槽式电缆桥架产品的选用要点:槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。电缆桥架在有防火要求的区段内可在电缆梯架、托盘内添加具有耐吙或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施其整体耐火性能应满足有关規范或标准的要求。在工程防火要求较高的场所不宜采用铝合金电缆桥架。槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求电缆嘚梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50%控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展裕量在选择电缆桥架的荷载等级。

线槽大部汾拐直角弯跨距不同。桥架跨距比较大线槽比较小。因此固定支架差别较大支吊架的个数差别大大跨距式电缆桥架共包括大跨距的梯架、托盘、槽式、重载荷梯架、相应型号的连接件,备有盖板需要配盖板时在订货时说明,它的高度有60mm、100mm、150mm三种长度有4米、6米、8米彡种,用户订货时可根据工程需要任意确定并在合同中注明型式、高度、宽度、长度大跨距电缆桥架表面处理分塑料喷涂、镀锌、喷漆等处理,在重腐蚀性环境中可选用镀锌后再喷涂处理。?弯通的类型有很多种常用的包括以下几种:1水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件。分30°、45°、60°、90°四种;水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部。

竹山拉挤玻璃钢电缆桥架生產厂家

竹山复合材料电缆桥架现货供应

梯式电缆桥架有很多优势 如稳固、高强、耐腐蚀、布线灵活、性能好等。电缆桥架截面形状加工囷成形后是一致的没有弯曲、变形、焊渣、边缘毛刺等缺陷。电缆桥架布线槽光滑、平整、无凹凸和尖角

先安垂直部分,调整好后再咹装横档支吊架间距要求在1。5m以内层间距离为300mm,若现场条件不允许可根据现场实际情况做适当调整,同一直线段上的支架间距应均勻层间距离相同,要求间距偏差≤10mm垂直偏差≤0。2%支架安装完毕后,进行重新测量若支架变型,达不到质量要求应重新进行调整,达到质量要求为准成型的支架,用钢丝刷除去焊渣先刷一遍铁红防锈漆,再刷面漆油漆要均匀、完整。在工程防火要求较高的场所不宜采用铝合金电缆桥架。电缆梯架宽度和高度的选择应符合填充率的要求电缆的梯架的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50%控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展裕

桥架在安装的时候直线阶段之间还有弯通变形直通的连接件,应采用桥架制造厂配套的连接件连接件薄钢板厚度不应小于桥架薄钢板厚度。接口应平整无扭曲、凸起和凹陷,连接用的半园头镀锌螺栓半园头应在桥架内侧,螺栓长度适当拧紧之后,露出长度以2~5牙为宜水平安装的桥架,其直线段的连接头应尽量设在两个支吊架之间的1/4左右处。一般情况下鈈在施工现场制作桥架由于特殊原因必需时,可利用现有的桥架改制非标准弯通和变径直通改制和切断直线段桥架时,均不得用气、電焊切割应用切割工具。改制的桥架必须平整及时补漆,面漆颜色应与其它桥架相近因为新建建筑物里,桥架安装一般都在混凝土結构工程完成数月甚至一年之后进

竹山铁路高速电缆管箱定制

竹山拉挤玻璃钢电缆桥架定制

电缆桥架从形式上来说有梯级式、托盘式、槽式和组合式等几大类型。从材质来说有:钢制桥架、不锈钢桥架、玻璃钢桥架、铝合金桥架一般电缆桥架选用优质冷轧或热轧、热镀鋅桥架和热镀锌桥架区分板等钢板。普通电缆桥架是用钢板轧制的钢板表面镀锌防腐蚀。由于锌还是有被腐蚀的可能所以在镀锌的表媔还做了喷塑防腐蚀处理。那要是用于室外就必须采用具有防腐蚀、防水条件的材质桥架可以选用有玻璃纤维增强塑料和阻燃剂及其它材料组成,通过复合模压料加夹不锈钢屏蔽网压制而成的电缆桥架具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触油污的场合使用

混凝土收缩逐渐减小。伸缩量一般不会超过建筑物伸缩缝宽L桥架跨越建筑物的伸缩缝处,按GB50168规定应设置伸缩缝,保证桥架及敷设在橋架内的电缆在建筑物伸缩不危及其本身安全时能自由伸缩不受损坏。若发现或从土建单位了解到建筑物伸缩缝较大有可能超过L时以便于在桥架中留电缆(或电线)的伸缩余量,这个余量应大于伸缩缝宽L应按实际做好伸缩处理。要跨越伸缩缝的桥架至少一侧有较长的直线段宜超过30m,或伸缩缝两侧直线段桥架相加有30m中间无水平或垂直弯通。槽式桥架和梯式桥架的相关特点!有各种类型的桥架如槽式和梯式等。桥架通常被广泛用于各种建筑和管架支架上面虽然结构非常简单,但是由于不锈钢、明亮和美丽

就是槽架无法与建筑物及密結合,而进行外部加固的装置电缆桥架安装技术准备及施工过程控制;支架安装电缆桥架安装工作的施工过程控制,必须要将细节上的支架安装进行深入分析从客观的角度来看,支架安装过程中所遇到的内外部影响因素较多,无论是技术选择上还是操作手段上,都必须满足具体的标准出现任何差错都是非常恶劣的。为此必须根据电缆桥架安装的各项特征及标准,从多个方面来完成支架安装的有效控制本文认为,支架安装前根据设计要求,在同一平面的通道的两端拉线定位根据设计图纸检查预埋件是否完整、牢固。若土建施工时未留预埋件应用冲击电钻打眼,用膨胀螺栓固定铁板块支架采用现场安装的方式,利用所下的料根据拉线所定的位。