摘要: 1、照明配电箱(板)进场未做检查 后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、 ...
1、照明(板)进场未做检查
后果:照明配电箱(板)进场未做检查,往往在安装后才发现:其二层板没有专用接地螺栓,保护地线截面小,装有电器的可开启门没有用裸铜软线与金属构架可靠连接,导线与器具连接不牢固、有反圈现象,螺丝母不用镀锌件,导线线径不符合要求,没有按色标标识,没有卡片柜和线路图,器具布局、间隔不合理,没有设置N和PE端子排等。再修改延误工期也影响质量。
2、照明配电箱(板)保护线做得不到位,线径不符合
后果:照明配电箱(板)的保护线不从端子排列出,而是利用箱体构架串接,线径不按要求设,配电箱门有超安全电压的器件不设置保护地线,容易引发安全事故。
措施:按照规范要求,照明配电箱(板)内,应设保护地线汇流排,保护地线应在汇流排上连接。
保护地线的截面积不应小于从到所属电器最大引线的截面积;而且还应按有关规定选择。配电箱(板)上接地应牢固良好,并必须有防松装置。
装有超过50V电器设备的可开启的门,活动面板应以裸铜软线与接地良好的金属构架可靠连接。裸铜软线的截面积也应按规定选择。而壁厚小于2.5mm的金属箱、盒本体不应作为管路的跨。
接地线和用电器具的保护地线压接点。保护地线的截面积按表
保护地线的截面积(mm2)表3-18
装置的相导线的截面积S相应的保护导线的截面积SP
S≦16 & & & & & & & & & & &SP=S
16≦S≦35 & & & & & & SP=16
S>35 & & & & & & & & & & &SP=S/2
3、照明配电箱(板)内闸具未标明回路名称
后果:照明配电箱(板)内的闸具不标回路名称,给使用和维修带来不便,若是误合不该合的闸,容易引发安全事故。
措施:一般按规范标准要求,照明配电箱(板)门内应贴有线路系统图,而在闸具上应标明回路名称,尤其是照明配电箱(板)内若有交流、直流或不同等级的电源,更应具有明显的标志。给使用人员和维修人员的工作带来方便和安全。
4、照明配电箱,(板)内的电具、仪表安装不牢固、不平整,间距不符合要求
后果:照明配电箱(板)内的电具、仪表安装不牢固、平整、间距不够等,影响使用安全。
措施:照明配电箱(板)上电具、仪表应安装牢固、平整、整洁,间距应均匀、铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。电具、仪表排列间距应符合表3—19要求.
电具、仪表排列间距要求表3-19
& & & & & & &间距 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 最小尺寸(mm)
仪表侧面之间或侧面与盘边 & & & & & & & & & & 60以上
仪表顶面或出线孔与盘边 & & & & & & & & & & & & 50以上
闸具侧面之间或侧面与盘边 & & & & & & & & & &30以上
上下出线孔之间4 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 0以上(隔有卡片框)
20以上(未隔卡片框)
5、照明配电箱(板)内可拆卸的金属板,未与保护地线系统连接
后果:照明配电箱内的可拆卸的金属板上装配有各种的电器配件,不接保护地线,容易引发触电事故。
措施:照明配电箱内的可拆卸的金属板应有可靠的接地保护,因此要求该金属板上应设置有不可拆卸的专用接地螺丝,保护地线应与其有效连接。保护地线的线径应按规范标准要求配,以保证安全使用。
6、落地式配电箱内的电线管路敷设过低
后果:落地式配电箱内敷设的电线管路管口过低,容易使积水及杂物进入管内,降低导线的绝缘强度。
措施:落地式配电箱内的电线保护管,管口宜高出配电箱基础面50~80mm。管路应排列整齐,管口应呈喇叭形。
7、照明配电箱(板)使用未经阻燃处理的木质材料
后果:照明配电箱(板)若在潮湿多尘场所使用木制的容易霉烂和漏电;另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理,容易引发火灾,是不安全的隐患。
措施:为保证安全使用,要求照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作。即使在于燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)也应经阻燃处理后才能用。
8、照明配电箱(板)安装不牢固,标高不符合要求,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面
后果:照明配电箱(板)安装的标高不符合规定,安装不牢固,箱体不垂直,暗装时,其面板四周边缘不紧贴墙面,影响使用功能,观感不好。
措施:标高应符合设计要求,设计没规定时,照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m。照明配电板底边距地高度宜为1.8m。
照明配电箱(板)安装应牢固,安装垂直度允许偏差不应大于3mm,暗装时,配电箱四周应无空隙,面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部位涂防腐漆。
9、照明配电箱(板)内线路交叉凌乱,未绑扎成束
后果:照明配电箱(板)内线路凌乱,箱内二层板紧压管口,影响导线进入箱体,若勉强挤进,时间长了导线绝缘损伤,容易造成短路。并使检修不便,影响观感。
措施:照明配电箱使用金属箱时,要做防锈防腐处理。箱内出线孔不可用电气焊开孔,要一管一孔,金属箱孔要在穿线之前将防护套装好。
线路要排列整齐,管入箱体的位置要合理布局,不要让二层板紧压管上,箱内导线应顺直盘在箱体四周,并绑扎成束整齐
10、照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排
后果:照明配电箱(板)内不设置N和PE汇流排,无法保证线路安全运行。
措施:照明配电箱(板)内,应分别设置零线(N线)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:博耳电力怎么样_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
博耳电力怎么样
耳电力是一家很不错的企业,于施奈德合作多年!资料来源百度,转载仅供参考,生产电柜,控制箱!博耳是一家以博爱,为民众找想的发展性企业,祝你愉快!满意请采纳哦!百度知道团队很高兴为你解答
采纳率:93%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
等待您来回答无锡博耳电力,有谁了解的,赶紧进来给指点迷津_无锡吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:543,286贴子:
无锡博耳电力,有谁了解的,赶紧进来给指点迷津收藏
刚收到录用通知,想网上找点信息,可是实在太少啦,那位了解大神来指点一下
不懂,帮顶!
楼主有没有过去,介绍一下情况吧。我也接到了他们的面试通知,可是网上看,好像说工资都不能发全?
貌似还可以,朋友以前在哪做过。不知道是不是一个厂。
垃圾厂,经常要加班
刚看到,就说说吧,以工作两年,本地人,在制造部做的就是里面说的楼下,刚进厂说能4000骗人的,平均月薪3000多,做6休1,8小时制,不定时每天加班(礼拜天也要上班),2016·8月和9月这两个月每天早上8点做到晚上9~10点左右,工资4000不到,工资是每月发一半,年底在发一半,个人建议,家里附近可以,远的话不建议,楼上工作的话不清楚可以来试试,总结就是楼下做不建议来工资低(不相信,你就来吧)
三年前去过,工资只发生活费,过年一起发,好了啊5天从老员工口里得知,直接走了,太辣鸡,现在怎么样不知道了,你去先具体问下工资怎么发放,我记得在杨市
登录百度帐号推荐应用施工现场临时用电安全技术规范-配电箱及开关箱(可以用)_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
施工现场临时用电安全技术规范-配电箱及开关箱(可以用)
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 配电箱哪家好 的文章

 

随机推荐