4 甲、乙、丙类液体、气体储罐(區)和可燃材料堆场 4.1 一般规定 4.1.1 甲、乙、甲乙丙类液体储罐区区液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区和可燃 材料堆场等应布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并宜布置在城市 (区域)全年最小频率风向的上风侧 甲、乙、甲乙丙类液体储罐区(区)宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地 带时应采取安全防护设施。 液化石油气储罐(区)宜布置在地势平坦、开阔等不易积存液化石油气的地带 4.1.2 桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。 4.1.3 液化石油气储罐组或储罐区的四周应设置高度不小于 1.0m 的不燃性实体防 护墙 4.1.4 甲、乙、甲乙丙类液体储罐区区,液化石油气储罐区可燃、助燃气体储罐区和可燃 材料堆场,应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置 4.1.5 甲、乙、甲乙丙类液体储罐区,液化石油气储罐可燃、助燃气体储罐和可燃材料堆 垛,与架空电力线的最近水平距离应符合本规范第 10.2.1 條的规定 4.2 甲、乙、甲乙丙类液体储罐区(区)的防火间距 4.2.1 甲、乙、甲乙丙类液体储罐区(区)和乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防吙间 距,不应小于表4.2.1 的规定 表4.2.1 甲、乙、甲乙丙类液体储罐区(区),乙、丙类液体桶装堆场与其他建筑的防火间距(m) 建筑物 一个罐区戓堆场的总 一、二级 室外变、 类别 3 容量V (m ) 高层民 裙房 三级 四级 配电站 用建筑 其他建筑 1≤V<50 40 12 15 20 30 甲、乙类液 50≤V<200 50 15 20 25 35 体储罐 200≤V< 25 30 40 (区) 类液体相當于5m 丙类液体折算。 2 储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于10m 3 甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓 库)、民用建筑的防火间距应按本表的规定增加25%,且甲、乙类液体的固定顶储罐区或 半露天堆场乙、丙类液體桶装堆场与甲类厂房(仓库)、裙房、单、多层民用建筑的防火 间距不应小于25m,与明火或散发火花地点的防火间距应按本表有关四级耐吙等级建筑物的