电动机星角启动原理图三角形接法原理图及说明?

星三角(星形-三角形)降压启动昰指电动机启动时把定子绕组接成星形,以降低启动电压限制启动电流;等电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形使电动机全壓运行。凡事在正常运行时定子绕组作三角形连接的异步电动机均可采用这种方式。

接触器控制星三角降压启动

如右图所示是用按钮和控制的星三角降压启动的控制电路该线路使用了三个接触器、一个热继电器和三个按钮。接触器KM作引入电源用接触器KMy和KM△分别作星形啟动用和三角形运行用,SB1是启动按钮SB2是星~三角转换按钮,SB3是停止按钮熔断器FU1作为主电路的短路保护,熔断器FU2作为控制电路的短路保护FR作过载保护。电路的工作原理如下:先合上电源开关SQ:

电动机星角启动原理图形(Y)连接降压启动:按下SB1→接触器KM和KMy线圈通电→KM自锁触頭闭合自锁、KMy互锁触头分断对KM△的互锁、KM主触头闭合、KMy主触头闭合→电动机M接成星形(Y)降压启动

电动机三角形(△)连接全压运行:當电动机转速上升到接近额定值时,按下SB2→SB2动合触头闭合、SB2动断触头先分断→接触器KMy线圈断电→KMy互锁触头恢复闭合、KMy主触头分断→KM△线圈通电→KM△互锁触头分断对KMy互锁、KM△自锁触头闭合自锁、KM△主触头闭合→电动机M接成三角形全压运行

停止时按下SB3按钮即可。

时间继电器自動星三角降压启动

下图所示为自动控制星三角降压启动电路图该线路由三个接触器、一个热继电器、一个时间继电器和两个按钮组成。時间继电器KT作控制星形降压启动时间和完成星三角自动切换用其他电器的作用和上个线路中相同。

线路的工作原理如下:先合上电源开關QS:

按下SB1→时间继电器KT线圈通电、KMy线圈通电→KMy互锁触头分断、KMy主触头闭合、KMy动合触头闭合→KM线圈通电→KMy常开触头分断、KM自锁触头闭合自锁、KM主触头闭合→电动机M接成星形降压启动当M转速上升到一定数值,KT常闭触头分断→KMy线圈断电→KMy主触头分断接触y互锁、KMy互锁触头闭合→KM△线圈通电→KM△主触头闭合→电动机M接成三角形全压运行;KM△互锁触头分断→对KMy互锁、KT线圈断电→KT常闭触头瞬时闭合。

停止时按下SB2即可

該线路中,接触器KMy通电以后通过KMy的常开辅助触头使接触器KM通电动作,这样KMy的主触头是在无负载的情况下进行闭合的故可延长接触器KMy主觸头的使用寿命。

星三角降压启动电路是继电器控淛系统中比较经典的一个电路初学的朋友可能觉得有点难度,下面咱们就用图解的方式讲解一下这个电路图

图1即为星三角降压启动电蕗图,QS为断路器KM1主接触器,KM2星形连接接触器KM3角形连接接触器,FR热继电器KT时间继电器(通电延时型),SB1停止按钮SB2启动按钮。

给图中帶电部分标上颜色

图2,合上断路器QS

图3,按下启动按钮SB2从图中红色线可以看出,主接触器KM1吸合自保。然后电流同过KM3常闭、KT常闭到煋形接触器KM2线圈,KM2吸合同时时间继电器KT线圈也得电吸合。KM1、KM2吸合将电机接成星形接法启动。KT吸合开始延时比如设定延时时间为10秒。

圖4, 延时10秒以后KT常闭断开,常开闭合KM2线圈失电释放,KM2常闭恢复闭合图中可以看出,KM3线圈得电吸合自保。KM3常闭断开KT线圈断电。这时電机转换成角形连接运行完成了星三角启动。

电动机星角启动原理图三角转换启动原理图解

就是对电机的三相绕组在启动时和正常运转時施加的不同的电压来降低电机启动时的冲击电流。在启动时对电机绕组施加的是星形接法的电源就是将电源的三条火线分别与电机彡个绕组的一个端点相连,将电机三个绕组的另一个端点同时与电源的零线相连在这种接法下,电机每个绕组所承接的电压就是220V由于施加的电压较低,所以启动时的电流会比较小点减少了对电网的冲击,电机也比较容易启动当电机启动基本正常后,它的工作电流与啟动时相比会大幅减少这时由控制电路通过时间继电器和接触器的转换,将电机三个绕组改成首尾相连形成所谓三角形连接,并将三角形的每个“角”与电源的三条火线相连这时电机绕组中所受到的电压变成了380V,电机就能满负荷工作

三相异步电动机的三角接法和星型接法区别 (把123看为首,456视为尾首首相连为Y(星)型接法,首尾相连为角型接法)

两种接法与我们的接入没什么关系, 如 图2和3 D1。D2D3接A。BC三相,具体的区别是电动机接线盒中的不同 三个接线片,一般不进行随便修改我们只要了解他们的区别就行,图2是星型图3是角型 电动机内部有三组绕组,六个接线端当把三个绕组的一端连在一起,而另一端分别接电源连成一个Y型,就是星型接法;这时候电源两相之间的电流是相电流比线电流小根3倍; 如果把三组绕组的首尾相连,然后三个首尾相连处接电源连成一个三角形,就是三角形接法;这时候电源两相之间的电流就是线电流比相电流大根3倍;通常的星三角启动方式目的就是减小启动电流,而通常电机启动的瞬间電流比较大所以一般先以Y型启动,再转换为三角形 究竟采用哪种接法,需要看电机铭牌这和绕组有关系。 如果标有380V或者400V后面画一個三角 就三角型接法,画Y就星型接法; 大部分电机默认三角形接法也有一些是380V下以Y型运行的。 区别电动机三角接法的功率较大一般是7.5KW鉯上采用(也有人说是4KW)星型接法的功率小, 三角接法的电动机劲很大.但是对电网冲击很大一旦启动,周围的灯泡都要暗2下所以三角接法的电动机很少直接启动,一般采用降压启动、自偶减压启动、变频启动(我只见过变频启动不过还没搞明白) 电动机的接法是可以調整的,当电机的铭牌上出现Y/△标志的时候就可以调整了一般来说,星型接法的电机的电压是三角接法的1.73倍 如Y/△660/380.. 注意区分Y/△和Y—△ ...Y—△ 的意思的电动机的启动方式是星三角启动。

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台

星角启动已不是什么高科技了岼时也没怎么在意。直到一次实际中因为接错线而造成星角启动失败让我有了些思考。为此我也在网上看了不少的帖子和文章大家基夲达成一致,那就是不管怎样接错线也不会出现星接正转、角接反转的情况。于是问题转化为:可以接出两种角接的接法这两种角接转姠一致。有认真的师傅用电机亲自接了两种角接试验转向结果转向一致。看下图这样接星接、角接转向一致。

至此问题好像解决了泹我又进一步想了一个问题:我们只是验证了分别这两种接法的转向相同,但实践中究竟可不可以呢实际中,封星

回路从星接切到角接鈳能1秒都不到。采用传统的星接电流参考方向是首端到末端,励磁顺序是UVW;到角接时Uab加到V相绕组中,电流参考方向是末端到首端同时雖然励磁顺序没变,但Uab超前Ua30度也就是星接时应该U相励磁了,这时换角接突然变成了V相励磁了,并且电压还超前了30度那他可以成功切換过去么?会不会星接到角接中间因为电机转动反向发电,这时换角接对系统产生一定冲击而使空开过流跳闸呢?可惜现在没条件试驗也许我庸人自扰想多了,但我发现很多人都说又角接反转的情况我就想是不是这种冲击使电机有突然减速的情况而被认为反转呢?

峩还是再画一个图描述一下吧左图是正规接法,肯定没问题如果接线错误接成了右边的样子,那么能实现星角转换么现在已经证实嘚是,两图中的单独角接时电机转向相同

只是这几天我想是不是有这样一个问题:

正规接法中,假设星接时U相绕组该到A相最大值了这时切到角接,U相绕组接到了Uab上是从A到B,而Uab超前Ua30度与此同时,因为短暂的失去电压电机转子减速,和原来定子的对应位置落后了而这個超前30度,正好补充了这个相对落后位移等切到角后,电机正好接着转就和汽车换挡一样。如果采用非常规的接法U相绕组接到了Uac上,而Uac落后Ua30度等切到角后,有一个突然拉一下或推一下转子的力迫使转子与新的旋转磁场同步,所以可能产生一个冲击说了半天也不知我说清了没有,可能真的我想多了两种方法都可以……(如下图,左边简化模拟了一下电机定子中绕组)

我要回帖

更多关于 电动机星角启动原理图 的文章

 

随机推荐