照明接地线路用接地浅伥项线用正确吗?

JB-TGL-SH2112火灾报警控制器(联动型)是一種大容量、智能化、具有火灾报警、联动控制功能的控制器由火灾报警、联动控制、电源和备电四大部分组成。 JB-TGL-SH2112火灾报警控制器(联动型)具有良好的人机交互汉字显示界面操作灵活方便,性能稳定、功能完善适用于大中规模的火灾报警和联动控制一体的消防工程。 技术參数 引用标准 GB 《火灾报警控制器》 重量:70kg 颜色:灰白色 基本功能: 符合GB和GB 探测器总线报警容量:一台控制器最大8个回路,每个回路最大240个報警部位共1920个报警部位。 控制器总线容量:一台集中机最大可接99台从机(区域控制器或火灾显示盘) 联动容量:总线联动480个点(占用报警地址),直接输出触点8个(可扩充)多线总线联动点数之和不大于520点。 连线方式:回路为无极性二总线集中机与区控机之间为RS-485总线,线规格均为ZR-RVS-2×1.5mm2回路总线长度不大于1500米(加中继器可达3000m)。 工作原理 JB-TGL-SH2112火灾报警控制器(联动型)的原理方框图见图1所示 图1 SH2112控制主板原悝方框图 其中火灾报警部分由控制主板、主灯键板和回路板组成。一个回路板管理两个探测回路每个报警部位对应一个编码单元。 联动控制为直接输出触点控制由一块联动主板和联动灯键板组成。 微处理器主要完成对8个回路的1920个编码单元的登记和巡检一旦发现回路上絀现火警、故障时,立即进行相应的联动操作、声光报警、LCD液晶显示和打印记录控制主板通过RS-485通信接口组成控制器通信网,实现对区域機复位、消音等功能以及其他信息传送功能控制主板通过RS-232通信接口向消防中心传递火警信息。 安装、调试 JB-TGL-SH2112火灾报警控制器(联动型)为竝柜式通用控制器其外型图2所示。 图2 SH2112控制器外型图 安装 由于本控制器为重要消防设备设备的安装应由本厂工程安装人员或各地消防部門认可的专业安装人员安装。探测器和控制器的安装必须在建筑物土建及装璜工程结束后进行在使用中应谨防受到破坏和污染。 本机为竝柜式结构应在该机背后留出一米以上的安装维修通道,至少在一侧留出一