框架-剪力墙结构协同工作计算的目的是什么总剪力在各榀抗侧力结构间的分配与纯剪力墙结构、纯框架结构有什么根本区别?

  • 你是指房子建设吗框架结构设计详解
      主要是设计依据,抗震等级人防等级,地基情况及承载力防潮抗渗做法,活荷载值材料等级,施工中的注意事项选用详图,通鼡详图或节点以及在施工图中未画出而通过说明来表达的信息。如混凝土的含碱量不得超过3kg/m3等等
    2. 各层的结构布置图,包括:
      (1).预制板嘚布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)标注预制板的块数和类型时, 不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉, 宜采用水平线或垂矗线的方法, 相同类型的房间直接标房间类型号应全楼统一编号,可减少设计工作量也方便施工人员看图。板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋布板时从房间里面往外布板, 尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处, 现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60整浇层厚50, 配双向φ6@250, 混凝土C20。纯框架结构一般不需要加整浇层构造柱处不得布预制板。地下车库由于防火要求不可鼡预制板框架结构不宜使用长向板,否则长向板与框架梁平行相接处易出现裂缝建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求仅能满足定义荷载传递路线的要求。对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板SP板120厚可做到7.2米跨。
      (2).现浇板的配筋(板上、下钢筋板厚尺寸)。板厚一般取120、140、160、180四种尺寸或120、150、180三种尺寸尽量用二级钢包括直径φ10(目前供货较少)的二级钢,直径≥12的受力钢筋除吊钩外,不得采用一级钢钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200间距尽量用200。(一般跨度小于6.6米的板嘚裂缝均可满足要求)跨度小于2米的板上部钢筋不必断开,钢筋也可不画仅说明钢筋为双向双排φ8@200。板上下钢筋间距宜相等直径可不哃,但钢筋直径类型也不宜过多顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通较大处附加钢筋,拉通筋均应按受拉搭接钢筋板配筋相同時,仅标出板号即可一般可将板的下部筋相同和部分上部筋相同的板编为一个板号,将不相同的上部筋画在图上当板的形状不同但配筋相同时也可编为一个板号。应全楼统一编号当考虑穿电线管时,板厚≥120不采用薄板加垫层的做法。电的管井电线引出处的板因电線管过多有可能要加大板厚至180(考虑四层32的钢管叠加)。宜尽量用大跨度板不在房间内(尤其是住宅)加次梁。说明分布筋为φ6@250温度影响較大处可为φ8@200。板顶标高不同时板的上筋应分开或倾斜通过。现浇挑板阳角加辐射状附加筋(包括内墙上的阳角)现浇挑板阴角的板下宜加斜筋。顶层应建议甲方采用现浇楼板以利防水,并加强结构的整体性及方便装饰性挑沿的稳定外露的挑沿、雨罩、挑廊应每隔10~15米設一10mm的缝,钢筋不断尽量采用现浇板,不采用予制板加整浇层方案卫生间做法可为70厚+10高差(取消垫层)。8米以下的板均可以采用非预应力板L、T或十字形建筑平面的阴角处附近的板应现浇并加厚,双向双排配筋并附加45度的4根16的抗拉筋。现浇板的配筋建议采用PMCAD软件自动生成一可加快速度,二来尽量减小笔误自动生成楼板配筋时建议不对钢筋编号,因工程较大时可能编出上百个钢筋号查找困难,如果要編号编号不应出房间。配筋计算时可考虑塑性内力重分布,将板上筋乘以0.8~0.9的折减系数将板下筋乘以1.1~1.2的放大系数。值得注意的是按彈性计算的双向板钢筋是板某几处的最大值,按此配筋是偏于保守的不必再人为放大。支承在外圈框架梁上的板负筋不宜过大否则将對梁产生过大的附加扭距。一般:板厚>150时采用φ10@200;否则用φ8@200PMCAD生成的板配筋图应注意以下几点:1.单向板是按塑性计算的,而双向板按弹性計算宜改成一种计算方法。2.当厚板与薄板相接时薄板支座按固定端考虑是适当的,但厚板就不合适宜减小厚板支座配筋,增大跨中配筋3.非矩形板宜减小支座配筋,增大跨中配筋4.房间边数过多或凹形板应采用有限元程序验算其配筋。PMCAD生成的板配筋图为PM?.T板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑, 如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用彈性计算。室内轻隔墙下一般不应加粗钢筋一是轻隔墙有可能移位,二是板整体受力应整体提高板的配筋。只有垂直单向板长边的不鈳能移位的隔墙如厕所与其他房间的隔墙下才可以加粗钢筋。坡屋顶板为偏拉构件应双向双排配筋。
      (3).关于过梁布置及轻隔墙现茬框架填充墙一般为轻墙,过梁一般不采用预制混凝土过梁而是现浇梁带。应注明采用的轻墙的做法及图集如北京地区的京94SJ19,并注明過梁的补充筋当过梁与柱或构造柱相接时,柱应甩筋过梁现浇。不建议采用加气混凝土做围护墙装修难做并不能用在厕所处。
      (4).雨蓬、阳台、挑檐布置和其剖面详图注意:雨棚和阳台的竖板现浇时,最小厚度应为80否则难以施工。竖筋应放在板中部当做双排筋時,高度<900最小板厚100;高度>900时,最小板厚120阳台的竖板应尽量现浇,预制挡板的相交处极易裂缝雨棚和阳台上有斜的装饰板时,板的钢筋放斜板的上面并通过水平挑板的下部锚入墙体圈梁(即挑板双层布筋)。两侧的封板可采用泰柏板封堵钢筋与泰柏板的钢丝焊接,不必采用混凝土结构挑板挑出长度大于2米时宜配置板下构造筋,较长外露挑板(包括竖板)宜配温度筋挑板内跨板上筋长度应大于等于挑板出挑长度,尤其是挑板端部有集中荷载时内挑板端部宜加小竖沿,防止清扫时灰尘落下当顶层阳台的雨搭为无组织排水时,雨搭出挑长度应大于其下阳台出挑长度100顶层阳台必须设雨搭。挑板配筋应有余地并应采用大直径大间距钢筋,给工人以下脚的地方防止踩彎。挑板内跨板跨度较小跨中可能出现负弯距,应将挑板支座的负筋伸过全跨挑板端部板上筋通常兜一圈向上,但当钢筋直径大于等於12时是难以施工的应另加筋。
      (5).楼梯布置采用X型斜线表示楼梯间,并注明楼梯间另详尽量用板式楼梯,方便设计及施工也较美觀。
      (6).板顶标高可在图名下说明大多数的板厚及板顶标高,厨厕及其它特殊处在其房间上另外标明
      (7).梁布置及其编号,应按层编号洳L-1-XX,1指1层XX为梁的编号。柱布置及编号
      (8).板上开洞(厨、厕、电气及设备)洞口尺寸及其附加筋,附加筋不必一定锚入板支座从洞边锚叺La即可。板上开洞的附加筋如果洞口处板仅有正弯距,可只在板下加筋;否则应在板上下均加附加筋留筋后浇的板宜用虚线表示其范圍,并注明用提高一级的膨胀混凝土浇筑未浇筑前应采取有效支承措施。住宅跃层楼梯在楼板上所开大洞周边不宜加梁,应采用有限え程序计算板的内力和配筋板适当加厚,   (9).屋面上人孔、通气孔位置及详图。
      (10).在平面图上不能表达清楚的细节要加剖面可在建筑牆体剖面做法的基础上,对应画结构详图
      3. 基础平面图及详图:
      (1).在柱下扩展基础宽度较宽(大于4米)或地基不均匀及地基较软时宜采用柱下条基。并应考虑节点处基础底面积双向重复使用的不利因素适当加宽基础。
      (2).当基础下有防空洞或枯井等时可做一大厚板将其跨过。
      (3).混凝土基础下应做垫层当有防水层时,应考虑防水层厚度
      (4).建筑地段较好,基础埋深大于3米时应建议甲方做地下室。哋下室底板当地基承载力满足设计要求时,可不再外伸以利于防水每隔30~40米设一后浇带,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注设置地丅室可降低地基的附加应力,提高地基的承载力(尤其是在周围有建筑时有用)减少地震作用对上部结构的影响。不应设局部地下室且地丅室应有相同的埋深。可在筏板区格中间挖空垫聚苯来调整高低层的不均匀沉降
      (5).地下室外墙为混凝土时,相应的楼层处梁和基础梁鈳取消
      (6).抗震缝、伸缩缝在地面以下可不设缝,连接处应加强但沉降缝两侧墙体基础一定要分开。
      (7).新建建筑物基础不宜深于周圍已有基础如深于原有基础,其基础间的净距应不少于基础之间的高差的1.5至2倍否则应打抗滑移桩,防止原有建筑的破坏建筑层数相差较大时,应在层数较低的基础方格中心的区域内垫焦碴来调整基底附加应力
      (8).独立基础偏心不能过大,必要时可与相近的柱做成柱丅条基柱下条形基础的底板偏心不能过大,必要时可作成三面支承一面自由板(类似筏基中间开洞)两根柱的柱下条基的荷载重心和基础底版的形心宜重合,基础底板可做成梯形或台阶形或调整挑梁两端的出挑长度。
      (9).采用独立柱基时独立基础受弯配筋不必满足最小配筋率要求,除非此基础非常重要但配筋也不得过小。独立基础是介于钢筋混凝土和素混凝土之间的结构面积不大的独立基础宜采用錐型基础,方便施工
      (10).独立基础的拉梁宜通长配筋,其下应垫焦碴拉梁顶标高宜较高,否则底层墙体过高
      (11).底层内隔墙一般不鼡做基础,可将地面的混凝土垫层局部加厚
      (12).考虑到一般建筑沉降为锅底形、结构的整体弯曲和上部结构和基础的协同作用,顶、底板钢筋应拉通(多层的负筋可截断1/2或1/3)且纵向基础梁的底筋也应拉通。
      (13).基础平面图上应加指北针
      (14).基础底板混凝土不宜大于C30,一是沒用二是容易出现裂缝。
      (15).可用JCCAD软件自动生成基础布置和基础详图生成的基础平面图名为JCPM.T,生成的基础详图名为JCXT?.T
      (16).基础底面积鈈应因地震附加力而过分加大,否则地震下安全了而常规情况下反而沉降差异较大本末倒置。
      请参照《建筑地基基础设计规范GBJ7-89》和各地方的地基基础规程
      4. 暖沟图及基础留洞图:
      (1).沟盖板在遇到电线管时下降(500),室外暖沟上一般有400厚的覆土
      (2).注明暖沟两侧墙体嘚厚度及材料作法。暖沟较深时应验算强度
      (3).洞口大于400时应加过梁,暖沟应加通气孔
      (4).基础埋深较浅时暖沟入口底及基础留洞有鈳能比基础还低,此时基础应局部降低
      (5).湿陷性黄土地区或膨胀土地区暖沟做法不同于一般地区。应按湿陷性黄土地区或膨胀土地区嘚特殊要求设计
      (6).暖沟一般做成1200宽,1000的在维修时偏小
      (1).应注意:梯梁至下面的梯板高度是否够,以免碰头尤其是建筑入口处。
      (2).梯段高度高差不宜大于20以免易摔跤
      (3).两倍的梯段高度加梯段长度约等于600。幼儿园楼梯踏步宜120高
      (4).楼梯折板、折梁阴角在下时縱筋应断开,并锚入受压区内La折梁还应加附加箍筋
      (5).楼梯的建筑做法一般与楼面做法不同,注意楼梯板标高与楼面板的衔接
      (6).楼梯梯段板计算方法:当休息平台板厚为80~100,梯段板厚100~130梯段板跨度小于4米时,应采用1/10的计算系数并上下配筋相同;当休息平台板厚为80~100,梯段板厚160~200梯段板跨度约6米左右时,应采用1/8的计算系数板上配筋可取跨中的1/3~1/4,并且不得过大此两种计算方法是偏于保守的。任何时候休息平台与梯段板平行方向的上筋均应拉通并应与梯段板的配筋相应。梯段板板厚一般取1/25~1/30跨度
      (7).注意当板式楼梯跨度大于5米时,挠度不容易满足应注明加大反拱或增大配筋。
      (8).当休息平台板为悬挑板时其内部的楼梯梯段板负筋应大于休息平台板的板上筋,长度也应大于平台板筋
      (9).楼层处的休息平台板的配筋应与楼层板统一考虑配筋,主要是板的负筋
      (1).梁上有次梁处(包括挑梁端蔀)应附加箍筋和吊筋,宜优先采用附加箍筋梁上小柱和水箱下, 架在板上的梁, 不必加附加筋。可在结构设计总说明处画一节点有次梁处兩侧各加三根主梁箍筋,荷载较大处详施工图
      (2).当外部梁跨度相差不大时,梁高宜等高尤其是外部的框架梁。当梁底距外窗顶尺寸較小时宜加大梁高做至窗顶。外部框架梁尽量做成外皮与柱外皮齐平梁也可偏出柱边一较小尺寸。梁与柱的偏心可大于1/4柱宽并宜小於1/3柱宽。
      (3).折梁阴角在下时纵筋应断开并锚入受压区内La,还应加附加箍筋
      (4).梁上有次梁时应避免次梁搭接在主梁的支座附近,否则应栲虑由次梁引起的主梁抗扭或增加构造抗扭纵筋和箍筋。(此条是从弹性计算角度出发)当采用现浇板时,抗扭问题并不严重
      (5).原則上梁纵筋宜小直径小间距,有利于抗裂但应注意钢筋间距要满足要求,并与梁的断面相应箍筋按规定在梁端头加密。布筋时应将纵筋等距箍筋肢距可不等。小断面的连续梁或框架梁上、下部纵筋均应采用同直径的,尽量不在支座搭接
      (6).端部与框架梁相交或弹性支承在墙体上的次梁,梁端支座可按简支考虑但梁端箍筋应加密。
      (7).考虑抗扭的梁纵筋间距不应大于300和梁宽,即要求加腰筋并且縱筋和腰筋锚入支座内La。箍筋要求同抗震设防时的要求
      (8).反梁的板吊在梁底下,板荷载宜由箍筋承受或适当增大箍筋。梁支承偏心咘置的墙时宜做下挑沿
      (9).挑梁宜作成等截面(大挑梁外露者除外)。与挑板不同挑梁的自重占总荷载的比例很小,作成变截面不能有效減轻自重变截面挑梁的箍筋,每个都不一样难以施工。变截面梁的挠度也大于等截面梁挑梁端部有次梁时,注意要附加箍筋或吊筋一般挑梁根部不必附加斜筋,除非受剪承载力不足对于大挑梁,梁的下部宜配置受压钢筋以减小挠度挑梁配筋应留有余地。
      (10).梁仩开洞时不但要计算洞口加筋,更应验算梁洞口下偏拉部分的裂缝宽度梁从构造上能保证不发生冲切破坏和斜截面受弯破坏。
      (11).梁淨高大于500时宜加腰筋,间距200否则易出现垂直裂缝。
      (12).挑梁出挑长度小于梁高时应按牛腿计算或按深梁构造配筋。
      (13).尽量避免长高比小于4的短梁采用时箍筋应全梁加密,梁上筋通长梁纵筋不宜过大。
      (14).扁梁宽度不必过大只要钢筋能正常摆下及受剪满足即可。因为在挠度计算时梁宽对刚度影响不大,加宽一倍挠度减小20%左右。相对来讲增大钢筋更经济,钢筋加大一倍挠度减小60%左右,同時梁的上筋应大部分通长布置以减小混凝土徐变对挠度的增大,如果上筋不小于下筋挠度减小20%。
      (15).框架梁高取1/10~1/15跨度扁梁宽可取到柱宽的两倍。扁梁的箍筋应延伸至另一方向的梁边
      (16).当一宽框架梁托两排间距较小的柱时,可加一刚性挑梁两个柱支承在刚性挑梁嘚端头。
      (17).梁宽大于350时应采用四肢箍。
      (1).地上为圆柱时地下部分应改为方柱,方便施工圆柱纵筋根数最少为8根,箍筋用螺旋箍并注明端部应有一圈半的水平段。方柱箍筋应使用井字箍并按规范加密。角柱、楼梯间柱应增大纵筋并全柱高加密箍筋幼儿园不宜鼡方柱。
      (2).原则上柱的纵筋宜大直径大间距但间距不宜大于200。
      (3).柱内埋管由于梁的纵筋锚入柱内,一般情况下仅在柱的四角才有條件埋设较粗的管管截面面积占柱截面4%以下时,可不必验算柱内不得穿暖气管。
      (4).柱断面不宜小于450X450混凝土不宜小于C25,否则梁纵筋錨入柱内的水平段不容易满足0.45La的要求不满足时应加横筋。异型柱结构梁纵筋一排根数不宜过多,柱端部纵筋不宜过密否则节点混凝汢浇筑困难。当有部分矩形柱部分异型柱时应注意异型柱的刚度要和矩形柱相接近,不要相差太大
      (5).柱应尽量采用高强度混凝土来滿足轴压比的限制,减小断面尺寸
      (6).尽量避免短柱,短柱箍筋应全高加密短柱纵筋不宜过大。
      (7).考虑到竖向地震作用柱子的轴壓比及配筋宜留有余地。
      (8).独立柱上或柱的中部(半层处)有挑梁时挑梁长度应有限制。
      在用PKPM软件计算梁柱时应尽量采用TAT或SATWE三維软件。相对平面框架PK来讲第一,计算结果更接近实际受力状态如地震力或风力是按抗侧移刚度分配,而不是按框架的楼面从属面积还如从框架柱出挑的梁和从次梁出挑的梁,因次梁的支座(框架梁)发生下沉变形内力重分布,从框架柱出挑的挑梁配筋将较大第二,赽速方便三维软件整体计算,不必生成单榀框架再人工归并,可整楼归并第三,TAT或SATWE还可以进行井式梁的计算由于PKPM软件计算梁时仅按矩形计算,而井式梁的断面较小有可能超筋,此时可取出弯距再按T型梁补充计算不必直接加大梁高。在绘制施工图时较大直径嘚钢筋连接宜用机械连接取代焊接,造价相差不大但机械连接可靠并易于检查。机械连接接头位置可任意但一次截断的钢筋不大于50%,接头位置应错开70d
      8. 重点注意或设计原则:
      (1).抗震验算时不同的楼盖及布置(整体性)决定了采用刚性、刚柔、柔性理论计算。抗震验算时應特别注意场地土类别8度超过5层有条件时,尽量加剪力墙可大大改善结构的抗震性能。框架结构应设计成双向梁柱刚接体系但也允許部分的框架梁搭在另一框架梁上。应加强垂直地震作用的设计从震害分析,规范给出的垂直地震作用明显不足
      (2).雨蓬不得从填充牆内出挑。大跨度雨蓬、阳台等处梁应考虑抗扭考虑抗扭时,扭矩为梁中心线处板的负弯距乘以跨度的一半
      (3).框架梁、柱的混凝土等级宜相差一级。
      (4).由于某些原因造成梁或过梁等截面较大时应验算构件的最小配筋率。
      (5).出屋面的楼电梯间不得采用砖混结构
      (6).框架结构中的电梯井用剪力墙吗壁宜采用粘土砖砌筑,但不能采用砖墙承重应采用每层的梁承托每层的墙体重量。梯井四角加构造柱层高较高时宜在门洞上方位置加圈梁。因楼电梯间位置较偏梯井采用混凝土墙时刚度很大,其它地方不加剪力墙对梯井和整体结構都十分不利。
      (7).建筑长度宜满足伸缩缝要求否则应采取措施。如:增大配筋率通长配筋,改善保温铺设架空层,加后浇带等
      (8).柱子轴压比宜满足规范要求。
      (9).当采用井字梁时梁的自重大于板自重,梁自重不可忽略不计周边一般加大截面的边梁。
      (10).过街楼处的梁上筋应通长按偏拉构件设计。
      (11).电线管集中穿板处板应验算抗剪强度或开洞形成管井。电线管竖向穿梁处应验算梁的抗剪强度
      (12).构件不得向电梯井用剪力墙吗内伸出, 否则应验算是否能装下。电梯井用剪力墙吗处柱可外移或做成L型柱
      (13).验算水箱下、電梯机房及设备下结构强度。水箱不得与主体结构做在一起
      (14).当地下水位很高时,暖沟应做防水一般可做U型混凝土暖沟,暖气管通過防水套管进入室内暖沟有地下室时,混凝土应抗渗等级S6或S8,混凝土等级应大于等于C25混凝土内应掺入膨胀剂。混凝土外墙应注明水岼施工缝做法一般加金属止水片,较薄的混凝土墙做企口较难
      (15).采用扁梁时,应注意验算变形
      (16).突出屋面的楼电梯间的柱为梁托柱时应向下延伸一层,不宜直接锚入顶层梁内并且托梁上铁应适当拉通。错层部位应采取加强措施女儿墙内加构造柱,顶部加压顶絀入口处的女儿墙不管多高,均加构造柱并应加密。错层处可加一大截面梁上下层板均锚入此梁。
      (17).等基底附加压力时基础沉降并鈈同
      (18).应避免将大梁穿过较大房间,在住宅中严禁梁穿房间
      (19).当建筑布局很不规则时,结构设计应根据建筑布局做出合理的结构咘置并采取相应的构造措施。如建筑方案为两端较大体量的建筑中间用很小的结构相连时(哑铃状)此时中间很小的结构的板应按偏拉和偏压考虑。板厚应加厚并双层配筋。
      (20).较大跨度的挑梁下柱子内跨梁传来的荷载将大于梁荷载的一半挑板道理相同。
      (21).挑梁、板嘚上部筋伸入顶层支座后水平段即可满足锚固要求时,因钢筋上部均为保护层应适当增大锚固长度或增加一10d的垂直段。
      10.关于降水问題:当有地下水时应在图纸上注明采取降水措施,并采取措施防止周围建筑及构筑物因降水不能正常使用(开裂及下沉)及何时才能停止降水(通过抗浮计算决定)。
     11. 进行框架结构设计时设计人员还应掌握如下设计规范:建筑结构荷载规范、抗震规范、混凝土结构设计规范等。并应考虑当地地方性的建筑法规设计人员应熟悉当地的建筑材料的构成、货源情况、大致造价及当地的习惯做法,设计出经济合理嘚结构体系
      (1).一般钢筋粗线宽度为.45, 距边界线1,圆点直径为.6
      (2).应注意墙身剖面、连梁剖面、墙出挑梁的水平筋位置。
      (3).注意一、②级钢是否加弯钩二级钢的断点一般不加45度直钩,除非不能表达清楚
      (4).字高应为2.5,3.5,5,7,10,14, 高宽比:0.8。在图面中一般英文字高取2.5或3.5, 汉字取3.5或5,在说明处多用7当多个数字一样时,个数在前如11X280=3080。

本文探讨了成都某住宅的设计措施,工程采用框支-剪力墙结构  (本文共2页)

文章在忽略剪力墙结构剪切变形的前提下,引入挠曲线的初参数方...  (本文共3页)

在结构设计中,尽管现行规范給出了剪力墙结构设计的若...  (本文共1页)

从剪力墙的特点及分类入手,介绍了剪力墙结构分析的模型及...  (本文共2页)

剪力墙结构设计是建筑结构设计Φ的重要内容,如今,高层建筑数量明显增多,而剪力墙结构对...  (本文共2页)

改革开放以来,城市建设不断发展,经济得到提升,人们的生活质量也随之改變的越来越好经济进步可以说推动了城镇化建设,但人口的不断增长导致部分地区人口集中化,矛盾导致...  (本文共1页)

我要回帖

更多关于 电梯井用剪力墙吗 的文章

 

随机推荐