3x185铜芯电缆负载心电缆能负载多少个千瓦

4x185的铜芯电缆能带226~262KW的负荷查《电氣工程》常用数据速查手册知185平方毫米铜芯电线能承受459A电流(单芯,空气中敷设)或 530A电流(单芯,埋地敷设)因此负荷功率可如下计算: P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x459x0.75=226KW。这里用标准三相市电电压计算cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75

分三种情况:1. 通直流电的情况下就可以按照手册给出的数据,大致是9A/平方毫米也就是该电缆大约可以承载1600A左右;2. 通交流电的情况下,由于交流电有“趋肤效应”如果是硬线芯电缆,大致是2A/平方毫米也就是该电缆大约可以承载370A左右;3. 通交流电的情况下,由于交流电有“趋肤效应”如果是软线芯电纜,大致是5A/平方毫米也就是该电缆大约可以承载925A左右。

非常感谢补充一下,我这边的是单根21芯的vv电缆线他的载流范围是多大?
185平方毫米的电缆如果只有21芯肯定是硬线。如果是软线应该在900芯以上。软线比硬线的表面积要大得多所以载流量也大得多,但仍然小于直鋶载流量所以,应该按照2A/平方毫米计算但如果不是长时间工作在最大电流下,载流量可以适当加大

你对这个回答的评价是?

4x16铜芯电缆的负载知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关4x16铜芯电缆的负载最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

我要回帖

更多关于 3x185铜芯电缆负载 的文章

 