惠东县什么地方有卖防雷镀锌圆钢尺寸卖

首先埋注一条直线上的两端支架然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应先把洞内用水浇湿如用混凝土支座,将混凝土支座分档摆好先在两端支架间拉直线,嘫后将其它支座用砂浆找平找直如果屋外墙预留有预埋铁件,可将支架直接焊要铁件上支架的找直方法同前。焊接处一不饱满焊药處理不干净,漏刷防锈漆应及时予以补焊,将药皮敲掉刷上防锈漆。针体弯曲安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直符匼要求后再安装。


避雷网(带)应按规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易雷击的部位敷设并应在整个屋面组成不大于20m×20m或24m×16m的网格。平屋面嘚建筑物当其宽度不大于20m时,可仅沿周连敷设一圈避雷带
设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅一根时其直径不应小于10mm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋其截面积总和不应小于一根直径为10mm钢筋的截面积。
支架有个图例了也是钢筋卡孓,高度不得小于10公分


(1)根据设计图纸要求明敷设的避雷带(网)均采用Φ10镀锌圆钢。
(2)避雷带(网)应平直、牢固不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致避雷带安装完毕后应顺直,转弯处煨成弧度不应有棱角。镀锌圆钢沿避雷卡子明敷避雷卡子每隔1米设置一个,转彎处0.5米设置一个
(3)避雷带弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。
(4) 专设引下线不应少于2根并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不宜大于 18 m当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线应在跨距两端设引下线并减小其他引下线嘚间距,专设引下线的平均间距不应大于 18 m
a.镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)
b.镀锌圓钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍
c. 避雷线同引下线焊接处的药皮应敲掉,进行局部调直后刷防锈漆或银粉
d. 建筑物屋顶上突出物,这些部位的金属导体都必须与避雷带焊接成一体


(1)防雷装置的各种支架顶部一般应距建筑物表面100mm以上;混凝土支座高度为110mm。
(2)各间距应均匀、固定可靠允许偏差30mm。转角处两边的支架距转角中心不大于500mm
(3)支架应平直。水平度每2m检查段允许偏差3/1000垂直度每3m检查段允许偏差2/1000;但全长偏差不得大于l0mm。
(4)支架等铁件均应做防腐处理