95平方电缆、两头全断开、用500V摇表测电缆图解摇相与相之间电阻达到多少才能使用

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

你好
劳驾再问一下
问题是有两项摇出来有20兆欧
有两项只有1兆欧多点
这也正常吗
3k
最恏做下耐压试验,如果不击穿就没问题击穿就要求找到击穿点修复或剪断。该线绝缘线芯有可能存在缺陷做耐压试验打穿就可以找到擊穿点。也有可能线芯进水造成绝缘电阻偏小如果耐压不击穿就可以使用。

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

设备的绝缘性能通常是通过测量其绝缘电阻的大小来判断为了保证人身安全和电气设备运行的安全,对不同相导电体之间或导电体与设备外壳之间的绝缘电阻都有一个朂低的要求工程中,通过来定量的测量绝缘电阻以判断是否出现绝缘问题,存在安全隐患
1、绝缘电阻要求室内低压电气线路中对绝緣电阻的要求是:相线对大地或对中性线之间不应小于 测量前,应将被测电气设备和兆欧表的测量处擦拭干净并保持被测物表面的清洁,尽量减少接触电阻确保测量结果的准确性。
兆欧表的接线兆欧表有三个接线端钮,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽)使用時应按测量对象的不同来选用。当测量电气设备对地的绝缘电阻时应将L接到被测设备上,E可靠接地即可
正确测量读数。操作者一手固萣兆欧表一手摇动兆欧表手柄。摇动兆欧表手柄时应由慢渐快至额定转速120r/min测量时,绝缘电阻值随着测量时间的长短而不同一般采用1min鉯后的读数为准。


使用注意:(1)首先选用与被测元件电压等级相适应的对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的摇表测电缆图解對于500V以上的线路或电气设备,应使1000V或2500V的摇表测电缆图解
(2)用摇表测电缆图解测试高压设备的绝缘时,应由两人进行
(3)测量前必须將被测线路或电气设备的电源全部断开,即不允许带电测绝缘电阻并且要查明线路或电气设备上无人工作后方可进行。
(4)摇表测电缆圖解使用的表线必须是绝缘线且不宜采用双股绞合绝缘线,其表线的端部应有绝缘护套;摇表测电缆图解的线路端子“L”应接设备的被測相接地端子“E”应接设备外壳及设备的非被测相,屏蔽端子“G”应接到保护环或电缆绝缘护层上以减小绝缘表面泄漏电流对测量造荿的误差。
(5)测量前应对摇表测电缆图解进行开路校检摇表测电缆图解“L”端与“E”端空载时摇动摇表测电缆图解,其指针应指向“∞”;摇表测电缆图解“L”端与“E”端短接时摇动摇表测电缆图解其指针应指向“0”。说明摇表测电缆图解功能良好可以使用。
(6)測试前必须将被试线路或电气设备接地放电测试线路时,必须取得对方允许后方可进行
(7)测量时,摇动摇表测电缆图解手柄的速度偠均匀120r/min为宜;保持稳定转速1min后取读数,以便躲开吸收电流的影响
(8)测试过程中两手不得同时接触两根线。
(9)测试完毕应先拆线后停止摇动摇表测电缆图解。以防止电气设备向摇表测电缆图解反充电导致摇表测电缆图解损坏
(10)雷电时,严禁测试线路绝缘

我要回帖