检查线路无电压和检查同期重合闸为无电压鉴定侧

11.1操作的一般原则:;11.1.1属市调调度范围内的设备,改变其运行状;11.1.6值班调度员在操作前后均应核对调度自动;11.1.7电网正常倒闸操作,应尽量避免在下列情;4)该地区有重要政治供电任务时;;5)该地区出现雷雨、大雾、冰雹等恶劣天气时;6);11.1.8值班调度员所发布的操作命令必须使用设;1)所有厂站(含开闭站、调度户)全部开关的操作命;
11.1操作的一般原则: 11.1.1 属市调调度范围内的设备,改变其运行状态,均应由市调调度员发布操作命令或操作许可。(规程中或批准书、协议书中有特殊规定的除外) 11.1.2 操作命令分为综合操作命令、具体操作命令。 11.1.3 值班调度员应对所发布操作命令的正确性负责,现场运行值班人员必须正确执行值班调度员所发布操作命令,必须清楚该项操作命令的目的和要求,对现场操作的正确性负责。 11.1.4 调度管辖范围内的设备,经操作后对其他调度机构管辖的系统有影响时,值班调度员应在操作前及操作后通知有关调度及厂站。 11.1.5 值班调度员在决定操作前,应充分考虑对系统运行方式、有功及无功潮流、频率、电压、系统稳定、短路容量、继电保护及安全自动装Z、系统中性点接地方式等方面的影响。 11.1.6 值班调度员在操作前后均应核对调度自动化显示屏上的接线图,应核对调度自动化显示屏的标示与实际情况相符。 11.1.7 电网正常倒闸操作,应尽量避免在下列情况时进行: 1) 值班调度员交接班时; 2) 系统高峰负荷时; 3) 电网发生事故时; 4) 该地区有重要政治供电任务时; 5) 该地区出现雷雨、大雾、冰雹等恶劣天气时; 6) 系统有特殊要求时。 11.1.8 值班调度员所发布的操作命令必须使用设备的双重调度编号,其使用范围为: 1) 所有厂站(含开闭站、调度户)全部开关的操作命令(包括负荷开关但不含自投操作); 2) 全部刀闸的操作命令。 11.2操作命令的拟定 11.2.1 根据检修计划票的工作任务、停电范围、方式安排等要求拟定操作命令票。 11.2.2 拟定操作命令前应做到以下要求: 1) 对照厂站接线图检查停电范围是否正确; 2) 对照厂站接线图与厂站(包括集控站、调度用户)值班人员核对工作内容、运行方式、停电范围及现场有关规定; 3) 了解反措的内容,明确注意事项; 4) 检修工作票是否有调度处、方式处、保护处的审核签字; 5) 发现疑问应核对清楚,与有关人员研究处理,不得凭记忆办事。 11.2.3 操作命令票的填写标准: 1) 操作命令票应利用计算机填写打印; 2) 必须注明操作任务 第 13 页 3) 按格式填写,一行写满从下行左侧开始继续填写; 4) 必须使用调度规程规定的专业术语,按照设备的双重调度编号填写; 5) 按操作顺序填写; 6) 一张操作命令票只能填写一项操作任务; 7) 一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连; 8) 操作命令票一般由副值填写,主值或值长审核,填票人、审核人双方手写签字生效; 9) 若有一步操作命令未能执行,应注明原因,并在此步操作命令上加盖“此行作废”章; 10) 操作命令票执行完后,在紧靠最后一步操作的下面一行空白处加盖“已执行”章。 11.3操作命令的发布 11.3.1 值班调度员在发布操作命令前,应征得同值调度员的同意。 11.3.2 严格按操作命令票发布命令,遇有特殊情况操作步骤需要临时调整,必须重新履行操作命令的拟定手续。
11.3.3 值班调度员在发布操作命令时,必须冠以“命令”二字,并认真听取受令人重复命令,核对无误后才可允许其进行操作。 11.3.4 变电站需在停电的设备上挂地线时,应按照设备调度权的归属向所属调度申请,值班调度员在审核设备确系停电且有明确断开点,可向变电站发布挂地线的操作命令或操作许可命令。 11.3.5 在施工令已经下达后,值班人员可自行操作停电范围内的刀闸,完工后交令前应恢复到自行操作前的状态。调度下令操作的刀闸设备不在此列。 11.3.6 各厂站电气设备的操作不涉及其它单位工作和不影响系统运行时,经值班调度员发布操作许可命令后自行操作,但现场仍需详细拟定操作步骤,其正确性由现场负责。 11.3.7 集控站监控值班人员代表所控变电站运行值班人员,接受各级值班调度员发布的操作命令及施工命令。正常操作时,各级值班调度员只对集控站监控值班人员发布命令。事故情况,变电站现场有操作队人员时,为快速处理,值班调度员直接对操作队人员发布命令,命令执行完或告一段落,操作队人员应同时向监控值班人员汇报。 集控站监控值班人员给变电操作队人员下令,应遵守本调度规程的基本制度。 11.3.8 各级调度值班人员对集控站监控值班人员发布操作命令时,在操作命令前面必须冠以被控变电站的名称。 11.4停电检修计划的执行 11.4.1 设备的检修或试验虽经批准,但在开工前仍需得到值班调度员下达的施工命令后方能进行。 第 14 页 11.4.2 日检修计划编制完毕须经专人审查。值班调度员负责审核次日停电计划并在施工记录板上挂次日停电工作标示牌,由下、收施工令的值班调度员负责挂、摘施工班组数牌。 11.4.3 任何停电检修(包括事故检修)值班调度员必须保证停电范围内有明显的断开点(封闭式组合开关的刀闸可视为明显断开点)。 11.4.4 发电厂、变电站(含集控站)、调度用户等站内工作,线路停电后,凡需在线路侧挂拆地线或合拉线路侧接地刀闸者,必须由值班调度员下令,禁止由现场值班人员自行挂拆,并命令在隔离开关(刀闸)操作手把上挂、摘“禁止合闸,线路有人工作”标示牌。站内工作而线路有电时,值班调度员向现场下施工令时,现场值班人员在停电范围以内可自行挂拆地线,但必须强调:线路有电。 11.4.5 值班调度员在下达施工令前,应对照停电计划、操作命令票、实时系统厂站接线图或模拟图板三核对无误后方可下达施工令。同一停电范围内,当下达第一个施工令时,须征得同值调度员的同意。 11.4.6 线路停发电要令人应在调度批准的工作时间内申请要施工令,要令时必须报告姓名、停电票编号、所停路名、停电范围、工作内容,核对无误后值班调度员方可下达施工令。 11.4.7 一个停电范围内,当工作班要令时,值班调度员除做好记录外,还应在施工记录板上挂与工作班数目相同的标示牌数。 11.4.8 厂、站值班人员及线路停发电要令人在向值班调度员报告“工作完、可送电”前,必须将自行封挂的地线全部拆除。 11.4.9 线路(含电缆)工作完工后,应在现场及时交令,交令时向值班调度员报告姓名、停电票编号、所停路名、设备改变情况和相位有无变动、自行封挂地线是否全部拆除等。完工时开闭设备的拉合状态应保持要令时的位Z。 11.4.10 每一项工作施工完成送电前,值班调度员必须同值共同检查有无配合工作,所有工作班是否已交令,核对标示牌无误,确属全部完工后方可下令送电。
11.4.11 现场停发电要令人因故需进行更换时,原停发电要令人或单位领导应向值班调度员交令,新停发电要令人重新办理要令手续。 11.4.12 市调检修计划涉及到对区调调度管辖范围内的设备停电时,按下列规定办理: 1) 各区调必须在市调通知的停电时间前,将所管辖范围内需停电的设备停好(拉开相应开关、刀闸),并报市调; 2) 市调调度设备恢复供电后,通知区调方式可以倒回。 11.5系统并、解列操作 11.5.1 并列条件: 1) 相序、相位必须相同; 2) 频率相同,无法调整时频率偏差不得大于0.3Hz。并列时两系统频第 15 页 率必须在50±0.2 Hz范围内; 3) 电压相等,无法调整时220kV及以下电压差最大不超过10%。 11.5.2 并列操作应利用同期装Z。 11.5.3 解列时必须将解列点有功电力调整到零,电流调到最小。 11.6解、合环路操作 11.6.1 合环前必须确知相位正确,值班调度员应掌握上级网络的运行情况(应在同期状态),否则须向上级调度询问并征得同意。 11.6.2 并路前必须考虑到环路内所有开关设备的继电保护和自动装Z的使用情况,潮流变化是否能引起设备过负荷运行、过负荷跳闸,以及局部电压的突变。 11.6.3 解环路后,若两侧供电的变电站改为单侧供电或发电厂全停改由单侧电源供电时,则送电侧开关按单带负荷处理。 当恢复原运行方式时,合环操作前必须撤销该命令。同时,继电保护和安全自动装Z也作相应的调整。 11.6.4 负荷站双路供电时,除预先有规定者外,不允许在该变电站长期并列合环运行(包括经两台变压器低压侧串联合环),但允许倒路时短时间在变压器高压侧合环并列(包括高压侧无母联开关,经两台变压器低压侧串联合环)。 11.6.5 变电站低压侧倒路且高压侧有母联开关时,应先在变压器高压侧合环并列,再进行倒路,但应尽量缩短合环时间。 11.7变压器的操作 11.7.1 变压器并列条件 1) 接线组别相同; 2) 电压比相等; 3) 短路电压相等。 当上述条件不符合时,必须通过计算,在任何一台变压器都不会过负荷的情况下,才允许并列运行。变压器并列运行时,继电保护及短路容量必须满足要求。 11.7.2 220kV变压器并列运行时的规定 1) 应保持任一台变压器220kV和110kV中性点同时接地,其他变压器中性点断开的运行方式; 2) 运行中的变压器中性点接地刀闸如需倒换,则应先合上另一台变压器的中性点接地刀闸,再拉开原来一台变压器的中性点接地刀闸; 3) 中性点接地刀闸在合入状态,应投零序保护,在断开位Z,应将间隙保护投入运行; 4) 三绕组变压器,如果220kV或110kV侧开路运行时,应将开路运行线圈的中性点接地,有零序保护的须投入零序保护。 11.7.3 110kV和220kV变压器投入运行时,必须先将中性点(110kV和220kV侧)接地,然后再给变压器充电,如该变压器在正常运行时中性点不应接第 16 页 地,则在变压器投入运行后,立即将中性点断开。变压器发生事故各侧开关掉开后,在恢复供电时属于投空载变压器,应遵守本规定。 11.7.4 停变压器的操作规定: 220kV变压器先将中低压侧负荷倒出,高压、中压侧中性点进行接地,由高压侧开关拉空载变压器。 110kV变压器先将中低压侧负荷倒出,高压侧中性点进行接地,由高压侧开关拉空载变压器。 11.7.5 下列情况均不属于切、投空载变压器: 1) 拉路拉、合主变压器上级电源开关; 2) 上级电源开关在运行中跳闸又发出; 3) 运行中的变压器进线开关无电后,自动(或手动)断开此进线开关,合入备用电源开关。
11.7.6 备用变压器有自投装Z的应预先将备用变压器的中性点刀闸合上,在自投成功后,应将所投变压器的中性点刀闸拉开(运行中中性点要求接地的除外)。 11.7.7 倒停变压器应检查并入的变压器(或母联开关)确实带负荷后,才允许操作要停的变压器,并应注意相应改变自投装Z、消弧线圈的补偿、10kV接地电阻和中性点的运行方式。 11.7.8 备用变压器与运行的变压器应轮换运行,一般备用连续时间不宜超过半年。 11.8线路的操作 11.8.1 负荷线路的操作原则 1) 先操作负荷侧变电站的进线开关刀闸,再操作电源侧厂、站的出线开关刀闸; 2) 在线路各侧开关刀闸均断开的情况下,才能下令在线路上挂地线; 3) 带有横差保护的双回线路,其中一回线路的停电操作,应先拉开电源侧开关,再拉开负荷侧开关,送电时顺序相反。 11.8.2 环网线路的操作原则 1) 先拉开各侧开关,再拉刀闸,有“T”接站且无电源的变电站先操作; 2) 送电时线路恢复后再恢复“T”接站方式。 11.8.3 线路送电时应注意以下几点: 1) 选择充电端时,应选择次要端或重合闸为无电压鉴定侧,应尽量避免由发电厂端充电; 2) 220kV 3/2结线原则上采用靠近母线一侧的开关对线路充电,应避免采用连接主变的开关对线路充电; 3) 必须考虑充电功率可能引起的电压波动或造成发电机自励磁,必要时采取调整电压和防止自励磁的措施; 4) 充电开关必须具备完备的继电保护; 第 17 页 三亿文库包含各类专业文献、外语学习资料、各类资格考试、文学作品欣赏、专业论文、行业资料、幼儿教育、小学教育、高等教育、34《北京电网调度管理规程(试行)》等内容。 
 调度规程_学习总结_总结/汇报_应用文书。全国互联电网调度管理规程(试行)目录 第一章 总则 第二章 调度管辖范围及职责 第三章 调度管理制度 第四章 运行方式的编...  中国南方电网电力调度管理规程_财务管理_经管营销_专业资料。Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业管理制度 Q/CSG1 中国南方电网电力调度管理规程 2008-02-...  ,保证电网安全、稳定、优质和经济 运行,根据 《中华人民共和国电力法》 、 《电网调度管理条例》 等有关法规、 规程、规定,结合北京电网的具体特点,制定本规程。...  地区电网调度管理规程_能源/化工_工程科技_专业资料。本文简单介绍了地区电网调度...依据《电网调度管理条例》《国家电网 、 公司调度机构直调厂站运行值班人员持证...  电网投资、经营及 用户等各方的合法权益, 根据 《电力法》 、 《电网调度管理...(为华北网调兼京津唐电网中调,本规程中称中调) ; 北京、天津、唐山、张家口...  每年进行《电力安全工作规程》、《调度规程》考试。 4.1.1.5 每季度开展一次反...省颁规程、 规定(《福建省电力系统通信管理规程(试行)》、 《福建省电力系统...  电 力法》 、 《电网调度管理条例》等法律、法规和相关规程、规定,制定本规程...电力二次系统安全防护规定 国家电力监管委员会第 22 号令 电网运行规则(试行) ...  天津华能杨柳青热电有限公司,华能北京热电厂: 重新修订的《京津唐电网调度管理规程》经华北电力集团公司主管领导批准,现予颁发并决定自 1999 年 12 月 1 日起试行...2013电气工程师常见300道问答题15_中大网校
2013电气工程师常见300道问答题15
发表时间: 14:47:05 来源:互联网
点击关注微信:
171、220kV线路为什么要装设综合重合闸装置?
答: 220kV线路为中性点直接接地系统,因系统单相接地故障最多,所以断路器都装分相操作机构。
当发生单相接地故障时,保护动作仅跳开故障相线路两侧断路器,没有故障的相不跳闸,这样可以防止操作过电压,提高系统稳定性;当发生相间故障时,保护装置动作跳开两侧
三相断路器,另一方面,当需要单相跳闸单相重合、三相跳闸三相重合时,也可由综合重合闸来完成。
172 、综合重合闸有几种运行方式?各是怎样工作的?
答: 综合重合闸由切换开关QK实现三种方式。
(1)综合重合闸方式。单相故障跳闸后单相重合,重合在永久性故障上跳开三相,相间故障跳开三相后三相重合,重合在永久性故障上再跳开三相。
(2)三相重合闸方式。任何类型故障均跳开三相、三相重合(检查同期或无电压),重合在永久性故障上时再跳开三相。
(3)单相重合闸方式。单相故障跳开故障后单相重合,重合在永久性故障上后跳开三相,相间故障跳开三相后不再重合。
173、双电源线路装有无压鉴定重合闸的一侧为什么要采用重合闸后加速?
答: 当无压鉴定重合闸将断路器重合于永久性故障线路上时,采用重合闸后加速的保护便无时限动作,使断路器立即跳闸。这样可以避免扩大事故范围,利于系统的稳定,并且可
以使电气设备免受损坏。
174、为什么自投装置的启动回路要串联备用电源电压继电器的有压触点?
答: 为了防止在备用电源无电时自投装置动作,而投在无电的设备上,并在自投装置的启动回路中串入备用电源电压继电器的有压触点,用以检查备用电源确有电压,保证自投装
置动作的正确性,同时也加快了自投装置的动作时间。
175、为什么变压器自投装置的高、低压侧两块电压继电器的无压触点串在启动回路中?
答: 这是为了防止因电压互感器的熔丝熔断造成自投装置误动,保证自投装置动作的正确性。这样,即使有一组电压互感器的熔丝熔断,也不会使自动装置误动作。
176、故障录波器的启动方式有那些?
答: 起动方式的选择,应保证在系统发生任何类型故障时,故障录波器都能可靠的启动。一般包括以下启动方式:负序电压、低电压、过电流、零序电流、零序电压。
177、同步检测继电器是怎样工作的?
答:同步检测继电器的两组线圈是分别接在运转和起动同步电压小母线上的,当同步电压小母线上出现电压时,同步检测继电器即可工作。如果同步点两侧电压相角差超过同步检测
继电器整定的动作角度时,继电器动作,常开触点打开,断开合闸脉冲回路,断路器就无法合闸。
只有当相角差小于整定角度时,常闭触点才会闭合,允许发出合闸脉冲。这样就防止了非同期合闸,起到了闭锁作用。
178、对振荡闭锁装置有哪些基本要求?
答:基本要求有:
(1) 在电力系统不存在故障而发生振荡时,应将保护闭锁,且振荡不停息闭锁不应解除。
(2) 在保护范围内发生短路时,不论系统是否发生振荡,保护装置都能正确动作,将故障切除。
179、变压器长时间在极限温度下运行有哪些危害?
答:一般变压气的主要绝缘是A级绝缘,规定最高使用温度为105℃,变压器在运行中绕组的温度要比上层油温高10~15℃.如果运行中的变压器上层油温总在80~90℃左右,也就是绕组
经常在95~105℃左右,就会因温度过高绝缘老化严重,加快绝缘油的劣化,影响使用寿命。
180、不符合并列运行条件的变压器并列运行会产生什么后果?
答:当变比不相同而并列运行时,将会产生环流,影响变压器的输出功率。如果是百分阻抗不相等而并列运行,就不能按变压器的容量比例分配负荷,也会影响变压器的输出功率。接线组别不相同并列运行时,会使变压器短路。
相关内容:
更多关注:&&
(责任编辑:中大编辑)
共2页,当前第1页&&&&&&您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
《北京电网调度管理规程(试行)e》.doc 92页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
北京电网调度管理规程
北京电力调度通信中心
2 调度范围划分 2
3 调度管理制度 3
4 电网运行方式的管理 4
5 政治供电管理 5
6 设备检修管理 6
7 新建和改建设备投入系统运行的管理 7
8 电网无功管理及电压调整 9
9 电网频率、联络线潮流调整 11
10 发电厂的调度运行管理 11
11 电网操作管理 12
12 继电保护及安全自动装置调度管理 18
13 稳定管理 22
14 电网事故及异常处理 23
15 紧急减负荷及低频减负荷的管理 29
16 电网调度自动化系统管理 31
17 电网通信管理 32
附录A 调度术语 35
附录B 各水库及水电厂(站)的主要数据 43
附录C 铝绞线允许载流量表 44
附录D 耐热导线允许载流量表 44
附录E 架空线路安全电流的温度校正系数表 45
附录F 短时间停用保护审批权限表 45
附录G220kV电缆线路的规范与载流量表 46
附录H 110kV电缆线路的规范与载流量表 47
为加强北京电网调度管理工作,保证电网安全、稳定、优质和经济运行,根据《中华人民共和国电力法》、《电网调度管理条例》等有关法规、规程、规定,结合北京电网的具体特点,制定本规程。电网是由发电、供电(输电、变电、配电)、用电等所有一次设施及相关的继电保护、自动化、通信、计量等二次设施构成的不可分割的整体,各有关部门应密切协作配合,以保证电网安全、优质、经济运行。
北京电网调度机构在业务上接受华北电力调度局领导。在电网内部实行统一调度、分级管理。北京电网设两级调度机构:北京电力公司调度通信中心(本规程中简称市调);各供电公司调度所(本规程中简称区调)。
两级调度机构代表主管单位对调度管辖范围内电网运行行使指挥权,市调和区调在调度业务和电网运行指挥方面是上、下级关系。各发、输、变、配以及用户的调度业务必须服从调度指挥。
电网调度管理的任务是领导电网的运行、操作和事故处理,保证实现下列任务:
充分发挥本电网内发供电设备的能力,最大限度地满足用电负荷的需要求;
使北京电网安全可靠运行和连续供电;
保证对用户供电的电能质量符合标准;
优化资源利用,使电网最大限度地在经济方式下运行;
执行有关合同或协议,保证各方的合法权益。
北京市调的主要工作
负责北京电网的调度管理,保证电网安全、优质、经济运行;
负责制定或参与制定相应的规章制度、电网运行技术措施、电网管理方面的规定及电力市场的运行规则等;
编制和批准调度范围内设备的检修计划;
指挥调度范围内设备的操作;
指挥电网的调峰、调压和协助华北电力调度局调整频率;
负责指挥调度范围内设备的事故处理,参加事故分析,制定并组织实施提高电网安全运行水平的措施;
组织编制和执行电网的运行方式;
参加电网的规划编制和基建、改建、扩建工程的设计审查工作及调度范围内设备的并网方案,批准新设备投入运行,签订并网调度协议或调度协议(本规程中简称协议);
负责电网的稳定管理,制定并组织实施提高电网稳定的措施;
负责指挥电网的经济运行,贯彻落实有关节能降损方针、政策、法律、法规及有关指令;
负责电网负荷、无功及电压监督管理;
根据城市供水的要求,安排电网内水电厂的运行方式;
执行有关协议、合同,制定和调整电网的日发、供电调度计划,监督并控制按计划发、供电;
负责公司调度各专业的专业管理;
负责电网内继电保护及安全自动装置、电力通信和电力调度自动化专业技术、运行管理和技术监督,对下级调度管辖的上述设备和装置负责技术归口管理和业务技术指导;
制订电网内继电保护及安全自动装置、电力通信和电力调度自动化专业规程、细则和规定,并组织设备选型;
收集整理分析本系统的运行资料,总结交流调度各专业运行工作经验,提高电网调度运行和技术管理水平。
本规程适用于北京电网内所有发、输、变、配和有关用户电气设备的调度管理。各级调度人员、各发电厂、变电站运行人员均应熟悉并执行本规程有关规定。各单位的有关领导及管理人员、专业人员、检修试验等人员必须熟知并遵守本规程。
北京电网内各有关单位制定的规程、规定等必须与本规程相适应,不得抵触。
本规程由北京电力公司解释。
调度范围划分
调度范围划分原则
充分考虑电网结构特点和管理体制,有利于调度机构有效地指挥电网的运行、操作及事故处理, 确保电网安全、优质、经济运行。
电网内部实行统一调度、分级管理的原则。电网内所有保证发、供电的设备,均应纳入相应的电网调度机构的调度管辖范围。
调度范围划分由市调及各供电公司调度所以批准书或协议的形
正在加载中,请稍后...
50页52页56页113页130页61页103页58页109页55页变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库_学霸学习网
变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库
宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库宜黄变电站第 1 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 4.1.1 选择题 下列每题都有 4 个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。 La5Al001 物体带电是由于(A)。 (A)失去电荷或得到电荷的缘故; (B)既未失去电荷也未得到电荷的缘故; (C)由于物体 是导体;(D) 由于物体是绝缘体。 La5Al002 我们把提供电能的装置叫做(A)。 (A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。 La5Al01B 能把正电荷从低电位移向高电位的力叫(C)。 (A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。 La5Al004 直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。 (A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。 La5A2005 电荷的基本特性是(A)。 (A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥; (B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥; (C)异 性电荷和同 性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。 La5A2006 在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电 位差叫做(A)。 (A)电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。 La5A2007 在―恒压的电路中,电阻 R 增大,电流随之(A)。 (A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不一定。 La5A2008 几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方 法称为电阻的(B)。 (A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)级联。 La5A2009 金属导体的电阻与导体(C)有关。 (A)长度;(B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。 La5A3010 一个理想电压源,当(B)时,有 u=e。 (A)u 与 e 参考方向相反; (B)以与 f 参考方向相同; (C)无论 2J 与 e 方向相同、 相反; (D) 任何时刻。 La5A3011 正弦交流电的三要素是(B)。 (A)电压、电动势、电位;(B)最大值、频率、初相位;(C)容抗、感抗、阻抗;(D)平均值、 周期、电流。 La5A3012 电感在直流电路中相当于(B)。 (A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。 La5A3013 电容器中储存的能量是(D)。 (A)热能;(B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。 La5A4014 恒流源的特点是(C)。 (A)端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。 La5A4015 三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C)。第 2 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 (A) 1;(B)3 ;(C)2 ;(D)1 3。La5A4016 对称三相电路角接时,线电流比对应的相电流(C)。 (A)同相位;(B)超前 30°;(C)滞后 30°;(D)滞后 120°。 La5A4017 在电容电路中,通过电容器的是(B)。 (A)直流电流;(B)交流电流;(C)直流电压;(D)直流电动势。 La5A4018 全电路欧姆定律应用于(D)。 (A)任一回路; (B)任一独立回路; (C)任何电路;(D)简单电路。 La5A4019 两只阻值相同的电阻串联后其阻值(B)。 (A)为两只电阻阻值的乘积; (B)等于两只电阻阻值之和;(C)等于两只电阻阻值之和的二 分之一; (D)等于两只电阻阻值的倒数和。 La5A4020 关于等效变换说法正确的是(A)。 (A) 等效变换只保证变换的外电路的各电压、电流不变;(B)等效变换是说互换的电路部分 一样;(C)等效变换对变换电路内部等效;(D)等效变换只对直流电路成立。 La5A4021 直流电阻的测量对于小电阻用(C)测量。 (A)欧姆表; (B)直流单臂电桥; (C)直流双臂电桥;(D)兆欧表。 La5A4022 对于一个(D)的电路,利用回路电流法求解。 (A)支路数大于网孔数; (B)支路数小于节点数; (C)支路数等于节点数;(D)支路数大 于网孔数。 La5A4023 在感性负载两端并联容性设备是为了(D)。 (A)增加电源无功功率; (B)减少负载有功功率; (C)提高负载功率因数;(D)提高整个 电路的功率因数。 La5A4024 叠加定理适用于(B)。 (A)电路中的电压、电流; (B)线性电路中的电压、电流;(C)非线性电路中的电压、电流、 功率; (D)线性电路中的电压、电流、功率。 La5A4025 电阻负载并联时功率与电阻关系是(C)。 (A)因为电流相等,所以功率与电阻成正比; (B)因为电流相等,所以功率与电阻成反比; (C)因为电压相等,所以功率与电阻大小成反比; (D)因为电压相等,所以功率与电阻大 小成正比。 La5A4026 对于两节点多支路的电路用(B)分析最简单。 (A)支路电流法; (B)节点电压法; (C)回路电流;(D)戴维南定理。 La5A5027 关于回路电流说法正确的是(C)。 (A)某回路中流动的电流; (B)某网孔中流动的电流; (C)回路的独占支路中流过的电流; (D)回路中的电源电流。 La5A5028 三相对称负载星接时,相电压有效值是线电压有效值的(D)倍。 (A) 1; (B)3;(C) 3;(D)1 3第 3 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 La5A5029 RLC 串联电路的复阻抗 Z= (C)Ω 。 (A) R+ω L+l/ω C; (B) R+L+1/C; (C) R+jω L+1/jω C; (D) R +j (ω L + 1/ω C) Ls5A5030 并联电阻电路中的总电流等于各支路(A)。 (A)电流的和; (B)电流的积; (C)电流的倒数和;(D)电流的差。 La4A1031 电感元件的基本工作性能是(C)。 (A)消耗电能; (B)产生电能; (C)储存能量; (D)传输能量。 La4A1032 RL 串联与 C 并联电路发生谐振的条件是 (B)。?C C La4A1033 三相对称负荷星接时,线电压的最大值是相电压有效值的(D)倍。(A)ω L =1;(B)R + (ω L ) =22L;(C) R +(ω L) =ω C; D R +(ω L)2222=(1?C)2(A) 3 ; La4A1034(B) 1;(C) ,1 3.(D) 6在正弦交流纯电容电路中,(A)式正确。 . ?C ?C C 凡是不能应用(A)简化为无分支电路的电路,便是复杂直流电路。 (B) I=u(A) I=Uω C;;(C) I=U;(D) I=ULa4A2035 (A)串并联电路; (B)欧姆定律; (C)等效电流法; (D)等效电压法。 La4A2036 换路定律确定的初始值是由(C)决定的。 (A)换路前;(B)换路后;(C)换路前瞬间;(D)换路后瞬间。 La4A2037 周期性非正弦量用等效正弦波代替时,它只在(D)方面等效。 (A)电压、功率、频率; (B)电压、功率、电流; (C)有效值、功率、频率;(D)有效值、 有功功率、频率。 La4A2038 主变压器重瓦斯动作是由于(C)造成的。 (A)主变压器两侧断路器跳闸; (B)220kV 套管两相闪络;(C)主变压器内部高压侧绕组严 重匝间短路; (D)主变压器大盖着火。 La4A3039 交流测量仪表所指示的读数是正弦量的(A)。 (A)有效值;(B)最大值;(C)平均值;(D)瞬时值。 La4A3040 有限个同频率正弦量相加的结果是一个(C)。 (A)同频率的交流量;(B)另一频率的交流量;(C)同频 率的正弦量;(D)另一频率的正弦量。 La4A3041 导线通以交流电流时在导线表面的电流密 度(A)。 (A)较靠近导线中心密度大; (B)较靠近导线中心密度 小;(C)与靠近导线外表密度一样;(D)无法确定。 La4A3042 图 A-1 中互感器绕组的同名端是(B)。 (A)1 和 2; (B)3 和 1; (C)3 和 4; (D)2 和 3。 La4A3043 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径称 为(C)。第 4 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 (A)电路; (B)磁链; (C)磁路; (D)磁场。 La4A4044 通电绕组在磁场中的受力用(D)判断。 (A)安培定则; (B)右手螺旋定则; (C)右手定则; (D) 左手定则。 La4A4045 图 A-2 电路中开关 S 打开时,Uab= (B)V。 (A)0; (B)4.5; (C)3.5; (D) -9。 La4A4046 绕组内感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化 率成(A) (A)正比; (B)反比; (C)不确定; (D)平方比。 La4A5047 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相 电动势相量和为(C)。 (A)0;(B)√3 倍零序谐波电动势;(C)3 倍零序谐波电动势;(D)某一常数。 La4A5048 互感系数与(D)有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。 La4A5049 通电导体在磁场中所受的力是(C)。 (A)电场力;(B)磁场力;(C)电磁力;(D)引力。 La4A5050 自感系数 I 与(D)有关。 (A)电流大小; (B)电压大小; (C)电流变化率; (D)线圈自身结构及材料性质。 La3A1051 用节点电压法求解电路时,应首先列出(A)独立方程。 (A)比节点少一个的; (B)与回路数相等的; (C)与节点数相等的;(D)比节点多一个的。 La3A1052 两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中则阻值较大的电阻(A)。 (A)发热量较大;(B)发热量较小;(C)没有明显变化;(D)不发热。 La3A1053 串联谐振的电路的特征是(A)。 (A)电路阻抗最小(Z=R), 电压一定时电流最大, 电容或电感两端电压为电源电压的 Q 倍; (B) 电路阻抗最大(Z=1/(RC));电流一定时电压最大,电容中的电流为电源电流的 Q 倍;品质 因数 Q 值较大时,电感中电流近似为电源一电流的 Q 倍;(C)电流、电压均不变;(D)电流 最大。 La3A3054 分析和计算复杂电路的基本依据是(C)。 (A)欧姆定律;(B)克希荷夫定律;(C)克希荷夫定律和欧姆定律;(D)节点电压法。 La3A3055 功率因数用 cosq~表示,其大小为(B)。 (A)cosφ =P/Q; (B)cosφ =R/Z; (C)cosφ =R/S; (D)cosφ =X/R。 La3A3056 电容器的容抗与(D)成反比。 (A)电压; (B)电流; (C)电抗; (D)频率。 La2A4057 产生过渡过程的外因是(D)。 (A)电路中有储能元件; (B)电路断开; (C)电路关闭; (D)换路。 La3A5058 在对称三相非正弦星接电路中,线电压与相电压有效值的关系是(C)。 (A)U1= 3 Up;(B)Ul& 3 Up; (C)Ul&/ 3 Up; (D)Ul=3Up。La2A5059 互感电动势的大小和方向,用(B)分析。 (A)楞次定律; (B)法拉第电磁感应定律; (C)右手定则; (D)左手定则。第 5 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 La3A5060 变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器绕组之间(D)。 (A)无电压差; (B)同相位; (C)连接组别相同; (D)无环流。 La2A1061 脉动磁通势在空间按(B)规律分布。 (A)正弦; (B)余弦; (C)梯形波; (D)锯齿波。 La2A2062 感应调压器定子、转子之间(C)。 (A)只有磁联系,没有电联系; (B)只有电联系,没有磁联系;(C)即有磁联系,又有电联 系;(D)无联系。 La2A2063 对异步电动机启动的主要要求是(A)。 (A)启动电流倍数小,启动转矩倍数大; (B)启动电流 倍数大,启动转矩倍数小; (C)启动电阻大,启动电压小;(D)启动电压大,启动电阻小。 La2A2064 关系式 Uab=―E+IR 满足图 A-3 所示电路的(B)。 (A)图 A-3(a); (B)图 A-3(b); (C)图 A-3(c);(D)图 A-3(d)。 La2A3065 纯电感在电路中是(B)元件。 (A)耗能; (B)不耗能; (C)发电; (D) 发热。 Lb5A3066 断路器均压电容的作用是(A)。 (A) 使电压分布均匀; (B)提高恢复电压速度; (C)提高断路器开断能力;(D)减小开断电流。 Lb5A1067 SF6 气体是(A)。 (A)无色无味; (B)有色; (C)有味; (D)有色无味。 Lb5A1068 断路器采用多断口是为了(A)。 (A)提高遮断灭弧能力; (B)提高绝缘; (C)提高分合闸速度; (D)使各断口均压。 Lb5A1069 断路器油用于(C)。 (A)绝缘; (B)灭弧; (C)绝缘和灭弧; (D)冷却。 Lb5A1070 断路器套管裂纹绝缘强度(C)。 (A)不变; (B)升高; (C)降低 ;(D)时升时降。 Lb5A1071 断路器在气温零下 30℃时做(A)试验。 (A)低温操作; (B)分解; (C)检查; (D)绝缘。 Lb5A1072 变压器呼吸器的作用是(A)。 (A)用以清除吸人空气中的杂质和水分; (B)用以清除变压器油中的杂质和水分;(C)用以 吸收和净化变压器匝间短路时产生的烟气;(D)用以清除变压器各种故障时产生的油烟。 Lb5A1073 变压器温度升高时绝缘电阻值(A)。 (A)降低; (B)不变; (C)增大; (D)成比例增大。 Lb5A2074 变压器油黏度说明油的(A)。 (A)流动性好坏; (B)质量好坏; (C)绝缘性好坏; (D)比重大小。 Lb5A2075 变压器上层油温要比中下层油温(B)。 (A)低; (B)高; (C)不变; (D)在某些情况下进行。 Lb5A2076 变压器绕组最高温度为(A)℃。第 6 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 (A)105; (B)95; (C)75; (D)80。 Lb5A3077 变压器油箱中应放(B)油。 (A)1.5 号; (B)25 号; (C)45 号; (D)35 号。 Lb5A3078 变压器不能使直流变压的原因是(A)。 (A)直流大小和方向不随时间变化; (B)直流大小和方向随时间变化; (C)直流大小可变 化而方向不变; (D)直流大小不变而方向随时间变化。 Lb5A3079 变压器油闪点指(B)。 (A)着火点; (B)油加热到某一温度油蒸气与空气混合物用火一点就闪火的温度;(C)油蒸 气一点就着的温度;(D)液体变压器油的燃烧点。 Lb5A4080 变压器油酸价指(B)。 (A)酸的程度;(B)油的氧化速度;(C)油分子中含羟基多少;(D)油分子中各原子化合价。 Lb5A4081 变压器绕组首尾绝缘水平一样为(A)。 (A)全绝缘;(B)半绝缘;(C)不绝缘;(D)分级绝缘。 Lb5A4082 变压器投切时会产生(A)。 (A)操作过电压; (B)大气过电压; (C)雷击过电压; (D)系统过电压。 Lb5A4083 变压器变比与匝数比(C)。 (A)不成比例; (B)成反比; (C)成正比; (D)无关。 Lb5A4084 变压器温度计是指变压器(D)油温。 (A)绕组温度; (B)下层温度; (C)中层温度; (D)上层温度。 Lb5A4085 变压器空载时一次绕组中有(B)流过。 (A)负载电流; (B)空载电流; (C)冲击电流; (D)短路电流。 Lb5A4086 变压器三相负载不对称时将出现(C)电流。 (A)正序,负序,零序; (B)正序; (C)负序; (D)零 Lb5A4087 变压器短路电压和(C)相等。 (A)空载损耗; (B)短路损耗; (C)短路阻抗; (D)短路电流标幺值。 Lb5A4088 变压器铜损(C)铁损时最经济。 (A)大于; (B)小于; (C)等于; (D)不一定。 Lb5A5089 变压器中性点接地属于(A)。 (A)工作接地; (B)保护接地; (C)保护接零; (D)故障接地。 Lb5A5090 为防止电压互感器高压侧的电压串入低压侧,危害人员和仪表,应将低压侧(A)。 (A)接地; (B)屏蔽; (C)设围栏; (D)加防保罩。 Lb5A5091 电力系统中,将大电流按比例变换为小电流的设备称为(D)。 (A)变压器; (B)电抗器; (C)电压互感器; (D)电流互感器。 Lb5A5092 短路电流计算,为了方便采用(D)方法计算。 (A)实际值;(B)基准值;(C)有名值;(D)标幺值。 Lb5A5093 计量电能表要求采用(B)级的电流互感器。 (A)0.2; (B)0.5; (C)1; (D)3。 Lb5A5094 雷电引起的过电压称为(C)。 (A)内部过电压; (B)工频过电压; (C)大气过电压; (D)事故过电压。第 7 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 Lb5A5095 对于频率为 50Hz 的交流电,流过人体的电流超过(D)时,就有致命危险。 (A)20~30mA; (B)30~40mA; (C)40~50mA; (D)50~100mA。 Lb4A1096 电力系统一般事故备用容量约为系统最大负荷的(C)。 (A)2%~5%; (B)3%~5%; (C)5%~10%; (D)5%~8%。 Lb4A1097 断路器控制回路中“5―8”触点为(A)触点。 (A)合闸; (B)分闸; (C)闭锁; (D)转换。 Lb4A1098 如蓄电池单个电池电压在(B)V,则为正常浮充电状态。 (A)2.05~2.1 (B)2.15―2.2; (C)2.25―2.3; (D)2.1~2.3。 Lb4A1099 跳闸回路数字编号组为(B)。 (A)3―31; (B)233―249; (C)150―169; (D)390―399。 Lb4All00 电压互感器的精度级一般与(A)有关。 (A)电压比误差; (B)相角误差; (C)变比误差; (D)二次阻抗。 Lb4All01 单相串级瓷绝缘电压互感器的型号是(D)。 (A)JSSW; (B)JDJJ; (C)JDJ; (D)JCC。 Lb4All02 选择断路器遮断容量应根据其安装处(C)来决定。 (A)变压器的容量; (B)最大负荷; (C)最大短路电流 ;(D)最小短路电流。 Lb4A1103 当变压器电源电压高于额定电压时,铁芯中的损耗(C)。 (A)减少; (B)不变; (C)增大; (D)变化很小。 Lb4A2104 某变压器的一、二次绕组匝数比是 25,二次侧电压是 400V,那么一次侧电压为 (A)。 (A)10000V; (B)35000V; (C)15000V; (D)40000V。 Lb4A2105 变压器的最高运行温度受(A)耐热能力限制。 (A)绝缘材料;(B)金属材料;(C)铁芯;(D)电流。 Lb4A2106 变压器温度升高时,绝缘电阻测量值(B)。 (A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成正比例增大。 Lb4A2107 油浸风冷式变压器,当风扇故障时,变压器允许带负荷为额定容量的(B)。 (A)65%; (B)70%; (C)75%; (D)80%。 Lb4A2108 在 6―10kV 中性点不接地系统中发生接地时,非故障相的相电压将(C)。 (A)不升高; (B)同时降低; (C)升高 1.732 倍; (D)升高 1 倍。 Lb4A2109 标志断路器开合短路故障能力的数据是(A)。 (A)额定短路开合电流的峰值;(B)最大单相短路电流;(C)断路电压;(D)最大运行负荷电 流。 Lb4A2110 大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流 的(C)。 (A)2 倍; (B)1.5 倍; (C)1/3 倍; (D)1/5 倍。 Lb4A3111 油断路器的交流耐压试验周期是:大修时一次,另外 10kV 以下周期是(B)。 (A)一年两次; (B)一至三年一次; (C)五年一次; (D)半年一次。 Lb4A3112 变压器铭牌上标注有额定电压 UN+5%,是说明该变压器是(B)。 (A)有载调压; (B)三级调压; (C)无载调压; (D)一级有载调压。第 8 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 Lb4A3113 电流互感器在运行中必须使(A)。 (A)铁芯及二次绕组牢固接地;(B)铁芯两点接地;(C)二次绕组不接地;(D)铁芯多点接地。 Lb4A3114 变压器正常运行时上层油温不超过(B)℃。 (A)95; (B)85; (C)75; (D)105。 Lb4A3115 功率因数表指针在停电后(B)。 (A)指在 0; (B)没有固定位置; (C)指在最大位置;(D)每次都固定在同一位置。 Lb4A3116 直流控制、信号回路熔断器一般选用(B)。 (A)0~5A; (B)5~10A; (C)10~20A; (D)20~30A。 Lb4A3117 蓄电池室内温度在(B)之间。 (A)5~10C; (B)10~30℃; (C)不高于 50℃; (D)―10~0℃。 Lb4A3118 防雷保护装置的接地属于(A)。 (A)工作接地; (B)保护接地; (C)防雷接地; (D)保护接零。 Lb4A3119 在人站立或行走时通过有电流通过的地面,两脚间所承受的电压称为(A)。 (A)跨步电压; (B)接触电压; (C)接地电压; (D)过渡电压。 Lb4A4120 为了消除超高压断路器各个断口上的电压分布不均匀,改善灭弧性能,可在断 路器各个断口加装(A)。 (A)并联均压电容; (B)均压电阻; (C)均压带; (D) 均压环。 Lb4A 4121 变压器负载为纯电阻时,输入功率为(B)。 (A)无功功率;(B)有功功率;(C)感性;(D)容性。 Lb4A4122 断路器液压操动机构在(C)应进行机械闭锁。 (A)压力表指示零压时; (B)断路器严重渗油时; (C)压力表指示为零且行程杆下降至最 下面一个微动开关处时;(D)液压机构打压频繁时。 Lb4A4123 变压器套管型号中的字母 BR 表示(C)。 (A)油纸套管;(B)变压器油浸式套管;(C)变压器电容式套管;(D)油浸风冷。 Lb4A4124 当变压器电源电压高于额定值时,铁芯的损耗会(C)。 (A)减少;(B)不变;(C)增大;(D)不一定。 Lb4A4125 在变压器中性点装设消弧线圈的目的是(C)。 (A)提高电网电压水平;(B)限制变压器故障电流;(C)补偿电网接地的电容电流;(D)吸收 无功。 Lb4A4126 变压器二次侧负载为 Z,一次侧接在电源上用(A)的方法可以增加变压器输入功 率。 (A)增加一次侧绕组匝数; (B)减少二次侧绕组匝数;(C)减少负载阻抗;(D)增加负载阻抗。 Lb4A4127 变压器油在变压器内的作用为(A)。 (A)绝缘、冷却; (B)灭弧; (C)防潮; (D)隔离空气。 Lb4A4128 对于低压用电系统为了获得 380/220V 两种供电电压,习惯上采用中性点(A) 构成三相四线制供电方式。 (A)直接接地; (B)不接地; (C)经消弧线圈接地; (D)经高阻抗接地。 Lb4A4129 中性点经消弧线圈接地的电力网,在正常运行情况下,中性点电压位移不应超 过额定相电压的(c)。15%,第 9 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 (A)0.5%; (B)1.0%; (C)15%; (D)2.0%。 Lb4A4130 运行中的电流互感器,当一次电流在未超过额定值 1.2 倍时,电流增大,误差 (D)。 (A)不变; (B)增大; (C)变化不明显; (D)减小。 Lb4A4131 变电站的母线上装设避雷器是为了(C)。 (A)防止直击雷; (B)防止反击过电压; (C)防止雷电行波 ;(D)防止雷电流。 Lb4A4132 变压器带(A)负荷时电压最高。 (A)容性; (B)感性; (C)阻性; (D)线性。 Lb4A4133 变压器的呼吸器中的硅胶受潮后变(B)。 (A)白色; (B)粉红色; (C)蓝色; (D)灰色。 Lb4A4134 高压断路器的最高工作电压是指(C)。 (A)断路器长期运行线电压; (B)断路器长期运行的最高相电压; (C)断路器长期运行最 高线电压的有效值; (D)断路器故障时最高相电压。 Lb4A4135 距接地体的跨步电压变化距离(B)。 (A)10rn 以外为 0; (B)越接近接地体越大,越远则越小,2m 远时为 0;(C)30m 以外为 0; (D)5m 以内最小。 Lb4A5136 仪表的摩擦力矩越大,产生的误差(A)。 (A)越大; (B)越小; (C)不受影响; (D)很小。 Lb4A5137 用兆欧表摇测(C)时应在摇把转动的情况下,将接线断开。 (A)二次回路; (B)电网; (C)电容器; (D)直流回路。 Lb4A5138 用万用表对两直流系统定相时所测得的相同相的电压数值分别是(B)V。 (A)220、220; (B)110、110; (C)220、0; (D)110、0。 Lb4A5139 用钳形电流表测量变电站主变压器风冷油泵电流时导线应放在(C)。 (A)里侧; (B)外侧; (C)中央; (D)任意处。 Lb4A5140 交流电流表或交流电压表指示的数值是(B)。 (A)平均值; (B)有效值; (C)最大值; (D)瞬时值。 Lb4A5141 为了保证用户电压质量,系统必须保证有足够的(C)。 (A)有功容量; (B)电压; (C)无功容量; (D)电流 Lb4ASl42 系统向用户提供的无功功率越小,用户电压一就(A)。 (A)越低;(B)越高;(C)越合乎标准;(D)等于 0。 Lb4A5143 电力系统不能向负荷供应所需的足够的有功功率时,系统的频率就(B)。 (A)要升高; (B)要降低; (C)会不变; (D)升高较小。 Lb4A5144 三绕组降压变压器绕组由里向外的排列顺序是(B)。 (A)高压、中压、低压; (B)低压、中压、高压; (C)中压、低压、高压;(D)低压、高 压、中压。 Lb4A5145 变压器防爆管薄膜的爆破压力是(B)。 (A)0.0735MPa;(B)0.049MPa;(C)0.196MPa;(D)0.186MPa。 Lb3A1146 在小电流接地系统中发生单相接地时(C)。 (A)过流保护动作;(B)速断保护动作; (C)接地保护动作;(D)低频保护动作。第 10 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 Lb3A1147 电源频率增加 1 倍,变压器绕组的感应电动势(A)。 (A)增加 1 倍; (B)不变; (C)略有降低; (D)略有增力口。 Lb3A1148 一般自动重合闸的动作时间取(B)。 (A)2―0.3s; (B)3―0.5s; (C)9―1.2s; (D)1~2.0s。 Lb3A1149 标志断路器开合短路故障能力的数据是(A)。 (A)额定短路开合电流的峰值;(B)最大单相短路电流;(C)断路电压;(D)断路线电压。 Lb3All50 在大电流系统中,发生单相接地故障时,零序电流和通过故障点的电流在相位 上(A)。 (A)同相位; (B)相差 90°; (C)相差 45°; (D)相差 120°。 Lb3A1151 在接地故障线路上,零序功率方向(B)。 (A)与正序功率同方向; (B)与正序功率反向; (C)与负序功率同方向;(D)与负荷功率 同相。 Lb3A1152 变压器负载增加时将出现(C)。 (A)一次侧电流保持不变; (B)一次侧电流减小; (C)一次侧电流随之相应增加;(D)二 次侧电流不变。 Lb3A1153 采取无功补偿装置调整系统电压时,对系统来说(B)。 (A)调整电压的作用不明显; (B)即补偿了系统的无功容量,又提高了系统的电压; (C)不起无功补偿的作用; (D)调整电容电流。 Lb3A2154 电力系统在很小的干扰下,能独立地恢复到它初始运行状况的能力,称为(B)。 (A)初态稳定; (B)静态稳定; (C)系统的抗干扰能力; (D)动态稳定。 Lb3A2155 变压器气体继电器内有气体,信号回路动作,取油样化验,油的闪点降低,且 油色变黑并有一种特殊的气一味,这表明变压器(B)。 (A)铁芯接片断裂;(B)铁芯局部短路与铁芯局部熔毁;(C)铁芯之间绝缘损坏;(D)绝缘损 坏。 Lb3A2156 采用一台三相三柱式电压互感器,接成 Y,yn 接线,该方式能进行(B)。 (A) 相对地电压的测量; (B)相间电压的测量; (C)电网运行中的负荷电流监视; (D)负序电流监视。 Lb3A2157 电流互感器的零序接线方式在运行中(A)。 (A)只能反映零序电流,用于零序保护; (B)能测量零序电压和零序方向; (C)只能测零 序电压; (D)能测量零序功率。 Lb3A2158 高压断路器的极限通过电流是指(A)。 (A) 断路器在合闸状态下能承载的峰值电流; (B)断路器正常通过的最大电流; (C)在系统发生故障时断路器通过的最大故障电流; (D)单相接地电流。 Lb3A2159 各种保护连接片、切换把手、按钮均应标明(A)。 (A)名称; (B)编号; (C)用途; (D)切换方向。 Lb3A2160 电容器中性母线应刷(B)色。 (A)黑; ( B)赭; (C)灰; (D)紫。 Lb3A3161 电流表、电压表本身的阻抗规定是(A)。 (A)电流表阻抗较小、电压表阻抗较大; (B)电流表阻抗较大、电压表阻抗较小; (C)电第 11 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 流表、电压表阻抗相等;(D)电流表阻抗等于 2 倍电压表阻抗。 Lb3A3162 功率表在接线时正负的规定是(C)。 (A)电流有正负,电压无正负; (B)电流无正负,电压有正负; (C)电流、电压均有正负; (D)电流、电压均无正负。 Lb3A3163 电流表和电压表串联附加电阻后, (B)能扩大量程。 (A)电流表; (B)电压表; (C)都不能; (D)都能。 Lb3A3164 当仪表接入线路时,仪表本身(A)。 (A)消耗很小功率; (B)不消耗功率; (C)消耗很大功率; (D)送出功率。 Lb3A3165 变压器大盖坡度标准为(A)。 (A)1%~1.5%; (B)1.5%~2%; (C)2%~4%; (D)2%一 3%。 Lb3A3166 安装在变电站内的表用互感器的准确级为(A)。 (A)0.5~1.0 级; (B)1.0~2.0 级; (C)2.0~3.0 级; (D)1.0~3.0 级。 Lb3AkV 及以上变压器新油电气绝缘强度为(C)kV 以上。 (A)30; (B)35; (C)40; (D)45。 Lb3A3168 在直接接地系统中,当接地电流大于 1000A 时,变电站接地网的接地电阻不应 大于(C)。 (A)512; (B)2n; (C)0.5n; (D)4n。 Lb3A3169 硅胶的吸附能力在油温(B)时最大。 (A)75C;(B)20℃;(C)0℃;(D)50℃。 Lb3A3170 为了防止国产 220kV 少油断路器慢分,一般都在断路器(B)加防慢分措施。 (A)传动机构;(B)传动机构和液压回路;(C)传动液压回路合油泵控制回路;(D)灭弧回路。 Lb3A3171 铁磁谐振过电压一般为(C)。 (A)1~1.5 倍相电压; (B)5 倍相电压; (C)2~3 倍相电压; (D)1~1.2 倍相电压。 Lb3A3172 一台降压变压器,如果一次绕组和二次绕组用同样材料和同样截面积的导线绕 制,在加压使用时,将出现(B)。 (A)两绕组发热量一样;(B)二次绕组发热量较大;(C)一次绕组发热量较大;(D)二次绕组 发热量较小。 Lb3A4173 用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说(C)。 (A)作用不大;(B)能提高功率因数;(C)不能补偿无功不足的情况;(D)降低功率因数。 Lb3A4174 对电力系统的稳定性干扰最严重的是(B)。 (A)投切大型空载变压器;(B)发生三相短路故障;(C)系统内发生大型二相接地短路;(D) 发生单相接地。 Lb3A5175 变压器温度上升,绝缘电阻会(B)。 (A)增大; (B)降低; (C)不变; (D)成比例增大。 Lb3A5176 中性点经消弧线圈接地系统,发生单相接地,非故障相对地电压(D)。 (A)不变; (B)升高 3 倍; (C)降低; (D)略升高。 Lb2A1177 发生两相短路时,短路电流中含有(C)分量。 (A)正序; (B)负序; (C)正序和负序;(D)正序和零序。 Lb2A1178 当单相接地电流大于 4000A 时, 规程规定接地装置接地电阻在一年内(D)均不超第 12 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 过 0.5n。 (A)春秋季节; (B)夏季; (C)冬季; (D)任意季节。 Lb2A1179 断路器的跳闸辅助触点应在(B)接通。 (A) 合 闸 过 程 中 , 合 闸 辅 助 触 点 断 开 后 ; (B) 合 闸 过 程 中 , 动 静 触 头 接 触 前 ; (C)合闸过程中; (D)合闸终结后。 Lb2A2180 新投运电容器组应进行(A)合闸冲击试验。 (A)3 次;(B)5 次;(C)7 次;(D)1 次。 Lb2A2181 用手接触变压器的外壳时,如有触电感,可能是(C)。 (A)线路接地引起; (B)过负荷引起; (C)外壳接地不良;(D)线路故障。 Lb2A3182 SF6 气体在电弧作用下会产生(A)。 (A)低氟化合物; (B)氟气; (C)气味; (D)氢气。 Lb2A3183 埋入地下的扁钢接地体和接地线的厚度最小尺寸为(D)mm。 (A)4.8; (B)3.0; (C)3.5; (D)4.0。 Lb2A3184 短路电流的冲击值主要用来检验电器设备的(C)。 (A)绝缘性能; (B)热稳定; (C)动稳定; (D)机械性能。 Lb2A4185 变压器按中性点绝缘水平分类时,中性点绝缘水平与端部绝缘水平相同叫(A)。 (A)全绝缘;(B)半绝缘;(C)两者都不是;(D)不绝缘。 Lb2A4186 断路器缓冲器的作用是(C)。 (A)分闸过度;(B)合闸过度;(C)缓冲分合闸冲击力;(D)降低分合闸速度。 Lb2A4187 消弧室的作用是(B)。 (A)储存电弧; (B)进行灭弧; (C)缓冲冲击力; (D)加大电弧。 Lb2A5188 用来供给断路器跳、合闸和继电保护装置工作的电源有(C)。 (A)交流; (B)直流; (C)交、直流; (D)以上都不对。 Lb2A5189 断路器大修后应进行(B)。 (A)改进; (B)特巡; (C)加强巡视; (D)正常巡视。 Lb2A5190 隔离开关(B)灭弧能力。 (A)有;(B)没有;(C)有少许;(D)不一定。 Lc5A5l91 在电力系统正常状况下,用户受电端的电压最大允许偏差不应超过额定值的 (D)。 (A) ±2%; (B) ±5%; (C) ±7%; (D) ±10%。 Lc5A3192 窃电时间无法查明时,窃电日数至少以(C)计算。 (A)60 天;(B)90 天;(C)180 天;(D)1 年。 Lc5A3193 供电频率超出允许偏差,给用户造成损失的,供电企业应按用户每月在频率不 合格的累计时间内所用的电量,乘以当月用电的平均电价的(A)给予赔偿。 (A)20%; (B)30%; (C)40%; (D)50%。 Lc5A3194 未经值班的调度人员许可, (B)不得操作调度机构调度管辖范围内的设备。 (A)非值班员;(B)任何人;(C)非领导人员;(D)领导。 Lc5A3195 违反电网调度管理条例规定,未按照计划供电或者无故调整供电计划的,电网 (A)根据用户的需要给可供的电力、电量。第 13 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 (A)应当; (B)必须; (C)不必; (D)尽量。 Jd5A1196 断路器零压闭锁后,断路器(B)分闸。 (A)能; (B)不能; (C)不一定; (D)无法判定。 Jd5A1197 断路器分闸速度快慢影响(A)。 (A)灭弧能力; (B)合闸电阻; (C)消弧片; (D)分闸阻抗。 Jd5A1198 变压器接线组别为 Y,yn 时,其中性线电流不得超过额定低压绕组电流(B)。 (A)15%; (B)25%; (C)35%; (D)45%。 Jd5A1299 变压器安装升高座时,放气塞应在升高座(A)。 (A)最高处;(B)任意位置;(C)最低处;(D)中间位置。 Jd5A1200 变压器铁芯接地电流每(A)检查一次。 (A)月; (B)天; (C)三个月; (D)一年。 Jd5A2201 变压器注油时应使油位上升至与(A)相应的位置。 (A)环境; (B)油温; (C)绕组温度; (D)铁芯温度。 Jd5A1202 变压器正常运行时的声音是(B)。 (A)时大时小的嗡嗡声; (B)连续均匀的嗡嗡声; (C)断断续续的嗡嗡声;(D)咔嚓声。 Jd5A3203 运行中电压互感器发出臭味并冒烟应(D)。 (A)注意通风;(B)监视运行;(C)放油;(D)停止运行。 Jd5A3204 变压器内部故障(B)动作。 (A)瓦斯保护; (B)瓦斯、差动保护; (C)距离保护; (D)中性点保护。 Jd5A3205 发生非全相运行时(B)保护不闭锁。 (A)距离一段;(B)高频;(C)零序二段;(D)不一定。 Jd5A3206 隔离开关可拉开(B)的变压器。 (A)负荷电流; (B)空载电流不超过 2A; (C)5.5A;(D)短路电流。 Jd5A3207 隔离开关可拉开(B)的空载线路。 (A)5.5A; (B)电容电流不超过 5A; (C)5.4A; (D) 2A。 Jd5A3208 用绝缘杆操作隔离开关时要(A)。 (A)用力均匀果断; (B)突然用力; (C)慢慢拉; (D)用大力气拉。 Jd5A3209 用隔离开关解环时(C)正确、无误才行。 (A)不必验算; (B)必须试验; (C)必须验算,试验;(D)不用考虑。 Jd5A3210 隔离开关应有(A)装置。 (A)防误闭锁; (B)锁; (C)机械锁; (D)万能锁。 Jd5A3211 更换熔断器应由(A)进行。 (A)2 人; (B)1 人; (C)3 人; (D)4 人。 Jd5A3212 更换高压熔断器时应戴(A)。 (A)绝缘手套; (B)手套; (C)一般手套; (D)医用手套。 Jd5A3213 熔丝熔断时,应更换(B)。 (A)熔丝; (B)相同容量熔丝; (C)大容量熔丝; (D) 小容量熔丝。 Jd5A3214 为防止电压互感器断线造成保护误动,距离保护(B)。 (A)不取电压值; (B)加装了断线闭锁装置; (C)取多个电压互感器的值;(D)二次侧不第 14 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 装熔断器。 Jd5A3215 电压互感器二次短路会使一次(C)。 (A)电压升高; (B)电压降低; (C)熔断器熔断; (D)电压不变。 Jd5A3216 电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明(A)。 (A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相熔丝断;(C)高压侧一相熔丝断;(D)高压侧两相 熔丝断。 Jd5A3217 电压互感器低压侧一相电压为零、两相不变,线电压两个降低、一个不变,说 明(B)。 (A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相熔丝断;(C)高压侧一相熔丝断;(D)高压侧两相 熔丝断。 Jd5A3218 电流互感器的作用是(D)。 (A)升压; (B)降压; (C)调压; (D)变流。 Jd5A4219 电流互感器的二次额定电流一般为(C)。 (A)10A; (B)100A; (C)5A; (D)0.5A。 Jd5A4220 电流互感器的二次侧应(B)。 (A)没有接地点; (B)有一个接地点; (C)有两个接地点;(D)按现场情况,接地点 数目不确定。 Jd5A4221 电流互感器二次侧接地是为了(C)。 (A)测量用;(B)工作接地;(C)保护接地;(D)节省导线。 Jd5A4222 电流互感器二次侧不允许(A)。 (A)开路;(B)短路;(C)接仪表;(D)接保护。 Jd5A4223 需要将运行中的变压器补油时应将重瓦斯保护改接(A)再进行工作。 (A)信号;(B)跳闸;(C)停用;(D)不用改。 Jd5A4224 停用低频减载装置时应先停(B)。 (A)电压回路;(B)直流回路;(C)信号回路;(D)保护回路。 Jd5A4225 高频保护的范围是(A)。 (A)本线路全长;(B)相邻线路一部分;(C)本线路全长及下一段线路的一部分;(D)相邻线 路。 Jd5A4226 低压闭锁过流保护应加装(A)闭锁。 (A)电压; (B)电流; (C)电气; (D)电容。 Jd5A4227 后备保护分为(C)。 (A)近后备; (B)远后备; (C)近后备和远后备; (D)都不对。 Jd5A4228 断路器失灵保护在(A)动作。 (A)断路器拒动时; (B)保护拒动时; (C)断路器失灵; (D)控制回路断线。 Jd5A4229 零序保护的最大特点是(A)。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器的内部故障;(D)线路故障。 Jd5A5230 在 6―10kV 中性点不接地系统中发生单相接地时,非故障相的相电压将(C)。 (A)升高 1 倍; (B)升高不明显; (C)升高 1.73。倍; (D)升高 2 倍。 Jd5A5231 电力系统无功容量不足必将引起(A)。第 15 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 (A)电压普遍下降; (B)电压升高; (C)边远地区电压下降;(D)边远地区电压升高。 Jd5A5232 用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时,应先试拉(B)。 (A)长线路; (B)充电线路; (C)无重要用户的线路;(D)电源线路。 JdSA5233 断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了(C)。 (A)限制通过跳闸线圈的电流; (B)补偿灯泡的额定电压;(C)防止因灯座短路造成断路器 误跳闸; (D)防止灯泡过热。 Jd5A5234 发现断路器严重漏油时,应(C)。 (A)立即将重合闸停用;(B)立即断开断路器;(C)采取禁止跳闸的措施;(D)不用采取措施。 Jd5A 5235 CY5 操动机构(装在 66kV 开关)水平拉杆行程为(C)。 (A)132mm; (B)134mm; (C)95mm; (D)90mm。 Jd5A5236 反映电力线路电流增大而动作的保护为(B)。 (A)小电流保护; (B)过电流保护; (C)零序电流保护; (D)过负荷保护。 Jf2A5237 对于密封圈等橡胶制品,可用(C)清洗。 (A)汽油; (B)水; (C)酒精; (D)清洗剂。 Jd5A5238 投入主变压器差动保护启动连接片前应(A)再投。 (A)用直流电压表测量连接片两端对地无电压后; (B) 检查连接片在开位后;(C)检查其 他保护连接片是否投入后;(D)检查差动继电器是否良好后。 Jd5A5239 电容式自动重合闸的动作次数是(B)。 (A)可进行两次;(B)只能重合一次;(C)视此线路的性质而定;(D)能多次重合。 Jd5A5240 当电力线路发生短路故障时,在短路点将会(B)。 (A)产生一个高电压; (B)通过很大的短路电流; (C)-通过一个很小的正常负荷电流; (D)产生零序电流。 Jd5A5241 电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电压(B)。 (A)大幅度上升; (B)急剧下降; (C)越来越稳定; :(D)不受影响。 Jd5A5242 电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电流(A)。 (A)大幅度上升; (B)急剧下降; (C)越来越稳定;(D)不受影响。 Jd5A5243 容量在(C)kVA 及以上变压器应装设气体继电器。 (A)7500;(B)1000;(C)800;(D)40。 Jd5A5244 设备发生接地时室内不得接近故障点(A)m。 (A)4; (B)2; (C)3; (D)5。 Jd4A1245 有载调压变压器的有载调压开关在(B)次变换后应将切换部分吊出检查。 (A)4000; (B)5000; (C)6000; (D)7000。 Jd4A1246 电流互感器的不完全星形接线,在运行中(A)故障。 (A)不能反映所有的接地;(B)能反映各种类型的接地;(C)仅反映单相接地;(D)不能反映 三相短路。 Jd4AkV 断路器(少油)超行程是(C)。 (A)75mm; (B)55mm; (C)70mm; (D)35mm。 Jd4A1248 在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A)。 (A) 等于零; (B)等于 10kV; (C)升高; (D)不变。第 16 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 Jd4A1249 中性点接地系统比不接地系统供电可靠性 (A)。 (A)高; (B)差; (C)相同; (D)不一定。 Jd4A1250 电力线路发生故障时,要求继电保护装置尽快切除故障,称为继电保护的(B)。 (A)选择性; (B)快速性; (C)可靠性; (D)灵敏性。 Jd4A1251 电力线路发生故障时,本线路继电保护的反应能力称为继电保护的(B)。 (A)选择性; (B)灵敏性; (C)可靠性; (D)快速性。 Jd4A2252 当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护该动的动,不该动的不动称为继 电保护的(C)。 (A)选择性; (B)灵敏性; (C)可靠性; (D)快速性。 Jd4A2253 定时限过流保护动作值按躲过线路(A)电流整定。 (A)最大负荷; (B)平均负荷; (C)末端短路; (D)出口短路。 Jd4A2254 过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个(C)而组成的装置。 (A) 负序电压元件; (B)复合电流继电器; (C)方向元件;(D)选相元件。 Jd4A2255 线路过电流保护的起动电流整定值是按该线路的(C)整定。 (A) 负荷电流; (B)最大负荷; (C)大于允许的过负荷电流; (D)出口短路电流。 Jd4A2256 对变压器差动保护进行相量图分析时,应在变压器(C)时进行。 (A)停电; (B)空载; (C)载有一定负荷; (D)过负荷。 Jd4A2257 变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 (A)瓦斯; (B)差动; (C)过流; (D)中性点。 Jd4A2258 平行线路的方向横差保护装有方向元件和(B)元件。 (A)选择; (B)起动; (C)闭锁; (D)加速。 Jd4A2259 (C)接线的电容器组应装设零序平衡保护。 (A)三角形; (B)星形; (C)双星形; (D)开口三角形。 Jd4A2260 电容器组的过流保护反映电容器的(B)故障。 (A)内部; (B)外部短路; (C)双星形; (D)相间。 Jd4A2261 过流保护加装复合电压闭锁可以(C)。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性;(C)提高保护的灵敏度;(D)延长保护范围。 Jd4A2262 双回线路的横差保护的范围是(A)。 (A)线路全长; (B)线路的 50%; (C)相邻线路全长;(D)线路的 80%。 Jd4A3263 断路器额定电压指(C)。 (A)断路器正常工作电压; (n)正常工作相电压; (C)正常工作线电压有效值;(D)正常 工作线电压最大值。 Jd4A3264 高压断路器的额定电流是(B)。 (A)断路器长期运行电流; (B)断路器长期运行电流的有效值; (C)断路器运行中的峰值 电流; (D)断路器长期运行电流的最大值。 Jd4A3265 断路器最高工作电压是指(C)。 (A)长期运行的线电压; (B)长期运行的最高相电压;(C)长期运行的最高线电压;(D)故 障电压。 Jd4A3266 选择断路器遮断容量应根据安装(C)来决定。第 17 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 (A)变压器的容量; (B)最大负荷; (C)最大短路电流; (D)最大电压。 Jd4A3267 SW6 系列断路器断口并联电容起(B)作用。 (A)灭弧; (B)均压; (C)改变参数; (D)改变电流。 Jd4A3268 少油断路器为了防止慢分一般都在断路器(B)加装防慢分装置。 (A)传动机构;(B)传动机构和液压机构;(C)传动液压回路和油泵控制回路;(D)远方控制 装置。 Jd4A3269 CY4 液压机构如果储压筒有划痕,高压油越过活塞进入氮气中,则压力表指示 比正常时(A)。 (A)升高; (B)降低; (C)不变; (D)不一定。 Jd4A3270 一般变压器的上层油温不能超过(A)。 (A)85℃; (B)95℃; (C)105℃; (D)75C。 Jd4A3271 三绕组变压器绕组由里向外排列顺序为(B)。 (A)高压、中压、低压; (B)低压、中压、高压; (C)中压、低压、高压;(D)低压、高 压、中压。 Jd4A3272 变压器气体继电器内有气体(B)。 (A)说明内部有故障;(B)不一定有故障;(C)说明有较大故障;(D)没有故障。 Jd4A3273 互感器呼吸器中的硅胶受潮后应变成(B)。 (A)白色;(B)粉红色;(C)蓝色;(D)黄色。 Jd4A3274 变压器的接线组别表示变压器的高压、低压侧(A)间的相位关系。 (A)线电压;(B)线电流;(C)相电压;(D)相电流。 Jd4A3275 两台阻抗电压不相等变压器并列运行时,在负荷分配上(A)。 (A)阻抗电压大的变压器负荷小; (B)阻抗电压小的变压器负荷小;(C)负荷分配不受阻抗 电压影响;(D)一样大。 Jd4A3276 变压器在额定电压下,二次开路时在铁芯中消耗的功率为(C)。 (A)铜损; (B)无功损耗; (C)铁损; (D)热损。 Jd4A4277 变压器一、二次绕组的匝数之比为 25,二次侧电压为 400V,一次侧电压为(A)。 (A)10000V; (B)35000V; (C)15000V; (D)12500V。 Jd4A4278 与变压器气体继电器连接油管的坡度为(A)。 (A)2%~4%; (B)1%~5%; (C)13%; (D)5%。 Jd4A4279 如电压互感器高压侧和低压侧额定电压分别是 60000V 和 100V,则该互感器的 变比为(A)。 (A)60071; (B)1/600; (C)600/ 3 J3; (D)3 /600。Jd4AkV 电压互感器二次熔断器上并联电容器的作用是(C)。 (A)无功补偿;(B)防止断线闭锁装置误动;(C)防止断线闭锁装置拒动;(D)防止熔断器熔 断。 Jd4AkV 电压互感器隔离开关作业时,应拉开二次熔断器,这是为了(A)。 (A)防止反充电; (B)防止熔断器熔断; (C)防止二次接地;(D)防止短路。 Jd4A4282 LCWD-110 型电流互感 99 的第四个字母表示(C)。第 18 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 (A)单匹贯穿式;(B)单相;(C)差动保护;(D)绝缘等级。 Jd4A4283 JDJJ 型电压互感器的 D 表示(A)。 (A)单相;(B)油浸;(C)三相;(D)户外。 Jd4A4284 方向,继电器采用(A)接线方式。 (A)90°; (B)0°; (C)180°; (D)125°。 Jd4A4285 在同期并列中规定,同步表两侧频率差在(C)Hz 以内时,才允许将同步表电路接 通。 (A) ±0.1 (B) ±0.2; (C) ±0.5; (D) ±0.75。 Jd4A4286 电流互感器铁芯内的交变主磁通是由(C)产生的。 (A)一次绕组两端电压;(B)二次绕组内通过的电流;(C)一次绕组内通过的电流;(D)一次 和二次电流共同。 Jd4A4287 发生三相对称短路时,短路电流中包含(A)分量。 (A)正序; (B)负序; (C)零序; (D)负荷电流。 Jd4A4288 平行线路的方向横差保护装有方向元件和(B)元件。 (A)选择;(B)启动;(C)闭锁;(D)监视。 Jd4A4289 横差方向保护反映(B)故障。 (A)母线;(B)线路;(C)母线上设备接地;(D)开关。 Jd4A5290 母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器(B)。 (A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)负荷电流。 Jd4A5291 由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量(A)。 (A)阻抗增大;(B)距离不变,过渡电阻不起作用;(C)阻抗随短路形式而变化;(D)阻抗减 小。 Jd4A5292 距离保护二段的保护范围是(B)。 (A)不足线路全长; (B)线路全长并延伸至下一线路的一部分;(C)距离一段的后备保护; (D)本线路全长。 Jd4A5293 三绕组变压器的零序保护是(A)和保护区外单相接地故障的后备保护。 (A)高压侧绕组; (B)中压侧绕组; (C)低压侧绕组; (D)高低压侧绕组。 Jd4A5294 变压器短路阻抗与阻抗电压(A)。 (A)相同; (B)不同; (C)阻抗电压大于短路阻抗; (D)阻抗电压小于短路阻抗。 Jd3A1295 变压器的温度升高时,绝缘电阻测量值(B)。 (A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增长。 Jd3A1296 油浸式变压器装有气体继电器时,顶盖沿气体继电器方向的升高坡度为(B)。 (A)1%以下; (B)1%~1.5%; (C)2%~4%; (D)4%一 6%。 Jd3A1297 变压器装设的差动保护,对变压器采说一般要求是(C)。 (A)所有变压器均装; (B)视变压器的使用性质而定; (C)1500kVA 以上的变压器要装设;(D)8000kVA 以上的变 压器要装设。 Jd3A1298 额定电压为 lkVA 以上的变压器绕组,在测量绝缘电阻时,必须用(B)。 (A)1000V 兆欧表;(B)2500V 兆欧表;(C)500V 兆欧表;(D)200V 兆欧表。第 19 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 Jd3A1299 在电力系统中,使用 ZnO 避雷器的主要原因是(C)。 (A)造价低;(B)便于安装;(C)保护性能好;(D)不用维护。 Jd3A1300 在正常运行情况下,中性点不接地系统中性点位移电压不得超过(A)。 (A)15%; (B)10%; (C)5%; (D)20%。 Jd3AkV 变压器过励磁保护反映的是(B)。 (A)励磁电流;(B)励磁电压;(C)励磁电抗;(D)励磁电容。 Jd3A1302 过流保护加装负荷电压闭锁可以(D)。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护的可靠性; (C)提高保护的选择性;(D)提高保护 的灵敏度。 Jd3A1303 在发生非全相运行时,应闭锁(B)保护。 (A)零序二段; (B)距离一段; (C)高频; (D)失灵。 Jd3A2304 电压表的内阻为 3kΩ ,最大量程为 3V,先将它串联一个电阻改装成一个 15V 的 电压表,则串联电阻的阻值为(C)kn。 (A)3; (B)9; (C)12; (D)24。 Jd3A 2305 有一块内阻为 0.15Ω ,最大量程为 lA 的电流表,先将它并联一个 0.05Ω 的 电阻,则这块电流表的量程将扩大为(B)。 (A)3A; (B)4A; (C)2A; (D)6A。 Jd3A2306 零序电流的分布主要取决于(B)。 (A)发电机是否接地; (B)变压器中性点接地的数目;(C)用电设备的外壳是否接地;(D) 故障电流。 Jd3A2307 零序电压的特性是(A)。 (A)接地故障点最高;(B)变压器中性点零序电压最高;(C)接地电阻大的地方零序电压高; (D)接地故障点最低。 Jd3A2308 测量 1000kVA 以上变压器绕组的直流电阻标准是:各相绕组电阻相互间的差别 应不大于三相平均值的(C)。 (A)4%; (B)5%; (C)2%; (D)6%。 Jd3A2309 变电站的母线电量不平衡率一般要求不超过(A)。 (A)±(1%~2%); (B)±(1%一 5%); (C)±(2%~5、 %); (D)±(5%~8%)。 Jd3A2310 电容器的无功输出功率与电容器的电容(B)。 (A)成反比; (B)成正比; (C)成比例; (D)不成比例。 Jd3A2311 当电力系统无功容量严重不足时,会使系统(B)。 (A)稳定; (B)瓦解; (C)电压质量下降; (D)电压质量上升。 Jd3A3312 系统向用户提供的无功功率越小,用户电压就(C)。 (A)无变化; (B)越合乎标准; (C)越低; (D)越高。 Jd3A3313 发生哪些情况可以联系调度处理(D)。 (A)电容器爆炸;(B)环境温度超过 40℃;(C)接头过热融化形成非全相;(D)套管油漏油。 Jd3A3314 三相电容器之间的差值不应超过单向总容量的(B)。 (A)1%; (B)5%; (C)10%; (D)15%。 Jd3A3315 对于同一电容器,两次连续投切中间应断开(A)时间以上。第 20 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 (A)5min; (B)10rain; (C)30min; (D)60min。 Jd3A4316 当电容器额定电压等于线路额定电压时,则应接成(C)并入电网。 (A)串联方式; (B)并联方式; (C)星形; (D)三角形。 Jd3A4317 电容不允许在(D)额定电压下长期运行。 (A)100%;(B)110%;(C)120%;(D)130%。 Jd3A4318 电容器的电容允许值最大变动范围为(A)。 (A) +10%; (B)+5%; (C) +7.5%; (D) +2.5%。 Jd3A4319 绝缘靴的实验周期为(B)。 (A)每年 1 次; (B)6 个月; (C)3 个月; (D)1 个月。 Jd3A5320 接入重合闸不灵敏一段的保护定值是按躲开(C)整定的。 (A)线路出口短路电流值; (B)末端接地电流值; (C)非全相运行时的不平衡电流值;(D) 线路末端短路电容。 Jd3A5321 母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器(B)。 (A)开路电流; (B)误差电流; (C)接错线而产生的电流;(D)短接电流。 Jd3A5322 接入距离保护的阻抗继电器的测量阻抗与(C)。 (A)电网运行方式无关; (B)短路形式无关; (C)保护安装处至故障点的距离成正比;(D) 系统故障、振荡有关。 Jd3A5323 距离保护第一段动作时间是(B)。 (A)绝对零秒;(B)保护装置与断路器固有的动作时间;(C)可以按需要而调整;(D)0.1s。 Jd2A1324 距离保护一段的保护范围是(C)。 (A)该线路一半;(B)被保护线路全长;(C)被保护线路全长的 80%~85%;(D)线路全长的 20%~50%。 Jd2A1325 距离保护二段的时间(B)。 (A)比距离一段加一个延时Δ t;(B)比相邻线路的一段加一个延时Δ t;(C)固有动作时间加 延时Δ t;(D)固有分闸时间。 Jd2A1326 距离保护二段保护范围是(B)。 (A)不足线路全长; (B)线路全长延伸至下一段线路―部分;(C)距离一段后备保护;(D) 全长的 95%。 Jd2A1327 单电源线路速断保护范围是(B)。 (A)线路的 10%;(B)线路的 20%~50%;(C)线路的 70%;(D)线路的 90%。 Jd2A2328 如果二次回路故障导致重瓦斯保护误动作变压器跳闸, 应将重瓦斯保护(B)变压 器恢复运行。 (A)投入;(B)退出;(C)继续运行;(D)运行与否都可以。 Jd2A2329 线路带电作业时重合闸(A)。 (A)退出;(B)投入;(C)改时限;(D)操作不确定。 Jd2A2330 当一条母线停电时相位比较式母差保护应改(B)。 (A)有选;(B)非选;(C)停用;(D)改不改都可以。 Jd2A2331 当瓦斯保护本身故障时,值班人员应(A),防止保护误动作。 (A)将跳闸连接片打开;(B)将保护直流取下;(C)将瓦斯直流打开;(D)向领导汇报。第 21 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 Jd2A2332 中央信号装置按其复归方法分为(C)。 (A)就地复归;(B)中央复归; (C)就地复归和中央复归;(D)三种都不对。 Jd2A2333 预告信号装置分为(C)。 (A)延时预告; (B)瞬时预告; (C)延时和瞬时; (D)三种都不对。 Jd2A2334 发预告信号时光字牌内两只灯是(B)。 (A)串联 ; (B)并联; (C)混联; (D)都不是。 Jd2A2335 检查光字牌时两只灯是(A)。 (A)串联; (B)并联; (C)混联; (D)都不是。 Jd2A3336 测量电流互感器极性的目的是(B)。 (A) 满 足 负 载 要 求 ; (B) 保 护 外 部 接 线 正 确 ; (C) 提 高 保 护 装 置 动 作 灵 敏 度 ; (D)提高保护可靠性。 Jd2A3337 变压器差动保护范围为(C)。 (A) 变 压 器 低 压 侧 ; (B) 变 压 器 高 压 侧 ; (C) 变 压 器 两 侧 电 流 互 感 器 之 间 设 备 ; (D)变压器中压侧。 Jd2A3338 中性点接地开关合上后其(A)投入。 (A)中性点零序过流; (B)间隙过流; (C)间隙过压; (D)220kV 电流保护。 Jd2A3339 变压器差动保护投入前要(B)测相量、差电压。 (A)不带负荷; (B)带负荷; (C)视具体情况; (D)带少许负荷。 Jd2A3340 电力系统发生短路时,通常还发生电压(B)。 (A)上升; (B)下降; (C)不变; (D)波动。 Jd2A3341 变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(A)。 (A)内部故障; (B)套管故障; (C)电压过高; (D)一、二次 TA 故障. Jd2A3342 距离二段定值按(A)整定。 (A)线路末端有一定灵敏度考虑; (B)线路全长 80%; (C)最大负荷; (D)最小负荷。 Jd2A3343 10JSCK 意思是(B)。 (A)距离保护出口; (B)零序加速出口; (C)零序出口; (D)距离三段出口。 Je5A2344 操作票要由(D)填写。 (A)监护人; (B)值班长; (C)所长; (D)操作人。 Je5A1345 操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称,即设备(D)。 (A)位置和编号; (B)名称和位置; (C)名称和表记; (D)名称和编号。 Je5A1346 并、解列检查负荷分配,并在该项的末尾记上实际(B)数值。 (A)电压; (B)电流; (C)有功; (D)无功。 Je5A1347 操作票中的“下令时间”是指调度下达操作(A),对于自行掌握的操作,是指调 度批准的时间。 (A)动令时间; (B)预令时间; (C)结束时间; (D)开始时间。 Je5A2348 操作票(C)栏应填写调度下达的操作计划顺序号。 (A)操作; (B)顺序项; (C)指令项; (D)模拟。 Je5A2349 需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在(B)栏内盖“联系调度”章。 (A)模拟; (B)指令项; (C)顺序项; (D)操作。第 22 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 Je5A2350 操作票填写完后,在空余部分(D)栏第一格左侧盖“以下空白”章,以示终结。 (A)指令项;(B)顺序项;(C)操作;(D)操作项目。 JeSA2351 关键字严禁修改,如(B)等。 (A)拉、合、投、退、取、装; (B)拉、合、投、退、装、拆; (C)拉、合、将、切、装、 拆; (D)拉、合、停、启、装、拆。 Je5A2352 “四对照”即对照设备(B)。 (A)名称、编号、位置和装拆顺序; (B)名称、编号、位置和拉合方向; (C)名称、编号、 位置和投退顺序; (D)名称、编号、表记和拉合方向。 JeSA2353 进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确认无误,发出 (B)执行命令后,操作人方可操作。 (A)干; (B)对!可以操作; (C)注意点; (D)对!看着点。 JeSA2354 操作票要由(B)统一编号,按顺序使用。 (A)电业局; (B)供电局(工区); (C)变电站; (D)值 班长。 JeSA3355 操作票要妥善保管留存,保存期不少于(C),以便备查。 (A)三个月; (B)半年; (C)一年; (D)两年。 Je5A3356 值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报(D)。 (A)单位、姓名、年龄; (B)单位、值别、姓名; (C) 单位、姓名、运行状态;(D)单位、 姓名、时间。 Je5A3357 线路停电时,必须按照(A)的顺序操作,送电时相反。 (A)断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关; (B)断路器、母线侧隔离开关、负荷侧 隔离开关; (C)负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器; (D)母线侧隔离开关、负 荷侧隔离开关、断路器。 Je5A3358 不许用(C)拉合负荷电流和接地故障电流。 (A)变压器;(B)断路器;(C)隔离开关;(D)电抗器。 Je5A3359 倒母线应检查(B)动作或返回情况。 (A)气体继电器; (B)重动继电器; (C)时间继电器;(D)合闸位置继电器。 Je5A3360 变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的(B)。 (A)15%; (B)25%; (C)35%; (D)45%。 Je5A4361 铅酸蓄电池正常时,正极板为(A)。 (A)深褐色;(B)浅褐色;(C)灰色;(D)黑色。 Je5A4362 蓄电池负极板正常时为(C)。 (A)深褐色;(B)浅褐色;(C)灰色;(D)黑色。 Je5A4363 对于电磁操动机构,合闸线圈动作电压不低子额定电压的(C)。 (A)75%; (B)85%; (C)80%;(D)90%。 Je5A4364 断路器液压机构应使用(A)。 (A)10 号航空油;(B)15 号航空油;(C)30 号航空油;(D)35 号油。 Je5A4365 电动机的轴承润滑脂应填满其内部空间的(B)。 (A)1/2; (B)2/3; (C)3/4; (D)全部。 Je5A4366 由雷电引起的过电压称为(C)。第 23 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 (A)内部过电压; (B)工频过电压; (C)大气过电压;(D)感应过电压。 Je5A4367 变压器中性点接地属于(A)。 (A)工作接地; (B)保护接地; (C)防雷接地; (D)安全接地。 Je5A4368 电压互感器与电力变压器的区别在于(C)。 (A)电压互感器有铁芯、变压器无铁芯; (B)电压互感器无铁芯、变压器有铁芯; (C)电 压互感器主要用于测量和保护、变压器用于连接两电压等级的电网; (D)变压器的额定电 压比电压互感器高。 Je5A5369 电压互感器二次负载变大时,二次电压(C)。 (A)变大; (B)变小; (C)基本不变; (D)不一定。 Je5A5370 电压互感器二次回路有人工作而互感器不停用时应防止二次(B)。 (A)断路; (B)短路; (C)熔断器熔断; (D)开路。 Je5A5371 运行中电压互感器高压侧熔断器熔断应立即(B)。 (A)更换新的熔断器; (B)停止运行; (C)继续运行;(D)取下二次熔丝。 Je5A5372 运行中电压互感器引线端子过热应(C)。 (A)加强监视;(B)加装跨引;(C)停止运行;(D)继续运行。 Je5A5373 恢复熔断器时应(A)。 (A)戴护目眼镜;(B)不戴眼镜;(C)也可以不戴护目眼镜;(D)戴不戴都可以。 Je5A5374 隔离开关可以进行(A)。 (A)恢复所用变压器;(B)代替断路器切故障电流;(C)任何操作;(D)切断接地电流。 Je5A5375 母线隔离开关操作可以通过回接触点进行(B)切换。 (A)信号回路;(B)电压回路;(C)电流回路;(D)保护电源回路。 JeSA5376 隔离开关拉不开时应采取(A)的处理。 (A)不应强拉,应进行检查; (B)用力拉; (C)用加力杆拉;(D)两人拉。 Je5A5377 因隔离开关传动机构本身故障而不能操作的,应(A)处理。 (A)停电;(B)自行;(C)带电处理;(D)以后。 Je5A5378 发生误操作隔离开关时应采取(C)的处理。 (A)立即拉开;(B)立即合上;(C)误合时不许再拉开, 误拉时在弧光未断开前再合上;(D) 停止操作。 Je4A1379 事故处理可不用操作票,但应记入操作记录簿和(A)内。 (A)运行记录簿;(B)缺陷记录簿;(C)命令指示记录簿;(D)检修记录簿。 Je4A1380 倒闸操作中不得使停电的(C)由二次返回高压。 (A)电流互感器; (B)阻波器; (C)电压互感器; (D)电抗器。 Je4A1381 检查并、解列负荷分配,应在该操作相的末位记上实际(A)数值。 (A)电流; (B)电压; (C)有功; (D)无功。 Je4A1382 停用保护连接片使用术语为(C)o (A)停用; (B)脱离; (C)退出; (D)切开。 Je4A2383 事故发生后,如需紧急抢修超过(C)h 以上者,应转为事故检修工作。 (A)2; (B)3; (C)4; (D)5。 Je4A2384 变压器带(A)负荷时电压最高。第 24 页 共 135 页 宜黄变电站值班员职业枝能鉴定指导书题库 (A)容性; (B)感性; (C)电阻性; (D)纯感性。 Je4A2385 变压器短路电压的百分数与短路阻抗的百分数(A)。 (A)相等; (B)前者大于后者; (C)后者大于前者; (D)不一定。 Je4A2386 油浸风冷变压器当风扇故障时变压器允许带负荷为额定容量(B)。 (A)65%; (B)70%; C)75%; (D)80%。 Je4A2387 电压互感器的一、二、三次侧中, (D)需要接地。 (A)一次侧; (B)二次侧; (C)三次侧; (D)二、三次侧。 Je4A2388 发生(C)情况,电压互感器必须立即停止运行。 (A)渗油; (B)油漆脱落; (C)喷油; (D)油压低。 Je4A3389 电流互感器损坏需要更换时, (D)是不必要的。 (A)变比与原来相同;(B)极性正确;(C)经试验合格;(D)电压等级高于电网额定电压。 Je4A3390 在运行中的电流互感器二次回路上工作时,(C)是正确的。 (A)用铅丝将二次短接;(B)用导线缠绕短接二次;(C)用短路片将二次短接;(D)将二次引 线拆下。 Je4A3391 运行中的电流互感器二次侧,清扫时的注意事项中,(D)是错误的。 (A)应穿长袖工作服; (B)带线手套; (C)使用干燥的清扫工具; (D)单人进行。 Je4A3392 运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的(B)。 (A)1 倍;(B)2 倍;(C)5 倍;(D)3 倍。 Je4A3393 电流互感器极性对(C)没有影响。 (A)差动保护; (B)方向保护; (C)电流速断保护;(D)距离保护。 Je4AkV 电流互感器二次绕组中如有不用的应采取(A)的处理. (A)短接;(B)拆除;(C)与其他绕组并联;(D)与其他绕组串联。 Je4A3395 新建、扩建、改建的工程包括继电保护、自动装置要由运行单位设专人分段验 收,竣工时要经过(A)组织全面验收。 (A)局总工;(B)工区运行专工;(C)所专工;(D)生技领导。 Je4A4396 一份操作票规定由一组人员操作, (A)手中只能持一份操作票。 (A)监护人;(B)值长;(C)操作人;(D)专工。 Je4A4397 操作断路器时监护人唱票,操作人手指断路器名称编号复诵核对无误后监护人 发出(B)执行命令,操作人方可解锁操作。 (A)对,可以执行; (B)对,可以操作; (C)对,可以干;(D)对,你干吧。 Je4A4398 装拆接地线的导线端时,要对(C)保持足够的安全距离,防止触电。 (A)构架;(B)瓷质部分;(C)带电部分;(D)导线之间。 Je4A4399 新装投运的断路器在投运后(A)h 内每小时巡视一次。 (A)3; (B)6; (C)8; (D)24。 Je4A4400 变电所事故处理中应正确迅速在所长领导