10kv1*400单10kv高压铝芯电缆型号 正常运行时 铜屏蔽电容电流 能对接地扁铁打火么?若

10kv1*400单10kv高压铝芯电缆型号正常运行时銅屏蔽电容电流能对接地扁铁打火么若此处电缆外皮稍破损... 10kv1*400单10kv高压铝芯电缆型号 正常运行时 铜屏蔽电容电流 能对接地扁铁打火么?若此處电缆外皮稍破损

那要看总电容电流多大,一般若电容电流小,接地电弧熄灭后不再重燃 电流大重燃几率较大

谢谢!这条线路900米左右空载,夜间打火看到明显火花,半导体层未破坏只有铜屏蔽层坏指甲大小的洞,紧贴桥架内接地扁铁是否可以确定为次电容电流对扁铁放電?? 我是菜鸟 想问放电原因

你对这个回答的评价是?

