com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=06fedfbbc02b380cd821f975b82b2b7d1a287ae://h.baidu://h.hiphotos://h./zhidao/pic/item/67ddb2b7d1a287ae.jpg" esrc="/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=7b79decb568c0303caaeb3/67ddb2b7d1a287ae.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http.baidu.hiphotos<a href="http
其他类似问题
为您推荐:
danfoss的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁推荐:&&&&
&当前位置:
& 丹佛斯变频器常见故障及维修案例
丹佛斯变频器常见故障及维修案例
核心提示:以下是工程师在维修过程中,总结的一些经验,供大家参考。 (1) 丹佛斯vlt2800、vlt2900系列变频器的常见故障为alarm 37和alarm 14 alarm 37为内部故障主要由于控以下是工程师在维修过程中,总结的一些经验,供大家参考。
&&& (1) 丹佛斯vlt2800、vlt2900系列变频器的常见故障为alarm 37和alarm 14 alarm 37为内部故障主要由于控制卡软件故障,现场电磁干扰造成。电磁干扰,变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰,往往会导致变频器误报警,使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。
&&& alarm 14为接地故障,一般是由于igbt损坏引起或现场电机或电机电缆绝缘损坏所造成的,由于vlt2800系列变频器没有内设电流互感器,因此该报警一般由于igbt触发端损坏造成。在更换模块前应先使用示波器检查驱动触发电路是否良好,以免再次发生相同故障。
&&& (2) 丹佛斯vlt3000系列变频器主要故障为电源故障及驱动触发电路故障&&&&
&&& vlt3000变频器由于使用到现在年限一般都较长,大部分功率器件都已经老化,特别是平波电容由于长时间的使用,且处于高频状态,很容易造成电解液的干涸。这样就会使得变频器开关电源总体功率下降,导致变频器上电无法正常工作。有时vlt3000变频器上电会出现操作面板闪烁的情况,同时电源高频变压器伴有节奏性的啸叫声,一般是由于电源初级部分存在短路或输出侧电源功率不足的情况。只要找出短路点或性能下降的器件便能很好的解决该故障。
&&& 该系列变频器驱动触发部分故障一般为大功率晶体管开路、发热击穿或贴片电阻由于长时间使用,阻值变大,导致驱动输出波形畸变,如三相脉冲大小、相位不相等,修复后要求使用示波器对各路输出波形进行测量。
&&& (3) 丹佛斯vlt5000的常见故障为整流模块故障、alarm 14和alarm 37 alarm 37为逆变器故障,主要由于igbt的触发电路损坏造成。一般为驱动触发电路的电源部分出现故障引起。主要表现为igbt上桥臂或下桥臂无驱动触发电压,导致变频器检测电路偏离标准值,致使cpu报警。
&&& alarm 14为接地故障,除去现场电机或连接电机电缆因素外,变频器自己主要由于电流互感器损坏及其相关辅助电路造成,其中霍尔传感器受温度、湿度等环境因素的影响,工作点漂移,导致报警尤为常见。danfoss变频器的三相输出电流平衡检测较为敏感,因此当电机绕阻绝缘性能下降或现场环境较为潮湿时,该故障反映尤为明显。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&& 变频器整流模块的损坏是变频器的常见故障之一,早期生产的变频器整流模块均采用二极管,目前,大部分整流模块则采用晶闸管。中大功率普通变频器整流模块一般为三相半可控整流,整流器件易过热,也容易导致击穿或开路,当其整流模块损坏后,变频器直流母线电压不足,导致alarm 8报警后整机停机。在更换整流模块时,要求其在与散热片接触面上均匀地涂上一层传热性能良好的硅脂,再紧固安装螺丝。由于变频器对外部电源的稳定性要求较高(三相电压差&10%),整流模块的损坏常与机器外部电源有密切关系,所以当整流模块发生故障后,不能再盲目上电,应先检查外围设备。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。因本站大部分技术资料均为原创文章,为避免其他网站的抄袭及复制,本站注册会员才能浏览信息内容,不便之处,敬请谅解!文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
注册会员无法查看信息内容注意事项:注册会员如果还是无法查看文章信息的内容,必须阅读过后台的未读站内信,才可正常查看文章内容!
分享与收藏:&
本文关键字:
为您推荐更多相关文章
网站客服:&&丹佛斯VLT2800、VLT2900变频器显示alarm37和alarm14故障检修实例
添加时间:
来源: | 阅读量:772
提示: 故障现象:丹佛斯VLT2800、VLT2900系列变频器显示alarm37和alarm14故障信息。故障分析与处理: alarm37故障信息为内部故障,主要由于控制卡软件故障,现场电磁干扰造成。变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属
故障现象:
&&丹佛斯VLT2800、VLT2900系列变频器显示alarm37和alarm14故障信息。
故障分析与处理:
&&& alarm37故障信息为内部故障,主要由于控制卡软件故障,现场电磁干扰造成。&&& alarm14故障信息为接地故障,一般是由于IGBT损坏引起或现场电机或电机电缆绝缘损坏所造成的,由于VLT2800系列变频器没有内设电流互感器,因此该报警一般由于IGBT触发端损坏造成。在更换模块前应先使用示波器检查驱动触发电路是否良好,以免再次发生相同故障。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
由于脱墨过程中是解决分散于...
变频器控制电路的控制信号均...
(1)墙挂式安装。由于变频器本...
如图6-21所示,按钮SB1和SB2...
新闻热点排行丹佛斯FC302系列变频器显示W66故障的检修方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
丹佛斯FC302系列变频器显示W66故障的检修方法
||暂无简介
艾驰商城隶属锐特(福建)机电科技有限公司...|
总评分0.0|
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢主要内容区
丹佛斯变频器常见故障与维修实例分享
你的位置: >
> 公司新闻
广州唯远自动化设备有限公司
联系地址: 广州市海珠区宝岗大道南泉塘路2号浩诚商务中心三栋502
邮政编码: 510000
联系电话: 020-220
传 真: 020-
E-mail:.cn

我要回帖

更多关于 abb800变频器故障代码 的文章

 

随机推荐