3.5千伏避雷器试验项目电压是多少

10KV氧化锌避雷器技术规范(2014最新版)
你所在的位置:新闻中心 -
10KV氧化锌避雷器技术规范(2014最新版)
1.1本规范书适用于10KV氧化锌避雷器(以下简称避雷器),它提出该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。
1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以&对规范书的意见和与规范书的差异&为标题的专门章节加以详细描述。
1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。
GB 311.1-1997&&&&&& 高压输变电设备的绝缘配合
GB &&&&&&& 局部放电测量
GB &&&&&& 交流无间隙金属氧化物避雷器
GB5& &&&&电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB1&&&&& 高压电器设备无线电干扰测试方法
DL/T804-2002&&&&&&& 交流电力系统金属氧化物避雷器使用导则
JB/T &&&&& 35kV及以下交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器
JB/Z336-1989 &&&&&&避雷器用橡胶密封件及材料规范
1.6本设备技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。
1.7供方应获得ISO9000(GB/T 19000)资格认证书或具备等同质量认证证书,必须已经生产过三台以上或高于本招标书技术规范的设备,并在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。
2.使用环境条件。
2.1周围空气温度
&& 最高温度:+40℃;最低温度:-10℃;最大日温差:25K
2.2海拔高度海&& &1000m&&&
2.3最大风速&&& 35m/s(离地面高10m处持续10min的平均最大风速)
2.4环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95%
2.5地震烈度&&& 8度
& &水平加速度: 0.15g
&& &2.6雷暴日:&&& 100日/年(除特别注明外)
2.7日照强度:& 0.1W/cm2(风速0.5m/s)
2.8覆冰厚度:&& 10mm
3.技术参数和性能要求
3.1通流容量:避雷器除应具有技术参数中规定的通流容量能力外,供方尚应提供工频过电压耐受特性曲线,耐受特性曲线应标注避雷器的予吸收能量,便于需方与实际系统情况进行验证。
3.2避雷器的热稳定
3.2.1避雷器老化及动作负载能力应满足GB1《交流无间隙金属氧化物避雷器》的要求。
3.2.2避雷器的传热系统应保证在规定的环境条件下,电阻片温度不得超过60&3℃。否则在工频电压耐受特性试验和动作负载试验中预热温度应增加到相应的温度,并在老化试验时考虑其影响。
3.3避雷器应有可靠的密封结构,在其寿命期内不应因为密封不良而影响运行性能,产品泄漏率不得大于6.65&10-3Pa&l/s。电阻片本身亦应有自身的抗潮能力。
3.4耐污秽性能
a)对采用多节结构的避雷器应保证各节瓷套的爬电距离应与每节承受的电压相匹配。
b)避雷器伞裙造型应合理,避雷器运行中不应发生雨中污闪,人工污秽试验具体程序由需供双方协商解决。
3.5机械强度
避雷器应能承受顶端最大允许水平拉力与风压力折算到顶端的集中作用力之和的2.5倍的负载而不破坏。避雷器顶端承受导线的最大允许水平拉力为680N。
3.6局部放电量:在1.05倍持续运行电压下,户外晴天夜间无可见电晕;内部局部放电量不大于50pC。
3.7额定电压35kV及以上的避雷器在1.05倍持续运行电压下,无线电干扰水平不大于2500&V。
3.8避雷器的所有外露铁件均应具有良好的防腐蚀性能。
&&& 避雷器应装设满足接地热稳定电流要求的接地极板,并配有引接接地线连接用的接地螺栓,螺栓的直径不小于12mm。
3.10有符合中国标准的铭牌,铭牌用耐腐蚀材料制成,字样、符号应清晰耐久,铭牌在正常运行和安装位置应明显可见。
主要技术参数见下表(与供货范围有矛盾时,以供货范围为准)
系统额定电压(kV)
保护设备类型
避雷器额定电压(kV)
额定频率(Hz)
持续运行电压(kV)
标称放电电流(kA)
1mA直流参考电压(不小于,kV)
陡波冲击电流下残压(峰值,不大于,kV)
雷电冲击电流下残压(峰值,不大于,kV)
操作冲击电流下残压(峰值,不大于,kV)
2ms方波电流(A)
瓷套雷电冲击耐压(峰值,kV)
瓷套短时工频耐压(有效值,kV)
4.供货范围
4.1型号、参数及主要要求
HY5WZ-51/134
HY1.5W-42/102
HY5WZ-17/45
户外、单相
爬电比距(mm/kV)
泄漏电流监测仪及放电记数器(型号/厂家/要求)
如:苏州万联电器
附在线监测仪(带屏蔽环)
附在线监测仪(带屏蔽环)
设计单位及联络人
注:(1)合同设备(包括备品备件和专用工具)的交货时间指合同设备到达需方指定交货地点的日期。
(2)厂家在投标时必须提供同类型产品的型式试验报告、鉴定证书。
4.2备品备件
供方应按有关标准和规定提供避雷器的备品备件,备品备件应是新的,与设备同型号、同工艺。供方在投标时提供避雷器备品备件清单。
4.3专用工具
&&& 供方应提供避雷器安装、检修、测试等所需的专用工具,包括专用调试、测试设备。供方在投标时提供避雷器专用工具清单。
5.卖方在投标时应提供的资料
5.1提供与投标产品一致,而且有效的产品型式试验报告(检验报告)、鉴定证书、型号使用证书等。
5.2提供投标产品的下列数据
10kV避雷器的额定值和特征参数如下:
招标人要求值
投标人保证值
YH5WZ-17/45
系统额定电压
系统最高工作电压
避雷器额定电压
避雷器持续运行电压
标称放电电流
陡坡冲击电流下残压(峰值)
雷电冲击电流下残压
操作冲击电流(2kA)下残压
2.3& 技术参数补充
除满足技术规范书的基本参数要求外,卖方还应如实填写下列的技术参数补充表。
表6&&&&&& 技术参数补充表
投标人保证值
阻性电流(峰值)
全电流(有效值)
直流或工频参考电流(峰值)
雷电冲击电流残压关系
U0.5In/UIn
大电流冲击下的残压
避雷器每千伏额定电压能量吸收能力
工频电压耐受时间特性持续时间
预注入能量
外套等效直径D
实测爬电距离
动作负载预注入能量
a.计算的风压力
b.计算的标准要求的瓷套抗弯强度
c.实际产品的抗弯强度
直径(大伞/小伞/主体)
a. 非线性电阻片形状、尺寸
b. 每只避雷器总的非线性电阻片数量
要求提供避雷器的伏&安特性曲线及预吸收能量后的工频电压耐受时间特性曲线。
6.技术资料和图纸交付进度
6.1一般要求
6.1.1供方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制,语言为中文。
6.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑内容要正确、准确、一致、清晰、完整,满足工程要求。
6.1.3 供方资料的提交及时充分,满足工程进度要求。在合同签订同时给出全部技术资料清单和交付进度,并经需方确认。
6.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单,却是工程所必须的文件和资料,一经发现,供方也应及时免费提供。
6.2资料提交的基本要求
6.2.1 供方应在投标阶段提供有关资料。
6.2.2 供方在合同签定的同时提供配合工程设计的资料与图纸。必须附加提供CAD软盘。
6.2.3 供方应提供满足合同设备性能检验/见证所需的全部技术资料。
6.2.4施工、调试、试运和运行维护所需的技术资料(需方提出具体清单和要求,供方细化,需方确认)包括但不限于:
6.2.4.1提供设备安装、调试和试运说明书,以及组装、拆卸时所需用的技术资料。
6.2.4.2安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。
6.2.4.3供方应提供备品、配件总清单和易损零件图。
6.2.4.4 以上资料除纸质文件外,供方需另提供电子版1份。
6.2.5 供方须提供的其它技术资料(需方提出具体清单,供方细化,需方确认)包括以下但不限于:
6.2.5.1 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。
6.2.5.2 供方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。
6.2.5.3 设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。
6.2.5.4 详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理,加工质量,外形尺寸和性能检验等的证明。
7.技术服务与设计联络
7.1合同签订后,供方应指定负责本工程的项目经理,负责协调供方在工程中的各项工作,如设计图纸、工程进度、设备制造、包装运输、现场安装、调试验收、交底培训等。
7.2供需双方可根据工程需要召开工程联络协调会议或其他形式解决设计和制造中的问题。
7.3工程文件的交接要有记录,联络协调会议应有会议纪要。
上一条:下一条:高压开关柜价格
山东泰安泰信高压开关柜价格信息。品牌:泰信,型号:KYN28-12,结构形式:抽出式,额定电压:6-10(kV),额定频率:50(Hz),母线额定电流:630-3150(A),产品认证:试验报告。高压开关柜的供货厂家是新泰市泰信电器有限公司。山东泰安泰信高压开关柜价格35000元/台。公司名:新泰市泰信电器有限公司联系人:王圣臣先生 (经理)电话: 2452手机:传真: 公司地址:中国山东新泰市新泰市西张庄镇(棘针沟村)邮编:271200KYN28技术规范本设备技术规范书适用于10KV金属铠装中置手车式高压开关柜,它提出了该产品的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求。1.2本技术规范书经双方确认后作为定货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。1.3凡本技术协议中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备,结构,性能,安装和试验,以保证提供优质产品,满足国家有关安全,环保等强制性标准要求。1.4本技术规范未尽事宜,有双方协商确定。2.应遵循的现行标准标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB),电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自己的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准。DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜顶货技术条件》GB/T 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》GB《高压交流断路器》DL/T 403-2000《12KV-40.5KV高压真空断路器定货技术条件》GB 《3-35KV交流金属封闭开关设备》DL/593-1996《高压开关设备的共用订货技术导则》3.主要技术条件3.1环境条件3.1.1周围空气温度最高温度: 45℃最热月平均温度: 30最底温度: -10℃最大日温差: 25K3.1.2海拔高度: ≦1000m3.1.3环境湿度:日平均相对湿度不大于95%日平均水蒸汽压力值不超过2.2Kpa3.1.4地震烈度:8度3.1.5污秽等级:Ⅱ级3.1.6安装场所:户内3.2工程条件3.2.1系统概况a.系统额定电压:12 KVb.系统额定频率:50Hzc.系统中性点接地方式:不接地3.3设备的主要参数本次采购的开关柜,其技术参数除应满足应遵循的主要标准外,还应满足本表书以下要求:序名称单位技术要求1额定电压UnKV122额定频率HZ503额定电流A12504额定短路开断电流KA31.55额定短路关合电流KA506额定峰值耐受电流KA507额定短时耐受电流{有效值}KA208额定短路持续时间S49额定操作程序分&0.3S合分&180S&合分10全开断时间MS≦6511分闸时间MS≦5012合闸时间MS≦10013平均合闸速度M/S0.6&0.214平均分闸速度M/S1.1&0.315三相分,合闸不同期性MS≦216合闸弹跳时间MS≦217主回路接触电阻U&O≦11818额定短路开断电流次数次3019电器寿命{开断额定电流次数}次1000020机械寿命次1000021接地开关2S短视耐受电流KA17.422额定绝缘水平单位技术参数Imin工频耐受电压断口间 {有效值}相间 相对地KV48KV42 KV42雷电冲击耐受电压断口间 {峰值}相间相对地KV85KV75KV7523弹簧操作机构手动和电动24柜内设备外绝缘爬电比距瓷质有机绝缘子Mm/KV不小于18不小于2025跳合闸线圈电压VDC22026电动机额定电压VDC22027加热器电压VDC22028导体至接地相间及相对地空气间净距绝缘距离不同相之间净距mm&125mm&125复合绝缘相间或相对地距离mm&3029系统中性点接地方式非有效接地30外壳防护等级IP4X31断路器室门打开IP2X3.4技术要求3.4.1柜内设备带电导体间净距满足《高压配电装置设计技术规范》要求。3.4.2开关柜必须具有可靠的&五防&功能的闭锁装置,可靠地保障操作人员和设备安全。3.4.3型式:全金属封闭式,应选用符合IEC-298及GB3906-91关于铠装式金属封闭开关设备所定义的型式,柜中的主要电气元件应有独立的隔室,再由逐个这样的柜用螺栓连成一列封闭而有独立的组合,如手车室、母线室、电缆终端室、继电器室等,室与室之间应用接地的金属钢板分隔,互不干扰,以提高运行的安全性和可靠性。电缆终端室每相应能连接2跟出线电缆,电缆连接端子离柜底距离不小于700mm。断路器室、母线室及电缆终端室应有独立的泄压通道,若隔室内发生短路故障而燃弧时,气体可通过泄压通道迅速释放,可确保操作人员和开关柜的安全。柜内相对地、相间空气间隙必须大于125mm,复合绝缘距离必须大于300mm,柜内套管、支持绝缘件采用阻燃材料,爬点比距须满足技术参数要求。3.4.4母线系统:采用铜母线,接合处应有防止电场集中和局部放电的措施。开关柜之间的母线师采用柜与柜间设接地金属隔板隔开,母线从绝缘套管中穿过,且其孔口密封的性式。开关柜整个长度延伸方向应有专用接地汇流母线,母线采用铜质,型号为TMY-100*103.4.5开关柜铭牌标识清晰。内部安装的高压电器组件,如:断路器、隔离开关、接地开关、互感器、避雷器等,均应具有耐久而清晰的铭牌,铭牌应安装在运行或检修时易于观察的位置。3.4.6断路器或其操作机构应装设操作次数的计数器,电器寿命达到E2级。断路器应装设操作闭锁装置,当某种操作会危及断路器的安全时,应对其操作予以闭锁。跳闸闭锁应可防止断路器在不允许跳闸的情况下进行跳闸操作。合闸闭锁应能防止断路器在不安全地进行一个完整的合分或自由脱扣操作时进行合闸操作。3.4.7断路器应能在80%~110%额定操作电压范围内能可靠合闸;在65%~110%额定操作电压的范围内应可靠分闸,电压低于30%额定操作电压禁止分闸。3.4.8操作机构的控制、联动、信号电路及原件应能承受工频实验电压2KV/min3.4.9开关柜具有与操作机构配套的二次回路,可通过切换实现远方/就地分合断路器的操作。3.4.10开关柜二次回路熔断器要求采用有熔断指示的熔断器。3.4.11开关柜内端子要求使用防尘阻燃型产品、电流、电压回路要求使用实验型端子。用于外部联接端子包括备用端子都是线夹式的,并预留15%备用端子。3.4.12分、合闸端子之间、控制电源正、负极之间、分合闸回路与电源正负极之间必须隔开至少一个端子。3.4.13CT、PT的二次绕组的所有首端、未端要求引出至端子排。3.4.14所有二次部分的控制、保护用的电线必须使用阻燃电线,电缆必须使用阻燃、屏蔽电缆。CT、PT的二次接线电缆截面为铜芯4平方毫米,控制电缆截面为铜芯1.5平方毫米;计量二次接线均为4平方毫米单芯铜线。3.4.15微机电动机保护装置装于继电器室门上,单方另购。电流变送器的二次输出为4-20ma,便于和dcs接口。3.4.16柜内应装设照明灯,并装设照明灯的控制开关。3.4.17开关柜内设智能湿度控制器,当环境湿度高于设定湿度时,自动启动加热器,降低温度,当温度低于设定温度时,停止加温。3.4.18高压开关柜的电力电缆隔室要求采用后进线方式,必须有安装电缆头的指定位置,且应有固定电缆的器具及支撑件;电缆头的安装位置及连接方式必须考虑检修、实验时便于拆线及接线。3.4.19高压开关柜内避雷器安装在电缆室,并应考虑平时预防性实验或检修时拆卸方便。3.4.20高压开关柜所有能够开启的柜门要求用铜编织带接地。3.4.21所有高压开关柜应装设手动紧急分合闸按钮和分合闸指示器,且便于紧急情况下操作。3.4.22在开关柜正面和背面,应设观察窗,观察窗应采用机械强度与外壳相近的耐火透明材料制成。3.4.23柜门装设分、合闸按钮和远方/就地切换开关。3.4.24开关辅助接点不少于8对{4开4闭},并全部引至端子排。3.4.25柜内应有总量10%的端子供用户使用,并不少于10个。3.5计量仪表、继电保护、监控装置及辅助回路3.5.1测量仪表继电保护装置及辅助回路中的低压熔断器、端子以及其他辅助元件与高压带电部分应保持足够的安全距离。3.5.2测量仪表、继电保护及监控装置应有可靠的防震动措施,不致因高压开关柜中断路器等元件在正常操作及故障动作而影响它的正常工作及性能。3.5.3当测量仪表及继电保护、监控装置盘面以铰链固定于高压开关柜时,仪表、保护盘与盘外的二次连接导线能够采用多股软铜绝缘线,端子排、界限板及固定螺丝均为铜质材料制成,标志应正确、完整、清楚、牢固。3.5.4电能表垂直安装在开关柜里面{即不安装在活动的柜门上},安装电能表空间满足要求:相邻的两个电能表左右间隔至少有80mm,电能表与其他设备之间左右间隔,至少200mm,上下两个安装单元间隔至少150mm,电能表与左右柜边的距离应大于40mm,于柜内侧上沿的距离应大于25mm,电能表与联合接线盒应设计安装在同一个垂直平面上,柜内电能表、联合接线盒一一对应设置,联合接线盒与计量柜的边沿距离至少80mm。距离其他相邻的设备应能方便进行电能表的测试、更换操作。3.5.5二次回路应采用接地的金属封闭线槽配线,并与高压室隔离,既防止了高压带电设备产生的电磁干扰,也能提高运行的安全性和可靠性。3.5.6断路器具有电气防跳回路。供方在配置防跳继电器时,应单独引出一副防跳继电器常闭点与断路器常闭辅助接点串联。3.5.7弹簧储能回路中,用于闭锁合闸操作及储能信号的接点不应使用重动接点。4试验开关柜应按照有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验,并且各项试验结果应符合本技术条件3.3条款的要求。4.1出厂实验项目4.1.1主回路的工频耐压试验4.1.2辅助回路和控制回路的工频耐压试验4.1.3测量主回路电阻4.1.4机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气联锁装置功能的试验。4.1.5仪表、继电器元件校验及接线正确性检定。4.1.6分合闸时间及速度试验5 供货范围包括开关柜本体及其组件和附件、随机的备品备件{包括进口件}以及安装和检修所需的专用工具、仪器仪表和材料等。6厂商应提供的技术文件及销售服务在技术协议签定10天内,供方向需方提供最终版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术材料.这些图纸和文件资料必须经过有关程序批准并加盖工厂公章.6.1供方在签订合同后应提供的图纸{一式3份}6.1.1安装基础图:包括动静载荷分布及数值,接地点位置,进出线口位置,与预埋基础位置要求等.6.1.2开关柜一次接线图:包括一次设备型号技术参数等.6.1.3按设计需要随时开展设计联络工作,提供设计所需的相关资料,以保证需方工期要求.6.1.4柜内二次线图,图纸必须经需方确认后方可安排生产.6.2设备交货时供方应提供的技术文件6.2.1产品合格证书,包括开关柜合格证书、主要组部件合格证书6.2.2产品试验报告,包括开关柜出厂、型式和特殊试验报告、主要组部件试验报告.6.2.3开关柜使用说明书6.2.4其他仪表的使用说明书6.2.5运行、检修手册及其有关资料6.2.6备品备件等清单6.2.7装箱清单6.3设备运抵后供方收到需方通知的五天内,供方必须派人免费进性现场知道安装、调试及操作培训,所需器械和仪表由供方自行解决,并保证设备的安装质量.高压开关柜价格:价格35000元/台高压开关柜品牌:泰信
6-10(kV)
母线额定电流
630-3150(A)
本文引用地址:
浙江温州HXGN17-12高压环网柜520元/个,。发布思诺高压环网柜,高压开关柜信息的厂家是乐清市思诺电气有限公司浙江温州高压开关柜JS机械闭锁,XGN66柜五防联锁机构400元/套,是否提供加工定制:是,品牌:琪德,型号:JS,结构形式...河北沧州高压配电柜KYN28A、KYN-61、XGN-1215700元/台,额定电压:根据客户需求订做(kV),母线额定电流:根据客户...山东泰安GGEA高压系列开关柜 个,加工定制:是,品牌:永腾,型号:各种,结构形式:柜式,额定电压:--(kV),额定频...广东深圳宝安区常温使用的便携式铜排刷锡机8888.88元/个,加工定制:是,品牌:沈工DSD,型号:50S,结构形式:台式,...河南漯河市郾城区高低压开关柜10000元/台套,品牌:恒义达,型号:KYN28-12金属铠装中置式开关柜。发布恒义达高低压...高压开关柜价格,高压开关柜,高压开关柜,供应高压开关柜厂家是镇江鸿泰电器设备有限公司。高压开关柜:品牌:明腾,型...高压开关柜报价,高压开关柜,GG-1A(FZ)-10Z智能型高压开关柜价格10元/台,供应高压开关柜厂家是浙江天润电气有限公司...高压开关柜报价,高压开关柜,高低压开关柜高压开关柜【专业制造】,供应高压开关柜厂家是深圳市超业机电设备有限公司...高压开关柜价格,高压开关柜,XGN2型高压开关柜,供应高压开关柜厂家是四川省格辉阳电气有限责任公司。XGN2型高压开关...
& All Rights Reserved 客服电话9 客服QQ:110KV变压器中性点接地装置_价格_图片_简介_爱帮网
价格:面议
最小采购量:1 品牌/型号:日新电气/LST-ZJB-110/220 额定电流:630A
110KV变压器中性点接地装置的详细信息
品牌/型号:日新电气/LST-ZJB-110/220额定电流:630A产品认证:国家绝缘子避雷器质量监督检验中心额定电压:110――220kVV
110KV变压器中性点接地装置一、概述 LST-ZJB-110/220系列变压器中性点成套设备是按DL/T620-1997《交流电气装置的过电压保护及绝缘配合》中关于110kV/220 kV有效接地电力网中变压器中性点采用间隙保护的相关规定制造,并按照国家电网公司2005年 6月出 版的《十八项电网重大反事故措施》中防止接地网和过电压事故的技术要求进行设计。适用于110kV和220kV有效接地电力网中不接地变压器的中性点过电压保护。 为使110kV、220 kV变电站内的变压器中性点设备性能可靠、安装调试及操作方便、布置简洁美观,日新电气还推出集变压器中性点棒间隙、间隙电流互感器、隔离开关、避雷器、端子箱及安装支架等电气设备于一体的变压器中性点成套设备。 用户可选用纯间隙的变压器中性点过电压保护方案,也可选用间隙与避雷器并联工作,协同保护的方案。避雷器与隔离开关可根据工程需要,灵活组配。隔离开关的操动机构可选择手动或电动方式。所有产品的电气及机械性能均在出厂前完成全套的调试与检测,亦可方便的在使用现场进行再校正。 二、环境条件 2.1 适用于户内或户外环境; 2.2 环境温度:不低于-40℃,不高于+55℃; 2.3 相对湿度:不大于95%(25℃); 2.4 海拔高度不超过3000m,超出3000m可根据实际情况特制; 2.5 地震烈度7度及以下地区;最大风速不超过35m/S; 2.6 安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸气,无爆炸性尘埃。 2.7 不适用于非水平安装的场所。 三、性能特点 3.1 电流互感器与棒间隙直接连接; 3.2 间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整; 3.3 使用不锈钢精加工电极,表面不易锈蚀; 3.4 安装支架采用现场免焊接设计技术,有效解决户外产品的防腐蚀问题; 3.5 间隙组合设备整件运输吊装,现场安装快捷方便; 3.6 全系列、全规格,适用于不同地区、不同用户的要求。 四、型号说明 LST-ZJB-110-200/5-GW13-MOA表示日新电气生产的用于110kV变压器的中性点成套设备。配置Ⅲ防污型支柱绝缘子。间隙接地回路电流互感器CT额定电流比为200/5A,额定输出为20VA,级次组合为5P20。配置GW13-72.5/630A型变压器中性点隔离开关。配置YH1.5W-72/186型变压器中性点避雷器。 六、变压器中性点成套设备主要部件的使用说明 YH1.5W系列中性点避雷器 一、型号说明 YH1.5W5-72/186为第五次设计的110 kV变压器中性点保护用复合外套无间隙金属氧化物避雷器,其额定电压为72kV,标称放电电流1.5 kA下的残压最大值为186kV。 二、 主要用途 额定电压6~220 kV交流系统无间隙金属氧化物避雷器是用于保护电力系统输变电设备免受大气过电压和操作过电压损害的重要保护电器。 三、 性能特点 该系列避雷器具有陡波响应特性优异,无续流,操作残压低,放电分散性小等优点,具有吸收各种雷电、操作过电压的能力。自立式35 kV及以上电压等级的避雷器均带有压力释放装置,能有效防止内部电弧冲击引起的瓷套破碎。避雷器采用优质橡胶作为密封材料,确保了密封的可靠性。产品技术性能符合GB《交流无间隙金属氧化物避雷器》及IEC之要求。产品主要电气特性见附表。附表中为我公司典型产品技术参数。如用户有不同要求,可根据用户要求进行设计制造。 四、 安装要求 悬挂式产品安装时,用安装卡子固定在托架或横担上。 自立式产品安装时,先将避雷器固定在基础上(安装尺寸见附图),再依次安装避雷器元件,上部与高压导线连接,下部底座接地,也可通过放电计数器接地。 五、 用户须知 1、 新装避雷器投入运行前及每年雷雨季节前,应进行预防性试验项目如下: a、直流参考电压试验 在避雷器两端施加直流电压(直流电压脉动系数不大于±1.5%),在经过避雷器的电流稳定在1mA后,其电压值U1mA应大于表中规定值。 b、直流泄漏电流试验 在避雷器两端施加0.75U1mA的直流电压值后,流过避雷器或元件的泄漏电流水平大于50uA。 2、 在运输和贮存中,自立式避雷器应垂直放置。用户不得随意拆开避雷器,以防避雷器失效。用户如有特殊要求,可协商供货。
喜欢110KV变压器中性点接地装置的用户也关注了
供应UV变压器|干式低压变压器
供应UV变压器|雕刻机变压器
10KV、6KV高压计量箱
S9-M-30/10KV电力变压器
杭州日新电气有限公司
企业简介 杭州日新电气有限公司专注于户外高压电器及其过电压保护领域,为提高产品的技术含量,做电力开关和保护的专家,不断加强产品的技术创新活动,在新产品的开发及技术创新方面,一直走在同行前列,并拥有多项自主知识产权。公司是国家标准起草与修订企业、ISO国际质量体系认证企业、专利试点重点企业,以科技为导向的创新型企业。 公司生产设备先进,检测设备齐全,技术力量雄厚,与国家绝缘子避雷器质量监督检验中心、西安高压电器研究所、西安交通大学等科研院所紧密合作,为进一步提高电网安全生产水平,改善电网环境,公司自主研发、生产、销售以户外高压电器及其过电压保护为核心的输配电设备,产品涉及领域广泛,系列齐...
与“110KV变压器中性点接地装置”相关的商家
做客推荐,让您感受不一样的生活
广州鑫源保温防火材料有限公司&&共61人浏览
深圳市皓宇科技有限公司&&共47人浏览
乐清市华健电子科技有限公司&&共149人浏览

我要回帖

更多关于 避雷器试验 的文章

 

随机推荐