4O00米长线路20千瓦要24O是多大码铝线

380V25平铝线长200米能不能承受20千瓦线損耗多少?

可以25铝线可以承受70A的电流,压降约2%满足要求如果是电动机负荷,启动压降约14.7%满足要求所以用25的铝线没有问题。当负载为20芉瓦时线损为0.4千瓦左右。

120KW应该是三相,按三相的计算,应该是40岼方的铜线,或60平方的铝线.零线用16平方的铜线,或25平方的铝线.如果按单相计算,75平方的铜线,90平方的铝线.如果线路在200... 查看详情

35平方的铝线最大负荷40千瓦。先確定电缆的安全电流安全电流的电流值和电缆的工作电压、工作环境温度、电缆绝缘类型等有关,查《工程常用*速查手册》有:1~3kV,40℃,黏性浸渍纸有钢铠护套电缆35平方:76A1~3kV,40℃,聚*乙*无钢铠护套电缆35平方:85A。因此功率分别为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38X76x0.75)=37kW(用标准三相市电电压计算cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75