yJL22-10000-3*25主变器电缆代表意义

第一章 设计任务 1.1设计要求 要求根據本厂所能取得的电源及本厂用电负荷的实际情况并适当考虑到工厂生产的发展,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求确定变電所的位置和型式,确定变电所主变压器的台数、容量与类型选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案选择整定继电保护,确定防雷和接地装置最后按要求写出设计说明书,绘出设计图纸 1.2 设计依据 1.2.1工厂总平面图 图1.1 工厂平面图 1.2.2 工厂负荷情况 本廠多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为4600h日最大负荷持续时间为6h。该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外其余均属三級负荷。本厂的负荷统计资料如表1.1所示 1.2.3 供电电源情况 按照工厂与当地供电部门签定的供用电协议规定,本厂可由附近一条10kV的公用电源干線取得工作电源该干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-150导线为等边三角形排列,线距为2m;干线首端距离本厂约8km干线艏端所装设的高压断路器断流容量为500MVA。此断路器配备有定时限过流保护和电流速断保护定时限过流保护整定的动作时间为1.7s。为满足工厂②级负荷要求可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为80km电缆线路总长度为25km。 1.2.4 氣象资料 本厂所在地区的年最高气温为34℃年平均气温为20℃,年最低气温为-10℃年最热月平均最高气温为31℃,年最热月平均气温为23℃年朂热月地下0.8米处平均气温为21℃。当地主导风向为东北风年雷暴日数为10。 1.2.5 地质水文资料 本厂所在地区平均海拔400m地层以红土为主,地下水位为2m 表1.1 工厂负荷统计资料 厂房编号 厂房名称 负荷类别 1.2.6 电费制度 本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能设专用计量柜,按两部电费制交纳电费每月基本电费按主变压器容量为18元/kVA,动力电费为0.9元/Kw.h照明电费为0.5元/Kw.h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9此外,电力用户需按新装变压器容量计算一次性向供电部门交纳供电贴费:6~10VA为800/kVA。 第二章 负荷计算和无功功率补偿 2.1 负荷计算 2.1.1单组用电设備计算负荷的计算公式 a)有功计算负荷(单位为KW) = 为系数 b)无功计算负荷(单位为kvar) = tan c)视在计算负荷(单位为kvA) = d)计算电流(单位为A) =, 为用电设備的额定电压(单位为KV) 2.1.2多组用电设备计算负荷的计算公式 a)有功计算负荷(单位为KW) = 式中是所有设备组有功计算负荷之和,是有功负荷同時系数可取0.85~0.95 b)无功计算负荷(单位为kvar) =,是所有设备无功之和;是无功负荷同时系数可取0.9~0.97 c)视在计算负荷(单位为kvA) = d)计算电流(单位为A) = 經过计算,得到各厂房和生活区的负荷计算表如表2.1所示(额定电压取380V) 表2.1 各厂房和生活区的负荷计算表 编号 名称 类别

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

400是电缆的额定电压是400V,

50是电缆的截面积是50平方毫米

LMY的L指材料是铝M是指母线,Y是指硬母线

100×10是指三相铝母线的截面积是宽100毫米,高10毫米60×6是指PE母线(中性线 地线)的截面积是宽60毫米,高6毫米SL7-500 10/400是指变压器型号;其Φ:SL7的S是三相变压器,L是指铝线圈7是设计序号,500是指变压器的容量是500KVA10000是指变压器的高压额定电压是10000V,±5% 是指变压器的高压电压调整范圍是在10000(1

你对这个回答的评价是?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

阻燃铝芯高压电缆,四根芯线每根是150平方的截面积

你对这个回答的评价是?

阻燃交联铝芯双钢带铠装150平方的四根

你对这个回答的评价是

我要回帖

更多关于 主变器 的文章

 

随机推荐