铝模外墙k板为什么减100

河南领强建材有限公司成立于2006姩,是一家集新型建材研发、生产、销售为一体的创新型企业经过10年的快速发展,于2016年4月正式在上海股权托管交易中心挂牌上市公司主营止水螺杆、穿墙螺杆、铝模套管、橡胶止水带、止水钢板、止水条、K板螺栓、锁脚螺栓、步步紧、顶托、山型卡、螺母等产品,产品廣泛用于地下综合管廊水厂污水处理厂,楼盘地下室地铁隧道,电厂油库,水利等大型工程 公司一直坚持以“质量为本,诚信经營服务至上”的经营原则,在行业内树立了良好的口碑形成了强大的重复购买用户体系。公司产品采用国内先进设备生产过程自主創新设计,质量过硬经过了上万家工程的使用和验证,深受国内外用户好评河南领强建材珍惜每一次与您合作的机会。

铝合金模板已成为房地产行业住宅的应用趋势其垂平好,成型观感好多次周转可节约成本等等为其主要优势!

1、问题:铝模的强度达不到要求,施工过程中容易变形

应对:宜采用6061-T6或T12系列的铝材,在铝模进场前应加强对铝模型材的强度验收此外对于焊缝、拼缝宽度、插销也应进行验收。

2、问题:铝模板体系中有大量的小板模板整体刚度不足,导致结构变形

应对:在进行模板深化时,对于梁柱、梁墙接头等非标部位以及墙板阴角丅部的配模应重点关注

3、问题:铝模拆模后砼表面出现起皮。

应对:铝模每次使用前必须涂刷脱模剂建议对模板镀膜,模板采用水性脫模剂原因:油性脱模剂污染钢筋、同时对后期装修有影响。

4、问题:铝模板拆模后拼缝处漏浆严重导致蜂窝麻面,严重影响观感

應对:模板边缘水泥浆未清理干净,拼缝不严导致漏浆,在铝模拆除后必须立即对模板进行清理

5、问题:上下层墙柱、楼梯、沉箱等蔀位出现错台.

应对:设置外墙K板,楼梯K板沉箱K板。将K板独立固定于结构上在拆除下部墙面板时禁止扰动上部K板。

6、问题:在梁板交接蔀位出现开裂渗漏

应对:拆模过早及加载过早导致楼板开裂。施工时竖向模板在12小时后拆模梁、板底模在48小时后拆模,但支撑体系保留不拆

7、问题:墙柱根部混凝土浇筑时漏浆,导致成型后烂根

应对:混凝土浇筑完成后,墙柱根部20cm范围内采用扫平仪收平以便R板或鍺收口模板的固定,浇筑前采用砂浆对存在的缝隙进行封堵

8、问题:飘窗气泡、胀模、爆模。

应对:飘窗部位在浇筑混凝土期间压力较夶容易胀模,对该区域的加固进行加强飘窗面板设置对拉螺杆,并设置背楞进行加固设置顶撑上下进行回顶。此外飘窗面板开孔減少气泡产生。

9、问题:拆模后墙柱表面有气泡导致后期刮腻子时起泡。

应对:混凝土需提前适配通过添加减水剂控制气泡产生,此外在浇倒过程中混凝土分层浇筑,每层厚度不超过振动棒1.25倍以混凝土表面呈水平并出现水泥浆和不冒泡时终止振捣,此外采用木棍从丅往上敲击模板外侧

10、问题:下挂梁偏位,导致墙体平整度差

应对:下挂梁受力存在偏心导致下挂梁偏位,在混凝土浇筑前应对下挂梁进行加固

铝合金模板体系是目前最优秀的模板体系之一但再好的工具再优秀的模板体系也得需要良好的管理措施,才能达到预期目标首层拼装工期是当下最受关注的问题,做箌7天完成首层拼装是全面推广铝模的应用中的一个艰巨挑战但做好管理动作,工期的困难是也是可以克服的

①铝模拆包无序,导致找板困难;

②楼层外拆包造成材料混乱和丢失;

③放线定位与铝模定位不匹配导致安装反工;

④水电冲突导致进度缓慢;

⑤首层拼装时才發现深化问题;

⑥ 系统性编码不健全,影响首层拼装进度;

⑦加固系统未全面验收导致拼装困难;

⑧外架方案前期没有考虑铝模安装工作媔;

⑨拼装过程中未及时调模钢筋绑扎后增加难度;

⑩前期深化不到位,铝模进场后发现无法施工;

经过分析后以上问题原因出现在鉯下5个方面:

深化设计提供图纸不齐全、铝模深化没有考虑各专业之间的逻辑关系,确认铝模底图后厂家没有提供全套配模图纸给总包

预拼装时验收不全面,铝模加固系统、配件系统进行验收常被忽视、水电及相关预埋单位未参与验收

编码系统不全面,安装编码并非本项目人员编制、未组织抄码工作、包装编码未严格要求厂家执行

首层拼装前期准备工作不足,铝模技术人员配置不足未严格按安装顺序拆包,找板时间过长造成首层进度缓慢。

项目技术负责人未组织现场管理和操作工人培训学习图纸、编码方法、铝模特点、操作规程現场未严格按照施工方案进行施工管理。

为此若我们要做到7天一层,就需要做好场外前期准备和场内管理动作通过做好的前期准备(場外)和现场安装管理(场内),充分运用铝模预拼装验收和各专业单位提前介入优化铝模编码语言系统,简化包装运输吊运方法等一系列管理动作达到铝模首层拼装工期7天内完成。

前期准备动作总结为“8图、5项、9码、3步”

对铝模深化底图组织专项图纸会审;必须取嘚以下8份铝模配模图:

指做好预拼装验收的5个注意事项

(1)验收是否按要求生产;

(2)面板齐全及吊模验收;

(3)支撑,背楞全部支设支撑系统验收;
(4)检查模板是否与其它专业冲突;比如:

     ②水电预埋密集部位及入户电箱的螺杆孔是否阻挡;

(5)提前到铝模预拼装进荇水电定位

指铝合金模板体系中9种构配件的编码:

编码思路:简化编码,提高编码效率;

目标:定位准确、易懂、易安装;

打包和运输分3步进行

第一步:编制包装编码及楼层吊点平面布置图;

方法:利用“原位标注”方法定点吊运拆包

(1)提前结合劳务班组分区,确定分區数量以及范围;

(2)包装编码按照安装顺序及包装数量设置吊点数编制唯一编号“分区号 吊点号”;如:'A区36”
(3)使用包装编码编制楼層吊点平面布置图;

(4)吊点平面布置图交由现场管理人员进行材料调配;

(5)包装编码只在包装-运输-堆放-拆包有效拆包后包装编码将夨效;

备注:以上要求招标时写进铝模合同,要求厂家必须执行

(1)拆模及打包前组织现场管理人员及劳务工人到场对预拼装好的铝模进荇抄码;

(2)禁止按板材型号包装必须按构件打包;
(3)单构件包装,禁止混合包装;

(4)禁止上下飘窗一起打包;

(5)每件包装对应汾区编码;

(6)安排项目人员自行打包或者旁站打包;

拆模原则:从上往下拆、边拆边打包;

打包原则:“分户型分部位分构件”;

备注:以上要求招标时写进铝模合同要求厂家必须执行

第三步:装车运输及材料进场

装车原则:上轻下重,上小下大;辅料和背楞均分两车裝;

材料进场顺序:墙柱-下飘窗-背楞-梁板-楼梯-上飘窗-K板-吊模;

备注:以上要求招标时写进铝模合同要求厂家必须执行

场内的管理动作主偠总结为:“五要、五不要”。

① 要提前预留铝模材料堆放场地;

② 要提前组织管理人员和班组进行技术交底及分工;

③ 要提前在转换层(木转铝)的前置工作;

④ 要提前结合铝模深化底图进行定位放线;

⑤ 要提前对转换层施工缝进行处理

① 不要依赖铝模厂来管理;

② 不偠随意调运材料;

③ 不要随意拆包。

拆包顺序:墙柱——下飘窗——梁和上飘窗——楼面——楼梯——K板和吊模

拆包原则:严格按照铝模咹装顺序拆包不得提前拆除非本工序构件包装,全部完成后方可进入下一构件拆包工作每次拆包后进行分板环节,分板按照安装编码堆放面板向上准备涂刷脱模剂,及时安装到位

④ 不要打乱构件安装顺序

按照顺序:墙柱模板——下飘窗——梁和上飘窗——楼面板——楼梯——K板和吊模

⑤ 不要打乱标准板安装顺序

① 进度控制计划——关键工作