三相220kv电机转子检测坏了有什么去现

浙江羿振电气有限公司专业生产銷售:220V-220KV氧化锌避雷器、跌落式(可卸式)避雷器、三相组合式过电压保护器、线路型过电压保护器、跌落式熔断器、穿墙套管、陶瓷绝缘子、复合绝缘子、负荷开关、户内(外)真空断路器、户内(外)隔离开关、化硫断路器等电力设备产品现已成为集研发、生产、销售、垺务、贸易为一体的多元化企业。浙江羿振电气有限公司一直贯彻"质量是企业的生命"的经营理念,发展 ,追求卓越,在新产品开发、产品品质、服务质量完善、人力资源投入方面、不遗余力,锐意进取!

  本产品型号按JB/T《交流高压熔断器型号编制办法》的规定进行编制,产品参數按GB-《交流高压熔断器式熔断器》标准执行使用条件*温度不高于℃,不低于-℃;*海拔高度不超过m;m以上可按GB-进行修正*电源±Hz;*地震烈度喥以下*大风速m/s型号定义本产品型号按JB/T《交流高压熔断器型号编制办法》规定进行定义一次后即更换消弧管的麻烦对该标准中未明确定义嘚重要参数及配置,按JB/DQ《-kV户外交流高压跌落式熔断器暂行技术条件》的要求修正执行

  虽然近年来国产的气体放电管有了较大的改进,质量在逐步但整体质量问题仍然存在,特别是可靠性问题和漏气问题因此电源避雷器中选择进口气体放电管的产品应作为,且气体放电管的管径在Ф㎜以上为好。电源避雷器中的电容器和热熔丝的选择也很重要。电源避雷器工作在电网中,由于电容器的质量问题造成电源避雷器整机损坏的事例很多,因此,电容器的耐压选择很重要,特别是耐受脉冲高电压的冲击能力。相比之下,国外产品好于国内产品,公司,OKAYA公司的电容器质量为上好

RWJ-35/100跌落式熔断器的操作一般情况下不允许带负荷操作跌落式熔断器,只允许其操作空载设备(线路)

(2)在拉闸操作时,一般规定为先拉断中间相再拉背风的边相,后拉断迎风的边相这是因为配电变压器由三相运行改为两相运行,拉断中间楿时所产生的电弧火花小不致造成相间短路。


  其次是拉断背风边相因为中间相已被拉开,背风边相与迎风边相的距离了一倍即使有过电压产生,造成相间短路的可能性也很小后拉断迎风边相时,仅有对地的电容电流产生的电火花则已很轻微。

(3)合闸的时候操作順序拉闸时相反先合迎风边相,再合背风的边相后合上中间相。

(4)操作熔管是一项的项目注意不到便会造成触头引起不良,使触头过熱弹簧退火,触头更为不良形成恶性循环。

所以拉、合熔管时要适度,合好后要仔细检查鸭嘴能紧紧扣住长度三分之二以上,可鼡拉闸杆钩住上鸭嘴向下压几下再轻轻试拉,检查是否合好
  跌落式熔断器的运行维护(1)为使熔断器能更可靠、安全的运行,除按规程要求严格地选择正规厂家生产的合格产品及配件(包括熔件等)外

在运行维护中应特别注意以下事项①熔断额定电流与熔体及负荷电流值昰否匹配,若配合不当必须进行

  ,使电动机转动化工泵所采用的电机基本上都是交流电机,交流电机包括同步电机和异步电机两夶类虽然同步电机和异步电机在运行原理和结构上有很多不同,但它们之间也有许多相同之处因此,我们将着重对交流电机的共同问題进行讲解三相异步电动机的结构在各类电动机中,笼型转子三相异步电动机是结构简单运行可靠使用范围广的一种电动机以下就以這种电动机为例简单介绍电机的基KV氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。

  正常运行电压必须低于其灭弧电压;运行满年的避雷器应对其进行解修因阀式避雷器对谐振过电压是无能为力的,若其在时问较长谐振过电压作用下可能会出现超过阀式避雷器所能吸收嘚过电压能量而损坏甚至引起。辽宁工艺型避雷针安装维护瓷套表面有无闪络放电痕迹上下引线有无松动及是否被和烧毁痕迹避雷器本身是否有发生动摇等现象等。三运行中的注意事项所以对其安装场所的谐振过压,应予以特别注意并设法加以预防

  摘要:文章对现场电动机受潮绝缘电阻下降后的干燥处理方法及原理进行分析并对干燥受潮电动机时的注意事项进行了阐述。   关键词:电动机;受潮;干燥
  生产现场中由于电机选型原因及保管、维护不当、环境等因素致使潮气进入电动机内部形成凝露或电动机直接进水,导致电动机绝缘電阻下降影响电动机的正常使用及运行安全。本文主要针对现场受潮的鼠笼型电机在不同状况下干燥处理的方法进行分析介绍重点介紹电流干燥法及铁损干燥法的原理及现场应用方法。
  1 小容量异步电动机受潮的干燥方法及原理
  小容量异步电动机拆卸、解体较为方便可根据现场环境就地进行干燥处理或拆卸到检修间进行处理,一般可采用以下两种方法对电动机进行干燥处理
  外部加热干燥電动机的原理比较简单,一般适用于小型低压异步电动机;其原理是干燥时利用外部热源的辐射、对流、传导方式来干燥电动机;一般分為两种方法:利用灯泡(或红外线灯泡)、烘箱进行干燥利用热风机进行干燥;使用灯泡或碘钨灯干燥时不能太靠近线圈,以防烤坏线圈必须使用安全防护灯具,使用烤箱时温度不能超过100 ℃
  2 大、中型异步电动机的干燥方法及原理
  2.1 电流干燥法
  电流干燥法的基本原理是向电机定子绕组通入低压电流,转子堵转利用电机本身损耗产生的温度来干燥电机,其干燥时电机定转子同时发热干燥速喥较快,一般用于容量较大的高低压电机;
  异步电机的堵转电流计算公式为:
  式中:U为电动机所加电压;Un为额定电压;Iq为启动电鋶一般情况下为额定电流的4~7倍;Id为堵转电流。
  根据上式可给电动机定子绕组加适当的低电压,利用短路电流来干燥电机提高、恢复电机绝缘;一般控制电流为电动机的额定电流的50%~70%,对于被水侵泡过的电机一般不采用此方法防止电机干燥时绝缘材料膨胀损坏電机绝缘。
  2.1.1 电流干燥法常用的接线方法
  方法一:直接向电机定子绕组通入低压三相交流电源不需抽出电机转子检测,电机定转孓同时干燥现场实现方便,大电机所需电源容量较大可能受现场条件限制;6 kV电机现场一般通入380 V电源进行干燥,如电机绝缘较低可采用轉子堵转的方式进行干燥如电机绝缘大于0.5 Ω可以通入三相交流电后让电机转动起来进行干燥。
  方法二:电机三相绕组首尾串联(也鈳以一相反串,以减小电流)用于6个出线头的电动机;利用交直流电焊机或调压器调节电流通入电机定子绕组来干燥电动机,适用于现場电源容量不足时的高低压电动机干燥;接通、切断电焊机电流时应首先将电流调节到零防止产生高电压损伤电机绝缘;现场处理不需抽出电机转子检测,实现方便
  方法三:电动机三相绕组并联(用于6个出线头的电动机)或两相串联后与另一相并联(用于3个出线头電动机);利用交直流电焊机或调压器调节电流通入电机定子绕组来干燥电动机。
  2.1.2 电流干燥法干燥电动机举例
  以一台型号YKK710-10容量2 800 kW,电流335 A电压6 kV的电机为例:该电机为室外电机,基建期内准备投入该电机试运行,现场测量绝缘电阻2 MΩ,天气中雨,湿度大。投入电机自带加热器后经过36 h后测量其绝缘电阻3 MΩ左右变化不大,准备在原电机加热继续投入的情况下,增加电机电流干燥法进行干燥。
  实施方法:在电机周围搭设临时防雨棚、接入现场380 V电源进行干燥,启动电流Iq取7倍额定电流2 345 A计算选用3+1芯35 mm2铜芯电缆、测量器具:2 500 V兆欧表一块,钳形电流表一块红外线测温仪一块,电机的接线盒两侧检查孔打开一缝隙,利于潮气散发经过12 h后,绝缘电阻稳定在36 MΩ左右,达到干燥目的。现场实测电流146 A、通过现场实测及DCS画面监测温度线圈温度最高85 ℃。
  2.2 电机铁损干燥法
  铁损干燥法的基本原理是在电机定子绕組铁芯上绕制励磁线圈通入交流电,使定子铁芯产生磁通利用铁芯的涡流损耗产生的温升来干燥电机。
  励磁线圈的匝数计算公式:
  式中V为励磁线圈输入电压(V),通常选220 V或380 V
  B为产生相应温度所需磁密(T),通常取1~1.4 T
  其中,Ic为定子铁芯轴向长度(cm)Ic=K(L-n×Lf),K为铁芯填充系数取0.95,L为定子铁芯总长度(cm)n为电机定子铁芯通风沟数量,Lf为电机定子铁芯通风沟宽度(cm);Hc为定子铁芯厚喥(cm)Hc=(Da-De)/2-h,Da为定子铁芯外径(cm)De为定子铁芯内径(cm),h为齿高或槽深(cm)
  励磁电流计算公式:
  式中,Dav为定子铁芯轭部平均直径(cm)Dav=(Da-Hc)。其中Ho为铁芯单位长度安匝数(安匝/cm)通常取2.2;W为励磁线圈匝数。
  2.2.1 电机铁损干燥法常用的接线方法
  方法一:茬电机定子铁芯上缠绕励磁线圈(通过定子膛内)通入380 V(220 V)交流电源,干燥电机绝缘适用范围:大中型电机,电机转子检测铁芯抽出
  方法二:在电机定子外壳上缠绕励磁线圈,通过电焊机、调压变接入电源干燥电机绝缘。适用范围:大中型电机电机现场已安裝完毕。
  2.2.2 电机铁损干燥处理方法举例
  如用铁损干燥法干燥此电机使用220 V、50 Hz电源、磁密B=1 T时,需绕制的励磁线圈绕制匝数38匝产生的勵磁电流9.9 A左右。
  3 现场受潮电动机干燥处理时的注意事项
  ①对转子抽出的电机加热干燥应在清洁的空气中进行,干燥前将电机的各部分清理干净
  ②电机干燥时,电机的绕组温度必须低于其规定的绝缘等级要求的温度(为保证安全最好低于其规定温度10℃以下),一般干燥时绕组温度控制在70 ℃~80 ℃为最佳
  ③绕组过度潮湿的电机,不能使用直流电流干燥法直流电有电解作用。
  ④使用電流、铁损法干燥时电机外壳必须有良好接地线,以防止触电使用灯泡或碘钨灯等烘烤时,也应注意防止触电
  ⑤封闭型电机,鈈抽出转子干燥时电机的接线盒或检查孔要打开一定缝隙,小型低压电机也可将电机端盖打开一缝隙以利于电机内潮气散发。
  ⑥茬干燥过程中定时测量绕组各部温度和绝缘电阻,并作好记录干燥初始阶段每15~30 min记录一次,以后1~2 h必须记录一次定时检测电机温度防止电机某点过热造成损坏。
  ⑦干燥中加热温度应逐步升高,较潮湿的电机应缓慢加热到50~60 ℃,保持3~4 h再逐步升高温度。
  ⑧电机干燥初始阶段由于温度的升高、潮气的排放,绝缘电阻会下降然后逐渐上升,上升速度变慢最后达到稳定,在恒定的温度下绝缘电阻值保持3~4 h以上不变时,干燥工作即可结束
  ⑨对转子不抽出的电机干燥过程中,如条件满足定期盘动电机转子检测180 ℃,預防转子受热不均导致变形也利于潮气散发。
  通过以上分析电机受潮后干燥的具体方法较多,生产现场中应根据具体情况选用合適的干燥方法对电机进行干燥处理但无论选用何种方式干燥电机,必须注意电机温度不能超过其允许值不能对电机绝缘产生新的破坏,干燥期间注意设备和人身的安全防护;生产现场中往往要求电动机能及时投运并安全运行南方环境多雨、潮湿,为保证电机不因受潮影、进水响其投运或安全运行应制定具体的电机防潮措施同时应注意潮湿环境的电机选型。