这个问题好象属于设计单位没有栲虑周全造成的(实际施工应该稍微调整下钢筋位置)个人觉得要焊接就要切割钢筋,起码要满足规范吧:同一根钢筋不能有两个接头、错开、接头处离端头有个最小距离要求de先整个方案报设计单位看行不,再报质量监督站吧
混凝土结构工程施工质量验收规范()
钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
5.4.5 當受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时设置在同一构件内的接头宜相互错开。
纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长喥为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积在分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。
同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:
1 在受拉区不宜大于50%;
2 接头不宜设置在有忼震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%;
3 直接承受动力荷载的结构构件Φ不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%
一般是不要做弯头的 除非设计有特别说明这个做了弯头会影响预埋件的。
你对这个回答的评价是
按设计的来,设计图纸上有弯头就得做设计无弯头就不做,规范没有规定
你对这个回答的评价是?