四二管制风机盘管管设定温度过低会打开热水阀吗

查看: 6372|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分112帖子
二星助理工程师, 积分 112, 距离下一级还需 38 积分
最近的一次审图意见中有这么一条,我很是不太理解审图人的意思,大家怎么看?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分112帖子
二星助理工程师, 积分 112, 距离下一级还需 38 积分
哦,题目的问号是我打的啊,审图人写的是句号来着,呵呵!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
风机盘管的型号是什么样的啊?几变速的啊?风机盘管、温控器的型号不同,穿线也不一样的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1876帖子
五星工程师, 积分 1876, 距离下一级还需 624 积分
土木币2192
没错,可调风速的风机盘管根据控制方式的不同,有5~7根线不等,反正是不少。
通常我都是要么表清楚根数,要么说明这部分线路由空调厂家负责,设计中只表示预埋管。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分1876帖子
五星工程师, 积分 1876, 距离下一级还需 624 积分
土木币2192
查一下风机盘管调速开关的样本就清楚了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
四管制风机盘管接线:
冷、热水阀控制共3根线,
风机控制线:如果是3速开关就要4根线,如果是只控制开关就只要2根就够了。
所以4楼说的5~7根线是正确的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
关于四管制风机盘管温控器
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)风机盘管控制_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
风机盘管控制
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
你可能喜欢四管制风机盘管怎么分辨冷热水管_百度知道
四管制风机盘管怎么分辨冷热水管
  分为两管制,三管制,四管制。两管制:供回水管各一根,夏季供冷水,冬季供热水;简便;省投资;冷热水量相差较大。三管制:盘管进口处设有三通阀,由室内温度控制装置控制,按需要供应冷水或热水;存在冷热量混合损失;初始投资较高。四管制:占空间大;比三管制运行费用低;在三管制基础上加一回水管或采用冷却,加热两组盘管,供水系统完全独立;初始投资高。
其他类似问题
为您推荐:
每组盘管一进一回。 哪个进热水 哪个进冷水是接好的由空调面板控制。两组水管分别接入冷水和热水。至于进水 和出水要用旁通连起来,可以实现一些房间供热的同时。所以它的标准高,也就是一年四季不管什么时候,房间应该很大吧,可以同时走热水和冷水。四管制空调指空调箱同时装有冷盘管和热盘管,制冷制热都可以随时切换。实地打开制冷管子里流的是冷冻水手摸不就知道了,即可以根据需要有的房间制冷四管制风机盘管多用于一些比较豪华场所,有的房间取暖,另一些房间供冷,共四根,所以叫四管制,成本也高。四管制风机盘管至于进水阀和 出水阀之间客厅与房间的空调盘管当然要用旁通连接起来