&&高手门帮忙分析下,三菱重工5匹柜机用户反应正用的时候出现代码E40,经检查氟压正常,内机传感器都正常,后来打电话问同行让我把去内机火线调到电压高的一相,,,试机正常。。。。不知何原因,,求解!!!!!!
当前用户组为 初级工程师当前积分为 7374, 升到下一级还需要 2226 点。
序号适用机器型号线控器故障显示故障类型故障显示方式故障原因备注室内基板室外基板红·LED绿·LED红·LED绿·LED1RF71WE1线控器~室内机通讯异常闪亮3次(机组运转期间)连续闪亮不闪亮连续闪亮1、室内电源:1个线控器控制数台时,一部室内机电源OFF RFD71W2、线控配线:(1)线控信号线接触不良、断线,当电源ON时断线时灭灯(2)噪音侵入线控线RFC71W3、线控、室内基板:线控或室内基板不良(通信回路不良) RF13W4、室内基板:(1)室内基板CPU乱路跑(2)室内基板不良(CPU不良)RFD13WE2室内基板不良闪亮1次连续闪亮熄灭连续闪亮1、室内机号设定:室内机的机号(UO-U47)重复LF71W2、室内基板:室内基板不良(装置机号输入回路不良)LF13WE3室外机信号系统异常闪烁2次连续闪亮熄灭熄灭1、室外电源:室外电源OFF或室外基板CPU的乱跑 2、室外信号线、室外机号设定:(1)室外网络信号线的接续不良或断线(2)室外机的机号设定不良(没有与室内机同一机号的室外机)3、室外基板:(1)室外基板CPU乱跑或室外电源OFF(2)室外基板不良(通信回路不良)4、室外机号设定:室外机的机号设定不良(设定U48、U49)E4室内机基板不良闪亮1次连续闪亮熄灭连续闪亮1、室内机号设定:室内机的机号设定不良(设定U48、U49)2、室内基板:室内基板不良(装置机号输入回路不良)E5室外机信号系统异常,电源异常闪烁2次连续闪亮熄灭熄灭1、网络信号线:(1)运转中室外信号线接续不良发生(脱落松弛)(2)由于噪音等引起室内外通信不良 2、室外电源:(1)室内、外机分别电源时,运转中室外电源关闭(停电、欠相)(2)通往室外基板的电源线脱落(R相或S相)3、噪声:通电中室外基板CPU乱跑 4、室外基板:通电中室外基板不良发生(通信回路不良)序号适用机器型号线控器故障显示故障类型故障显示方式故障原因备注室内基板室外基板红·LED绿·LED红·LED绿·LED1RF71WE6室内机热交换器热敏电阻不良闪亮1次连续闪亮熄灭连续闪亮1、室内热交热敏电阻:(1)室内热交热敏电阻不良(元件不良断线)(2)热敏电阻用连接器接触不良 RFD71W2、室内基板:室内基板不良(热敏电阻输入回路不良)RFC71WE7吸气热敏电阻不良闪亮1次连续闪亮熄灭连续闪亮1、室内吸入热敏电阻:(1)室内吸入热敏电阻不良(元件不良断线)(2)热敏电阻用的连接器接触不良 RF13W2、室内基板:室内基板不良(热敏电阻输入回路不良)RFD13WE8暖房过负荷闪亮1次连续闪亮熄灭连续闪亮1、安装运转状况:暖房超负荷(室内热交温度异常升高) LF71W2、室内热交热敏电阻:室内热交热敏电阻不良(短路)LF13W3、室内基板:室内基板不良(热敏电阻输入回路不良)E9低电压保护电压过低E10线控器连接台数超出熄灭连续闪亮熄灭连续闪亮室内接续台数:1个线控控制数台时,室内机接续台数超出E31熄灭连续闪亮闪烁2次连续闪亮1、机号设定:室外机的机号(U0-U47)重复 2、室外基板:室外基板不良(装置机号输入回路不良)E32电源逆相或者R相欠相熄灭连续闪亮闪烁1次连续闪亮1、电源配线:室外电源逆相或R相欠相2、装置内配线:逆相检查用配线的接续不良3、室外基板:室外基板不良(逆相检查回路不良)E33压缩机电流过大熄灭连续闪亮闪烁1次连续闪亮1、安装运转状况:压缩机流过电源过量 2、CM用配线:压缩机的R相或S相(52C一次或二次侧配线)欠相 3、室外基板:室外基板不良(CT(电流传感器)输入回路不良)E3452C二次侧R相 欠相熄灭连续闪亮闪烁1次连续闪亮1、CM用配线:压缩机的T相(52C二次侧)欠相 2、室外基板:室外基板不良(CT(电流传感器)输入回路不良)序号适用机器型号线控器故障显示故障类型故障显示方式故障原因备注室内基板室外基板红·LED绿·LED红·LED绿·LED1RF71WE35冷房超负荷熄灭连续闪亮闪烁1次连续闪亮1、安装运转状况:室外热交温度高(70℃以上) RFD71W2、室外热交热敏电阻:室外热交热敏电阻不良RFC71W 3、室外基板:室外基板不良(输入回路不良)RF13WE36排气温度异常熄灭连续闪亮闪烁1次连续闪亮1、安装运转状况:吐出温度高(71W:120℃以上,13W:135℃以上) RFD13W2、吐出管热敏电阻:吐出管热敏电阻不良 LF71W3、室外基板:室外基板不良(热敏电阻输入回路不良)LF13WE37室外机热交换器热敏电阻不良熄灭连续闪亮闪烁1次连续闪亮1、室外热交热敏电阻:室外热交热敏电阻不良或断线或连接器接触不良 2、室外基板:室外基板不良(热敏电阻输入回路不良)E38外部温度热敏电阻不良熄灭连续闪亮闪烁1次连续闪亮1、外温热敏电阻:外温热敏电阻不良或断线或连接器接触不良 2、室外基板:室外基板不良(热敏电阻输入回路不良)E39排气管热敏电阻不良熄灭连续闪亮闪烁1次连续闪亮1、吐出管热敏电阻:吐出管热敏电阻不良或连接器接触不良 2、室外基板:室外基板不良(热敏电阻输入回路不良)E40高压保护熄灭连续闪亮闪烁1次连续闪亮1、安装运转状况:高压上升(63H1动作)49C(CM用恒温器)动作 2、室外基板:室外基板不良(63H1,49C输入回路不良)2RFXXWAE1线控器~室内机通信异常1、室内电源:1个线控器控制数台时,一部室内机电源OFF 其他故障同1RFDXXWA2、线控配线:(1)线控信号线接触不良,断线当电源ON时断线时灭灯(2)噪音侵入线控线 LFXXWA3、线控室内基板:线控或室内基板不良(通信回路不良) RFXXWB4、室内基板:(1)室内基板CPU乱路跑(2)室内基板不良(CPU不良)E6室外热交传感器断线热交换热敏电阻脱开,连接器连接不良RFDXXWBE7室内吸气传感器断线吸气热敏电阻脱开,连接器连接不良序号适用机器型号线控器故障显示故障类型故障显示方式故障原因备注室内基板室外基板红·LED绿·LED红·LED绿·LED2LFXXWBE8暖房过负荷1、室内外气温有没有过热或过高 其他故障同12、有没有短路 3、冷媒是否过多E9、E40低电压保护供电电源电压过低E57冷媒不足冷媒不足3RFXXWDE28线控器开关SW13-6设置错误设置改为OFF即可其他故障同2RFDXXWDE40高压保护、吐出温度异常1、室外机基板不良 10匹柜机中故障含义LFXXWD2、制冷时:(1)室外机风扇电机是否转动(2)室外机是否有短路现象 3、制热时:(1)气体侧的操作阀是否打开(2)过滤器的孔是否被堵塞4、制冷制热时:冷媒充入量是否过多4RFXXWDRE1遥控器~室内机通讯异常接收了1次以上的遥控器信号2分钟不能正常接收信号其他故障同3RFDXXWDRE6室内热交传感器断线热交换热敏电阻脱开,连接器连接不良LFXXWDRE7室内吸气传感器断线吸气热敏电阻脱开,连接器连接不良E8暖房过负荷1、室内外气温有没有过热或过高 2、有没有短路3、冷媒是否过多E9、E40低电压保护供电电源电压过低E57冷媒不足冷媒不足
当前用户组为 初级工程师当前积分为 7374, 升到下一级还需要 2226 点。
本帖最后由 西安-周涛 于
10:01 编辑 2 y3 L- q&&K: o: U; i: I
若检测发现电压过低;确实会出E9或者是E40的 代码0 U) T9 v/ D' v3 L! r* P
E9、E40低电压保护
供电电源电压过低
当前用户组为 初级工程师当前积分为 5999, 升到下一级还需要 3601 点。
这个外机带板子吗?$ T% D4 R* I4 O: |8 R2 R
当前用户组为 初级工程师当前积分为 5474, 升到下一级还需要 4126 点。
& && &E40:电压低。
& && &因为三菱重工5P的内机是单相电的,它只检测这一相的电压
当前用户组为 中级维修员当前积分为 176, 升到下一级还需要 124 点。
新手请帮忙 发表于
这个外机带板子吗?
外机就一个相序保护器,没板子
当前用户组为 中级维修员当前积分为 176, 升到下一级还需要 124 点。
行行行行 发表于
01:05 $ T) O* p0 r. g) ^
E40:电压低。
& && &因为三菱重工5P的内机是单相电的,它只检测这一相的电压- H1 C; b# p0 F( M2 {- }
在网上查的E40代表高压压力高,,以前用着正常为什么会电压低呢,,会不会等两天这相电压又低了呢
当前用户组为 初级工程师当前积分为 7374, 升到下一级还需要 2226 点。
就是最底下的第二行
当前用户组为 中级维修员当前积分为 176, 升到下一级还需要 124 点。
西安-周涛 发表于
09:41 : G! U, z7 ?- n) a
就是最底下的第二行- p+ x3 L' X' j9 u/ Q% T8 V
早就听说周老师技术好,,今天一看果然名不虚传!!谢谢周老师的帮助!!
当前用户组为 初级工程师当前积分为 7374, 升到下一级还需要 2226 点。
海龙... 发表于
早就听说周老师技术好,,今天一看果然名不虚传!!谢谢周老师的帮助!!
没有没有,凑巧有一份这样的资料,虽然楼上人家已经告诉你了是什么故障,可你似乎弄不明白是怎么回事,怎么就和高压又扯上了关系...
当前用户组为 初级工程师当前积分为 5474, 升到下一级还需要 4126 点。
海龙... 发表于
08:53 7 V&&|* _4 b& g5 ]&&R3 X" i
在网上查的E40代表高压压力高,,以前用着正常为什么会电压低呢,,会不会等两天这相电压又低了呢
& && &你在网上查的可能是别的机型的故障代码。外机没有电路板,只有一个相序保护器的5P柜机,E40就是给内机供电的这一相的电压过低。
& && &周老师也给你作了详细解释。
当前用户组为 初级工程师当前积分为 5999, 升到下一级还需要 3601 点。
我来迟了,上面两位老师说的很正确。所以我问你带不带板子,带板子E40就是另一故障了。
还请楼主请教问题要说清楚。避免我们带你走弯路。
当前用户组为 高级维修员当前积分为 532, 升到下一级还需要 68 点。
来自移动终端
学习了,今天也遇到一台。外机没板显示E40还没修