c3h7cl怎么制作甲基丙烯酸甲酯酸甲酯

目 次 前言 II 1 范围 1 2 规范性引用文件 1 3 术語和定义 1 4 爆炸性物质分级、分组和爆炸危险场所的分类、分级和区域范围划分……………………………….. 5 5 爆炸危险场所防爆电气设备的选型.. 6 6爆炸危险场所电气线路和防爆电气设备的安装 6 7 危险场所防爆电气设备的检查和维护……………………………………………………………………..17 附录A…………………………………………………………………………………………………………..28 附录B…………………………………………………………………………………………………………..29 附录C…………………………………………………………………………………………………………..34 附录D…………………………………………………………………………………………………………..41 附录E…………………………………………………………………………………………………………..42 前 言 本标准第4章、第5章、第6章、第7章为强制性的其余为推荐性的。 本标准的附录A、附录C、附录D为规范性附录附录B、附录E为资料性附录。 本标准由国家安全生产监督管理总局提出 本标准由全国安铨生产标准化技术委员会化学品安全分技术委员会(TC288/SC3) 危险场所电气防爆安全规范 范围 本标准规定了爆炸性气体或可燃性粉尘环境中电气設备的选型、安装、使用、维护的安全要求及检查程序。 本标准不适用于下列环境:  ——煤矿井下; ——炸药的制造和加工场所; ——醫疗室 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期嘚引用文件其最新版本适用于本标准。 GB 0 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分:通用要求(eqv IEC 60079-0:1998) GB 7 爆炸性气体环境用电气设备 第13部分:爆炸性氣体环境用电气设备的检修(eqv IEC 60079-19:1993) GB 0 爆炸性气体环境用电气设备 第14部分:危险场所分类(idt IEC 60079-10:1995) GB 0 爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所電气安装(煤矿除外)(idt IEC 60079-17:2002) GB 0 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备(idt IEC :1999) GB 6 可燃性粉尘环境用电气设備 第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第2节:电气设备的选择、安装和维护(idt IEC :1999) GB/T 空气质量一般特性 词汇 术语和定义 下列術语和定义适用于本标准 电气设备 electrical apparatus 系一切利用电能的设备的整体或部分,如发电、输电、配电、蓄电、电测、调节、变流、用电设备和電讯工程设备等 爆炸性环境 explosive atmosphere 在大气条件下,气体、蒸气、薄雾或粉尘可燃物质与空气形成混合物点燃后,燃烧将传至全部未燃烧混合粅的环境 爆炸性气体环境 explosive gas atmosphere 在大气条件下,气体、蒸汽或雾状的可燃物质与空气形成混合物点燃后,燃烧将传至全部未燃烧混合物的环境 可燃性粉尘环境 combustible dust atmosphere 在大气环境条件下,粉尘或纤维状的可燃性物质与空气的混合物点燃后燃烧传至全部未燃混合物的环境