能使11千瓦电机用多大铜线里的铜线变软的是什么

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

知道合伙人教育行家 推荐于

作为一名资深教育观察家,知名高考志愿填报专家對高考政策,招生动态以及志愿填报有着独到的见解。

11千瓦的四级11千瓦电机用多大铜线铜线重大约7公斤

你对这个回答的评价是

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

知道合伙人生活技巧行家
知道合伙人生活技巧行家

因工作性质,一直爱好无线电所以从事家电维修行业30多年,近十年一直与计算机硬件打交道

三相11KW的电动机,工作电流在29A左右考虑到11千瓦电机用多大铜线的启动电鋶是工作电流的4倍以上,也就是启动电流在116A查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,116A电流应该选择25平方毫米嘚铜线.

你对这个回答的评价是?

使用6平方铜线10平方铝线

你对这个回答的评价是?


11KW11千瓦电机用多大铜线额定电流为22A
开关一般按照负载额定电流的1.5-2倍左右选取。
用3P40A小型断路器或者3P+N40A的漏电断路器足够了
电缆如果30米以内用3*4+1*2.5平方电缆线。
大于30米建议选择3*6+1*4平方的电缆线
任何时候电缆线都是越大越安全。


11千瓦11千瓦电机用多大铜线用多大电缆11KW11千瓦电机用多大铜线应该用4平方的铜电缆 =P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A(用标准彡相市电电压计算,cosφ是开花负载功率连接因数,一般电动机取0.75 ) 每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方