇到工作位置,把断路器手动合上
回答数:21312
| 被采纳数:10
一是结构部分检验,即为箱体尺寸检验,如果是标准柜体抽检就可以了。二是电气检验,电气方面首先要根据技术图纸核对元器件型号,j校验搭接点力矩,并做标识(这项工作很费力,要100%检查),同时注意爬电距离,及相间距离是否符合标准,接线是否符合公司的工艺要求等。然后检查主回路、控制回路是否正确,回路主要用万用表量线。最后是上电测试电气功能是否符合图纸要求,合格与否都要出具检验报告,合格的贴签发货,不合格的返回整改。
回答数:9741
| 被采纳数:37
 2.3.1 机械试验
  机械试验主要是对手操部件和抽屉的手动试验。
  这些试验主要是验证个个操作机构是否灵活,可靠,特别是抽屉在试验,连接,断开位置定位是否可靠尤为重要,因为这将直接影响到低压柜能否正常使用。
  2.3.2 电气调试
  电气调试主要包括:电气操作实验;连锁功能试验;绝缘测试。
  2.3.2.1电气操作实验
  在安装和接线都正确的前提下,按电气原理图进行模拟动作验,即通电试验。主要包括:断路器合、分闸是否正常;按钮操作及相关的指示灯是否正常;手动投切是否正常;这种试验,要一台一台进行,先进行柜子的调试,然后将抽屉逐一调试如果是抽屉
  柜,要一只抽屉、一只抽屉调试。
  2.3.2.2 联锁功能试验
  通电检查操作机构与门的联锁,抽屉与门的联锁。在合闸(通电)情况下,门是打不开的。只有分闸以后,才可以开门。双电源间的机械或电气联锁在正常电源正常供电时备用电源的断路器不能合闸,在主电源切断时,备用电源自动完成互投。
  2.3.2.3 绝缘电阻测试
  为确保操作人员、柜体、柜内器件的安全,绝缘电阻测试是必不可少的。
  其主要测量的部位有:开关柜的主开关在断开位置时,同极的进线和出线之间;主开关闭合时不同极的带电部件之间;主电路和控制电路之间;各带电元件与柜体金属框架之间。
  测试时间要达到1分钟,测试电阻必须达到0.5MΩ机电调试知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关机电调试最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&近年来,随着建设“五大发展”示范市战略的实施,全市经济保持了迅猛发展的良好势头。为强化安全生产“红线”意识和底线思维,确保人民群众生命财产安全和全市重点项目建设工程顺利推进,现就进一步加强全市重点项目建设工程安全生产工作通知如下。
&&&&根据《关于开展年度江苏省工程造价咨询企业信用评价工作的通知》(苏建价协〔2017〕7号)的要求,2017年8月至10月,我处牵头组织开展了南京市工程造价咨询企业的信用评价考核工作,并于10月底前,将复核结果审定上报至省造价总站。
&&&&日前,陕西省建设工程造价管理协会举行“工程造价咨询的发展方向与企业转型升级”为主题的讲座,由中国建设工程造价管理协会专家委员会常务副主任吴佐民同志主讲。
&&&&为合理确定工程造价,维护建设工程发承包双方的合法权益,根据《吉林省住房和城乡建设厅关于在全省禁止建筑工程施工现场搅拌砂浆及推广使用预拌砂浆的指导意见》(吉建办[2017]34号),现就使用预拌砂浆工程计价的有关问题规定如下。
&&&&根据相关通知文件要求,浙江省建设工程造价管理总站于8月-10月期间组织开展了全省工程造价咨询企业执业成果质量的检查工作,现将检查情况通报如下。
&&&&《工程咨询行业管理办法》已经国家发展和改革委员会主任办公会讨论通过,现予以发布,自日起施行。
&&&&2017版定额与实施细则中部分内容有误,现予勘误,详见附件1-附件4(以电子版发布)。勘误后,定额中的工料机基价、材料费基价、施工机具使用费基价应作相应调整。
&&&&日前,《湖北省房屋修缮工程预算定额》(2017版)编制工作启动会在武汉市博奥建设工程造价咨询有限公司召开。省建设工程标准定额管理总站站长刘中强、武汉市博奥建设工程造价咨询有限公司董事长兼总经理顾莉莉出席会议并讲话。
&&&&为规范钢筋加工、使用行为,保障工程质量,根据质检总局、住房城乡建设部、工商总局《关于进一步加强建筑钢筋质量监管严惩“瘦身”钢筋等违法行为的通知》文件要求,近日,陕西省住建厅就加强建筑工程使用钢筋质量管理工作提出具体要求。
&&&&《国务院关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》(国发〔2016〕5号)文件要求,江苏省工程造价信息网造价员登录系统现已关闭,同时停止办理造价员变更、补办、验证、注销等相关事项。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
机电调试相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-常见问题解答
院校申请解析想搞电调玩,研究了一下好些商用电调竟然没有电流检测...
最近想搞个电调玩玩,用AO4646搭的面包板,整体会转了。但网上研究了下啊其他商用电调,惊奇发现好多竟然没有电流检测和过流保护部分,难道都是通过检测mos管导通压降的不成。
请问这是哪家的啊,还打着HW的版本啊
很多驱动器都没有过流检测,增加那个成本也会增加。关键看应用,如果轻负载以及简单的应用场合,不增加也无所谓,不容易烧毁。
打算用stm8做一个玩玩,带过流保护,直接接在TIM1_BKN刹车输入断,带温度保护。使用同步续流,使低速启动容易。
哎,感觉怎么好些个商用电调还不如德国开源的那个电调啊,没有电流检测,上电也无法对各个东西自检,例如mos管是否短路开路,电机是否缺相。
zhangshixing 发表于
哎,感觉怎么好些个商用电调还不如德国开源的那个电调啊,没有电流检测,上电也无法对各个东西自检,例如mo ...
假如飞机飞在空中,出现了过流,或是缺相,就算有这些保护功能你又能怎样呢?还不是会炸机啊
zqbing 发表于
假如飞机飞在空中,出现了过流,或是缺相,就算有这些保护功能你又能怎样呢?还不是会炸机啊 ...
至少电调电机不会冒烟,甚至着火啊。
打电话问过几个厂家,的确都没有过流保护和电流检测,也就是说如果你用20A的电调一不小心接的电机功率比较大或螺旋桨比较大,就等着烧吧,别指望电调达到一定的电流保护了
好多是没有的,说得功能一堆,到手一测能正反转就算不错了。
根本没必要电流保护,电调是用来做暴力3D,电流瞬间超大,难道你想让电调有电流保护后突然空中断油吗?用多大规格的电调,玩家心里有数的,不可能用20A去开450,这个是常识问题,电调都没电流检测的,只有那些开源的四轴有,那个没什么暴力,另外STM8做电调不合适,个人建议,仅供参考
qxj_2011 发表于
根本没必要电流保护,电调是用来做暴力3D,电流瞬间超大,难道你想让电调有电流保护后突然空中断油吗?用多 ...
没电流保护就怕万一卡住电调也不会爆掉,看到有些飞着着火的都有。电流保护发生时可以限制电流,使电流不会超过太多,单不能停机。
stm8已经在试了啊,用AD采样效果还是不错的,如果用同步续流,很容易就能启动。
有的电调是用PCB上一段导线的压降来检测电流的
zhangshixing 发表于
没电流保护就怕万一卡住电调也不会爆掉,看到有些飞着着火的都有。电流保护发生时可以限制电流,使电流不 ...
电机卡住都有防堵转程序,堵转的力矩和次数都是程序里有控制的,根本不需要测电流,我就是用STM8做的飞机电调和车调,STM8没有内部比较器,而且假如用C的话,速度也太慢,不怎么适合做电调,有机会我们可以交流一下
另外用AD的话,3600KV的电机,换相间隔只有25US,你的采样时间和频率够吗?能保证换相的准确性吗?
qxj_2011 发表于
另外用AD的话,3600KV的电机,换相间隔只有25US,你的采样时间和频率够吗?能保证换相的准确性吗? ...
不知道比较器方式的话,滤波的延迟能用多大啊,高速时对换相影响大不啊
我不用电容滤波,电容会带来相位的滞后,我是软件上有处理
qxj_2011 发表于
电机卡住都有防堵转程序,堵转的力矩和次数都是程序里有控制的,根本不需要测电流,我就是用STM8做的飞机 ...
堵转 程序 怎么处理的,无感的话&&你怎么知道堵转了
qxj_2011 发表于
另外用AD的话,3600KV的电机,换相间隔只有25US,你的采样时间和频率够吗?能保证换相的准确性吗? ...
STM8&&10 位AD做过零检测在启动时候容易出现不平滑,偶尔会卡一下
PCB导线电阻没有你想象中的低……在大电流回路上找个合适位置就可以取到几十mV的电压,精确测量不合适,但是做过流检测是足够了。
qxj_2011 发表于
电机卡住都有防堵转程序,堵转的力矩和次数都是程序里有控制的,根本不需要测电流,我就是用STM8做的飞机 ...
图上的这个好像是C。我想用它做电调,不知道效果怎么样,有经验的坛友谈谈
图上的这个好像是C。我想用它做电调,不知道效果怎么样,有经验的坛友谈谈&&...
好盈的好多电调都是C8051这一类的,还有334
一般都是人为的&&看着不超过电调负载的用就行了 当然过载了也就只有看着烧了的份了
看BLHELI快速入门,成为电调专家的捷径。
看BLHELI快速入门,成为电调专家的捷径。
在哪里能开到elheli快速入门
个人觉得,无感的是可取的,过流保护要看场合,一般不用没问题,除非余量很大,但是大电流mos管不便宜吧?用专用芯片做的电调可以带过流保护,但在实际使用中,过流保护真的很危险,特别是飞在天上的
结果都一样,能省成本就省,能省重量就省,没必要
又不是工业产品。
航模上的电调一般用什么MCu合适?
电流保护没法做,在飞机暴力机动时,航模的电机电流会有短暂的波峰,这个瞬间电流会比额定最大电流大很多。
某盈新出的大电流电调都带了过流熔断器
虽然,该炸还是炸,但是换个保险继续耍